招标方对上海市公共卫生临床中心安全防范系统工程招标文件(招标编号:shcg09-00077)进行了解释说明,并回答了5家投标单位的疑问,主要内容如下。 |
|
1、 招标文件技术规范及要求部份澄清:招标需求中28台液晶显示器应为28台液晶监视器,对比度为800:1;招标需求中所有摄像机最低照度不低于1lux。 |
|
2、 要求提供的产品为市场主流产品且性能最佳。 |
|
3、 周界防范报警系统改造项目:周界边长约2.8公里,设43个防区(原技术要求为40个防区),原管线有可能不能利用,有可能须要开挖线缆沟漕及敷设线缆。 |
|
4、 安全防范监控中心改造项目:原设备有矩阵,但要扩容改造;原设备有控制台和监视器陈列柜,监视器陈列柜须改造。机房共需12台硬盘录像机(更换8台,新增4台),所有录相资料要求保存30天(原技术要求为重要录相资料保存30天,一般录相资料保存7天)。 |
|
5、 3个出入口监控系统改造项目:在监控中心和3个出入口之间有光缆联接,但有可能须要重新敷设光缆及开挖线缆沟漕。 |
|
6、 P3生物实验室重点安全防范工程项目:科研中心大楼的弱电机房和安全监控中心之间已有光缆联接,但有可能需要增加光缆及联接设备。实验室安装10扇不锈钢材质联动窗以防止非法入侵,当系统探测到非法入侵时,所有联动窗自动闭锁,并在监控中心和实验室值班室有声光报警,监控中心和实验室值班室装有报警复位按钮。联动窗一旦闭锁,须3把钥匙同时到现场才能解锁,在实验室门卫室和安全监控中心设有监视终端。4台面相识别门机和磁卡门禁一起构成了实验室大门进出方式的安全控制,4台面相识别门机为自动识别方式(磁卡门禁系统已安装)。 |
|
7、 增加的16处摄像机有10处在室外(6处在室内),室外信号须开挖线缆沟漕,8处紧急报警按钮全在室内,信号引入就近弱电机房。 |
|
8、 更换75台摄像机仅仅是更换,原有管线可以利用。 |
|
9、 中心没有车库,只有地上停车坪,项目要求的车辆抓拍系统是在3个门卫抓拍车辆牌照并贮存。 |
|
10、 招标范围包括本项目所需设备材料(包括所需线缆)、施工(包括开挖线缆沟漕及敷设电缆)及安装调试。 |
|
11、 上海市公共卫生临床中心已向5家投标单位提供了总平面图文档。 |