null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

绵政采招(2009)10号“监控系统”项目正在发放招标文件

2009-03-13 来源:四川政府采购网

绵阳市政府采购中心按市财政局下达的采购计划,拟对监控系统项目进行国内公开招标,兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号:MYZC招(2009)10号
二、招标项目:监控系统
三、资金来源:专项资金
四、招标项目简介:
(详见招标文件)。
五、投标人应具备的资格条件:
1、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
6、国家职能部门要求须具有的资质。
六、供应商家数计算:
投标产品为同一品牌同一型号的视为一家,如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的,应作为一个投标人计算,以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。
七、资格审查:
除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外,本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件,要求提供的复印件的必须加盖单位印章,并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实,将导致其投标或中标资格被取消。
八、招标文件发售时间、地点:
招标文件自2009年3月3日至2009年3月11日9:00- 17:00在绵阳市政府采购中心12号办公室购买。招标文件售价:人民币300元/份(招标文件售后不退, 投标资格不能转让)。
供应商购买招标文件时应出示单位介绍信和资质证明文件原件或复印件(加盖公章)。
九、投标截止时间和开标时间:2009年3月25日13:00(北京时间)。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。
十、开标地点:绵阳市政府采购中心采购大厅。
十一、本投标邀请在绵阳政府采购网及四川省政府采购网上以公告形式发布。
十二、采购人: 绵阳市文物局、绵阳中学、四○四医院、中医院等
地 址:
联 系 人:
联系电话:
请见标的清单
十三、采购机构: 绵阳市政府采购中心
地 址: 绵阳市涪城区安昌路35号
邮 编: 621000
联 系 人: 林先生(项目咨询),杨先生(文件购买)
联系电话: (0816)2240722(项目咨询),2347112(文件购买)
传 真:(0816)2335356
电子邮件: 

二○○九年三月三日

项目清单及要求
包一:
第一章 安全防范系统设计方案概述
1、建筑概况与现场勘察
本项目的业主单位是绵阳市文物管理局,项目方案设计单位是四川蜀安计通贸易工程有限公司。绵阳市博物馆,位于绵阳市游仙区,毗邻芙蓉溪、富乐车站,交通便利,环境复杂,故安防系统尤为重要,本次安防系统主要针对地下一层文物中心库房进行设计。文物中心库房设有6个文物库房、提看室、养护室、摄影室、暂存室、控制室、值班室、机房等,安防系统的控制中心设置在安防控制室中。整个系统要达到全面兼顾、重点防范的作用。
2、系统建设目标及需求、功能
系统建设目标:
本项目是经国家发改委和国家文物局批准立项,安排中央预算内专项资金投资建设的,建成和运行以后,将使绵阳博物馆的文物保护基础设施和装备条件得到进一步加强和改善,使绵阳博物馆中心库房的整体安防水平达到国家规范GB50348-2004和GB/T16571对文物保护安全防范一级防护工程设计的要求。
系统建设需求及功能:
本次针对绵阳市博物馆地下一层文物中心库房进行设计,要求对通道、重要部位等进行技术防范,主要包括以下系统:
综合安防集成管理平台、视频安防监控系统(有声音复核装置)、入侵报警系统、出入口控制系统、寻更系统、控制中心及系统供电等;
综合管理平台:安全管理系统设置在禁区内(监控中心),能通过统一的通信平台和管理软件将监控中心设备与各子系统联网,实现对各子系统自动化管理与监控。综合管理平台的故障不影响各子系统的运行,某一子系统出现故障不影响其他子系统的运行。
监控系统:在不同场所设置红外、超低照度等摄像机,视频需要进行24小时长延时录像,录像资料能够保存7天及以上;在重要场所设置音频探测器,对现场进行声音检测及音频核实、录音;同时现场的声音超过设定的阀值后可以自动联动附近的摄象机进行视音频核实及或同步录音、录象。
报警系统:在库房、暂存室、控制室、机房等重要防范区域设置一定数量的报警设备,包括门磁、双鉴探测器、紧急按钮、其他探测器等。发生报警后,系统应能联动视频安防监控系统切换报警点的摄像机图像并启动录像机录像。系统还需具有与当地110联网的能力。
出入口控制系统:在通道、库房、暂存室、控制室、机房等重要部位设置门禁点,采用指纹加密码双重复核的读卡器,。所有进出都要有记录,可进行的授权、删除操作,有非法操作闯入等事件发生时,可联动摄像机和监视器对门禁点进行监视。
彩色可视对讲系统:可视对讲系统,作为一个独立的管理系统,同时又和整个安放系统相结合,是真个安防系统的一个补充和完善。可视对讲系统解决了人员进出时候,执勤人员可以直观的看到人员,系统完成后,可以在任何一个房间和控制中心进行面对面交流。
电子巡查系统:在过道的每个房间外设置寻更点位,能设定保安人员巡逻路线及记录巡逻时间。
控制中心:根据房间大小设置合适的电视墙,通过电视墙实施现实各种图像信息。
供电系统:本次所有设备都是通过控制中心UPS集中供电,要求能在市电停电情况下保证安防系统所有设备稳定运行8小时以上。
3、方案综述
在本系统中,各种设备的选择定位符合建设单位要求与实际需要,在满足要求的前提下适当兼顾未来发展需求,避免片面追求系统的先进性和超前性,以减少不必要的投资。在投资费用许可的情况下,采用当今先进技术和设备,一方面能反映系统所具有的先进水平,另一方面又使系统具有强大的后继发展潜力,以便该系统在尽可能长的时间内适应现代安防技术发展及文物管理的需要。
系统中所有相关设备器材的配备选型要充分考虑到博物馆文物库房特定的环境条件,尽量采用技术成熟、性能优导的产品,使整个系统能在非理想环境条件下24小时正常运行和有效工作。既突出系统的稳定性,还应体现在某些设备器材的选取型与特定场合相协调等因素。
系统在运行过程中尽量做到简单易行,能做到开机即可工作,通电即可运行的程度,系统的维护过程中无需太多专用维护工具。
安防技术在不断向前发展,文物存放场所安防管理需求也在不断发生变化,
因此,系统设计时应充分考虑今后的发展需要,系统应具有预备容量的扩充与升级换代的可能,达到可灵活增减或更新的要求。
由于本系统是一个严格的综合性系统,在系统的设计与施工过程中应参考各方面的标准与规范,做好系统的标准化设计与施工。
4、方案设计依据、原则及相应要求
4.1、设计依据及原则
设计依据
 政府采购竞争性谈判文件
 我公司工程师现场堪察情况
 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004
 《安全防范系统验收规则》 GA308-2001
 《安全防范工程程序与要求》 GA/T 75-1994
 《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》 GA27-2002
 《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》GB T 16571-1996
 《防盗报警控制器设计规范》 GPT75-94
 《安全防范工程费用概预算编制办法》GAT70-2004
 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367
 《入侵报警系统技术要求》GA/T368-2001
 《出入口控制系统技术要求》GA/T394-2002
 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB/50198-1994
设计原则
本系统建设遵循以下几个重要原则:
 先进性 信息技术是当今发展最为迅速,技术更新最快的高新技术,因此必须考虑技术的先进性。本系统的软硬件设计起点高,设计思路和所选产品都吸取了国内外安防系统最先进的技术,能够适应绵阳市博物馆文物中心库房安防系统的特点,为绵阳市博物馆文物中心库房提供现代化的技防管理手段。
 可靠性 可靠性是系统稳定工作的保证,它甚至比技术先进性更重要。本系统的设计把高可靠性、运行的高稳定性放在首位,由于整个系统规模较大,因此所选设备不光要具有先进性,而且要能够长期稳定的运行。
 开放性 由于系统涉及面比较广,供应厂商不一,因此要求所选设备要遵循通用的国际技术标准,采用开放式的结构体系,保证各设备之间的兼容性和可移植性,能确保将来的售后服务和升级。
 扩展性 本系统的设计要充分考虑将来系统的扩展性,主机采用模块化结构设计,能够根据用户的需求进行配置,只要适当增加功能模块,就可以把系统扩展到所需要求。
 经济性 努力用最少的钱办最多的事,是我们做系统设计的原则,为此,我们将会从实际情况出发,使整个系统工程达到最佳性价比。
4.2、方案介绍
该博物馆综合安防系统由以下几部份组成:综合安防集成管理平台、视频安防监控系统(有声音复核装置)、入侵报警系统、出入口控制系统、寻更系统、控制中心及系统供电等。贯彻“防盗为主、图象核实”的原则,“分立设置、软件集成”的系统结构。
4.2.1、集成式安全防范系统
中心安防系统集成方式选择本方案基于工程规模和业主的要求,上位安防综合管理软件采用网络方式与各子系统实现集成,达到安防各个子系统之间必要的自动联动集成及统一管理(即SA“安防自动化” )。该软件采用模块化、开放式结构,网络接口符合TCP/IP协议,通过模块增添,可与消防自动化系统(FA)楼宇自控系统(BA)、通信自动化系统(CA)及办公自动化系统(OA)等实现以该博物馆功能需求为核心的上述各系统间必要的联动集成,从而实现该博物馆的智能性、安全性、节能性与高效性。因此本系统选型上,有一个安全可靠的网络平台,操作与处理在统一的人机界面完成,实现分散监视、控制和集中管理的目的。多媒体计算机都留有接口和符合标准的通信协议,通过内部局域网(LAN)与其它系统进行软件集成。
综合安防集成管理平台软件简介:基于Windows内核的开发,支持当前流行的操作系统。集成所有子模块,可以连接安防矩阵主机、报警主机、门禁控制系统、数字硬盘录像机等系统。灵活安全的用户权限管理。为便于集中管理,软件提供用户分组功能。只有管理员有权对用户组进行设置和操作。管理员可以分配用户到用户组,属于某个用户组的用户即拥有该组的权限。这样的用户权限管理提供了极高的系统安全性。规范灵活的密码管理,软件提供密码集中管理功能,只有管理员才能进行密码管理设置。详尽安全的日志管理,系统日志可以对系统事件如开始运行和退出、用户登录和注销、错误用户或密码、自动注销、报警、录像及所有用户操作和系统事件进行记录。用户需要的操作在菜单中一目了然,需要的设置简洁明了,所有的命令都可以通过鼠标点击来轻松完成。全功能模拟键盘,矩阵操作键盘可以实现视频切换、成组切换、通用巡视、布/撤防、调用预置位和花样扫描、设置预置位以及对选择的快球进行控制。直观易控的电子地图,集成软件要以电子地图为主要的人机交互主界面,在设置好的电子地图上,用户可以通过鼠标操作电子地图及地图图标即可完成管理与监控功能。系统可以提供标准的OPC开放接口到BMS进行上一级的集成。
综合安防集成管理平台软件管理联动功能:
报警联动摄像机
可以设定任一报警发生时该位置所关联的视频通道会根据预先设定的条件对快球进行操作或调用预置位功能,并且在电子地图上与之关联的图标进行提示。使管理者可以在第一时间看到现场的具体情况,并可根据实际情况消警或启
动其他报警设备。
门禁联动联动数字硬盘录像机抓拍与录像
系统可以设定刷卡开门等操作同时根据预先设定的条件进行抓拍现场图像,并可以比较显示照片,避免非法持有者冒充进入。可将非法卡计入日志并报警;并可灵活设置各种刷卡情况的联动动作。系统可以设定刷卡开门等操作同时根据预先设定的条件进行录像,同时录像文件的路径保存在系统软件的进出报表中,和该条刷卡记录绑定;双击该条刷卡记录即可回放该段录像文件。
消防报警系统联动
安防系统与其它专业系统的联动
安防系统可以实现与其它专业的关连联动,可以实现与消防系统的联动,实现与BA的联动,可以实现与BMS的联动等.
4.2.2、彩色可视对讲系统
该系统由管理中心的管理主机(DF2000-2系列)、门口主机(DF2000AT系列)、室内分机(ST-201x、HY-15x系列)以及系统电源及一系列的信号类产品所组成。本系统是一种总线制全数字双向对讲报警及信息发布系统。总线制全数字双向对讲报警系统是采用数字编码技术和双向通讯传输技术,即室内分机能向管理中心报警,并与管理中心、主机实现双向呼叫。由于是全数字双向系统,具有较强的系统功能,如用户可在室内机上报警或外接报警按钮,用户呼叫管理中心,通话限时,开门权限控制等。这种系统适合内部对讲系统,同时可扩充实现入侵报警联网系统,通过管理中心管理平台可向用户指定或群发各种信息。因此该系统具有较高的性能价格比。
4.2.3、视频安防监控系统
绵阳市博物馆文物中心库房安防系统中监控采用美国英飞拓视频矩阵切换系统,以实现对摄像、传输、显示及记录等各部分的控制与操作;系统提供ADEMCO报警主机接口(RS232)以实现与ADEMCO报警主机的联动;系统提供DDE(动态数据交换)及ASCII报警主机端口(通用的RS232报警联动方式)等联动集成方式,可通过内部局域网(LAN)及RS232方式与博物馆的报警、出入口控制系统实现现场的视频联动集成;
视频安防监控系统图见设计图纸
控制设备
控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”,是实现整个系统的指挥中心,负责所有设备的控制与图像信号的处理。控制设备包括视频矩阵切换箱、多媒体控制主机等控制设备。
(1) 视频矩阵切换箱
本方案共设置摄像机35台,应选用中型视频矩阵切换控制系统。本方案选用英飞拓V2015X64-16视频矩阵箱。该系列视频矩阵箱采用模块化插板结构,具有最大输入为80台摄像机,最大输出为16路的扩展能力。在中心控制室设一台多媒体控制主机,可用鼠标轻易实现视频切换系统的各项操作功能。若有需要的话,还可考虑在馆长办公室设置电脑分控,可通过博物馆内部网络(LAN)或RS232方式进行视频切换、云台/镜头等各种操控及警情处理。
(2)、多媒体控制主机
采用多媒体控制主机(计算机)进行管理和控制的系统是一种先进的、可靠的、处理能力极强的系统。多媒体计算机具有方便友好的人机界面,可对系统进行预置编程,设定时间、地址,更主要的是可同时接收和处理图像信息、声音信息、报警信息、出入管理与巡更信息,进行实时地分析和处理,给出处理意见和方法,自动实现诸如自动跟踪、自动控制等功能,直接在显示屏的电子地图上显示发生事件的地理位置和捕获现场图像。视频软件采用计算机文件的形式对图像信号进行分析和处理,将使整个系统的功能更强大、更全面,并为网上传输,运程控制的实现奠定基础,其网络接口符合TCP/IP通信协议。
4.2.4、入侵报警系统
1. 入侵报警系统综述
根据对绵阳市博物馆文物中心库房建筑平面及各功能区的分析,确定本系统采用DSC PC4020报警主机;建立总线制有线报警系统,结合主动红外探测器、红外微波双鉴、震动、紧急按钮在内的四种探测技术的探测器;建立多层次全方位的安全入侵报警系统。为了更加完善入侵报警系统的功能及防范的多层面,本系统设计中接入在线式出入口控制系统中的门磁报警部分,使系统更加完善。底层是各种探测器、紧急按钮、巡更按钮组成,它们负责探测人员的非法入侵,同时向报警控制中心发出报警信号。报警控制中心由报警主机及报警/巡更管理软件组成。发生异常情况时发出声光报警,同时联动监控系统、楼宇自动化系统实现现场的灯光控制及视频保存记录。本系统可以实现以下基本功能:
(1)布防与撤防
在正常开馆时,工作及参观人员频繁出入探测器区域,外围探测设备撤防状态,报警控制器即使接到探测器发来的报警信号也不会发出报警。闭馆后,处于布防状态,如果有探测器的报警信号进来,就立即报警。系统可由保安人员手动布撤防,也可以通过定义时间窗,定时对系统进行自动布、撤防。
(2)布防后的延时
如果布防时,操作人员尚未退出探测区域,报警控制器能够自动延时一段时间,等操作人员离开后布防才生效,这是报警控制器的外出布防延时功能。
(3)防破坏
如果有人对线路和设备进行破坏,线路发生短路或断路、非法撬开情况时,报警控制器会发出报警,并能显示线路故障信息;任何一种情况发生,都会引起控制器报警。
(4)微机联网功能
系统具有通信联网功能,区域的报警信息送到控制中心,由控制中心的计算机来进行资料分析处理,并通过网络实现资源的共享及异地远程控制等多方面的功能,大大提高系统的自动化程度。
2、报警探测器的布置
具体点位见设计图纸
监控中心中心管理软件
同时集中监控多台入侵报警主机
可通过串口或CW2104串口扩充模块来连接任意多台的报警控制主机,构成大型的集中监控式联网报警系统。支持多种类型的报警主机,包括ADEMCO、DS、DSC、NEC门口机、ADEMCO IP2000等
实时报警、实时巡更监控
利用报警主机系统在警卫中心中实现实时的报警和电子巡查系统,报警主机所有防区只需设为24小时无声报警类型,在软件中重新设置为不同类型的防区和巡更点。
任意数量的子系统用户
可以设置包含任意数量防区的任意数量的子系统用户,不再局限于原来报警主机的有限的几个子系统。用户类型可选择使用AK8004或AK8104报警控制器的独立用户(如用在住宅小区联网报警系统中),或由电脑控制布撤防的公共用户(如用在博物馆、展览馆保安系统中),或主机键盘自行控制的主机用户。
电脑操作控制用户布撤防和防区旁路
通过电脑鼠标控制,可以任意对公共用户类型的用户进行布防、撤防,对防区进行旁路。还可任意选择一组公共用户进行集体布防、撤防,简化操作。
主机用户实现双向控制
应用PC4401接口可以实现软件到报警主机的双向控制,实时监控前端子系统,并可在电脑测试主机发来的报警信息,或手动发送信息到各子系统。
巡更与报警的自动联动功能
可设置巡更时可以自动旁路相关路线的防区,避免误报,同时减轻操作员的负担,提高系统的自动化程度。
串口输出的CCTV报警联动
可通过串口输出,直接与CCTV系统进行报警联动,减少常规报警联动的接线和硬件成本。也可以利用联动输出模块实现传统的报警联动。
可编程的联动输出模块
可通过联动输出模块驱动LED电子地图板、灯光、电器等设备,并可编程选择报警状态和巡更状态等来设定输出联动方式。
4.2.5、出入口控制系统
1、系统概述:
从弱电系统图看到此博物馆共设有16道门进行门禁管理。出入口控制系统不是以一个独立的系统形式存在,它是综合安防系统的一个重要的组成部份,其具有联网功能,不仅可以实现安防系统的集成,还可与消防实现报警系统实现网络集成,一旦遇到火警时,出入口控制系统能自动打开消防门及其他出口,便于人员的疏散。安装于消防门的电控锁采用断电开的类型,以保证发生火灾断电时,仍有逃生路径。2、系统组成:
该子系统由感应卡、感应读卡器、门禁控制器、电控锁、通信转换器、上位PC机、门禁管理软件等组成。
系统图见设计图纸
出入口控制系统的管理软件对系统所有设备的资料进行管理,包括实现如下几个部分功能要求:
Ø 设备注册:在增加控制器或录入人员指纹信息时,需要重新注册,以使其有效;在减少控制器或人员变动时进行删除使其失效。
Ø 级别设定:在已录入人员的指纹中,哪些人可以通过那些门,哪些人不可以通过。某门控制器可以让哪些人通过,不允许哪些通过。对计算机的操作权限要设定密码,以控制哪些人可以进行哪些操作。
Ø 时间管理:可以设定某些控制器在什么时间,允许或不允许授权人通过;哪些人在什么时间可以或不可以通过哪些门等。
Ø 数据库的管理:对系统所记录的资料进行转存,备份,存盘和读取等处理。
Ø 事件记录:系统正常运行时,对各种出入事件、异常事件及其处理方式进行记录,保存
在数据库中,以备日后查询。
Ø 报表生成:能够根据要求定时或随时地生成各种报表。
Ø 系统互联:出入口控制系统不是作为一个单一系统存在,它可与其它系统互通信息。可与监控、报警、消防等安防系统实现联动,在软件功能中支持图形接口,具有开放性。可实现与安防、楼宇自控、消防报警联动控制功能。
3、系统功能:
Ø身份识别——对相应人员授权后,可通过指纹识别加密码的方式管理权限。当人员进出门时,控制器记录开门的日期、时间及持卡人姓名等。
Ø 开门权限——按门设置:可以根据员工权限需求设定开门区域(数量)。最高权限的人员,可以打开所有门;
Ø 自动报警——当非法操作或强行打开门锁,系统会自动报警,确安保全。
Ø 查询——管理部门可根据需要随时在查询系统上查询各部门员工的详细记录。并可随时打印出来。各部门也可以根据需要,随时查询本部门员工的出入门状况。
Ø 紧急驱动——如楼梯门可设置为紧急情况自动开启,以便人员及时疏散,确保人身安全。
Ø 控制器具有脱机功能,当与计算机脱机后,能独立运行,存储资料。
Ø 系统联动----可与监控、报警、消防等安防系统实现联动。动态楼层图及丰富的模板方式设置的设备图标和树状目录设备管理,使得系统的图形用户界面(GUI)非常友好、直观、简洁、方便。
4、 设备组成
4.1 输入设备:智能指纹加密码读卡器
标准版支持TCP/IP或RS485/RS232通讯,支持单机或联网工作,单机工作可存储达3万条记录。支持门禁功能(不同时间段开门,多人开门,拆机报警,门未关好报警,门被非法打开报警,开门按钮输入,有线门铃接口,一路警报输出,胁迫报警等)和考勤功能,可配门禁软件和考勤软件。
技术参数(普及版)
指纹模板容量:3000枚
记录容量:80000条
指纹验证:1:1 or 1:N
支持密码输入
专业门禁功能:50个时间段,5个分组,10种开门组合,支持脱机工作
锁控信号:3A/12VDC继电器输出,WG26
键盘和显示:集成80个字符的LCD显示屏和数字键盘
电源:12V DC,待机电流:50 mA,工作电流:500 mA
验证速度:<=1 秒
拒登率:<=0.1%
误判率:<=0.0001%
使用温度:0°C - 45°C
使用湿度:20%-80%
语言选择:简体中文 繁体中文 英文
尺寸:180*82*55
4.2 输出设备:电锁
每个受控的门都要设有电锁,电锁一般选用磁力锁、电插锁、阴锁、阳锁
等。本工程选用磁力锁ML8011-LC-US28,
其性能指标如下:
Ø 单门磁力锁,易于安装
Ø 抗800公斤的冲击力
Ø 品质优良,使用寿命长
Ø 防腐蚀处理,可用于室内及户外
Ø 断电开锁
Ø 工作电源:12VDC或24VDC
Ø 工作电流:0.25A@24V, 0.5A@12V
Ø 锁尺寸:4.128×6.667×26.67(CM)
Ø 衔铁尺寸:0.953×6.35×17.78(CM)
双门门禁控制器
控制器性能:
 发卡容量:6400张,可扩展到12000张
 记录容量: 10000条记录,可扩展到3万条
 支持密码进入方式:卡+密码进入,纯密码进入
 支持双卡开门方式,双卡 + 双密码开门方式;
 支持多种开门方式:刷卡开门,刷卡 + 个人密码开门,纯密码开门;
 区域防跟踪(Anti-Passback)
 胁迫进入报警
 合法卡,非法卡,报警,灵活的安防联动输出;
 任意控制点的远程联动控制
 安防联动输入及安防(摄像头)联动输出;
 掉电数据保持时间超过200天。
 强劲的时段功能:可设置8个时段组,每天的时段可以24小时任意组合,具有时段内与时段外功能
 30个节假日和一周7天的时段安排;
 可脱机或联网使用。
 多级看门狗电路设计杜绝死机。
 可控制各种不同的电控锁。
 适应市电电压波动(开关电源设计,输入范围AC180V—250V)
 防雷击设计(1万伏500A反应速度1-10纳秒)
 杜绝死机(多级看门狗电路设计)
 硬件设计高度集成,结构更简单,故障更少(后备电源主机一体设计等)
 分体机铁箱外壳,坚固耐用,抗破坏性强
联动功能
 安防联动:开门动作(包括非法闯入,门锁被破坏)时,启动联动监视系统,发出实时报警信息。
 灯光等联动:当刷卡有效时,自动打开相应区域灯光等
 消防联动:当出现火警时,自动打开相应区域通道
此功能实现有两种方式:消防联动的信号可以按区域分别直接接入该区的门禁控制主机,出现火警,相关门全部自动打开。
技术参数:
输入电压: DC+12V ~ +18V
输入电流: 500mA
读卡响应时间: <0.1s
联网通讯接口: RS-485 / RS232,19200 bps
感应器数量: 4个
输入: 2路输入控制点(按键)
2路输入控制点(锁状态)
2路联动输入
2路报警输入
输出: 2路通道控制输出 30V/ 1A
2路联动输出 30V/ 1A
2路报警输出 30V/ 1A
环境温度: -30℃ ~ +70℃
外型尺寸: 360mm x 240mm x 80mm
4.6 通信设备
控制器与上位电脑之间的通信采用RS-485总线方式。485通信方式具有传输稳定、抗干扰能力强、传输距离远等特点。
RS-485通信转换器,安装于电脑和控制箱之间,将电脑的RS-232数据转换为RS-485数据,提高了通讯距离和对电器噪声的抗干扰能力,并提供多重任务的网络环境。每个RS-485数据通讯回路能连接多至31个控制箱,传输距离可达1200米,RS-485通信不受电脑或控制器的故障影响,所有的通讯都得到验证,保证传输数据不丢失。
4.7 门禁控制管理软件
门禁管理软件运行在电脑上,应有亲切易用的用户界面,软件在视窗上操作并能在本地电脑网上工作,提供多用户/工作站的功能。除了出入控制,还要有报警监控、视频核实、制卡功能,尽可能采用图控操作,给终端用户提供更直观的操作方式。系统容量可以扩充,采用ODBC开放数据库,使用资料库可以为其他应用软件共享。另外出入口控制系统能够提供与CCTV和报警电子巡查系统的集成接口,充分整合其他相关的安全系统与设备,以达到集中管理、分散监控的目的。
专业的门禁控制管理软件,适用于大中型的门禁控制,操作平台为Windows 95/98,它集出入口管理、报警、监控、制卡为一体,并具有巡更功能(不需增加任何设备)。有以下功能:
门禁控制管理软件界面
&Oslash; 可以运行在WINDOWS XP下,界面友好,鼠标控制,简单易用。
&Oslash; 系统控制:控制所有门禁点的电锁开/关,实行授权安全管理,并实时地将每道门的 状态向管理人员汇报。
&Oslash; 系统设置和管理:通过管理电脑预先编程设置,系统能对持卡人的通行卡进行有效性授权(进/出等级设置),设置卡的有效使用时间和范围(允许进入的区域),便于公司统一管理。
&Oslash; 门禁控制:系统自动识别进出人员身份,防止外来人员的闯入。
&Oslash; 对进/出都装有读卡器的门禁点,可实现出入双向监控管理。防反传功能可强制所有人员进出必须刷卡,预防尾随他人进入或离去,可增强出入口控制系统的安全性。
&Oslash; 人员核实:所有人员都可单独设置其门禁等级,对可进出的区域和时间进行控制。若控制器在线,有人员进出读卡时,电脑上自动弹出持卡人的照片,同时联动英飞拓视频安防监控系统切换出读卡点的图象,保安人员据此核实读卡人是否持本人的卡片。
&Oslash; 警情处理:系统可探测到异常开门情况,具有报警功能。如有人非法(破坏)将门打开,或是“套用”低级别卡试图潜入重要部门的办公室作案,门禁主机立即将警情传送给控制中心电脑并提示发案地点,同时记录在案。高等级警情优先处理,电脑中可采用地形图对报警进行监控。
&Oslash; 图控操作:所有的硬件设备,包括门、读卡器、控制器等都可以直接在地形图上进行操作控制。
&Oslash; 数据记录和报表:所有操作员的操作、系统事件及控制器上传的读卡事件等,详细存贮在数据库中。这些事件记录可分门别类及根据所发生的日期时间等,形成报表查看和打印、输出。
&Oslash; 授权人位置查找(“点名”功能)及跟踪功能:任意区域(如某个楼层内)授权人统计,在紧急情况时可提供准确的现场人员资料。
&Oslash; 出入口控制系统可与CCTV系统和入侵报警系统联动,例如:当门禁监控点的门被打开后,门禁控制器会输出信号给闭路监控系统,及时联动摄象机及录象设备。与消防自动化系统联动,火灾时迅速开启消防通道和安全门,以便人员疏散。
&Oslash; 电子巡更功能:在软件上可指定巡更线路,巡更地点,巡更时间,巡更员等。巡更开始后,系统实时记录、存储每个巡更开关被触发及巡更员在读卡器上的刷卡时间,以检查巡更员的工作情况。当有异常反应时,报警信号能立即显示在管理中心的出入口控制系统电脑上,可生成巡更报告,输出打印,并存储在数据库中备查。
&Oslash; 门禁与CCTV 主要在以下情况实现集成联动:有效刷卡的卡像核实、无效刷卡、无效进入级别、无效时区、防反传、防跟随、防重入、无效进入/退出、发生报警等
&Oslash; 数据库为采用Microsoft Access。
&Oslash; 支持局域/广域网的多用户、多工作站管理,如WINPAK2U5可支持五个用户工作站。
4.2.6、电子巡查系统
电子巡查系统主要是依靠现代技术对巡逻人员巡逻工作进行考核和监督。但在此项目的特殊背景和环境的具体情况下,电子巡查系统的设计和通常设计有着区别。根据安全防范工程技术规范GB50348 – 2004的具体细致,电子巡查系统必须采用在线巡查系统。本次文物中心库房电子巡查系统在出入口控制系统的基础上实现,同时在外围配以离线式电子巡查系统。
1、 系统的配置:
系统主要配置有寻更棒、人名纽、寻更信息点、数据下载器及管理工作站等。
2、 系统巡更点的布置
共设置17个前端点位,具体位置见设计图。
3、 电子巡查系统的功能实现
A、 通过警卫中心软件设定巡更点、巡更员及巡更计划(含到达各巡更点的时间及时间段,以及巡更路线);
B、 巡更人员不能在规定时间内完成巡更任务或更改巡更路线均会产生报警提示;
C、 巡更人员成功或不成功地执行巡更任务均会产生详尽的巡更记录;
D、 通过系统打印机打印巡更记录,以备查询;
4.2.7、周界报警系统
周界报警系统是一级防范的博物馆安防系统必须具备的一个安防子系统。在绵阳市博物馆早期安防系统建设中已经完成,现在任运行正常。根据实际情况,在本项目设计中将不再重复设计。在系统建设完成后需要将现有周界报警系统接入到新系统中,实现和相关系统联动即可。
4.2.8、控制中心设计
1. 控制中心主控室设计原则
主控室的设计应注意以下几个原则:
&Oslash; 按功能分区安排,整体布局、结构合理,美观大方;
&Oslash; 设备选型保证先进、经济适用,具有可扩充性;
&Oslash; 各功能子系统之间有机结合,做到从信息采集、传输、处理、执行的有机集成;
&Oslash; 可操作性强,能够及时、准确地获得信息、执行命令;
2.功能区域划分
主控室按照功能可以划分为以下四个区域:显示区、操作区、设备区、配电区。
A.显示区
由8台22寸液晶电视及1台50寸等离子组成,显示区墙架、底座,采用黑灰色铁架定制
B.操作区电源及系统可靠性设计
4.2.9、系统供电设计
1. 电源、接地、、屏蔽、布线设计:
系统的供电及接地好坏直接影响系统的稳定性和抗干扰能力,总的思路是消除或减弱干扰,切断干扰的传输途径,提高传输途径对干扰的衰减作用,具体措施是:
接地: 整个系统采用单点接地,接地母线采用铜质线,采用综合接地系统,接地电阻不得大於1欧姆(确切值由当地设计部门给出)。为了保证整个系统采用单点接地,在工程实施中做到视频信号传输过程中每路信号之间严格隔离、单独供电,信号共地集中在中心机房。由於接地措施的科学合理,有力地保证了系统的抗干扰性能。
供电:综合安防系统的供电方式只有两种:一种是集中供电方式即电源都引自一处,另一种是分布式供电,摄象机等前端设备在安装位置附近取电源。从抗干扰效果的角度讲,集中供电方式更好一些,可以基本消除各处参考电位不等的情况。本工程采用集中供电方式:摄像机、视频矩阵箱、监视器、报警/巡更主机、门禁控制器、录象机、控制/管理微机等设备的电源都由控制室集中供给。系统的电源由低压配电箱引出专用回路。(不能从动力配电箱引出)。经过滤波器及交流稳压器<又称净化电源)后再接至控制中心的配电箱。
根据系统对供电的要求,综合安防系统采用在线式集中UPS供电方式。UPS供电采用在线交互式结构。由于UPS的逆变器和输出总是处于接通状态,对电源有滤波及稳压、调压作用,具有高效、可靠及优越的电源保护功能等优点。通过估算系统运行所需电源功率为6.18KW,因此选用EAST 10KVA/8小时的UPS电源。
屏蔽: 视频传输同轴电缆、摄像机的电源线和控制线均穿金属管敷设,且金属管需要良好地接地。视频传输同轴电缆与电源线、控制线不共管。
布线:视频传输同轴电缆、电源线和控制线不与电力线共管及平行安装,若无法避免平行安装时,两条线管应接地且保持8CM左右的间距(具体间距由电力线传送的功率、平行长度决定);同轴电缆、控制线尽可能采用整根完整电缆,不允许人工连接加长;布线尽量避开配电箱/配电网(高频干扰源)、大功率电动机(谐波干扰源)、荧光灯管、电子启动器、开关电源、电话线等干扰源。
可维护性: 除了选用设备具有良好的可维护性,工程实施中也应当充分考虑系统的易维护性。系统中在每层楼的配电竖井问都设置了视频电缆控制电缆的转接接线箱,以方便今後的测试维修;由于控制中心机房中视频线、控制线、电源线多达数百根,需要对每根线缆用标有数码的套管逐一编号。
2.抗干扰设计
由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果施工过程中未采取恰当的防范措施,各种干扰就会通过传输线缆进入综合安防系统,造成视频图象质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现象。因此研究安防系统干扰源的性质、了解其对安防系统的影响方式,以便采取措施解决干扰问题对提高综合安防系统工程质量,确保系统的稳定运行非常有益。
A.干扰的来源及影响方式
  综合安防系统中传输信号的类型主要有两类:一类是模拟视频信号,传输路径由摄象机到矩阵,从矩阵再到显示器或录象机;一类是数字信号,包括视频矩阵与摄象机之间的控制信息,矩阵中微处理器部分的数字信号;门禁及报警/电子巡查系统输入/输出、通信及控制单元。一般设备成为干扰源的可能性很小,因此干扰主要通过信号传输路径进入系统。视频安防监控系统的信号传输路径是视频同轴电缆、传输控制信号的双绞线及摄象机电源线,能通过上述传输路径耦合进系统的干扰有:各种高频噪声比如大电感负载启停,地电位不等引入的工频干扰,平衡传输线路失衡使抑噪能力下降将共模干扰转成了差模干扰;传输线上阻抗不匹配造成信号的反射使信号传输质量下降;静电放电沿传输线进入设备造成接口芯片损伤或损坏。具体表现如下:
  由于阻抗不匹配造成的影响在视频图象上表现为重影。在信号传输线上会将在脉冲序列的前后沿形成震荡。震荡的存在使高低电平间的阈值差变小,当震荡的幅值再大或有其他干扰引入时就无法正确分辨出脉冲电平值,导致通信时间变长或通信中断。接地和屏蔽不好会导致传输线抑制外部电磁干扰能力的下降,体现在视频图象就是雪花噪点、网纹干扰以及横纹滚动等;在信号传输线上形成尖峰干扰,造成通信错误。平衡传输线路失衡也会在信号传输线上形成尖峰干扰。静电放电除了会造成设备损坏外,还会影响存储器内的数据,使设备出现些莫名其妙的错误。
B.抗干扰的方法
a. 数字信号传输中的抗干扰措施
  在弱电系统工程中数字信号的传输通常指长线传输,常见的方式有:通过工业标准的通信网络进行传输,比如RS422、RS232、RS485;本安防系统主要通过RS485的方式进行通讯,因此重点讨论RS485数字通信抗干扰方法。
  RS485总线是采用差分平衡电气接口,具有较强的抗电磁干扰能力,但在实际工程RS485总线并未达到人们期望的效果。问题往往出现在以下几个方面:第一、网络拓扑不合理,未按照总线型网络拓扑布线,成为事宜上的星型拓扑;第二、传输线与接收和发送端设备连接不正确,削弱了平衡线的抗干扰能力;第三、公用双绞线,未进一步采取抗干扰措施,比如采用屏蔽双绞。虽然在造成干扰的方式上有所不同但在干扰的表现形式上只有两种:一种是反射增加了信号畸变程度;一种是外部的干扰由于平衡条件被破坏,共模干扰变成了差模信号进入传输线。
关于信号反射。根据电磁理论,减少长线上信号反射的唯一途径是阻抗匹配,若通信风格拓扑为总线型,阻抗匹配比较容易实现,但若是星型网络拓扑,根据工程经验则可按下图方式进行传输线平衡匹配,图(a)用于总线型网络;图(b)采用发送端串联电阻匹配法多用于点对点通信。终端匹配电阻RT值为100~150Ω。在发送端RT一般是驱动门输出内阻的5倍以上,可以得到较高的发送电平,接收的匹配阻抗是经5伏电源形成的,在阻抗匹配的同时减少了吸收功耗,这样既减少了信号的反射,又不会因为增加了匹配电阻吸收过多的信号功率,信号的电平阈值差变小。
双绞线作为RS485传输一对电磁感应噪声有较强的抑制能力,但对静电感应引起噪声的抑制能力较差,因此RS485传输线应选用屏蔽双绞线。双绞线的屏蔽层要正确接地,这里讲的“地”应是驱动总线逻辑门的“地”,而非“机壳地”、“保护地”,但在许多实际设备上往往没有给出接地连接端,所以在这种情况下就需要引一条线将屏蔽与驱动逻辑门集成电路的地相连;另外双绞线的屏蔽层最好应单点接地。
b. 视频信号的抗干扰
  视频信号的干扰在图象上表现为雪花点和50HZ横纹滚动,对于雪花点干扰是由于传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致,这种干扰比较容易消除,在摄象机与控制矩阵之间合理位置增加一个视频放大器,将信号的信噪比提高,或者改变视频电缆的路径避开高频干扰源,或者采用屏蔽层编数较高的同轴电缆(96编以上),高频干扰的问题可基本上得到解决。较难解决的是50HZ横纹滚动及更强烈高频干扰的情况,比如电梯轿厢内摄象机的输出图象。为了抑制上述干扰,首先分析一下造成上述问题的原因。
摄象机要求的供电电源一般有三种:直流12V、交流24V或220V,大多数工程应用中不从电梯轿厢的供电电源上取,而是另外布设供电电源给摄象机供电,摄象机输出图象经过一条软性的视频电缆从井道的上方或下方送出,视频电缆和供电电缆与轿厢的动力线捆绑在一起。当电梯运行时牵引电机运行产生的电磁场沿照明动力线传播,显然会影响摄象机供电电缆和视频电缆,当视频电缆的屏蔽层不够密时,高频干扰就经视频电缆传回监视器。而对于50HZ的横纹滚动根据电磁学理论知道视频电缆的屏蔽层可完全消除50HZ工频干扰。由此可以推断这部分干扰不是通过视频电缆耦合过来,而是来自电源线和不合理的视频线联结。
对于图象中的高频干扰,因它的频带仍在8MHZ以内,采用空隙率为50%左右的屏蔽网可基本消防高频干扰,但要达到50%的空隙率屏蔽网根数需每个波长长度有60根以上,这样高的密度又会使电缆的柔韧性下降,比较好的方法是采用带有双层屏蔽的视频电缆。
视频电缆屏蔽层是接地的,如果视频信号“地”与监视器的“地”相对“电网地”的电位不同,那么通过电源在摄象机与显示器之间形成电源回路,这样50HZ的工频干扰进入监视器中,因而消除50HZ工频干扰方法有两种:一是想办法使各处的“地”电位与“电网地”的电位差完全相同;二是切断形成地环流的路径。由于工程环境比较复杂,使各处“地”完全 等电位比较困难,只能通过加大摄象机供电线缆的线径,尽可能降低地回路的电阻。或者采用切断地环流回路的方法,在摄象机或显示器端有一端不接地,通常在监视器端不接供电电源的地,这样虽不能完全消除干扰但可大大减少50HZ的干扰。
从上面的分析中看到,如果电源线上耦合上高频噪声,即使视频电缆的屏蔽电缆的屏蔽再好,也会将噪声送至监视器,因此摄象机的供电电源线最好也要屏蔽,上述措施需要在工程设计和施工时就要全面考虑才能实现,若到了系统调试时发现干扰存在可采用调制和解调的方法将噪声滤除,在摄象机端设一调制器将视频信号搬移到几十兆赫兹的频段上,在显示器端设一8MHZ的低通滤波器,将低于8MHZ的信号全部滤除,再经过解调器将视频图象还原。
4.2.10、防雷及接地设计
a .前 言
综合安防系统采用集成微电子设备,故设备的耐过压、耐过流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证控制中心工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,提出本防雷方案。
b .通过对该博物馆进行实地考查后发现,本次系统主要在地下一层。待此项目完成后,所有子系统的信息传递将通过负一楼的控制中心和原控制中心接入,以此保证中心库房的安防信息及时得到反馈和处理。因为在原有设计中已经做好防雷设施,中心库房的安防系统将和原有防雷系统接入,所以在负一楼的中心库房安防设计中不需要考虑防雷系统,但为了新增系统的稳定运行,在施工中任然需要做好管路及机房设备做好接地。
4.2.11、综合安防系统施工说明
1、 本系统建设在土建已竣工基础上,管路敷设时应注意保护已施工项目劳动成果,尽量避免损坏。
2、管路弯曲半径应大于6倍D。电源线与控制线、视频线要分管敷设。
3、 线缆在敷设时,设备端应留有一定的余量,并应做好永久性标志,以便施工、管理和维修。视频线缆应尽量避免接续,接续时应采取焊接方式或采用专用接插件
4、 摄象机在安装前应对摄象机进行检测和调整,使摄象机处于正常状态后在进行安装。在搬动、安装摄象机过程中,不得打开摄象机镜头盖。摄象机在转动过程中尽可能避免逆光摄像。
5、微波—被动红外双鉴探测器壁挂是安装时应与可能入侵方向成四十五度角的方位,高度2.2左右。声控—震动双技术玻璃探测器必须牢固的安装在玻璃附近的墙壁上或天花板上。
6、 所有电锁和控制器电源线单独放管,或者电源线与数据/读卡器缆线之间至少要有12英尺的距离。若周围有无线发射设备,要减少无线电磁干扰,一定要使用屏蔽线或金属管。控制器全部接地,若不接地的话,安装后控制器虽然可以工作,但会运行不稳定。在只有一个控制器的 20mA通信回路中,通信缆线的屏蔽线接到控制器的接地点上即可;在接有多个控制器的 20 mA通信回路中,两个控制器间通信缆线的屏蔽线应该只有一端接在控制器上。建议使用接收端屏蔽线接地方式,不使用发射端屏蔽线接地方式。地线尽可能短而直;接地线不要垂直弯折,弯曲至少要有20 cm的半径;地线与其他线材分开;地线朝向大地的方向走线;使用2.4 m的覆铜接地钉;地线不能与没有连接的金属并行。每个电锁一定要安装电磁过滤器组件,否则会影响控制器稳定运行。电源、调制解调器,或外部继电器全部安装在门禁控制箱外,采用空箱 (ENC-0 或 ENC-2) 安装上述设备,ENC-0和ENC-2的箱体大小与N-1000控制箱相同,也有防拆开关装置。读卡器、电锁和控制器使用不同电源供电。
4.2.12、竣工文件及培训计划
施工单位应在工程竣工后,提供以下文件及对业主单位进行培训等工作。
竣工文件
该文件包括:系统说明、图纸(系统图、平面布置图)、施工资质证明、开工报告、施工报告、材料进场报验单、施工质量检查报告、设备清单、随工验收报告、自检报告、调试报告、系统测试报告、试运行开始通知、试运行结束通知、系统验收测试报告、系统竣工验收结果。
培训计划
本系统调试开通后,我公司为贵方提供培训。培训前,给有关人员发放培训手册,手册内容包括系统操作,故障排除,维护说明等项目。
为甲方及使用用户提供的培训包括以下内容:
l 综合安防系统工作原理
l 系统硬件、软件组成及功能特点
l 整个综合安防系统运作的过程及维护
l 接受疑难问题解答
培训课程大纲
÷综合安防系统概述,原理和构成设计
÷综合安防系统设备功能、设置操作及故障排除介绍
÷综合安防中心机房设备的常规操作
÷系统软件功能介绍、操作、查询、打印功能操作
÷实习操作
培训资料
÷系统设备使用手册
÷工程相关图纸
÷系统维护手册
4.2.13、系统维护与服务承诺
售后服务期:
  在工程验收合格之日起,即进入了售后服务期。售后服务期包括质量保证期和质量维护期。
质量保证期:
从工程验收合格之日起,十二个月之内为质量保证期。在质量保证期内,属于保修范围的质量问题,乙方将免费维修或更换产品。
质量维护期:
在质量保证期之后,即自行进入质量维护期。在质量维护期内进行的维修服务将根据质量责任,如不属于工程质量问题,公司所定的产品价格及维护情况进行合理收费。维护人员首选原工程调试人员。技术人员为工程维护提供服务。在接收用户来信、电话、传真,在2小时内作出答复或处理意见,在8小时内感到现场。使用户满意。并把相应信息存入用户维护电话记录单中。
主要设备清单:(详见光盘)
第二章 系统工程量清单
施工单位需依据主要设备清单和工程量清单进行报价。
详见《绵阳博物馆中心库房安防系统工程量清单》及《绵阳博物馆中心库房安防系统主要设备清单》
第三章 施工图纸
各子系统原理图(详细见图纸)
各子系统管线敷设及点位布置平面图 (详细见图纸)
现场安装大样图(详细见图纸)
说明:供应商在购买招标文件时领取光盘。报价时须按所提供的清单报价方式进行报价。在施工过程中,工程量或设计图纸有变化或变更时,以变化或变更后的实际费用进行计费。

货款支付方式
中标人与采购人签定合同后10日内由采购人支付合同价款的30%作为设备材料预付款,工程竣工验收合格经审计7个工作日内支付审计审定金额的65%。余下未付工程款作为质量保证金,在质保期满后7个工作日内支付完毕。
现场察勘联系人:都先生 联系电话:13990110151
包二:
1.1系统概述
可通过该系统对各主要路口、广场、进出教学楼道和出入口、周边的实际情况进行监视,以便及时、准确地控制学校安全防范各出入口。并对学校安全信息实施电子化网络管理。
前端摄像机:彩色转黑白一体化高速球型摄像机、红外定焦摄象机。
控制中心:嵌入式硬盘录象机、光端机、控制台、显示器、UPS电源。
辅助系统设备:摄像机支撑杆、光缆、电缆、避雷设备等及相关电源保护设备。
校园安全信息管理系统:主要对学校安全的人员和事件进行有序管理
1.2功能要求
超高性能彩色转黑白一体化高速球型摄像机:
&#61548; 应满足从摄像机位置起,300米范围之内,可清晰分辨出不同人物、景物等的要求。
&#61548; 彩色、黑白自动转换
&#61548; 最低照度≤1Lux(彩色:1Lux,黑白:0.01Lux)
&#61548; 水平360°连续旋转,垂直0°--90°自动翻转
&#61548; 0.05°/秒到250°/秒的变速功能,多协议解码器—RS485
&#61548; 扫描系统:625线、50场/秒、PAL/NTSC制式兼容
&#61548; OSD屏幕菜单密码保护,屏显导航、标题、日期
&#61548; 隐私遮蔽,不低于8个隐私设置区域
&#61548; 自动聚焦、自动光圈,带手动补偿功能
&#61548; 自动背光补偿、白平衡
&#61548; 128个预设位以上,预设位冻结功能。
&#61548; 大于26倍光学放大,8倍以上数字放大
&#61548; 水平清晰度≥480TV lines(黑白模式≥540TV lines)
&#61548; 工作温度-40℃至+60℃
&#61548; 工作电压AC24V
&#61548; 雷击及浪涌保护。

超高性能远距离红外彩色摄像机:
&#61548; 应满足从摄像机位置起,60米范围之内,可清晰分辨出不同人物、景物等的要求。
&#61548; 最低照度≤0.1Lux
&#61548; 自动背光补偿、白平衡
&#61548; 水平清晰度≥540TV lines
&#61548; 镜头,3.5---25MM可选
&#61548; 工作温度-20℃至+50℃
&#61548; 工作电压DC12V
超高性能红外彩色半球摄像机
&#61548; 应满足从摄像机位置起,10米范围之内,可清晰分辨出不同人物、景物等的要求。
&#61548; 最低照度≤0.1Lux
&#61548; 自动背光补偿、白平衡
&#61548; 水平清晰度≥540TV lines
&#61548; 镜头,3.5--6MM可选
&#61548; 工作温度-20℃至+50℃
&#61548; 工作电压DC12V
NTK光端机特点

● 传输视频、音频、数据、开关量和IP信号
● 单纤最大传输容量128Video+64Data+64Audio+IP
● 10bit(位)全数字,非压缩、无损伤广播级实时传输
● 数字时分复用技术(TMD) ,无交通干扰
● 高信噪比SNR(70dB)不随距离增加而下降
● 数字编码纠错方式,支持高分辩率视频信号
● 级联组合复杂网络,易于实现大容量、多信号传输
● 自动兼容PAL、NTSC、SECAM视频制式
● 超大光学动态范围,无需调节光功率水平
● 采用全表面贴装技术(SMT) ,高可靠、高稳性
● 自动恢复过载保护,稳定性好,适应性强、易维护
高性能嵌入式硬盘录象机:
◇开机1秒即可预览监控图像
◇视频输入:16路复合视频信号
◇支持格式:PAL、NTSC
◇分辨率:704*576(PAL) 640*480(NTSC)
◇帧率:25F/S、30F/S
◇画面切换具备多画面切换/单画面切换
压缩处理功能:
◇视频压缩采用H.264的压缩算法,压缩码流传统MPEG-4低30%以上
◇视频压缩采用多种方式:固定码流、可变码流
◇支持16路的视音频信号都进行实时压缩,声音与图像保持稳定同步
◇压缩分辨率:CIF
存储备份功能:
◇可以支持1-8个IDE硬盘,容量无限制,支持USB2.0,支持USB移动硬盘高速导出文件、USB硬盘存储、USB刻录机
◇硬盘无需事先格式化,即插即用
◇硬盘文件可以在PC平台上操作
◇硬盘文件可以选择覆盖记录和非覆盖记录
◇客户端可以通过网络下载嵌入式硬盘录像机上记录的文件
◇客户端也可以通过网络实时记录视频压缩码流
◇文件记录有四种模式:定时录像、手动录像、移动监测录像、报警录像文件切换时不丢帧
◇硬盘工作管理采用串行工作方式,7个硬盘处于修面、休眠状态,减少散热和功耗,延长硬盘寿命
◇录像文件采用时间方式打包,各通道完全对立打包
录放像功能:
◇ 多工操作,在每路对立全实时录像的同时,可实现单路回放检索、网络监视、录像查询下载
◇ 支持4种录像模式:手动录像、定时录像、报警联动录像、动态监测录像。其中动态监测、外部报警具有预录功能
◇ 在录像回放时还可进行多画面实时监视,网路客户端可以实时回放硬盘录像机上记录的文件
◇ 所有录像均可实现按时间或录像方式快速检索
◇ 支持多种硬盘文件回放模式:1倍、2倍、4倍速快放、暂停、1/2、1/4倍速率慢放以及单帧播放功能
◇ 支持中文OSD和透明OGO
◇ 支持水印功能
◇ 支持画中画回放
云台控制功能:
◇支持面板、遥控器、遥杆、网路四种方式控制云台
◇可扩展多种解码器协议,便于实现云台和球机控制功能,增加PTZ协议:Pelco,Samsung……
◇通过RS485接口控制云台
报警联动功能:
◇支持16个开关量输入,4个开关量输出
◇支持手动报警、视频丢失报警、动态监测报警
◇支持本地报警联动和网路报警联动
网路操作功能:
◇ 支持宽带拨号上网
◇ 支持窄带QCIF传输
◇ 支持动态IP功能
◇ 支持客户端与硬盘录像机的双向语音对讲
◇ 支持双码流功能,存储压缩格式与网路格式彼此分开,完全独立
◇ 支持WEB浏览
◇ 云镜、雨刷、灯光控制
◇ 远程录像查询及实时回放(回放质量与网传情况有关)、下载
◇ 系统设置参数的远程修改和远程重启以及系统的远程软件升级
◇ 远程的报警处理以及系统日志查看等功能
◇ 管理模式:采用三级用户密码管理方式确保合法用户方可登录
◇ 客户端具备16画面同时实时监视功能
学校安全信息管理系统:
&#61656; 安全基础工作:安全工作机构 安全值班管理 : 校园安全新闻、 校园安全活动 、安全警示发布 安全培训计划 安全法规条列
&#61656; 重点安全工作:教学安全管理 生活安全管理 环境安全管理 安全教育指导 安全隐患预警 安全事故管理
&#61656; 系统安全管理:部门资料管理 安全分类管理 用户信息管理 系统信息设置 系统安全日志
2.通讯部份说明
上述系统的传输部分,均采用近距离电缆传输信号,远距离光缆进行信号传输。
3.系统建设数量、地点
3.1道路图像监控系统共54套(具体见平面布局图,附后):
其中超高性能彩色转黑白一体化高速球型摄像机8套,超高性能远距离红外彩色摄像机27套,超高性能红外彩色半球摄像机19套,光端机6套。
3.2系统传输设置:
从监控中心至远志楼,再到大门口,主干线采用6芯光缆传输,在远志楼背后安装一个前端设备箱,里安装8路视频/1路数据光端机1套;在大门口安装一个前端设备箱,里安装2路视频/1路数据光端机1套。
从监控中心至铭志楼,再1号宿舍楼,主干线采用10芯光缆传输,在铭志楼背后安装一个前端设备箱,里安装8路视频/1路数据光端机1套、4路视频光端机1套、2路视频/1路数据光端机1套;在1号宿舍楼安装一个前端设备箱,里安装8路视频/1路数据光端机1套。
3.3监控中心
3.3.1图像监控系统:
根据本次个图像监控点,应配置:中超高性能彩色转黑白一体化高速球型摄像机8套,超高性能远距离红外彩色摄像机27套,超高性能红外彩色半球摄像机19套。
3.3.2嵌入式硬盘数字录像系统:
根据系统监控点的布局和今后的扩容需求,现需配置4套嵌入式16路硬盘数字录像机,为了便于系统对重要视频资料记录和保存,现每台硬盘数字录像机需配置750G硬盘各4块,共计16块,这样至少可保存30日以上;重要视频资料通过硬盘数字录像系统的光盘刻录功能,制作光盘长期保存。
3.3.3显示墙设备配置:
1套控制操作台,2台PDP,50〃等离子电视机作为电视墙,4台21〃液晶显示器,1套6KWUPS电源,750G硬盘,信号分配器等相关设备;
4.1学校安全信息管理系统软件一套(网络版)
4.特别说明
4.1关于监控点立杆、机箱、支架:
&#61548; 应充分考虑好立杆、机箱、支架的防水、防尘、防鼠、防锈、防盗、防潮问题,材料采用铝合金、铁板、钢板、热浸锌工艺制作;
&#61548; 对于要放置设备的机箱,机箱内空间要相对宽阔,便于设备安装与维护;
4.2关于监控点设备的防雷、防震与电源保护
&#61548; 要充分考虑路口设备的防雷与接地;
&#61548; 要做好监控点立柱的防风、防震,特别是对于图像监控点;
&#61548; 要考虑设备电源的过载、过压、短路等相关电源保护装置,应实现电源异常后的自动保护与自动开启,且整个过程不需要人工干预;
&#61548; 控制中心,应配置智能UPS电源。
B 项目技术方案
概 述
从当前图像监控及数码硬盘录像等系统,相对度比较成熟,要把这些系统用好,主要取决于系统的优化组合和合理的集成,集成水平的高低和系统接口的无缝连接好坏,直接影响系统的可靠性、稳定性、先进性和扩展性。
1、项目概述
本次项目建设的图像监控系统,可通过该系统对各主要出入口的实际情况进行监视,以便及时、准确地进行控制防范;主要用于监视出入口学生、老师进出情况,实现对违规学生老师等的查控与处置;该系统要能长时间全天候不间断的运行。
根据上述需求,传输系统各相关示意图如下图所示:
前端摄象机离控制中心的距离
到控制中心 大约距离 说明 到控制中心 大约距离 说明
①号 600米 彩转黑快球 ○31号
80米 红外半球定焦
②号 600米 红外半球定焦 ○32号
50米 红外半球定焦
③号 400米 彩转黑快球 ○33号
80米 红外远距离定焦
④号 400米 彩转黑快球 ○34号
80米 红外远距离定焦
⑤号 500米 彩转黑快球 ○35号
70米 红外远距离定焦
⑥号 350米 彩转黑快球 ○36号
30米 红外远距离定焦
⑦号 500米 彩转黑快球 ○37号
60米 红外远距离定焦
⑧号 650米 彩转黑快球 ○38号
60米 红外远距离定焦
⑨号 600米 红外半球定焦 ○39号
120米 红外远距离定焦
⑩号 600米 红外远距离定焦 ○40号
120米 红外远距离定焦
○12号
500米 红外远距离定焦 ○41号
80米 红外远距离定焦
○13号
300米 红外远距离定焦 ○42号
180米 红外远距离定焦
○14号
270米 红外远距离定焦 ○43号
120米 红外半球定焦
○15号
240米 红外远距离定焦 ○44号
100米 红外半球定焦
○16号
270米 红外半球定焦 ○45号
150米 红外半球定焦
○17号
240米 红外半球定焦 ○46号
180米 红外半球定焦
○18号
200米 红外半球定焦 ○47号
100米 红外远距离定焦
○19号
170米 红外半球定焦 ○48号
100米 红外远距离定焦
○20号
200米 红外远距离定焦 ○49号
200米 红外远距离定焦
○21号
300米 红外远距离定焦 ○50号
200米 红外远距离定焦
○22号
300米 红外远距离定焦 ○51号
150米 红外半球定焦
○23号
250米 红外远距离定焦 ○52号
180米 红外半球定焦
○24号
250米 红外远距离定焦 ○53号
180米 红外半球定焦
○25号
200米 红外远距离定焦 ○54号
200米 红外半球定焦
○26号
80米 红外半球定焦
○27号
80米 红外远距离定焦
○28号
50米 红外远距离定焦
○29号
30米 彩转黑快球
○30号
80米 红外半球定焦

 

1.1图像监控系统布局图(见附件)
该包技术指标:

供应商资格要求:
标书发售方式:
标书发售起止时间:
标书售价:
标书发售地点:
投标区Email:
投标截止日期: 2009年3月25日13时0分
投标地点:
开标日期: 2009年3月25日13时0分
开标地点:
公开答疑会时间:
公开答疑会地点:
联系人/联系方式: 联 系 人: 林先生(项目咨询),杨先生(文件购买)
联系电话: (0816)2240722(项目咨询),2347112(文件购买)
传 真:(0816)2335356
 

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标