上海市市政大厦信息系统监控中心工程答疑记要 |
|
1、 机房内需KVM 监管的机柜数量和服务器数量;暂按110个机柜,70台服务器考虑 |
|
2、 电源管理不是智能PDU。 |
|
3、 需要对屏幕操作室服务器进行监控,机柜内的三合一LCD 要纳入本次招标范围。 |
|
4、 在项目实施期间要考虑不得影响计算机机房和大楼的正常工作而必须采取的一些措施及安排,所需费用一并在投标报价中考虑。 |
|
5、 本项目线缆数量相对比例不大,经与各单位协商,一致同意中标单位确定后,其所报线缆费用部分包干使用。 |
|
6、 其他费用中包括项目监理费用等。 |
|
|
|
|
|
上海市政府采购中心 |
|
2009-8-11 |