序号 | 大楼名称 | HIS | 财务专网 | 医保网 | AP点位 | 办公语音 | 互联网 | 病房语音 | 合计 | 安防点 | |
1 | 内科住院大楼 | 162 | 0 | 14 | 56 | 77 | 57 | 223 | 589 | 68 | |
2 | 外科住院大楼 | 142 | 0 | 0 | 60 | 63 | 45 | 294 | 604 | ||
3 | 住院楼裙楼 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 14 | 64 | ||
4 | 传染病楼 | 49 | 0 | 13 | 8 | 24 | 3 | 20 | 117 | 2 | |
5 | 行政办公楼 | 104 | 17 | 0 | 2 | 82 | 59 | 0 | 264 | 8 | |
9 | 门诊医技楼 | 746 | 0 | 28 | 0 | 291 | 46 | 1 | 1112 | 81 | |
6 | 一号公寓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 | 0 | | 79 | | |
7 | 二号公寓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 | 0 | | 79 | | |
8 | 三号公寓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | | 16 | | |
9 | 食堂 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 9 | | |
小计 | 1244 | 17 | 55 | 150 | 702 | 213 | 552 | 2933 | | ||
| | 2381 | | | | | | 552 | 2933 | 159 | |
序号 | 设备名称 | 设备基本配置及技术参数 | 数量(约) | 单位 |
1 | 六类非屏蔽模块 | 电气性能超过TIA/EIA568-B.2-1 Category 6和ISO/IEC Category 6/Class E 性能要求;·标准八针信息插座;支持T568A和T568B端接方式,配备通用标签;·支持近1000Base-T/TX,1.2Gbps ATM的应用,实现高性能和最大灵活性;·支持6类电缆、5类及5E类电缆完全向后兼容;·可插入标准80面板,表面安装盒,24口模块化配线架;·兼容Category 5e和5类和3类的跳线,与AMP六类跳线连接时性能最佳;保护装置:插座后面带线缆保护套,保证安装可靠性,无需后部理线架RJ-45插座接触针:8根接触针相互交叉,提高抗EMI,RFI干扰能力,提高NEXT裕量110端子:45度斜角,保证安装可靠性耐久性: RJ-45插座:1500次插拔110端子: 2000重复压接额定电压:94V实际应用带宽:600MHz防火等级: UL文件E81956 工作温度:-40至70℃。 | 2324 | 个 |
2 | 六类非屏蔽四对双绞线 | 电气性能超过ISO/IEC 11801 2snd 、TIA/EIA568B.2-1六类标准的技术指标要求。真正六类线,中间带十字架; 芯线规格:23AWG,外径5.7mm 传输延迟: 最大536 ns/100 m. @ 250 MHz 延迟偏差: 最大45 ns 弯曲半径: 4 x 电缆直径 导体阻抗: 最大66.58 ohms /km 互电容: 最大5.6 nF /100 m 最大承受电压: 300 volts AC or DC 特性阻抗:100W±15W; 工作温度: -20OC – 60OC 实际应用:带宽宽≥ 250 MHz 护套等级:CM 防火等级: UL文件:E138034 防火标准: IEC60332-1/60332-2/60332-3 烟雾浓度标准:符合IEC61034、EN50268、 气体酸度标准:符合IEC60754-2、EN50267-2、 毒性气体标准:符合IEC60754-1、EN50267-1、 测试认证:获得美国保险实验室UL,欧洲电子测试实验室ETL及中国国家标准测试,符合ETL实验室千兆以太网零误码率测试 | 510 | 箱 |
3 | 六类24口配线架 | 配线架面板上集成有管理触点,可以提供更好的保护。通过配线架后部的110 IDC打接端口与分析器I/O电缆连接配线架上安装高性能6类信息模块电气性能超过TIA/EIA568-B.2-1 Category 6和ISO/IEC Category 6/Class E 性能要求;模块化设计,每个插座能够单独拆卸,安装及维护灵活方便,配线架信息插座与工作区信息插座能够互换带线缆保护套;兼容Category 5e和5类和3类的跳线,与六类跳线连接时性能最佳;保护装置:插座后面带线缆保护套,保证安装可靠性RJ-45插座接触针:8根接触针相互交叉,提高抗EMI,RFI干扰能力,提高NEXT裕量110端子:45度斜角,保证安装可靠性 卡接线规范围:22-26AWG 耐久性: RJ-45插座:1500次插拔 110端子: 2000重复压接 额定电压:94V 防火等级: 满足UL阻燃标准要求,UL文件E81956 | 125 | 个 |
4 | 双孔面板 | 电气性能超过TIA/EIA568-B.2-1 Category 6和ISO/IEC Category 6/Class E 性能要求; 模块化设计,每个插座能够单独拆卸,安装及维护灵活方便,配线架信息插座与工作区信息插座能够互换 带线缆保护套; 封闭式理线方式,理线整洁美观 兼容Category 5e和5类和3类的跳线,与AMP六类跳线连接时性能最佳; 保护装置:插座后面带线缆保护套,保证安装可靠性 RJ-45插座接触针:8根接触针相互交叉,提高抗EMI,RFI干扰能力,提高NEXT裕量 110端子:45度斜角,保证安装可靠性 卡接线规范围:22-26AWG 耐久性: RJ-45插座:1500次插拔 110端子: 2000重复压接 额定电压:94V 实际应用带宽:600MHz 防火等级: 满足UL阻燃标准要求,UL文件E81956 安装工具:安装工具一次端接八根线,安装效率高,安装性能可靠,减少安装误差。 工作温度:-40至70℃。 | 1000 | 个 |
5 | 单孔面板 | 面板采用高强度、阻燃、耐紫外线符合UL规定的94V-0热塑性塑料制造而成;面板表面带嵌入式标签位置,便于识别数据和语音端口;配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入;符合EIA/TIA606之标准.面板外型尺寸符合国标86型;面板可连接各类型之终端机,电脑或电话,并可因应需要更改标示及用途. | 900 | 个 |
6 | 110配线架 | 19"标准机柜用1U宽度100对110配线架;包含4 对,5 对连接块;包含透明标签盖板;支持直径在22-24AWG 的铜线;需和5对110型连接块同种品牌 | 24 | 个 |
7 | 5对110 型连接块 | 5对110连接块,单位:个 | 24 | 包 |
8 | 理线器(银色) | 19”标准机架式安装;可安装于机架的前端,提供电缆的管理,使得机架更加美观、整洁 | 145 | 个 |
9 | 30对大对数市话电缆 | 市内通信电缆执行标准:YD/T322-1996;市内通信电缆结构特点:通信电缆采用全色谱绝缘,铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点。 市内通信电缆主要电气性能: 1. 直流电阻:20℃, 0.4 ≤148 0.5 ≤95.0 0.6 ≤65.8 0.8 ≤36.6 2. 绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3. 绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,HYA电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。 4. 工作电容:平均值 52±2nF/km 5.远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。 | 1700 | 米 |
10 | 50对大对数市话电缆 | 1200 | 米 | |
11 | 100对大对数市话电缆 | 5200 | 米 | |
12 | 12芯室外单模光纤 | 波长(nm):1310,1550;损耗(波长/损耗值)dB/km 1300/0.35,1550/0.26;工作温度(℃) -40 – 70;工作湿度0 - 90% | 3510 | 米 |
13 | 12芯室内多模光纤 | | 300 | 米 |
14 | 24口光纤配线架 | 安装:19英寸机柜式安装, 含SC光纤耦合器,支持12芯光纤。管理装置:附带光纤的盘绕、固定和接续装置以及现场组装所需的所有部件。 | 26 | 个 |
15 | 12口光纤配线架 | 12 | 个 | |
16 | 耦合器 | 单模藕合器 | 672 | 个 |
17 | 单模尾纤 | 连接衰减≤0.1db | 672 | 条 |
18 | 电话面板 | 国标单口面板 | 552 | 个 |
19 | 电话模块 | 国标打线式语音模块 | 552 | 个 |
20 | 电话分线箱 | 国产 | 15 | 个 |
21 | 电话线 | 200米/卷,国产 | 150 | 卷 |
22 | 底盒 | 86盒,国产 | 2100 | 个 |
23 | 42U机柜 | 600X600*2000,国产 | 11 | 个 |
24 | 24U机柜 | 600X600*1200,国产 | 16 | 个 |
25 | PVC管 | Φ20,国产 | 45000 | 米 |
26 | 水平金属防火桥架 | 200×100,国产 | 7000 | 米 |
27 | 垂直金属防火桥架 | 400×200 | 240 | 米 |
28 | 圆钢吊杆 | Φ8 1000mm | 3500 | 套 |
29 | 竖井支架 | 国产 | 120 | 套 |
30 | 安装辅材 | 国产 | 1 | 批 |
序号 | 设备名称 | 基本配置及技术参数 | 数量(约) | 单位 |
1 | 六类双绞线 | 性能超过TIA/EIA 568B和ISO超六类标准,系统性能测试至200MHz,经过独立机构ETL/SEMKO测试和认证,获UL认证,NEXT值超出超六类标准2db,所有性能均超过千兆以太网的性能要求,无铅外皮,灰色,CM防火级别 | 53 | 箱 |
2 | 6芯室外多模光纤 | | 560 | 米 |
4 | 4芯室外多模光纤 | | 2240 | 米 |
5 | 辅材 | 行业知名品牌 | 1 | 批 |
序号 | 设备名称 | 设备基本配置及技术参数 | 数量(约) | 单位 |
1 | 多功能地插 | 3位 | 3位 | 个 |
2 | 操作台 | 2联,冷扎板、喷塑 | 1 | 个 |
3 | 标准机柜40U | 1.6米 | 2 | 个 |
4 | 会议系统电缆 | 15芯会议系统专用线缆,CR-L50,50米 | 1 | 条 |
5 | RGB线缆 | 75-2×5C,5同轴双屏蔽 | 400 | 米 |
6 | 视频线 | SYV-75-5,128编网同轴电缆 | 300 | 米 |
7 | 音频线 | RVVP 2×0.5,128编网 | 200 | 米 |
8 | 音箱线 | RVB 2×1.5,300头 | 400 | 米 |
9 | 控制线 | RVVP 2×0.3,48编网 | 300 | 米 |
10 | 电源线 | (BV)6,6m㎡ | 100 | 米 |
11 | 电源线 | RVV 3×1.5 | 300 | 米 |
12 | 电源线 | RVV 3×2.5 | 200 | 米 |
13 | PVC管 | Φ2.5 | 900 | 米 |
14 | PVC管辅材 | 各种接头、胶水等 | 1 | 批 |
15 | 专业接插件 | 行业知名品牌 | 1 | 批 |
序号 | 设备名称 | 设备基本配置及技术参数 | 数量(约) | 单位 |
1 | 总线 | 二芯双绞线,RVS 2*1.0MM2 | 1000 | 米 |
2 | 音箱数据线 | 二芯双绞线或音频线,RVS 2*0.5MM2 | | 米 |
3 | 分机连接线 | 普通电话直线 | | 米 |
4 | 网线 | 非屏蔽五类双绞线 | 2600 | 米 |
5 | 分线盒 | | | 个 |