各潜在供应商:
中招国际招标有限公司(以下简称“招标代理机构”)受河南省环境保护厅(以下简称“采购人”)委托,对其河南省环境自动监控系统-河南省放射源安全监控系统平台建设项目进行国内公开招标。现将招标项目要求网上公示,请各潜在供应商对公示内容是否有倾向性、歧视性等内容提出有关意见和建议。
所有意见应于2009年9月30日18:00前以书面形式加盖单位公章递交至郑州市农业路72号国际企业中心B座三楼东侧,逾期不予受理。
招标代理机构:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区皂君庙路14号院9号楼406室
邮 编:100081
电 话:010-62108163
传 真:010-62108159
联系人:金妍妍
中招国际招标有限公司河南联络方式
地 址:郑州市农业路72号国际企业中心B座三楼东侧
邮 编:450002
联系人:曹厅
电 话:0371-69131989
传 真:0371-69131088
附件:主要商务条款 和技术条款
一、主要商务条款
1、招标内容:
序号 | 货物名称 | 数量及要求 | 交货期 | 质量 保证期 | 交货及 项目现场 |
1 | 放射源安全监控系统平台 | 见技术要求 | 签订合同后 3个月内 | 设备验收后不低于三年质保服务(含传输费用) | 采购人指定地点 |
2、合格投标人
(1)符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件;
(2)与采购人、采购代理机构及其附属机构没有行政或经济关联;
(3)注册资金不低于1000(含)万元人民币;
(4)具备计算机系统集成三级及以上资质;
(5)安全技术防范工程三级及以上资质;
(6) ISO9001质量管理体系认证;
(7)代理商须有制造商针对本项目的书面授权书;
(8)涉及支撑软件的投标人出具使用正版支撑软件的承诺书;
(9)投标人2006年以来业绩合同不少于3份;(放射源自动监测合同单项金额不低于30万元;类似环境自动监测项目合同单项金额不低于200万元);
(10)必须提供本地化服务,即公司总部设于本地或在本地有固定分公司、办事处等售后服务机构;
(11)提供视屏摄像机、硬盘录像机、数据采集器、视频编码器、剂量率探测器的符合国家规定的检测报告的符合国家规定的检测报告;
(12)本项目接受联合体投标。
3、评标办法
序号 | 商务部分 | 技术部分 | 报价部分 |
1 | 20分 | 45分 | 35分 |
二、本项目所需主要设备基本参数要求
*a.探测器:应采用晶体探测器或G-M管型探测器;
测量范围:≤100nSv/h~10Sv/h,对于双能量补偿G-M管探测器,量程应能自动转换;
灵敏度:>100cps/μSv/h;
能量范围:≤50keV~3.0MeV;
能量响应:≤±30%;
角响应:4π范围内Raver/R≥0.95(137Cs);
相对固有误差:≤±10%;
温度范围:-20℃~+
相对湿度:≤95%;
重复性:<30%(100nSv/h ~ 1Sv/h);
不确定度:≤±10%(100nSv/h ~ 1Sv/h);
温度响应:≤±3%(10nSv/h ~ 1Sv/h);
设计寿命:≥15年(正常环境地表γ辐射剂量率水平情况。
探测器及二次仪表部分应尽可能高度集成化、小型化,重量<
采用RS232、RS485、USB或RJ45等数据传输接口,可与计算机或其他数据采集设备相连接;
整个测量范围,至少可设置2个报警阈值;
市电供电,具有备电功能,具有配套牢固、美观的固定设备;
系统设备在常规定期维修情况下,平均无故障间隔时间(MTBF)为8000小时以上;
提供国家或省级计量部门对投标产品的计量检定证书。
*b. 数据采集器
可以收集多路红外报警、辐射剂量、门禁等多种模拟量和开关量信号,同时能够接入多路数字量信号。数据格式符合HJ/T 212-2005《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》的要求,支持一点多传(不少于一点三传)。数据采集仪经过数字量的转换后,传送到远程放射源监控软件平台,经过对数据的分析处理,实现对放射源和放射源场所的监控管理以及事故预警。
主要技术要求:
1) 通讯方式:
数据采集传输仪应具备下列通讯方式:
无线传输方式:通过GPRS、CDMA 等无线传输方式实现与上位机通讯,并能适应今后无线通信技术(如:
有线传输方式:直接通过局域网(以太网)或Internet 与上位机通讯。
2)通信协议:
上位机传输协议必须完全符合《在线自动监控(监测)系统数据传输标准HJ/T212-2005》,连续稳定传输数据,并可自由添加扩展协议。
3)数据采集单元
应具备至少4个RS232串行标准电气通信接口,至少2个RS485串行标准电气通信接口,并可扩充,用于连接监测仪器,实现数据、命令双向传输,通信协议推荐使用modbus协议。
每路RS232/485接口,必须光电隔离,具备600W以上的防浪涌、防雷吸收能力。
至少具备8个模拟量输入通道,支持4mA~20mA 电流输入或0V~5V 电压输入,至少达到12位分辨率,模拟量精度要大于2‰。模拟量采集时,当电流发生变化时,数据采集传输仪显示和传输的数据应在3秒内相应变化。
至少具备4个开关量输入通道,并可扩充,用于接入治理设施工作状态。每路开关量输入要求2500V光电隔离。
串口通信速率:1200/2400/4800/9600bps可选。
数据采样周期:≤10s
主频不低于200MHz,内置Linux操作系统,非WinCE系统。
通信的信道:
无线通信速率≥4800 bps
无线通信误码率≤10-6 (-133dBm,9600bps)
有线以太网通讯接口:10/
多点传输,至少能够往3个中心平台传输数据。
支持对下端仪器的反控,可设置报警上下限,超限触发报警,无效数据不进入。
一次仪表接入:能够显示一次仪表仪器的工作状态,数据采集的结果。可设置工作参数,设置参数时需要密码识别。
4)数据存储单元
数据存储单元应采用半导体介质存储器,保证对采集数据的正常存储,存储容量应满足通讯不畅及意外情况时历史数据可靠保存1年以上小时数据的要求,存储时间间隔可设置,历史数据存储间隔时间可设置为10分钟、30分钟、1-24小时。
系统具备USB或SD卡方式存储及数据读取,在必要时,方便原始数据追忆。
5)电源单元
负责将市电转换为直流电,为控制主板提供电源,要求具备防浪涌、防雷击功能,要求在输入电压变化±10%条件下保证仪器工作正常。
系统应提供35W以上AC隔离变压器,并在电源外提供滤波器,从而保证设备在雷雨天气多发的地区使用;
6)接线单元
用于实现监测仪表与数据采集传输仪的连接,要求采用工业级接口,接线牢靠、方便,便于拆卸,接线头应被相对密封,防止接线头腐蚀、生锈和接触不良。
箱体内部有明显的接线、接口示意图。
7)显示单元
具有显示屏,能够进行查询数据的显示。并能够进行设备参数设置。
显示单元应能显示浮点数,精确到小数点后两位。
显示单元采用触摸屏方式或文本显示方式,能方便查询历史数据、实时数据趋势曲线。
通过显示单元可方便设置系统的MN号、在线仪器串口协议,同时方便设置各类监测因子。
8)壳体
数据采集传输仪外壳应坚固,应采用塑料、不锈钢等防腐材料制造,壳体应密封,防止灰尘、腐蚀性气体进入壳体腐蚀内部电路。
同时具备安装所用的挂耳、防水螺丝等附件。
9)平均无故障时间
数据采集传输仪平均无故障时间应在9000 小时以上。
10)抗电磁干扰
数据采集传输仪抗电磁干扰能力应符合《GB/T17626 电磁兼容·试验和测量技术》的有关要求。
11)工作模式
可无人职守自动工作。
外接通讯单元部分(GPRS/CDMA模块)采用采集单元智能供电,并非开关电源直接供电。如遇无线通讯异常或收不到上位机回应的报文在规定的时间内,采集单元CPU重新给GPRS/CDMA通讯模块断电,确保系统真正的实时在线。
12)安装方式
墙挂式机箱或落地式机柜可选。
13)远程升级和下载
数采仪支持FTP远程升级、下载,方便串口协议升级,方便不同厂家的在线仪器联网改造。
14)其它要求
数采仪要采用嵌入式一体化设计,为保证工业环境下长期稳定运行,整机不能带风扇的易损部件,不得采用分体式板卡外扩A/D模式的方式实现。
c. 视频摄像机
1/
超低照度摄像机 540线、0.3LUX
带背光补偿、自动白平衡及自动增益控制等功能,AI/DD双驱可选
镜头:自动光圈,视角应满足现场覆盖。
d. 硬盘录像机
操作系统:嵌入式LINUX操作系统
视频标准: PAL(625线,50场/秒),NTSC(525线,60场/秒)
监视图像质量: PAL制,D1(704×576)
图像压缩:H.264限定码流、H.264可变码流
录像速度(CIF): PAL制:每路1-25帧/秒可调、NTSC制:每路1-30帧/秒可调
图像移动侦测 :每画面可设置192(16×12)个检测区域;可设置多级灵敏度
视频输入:4-8路
录像保存方式:本机硬盘、网络
硬盘个数和接口:4个SATA接口
硬盘容量:满足24小时×30天记录量。
*e.网络视频编码器
MPEG-4/H.264视频压缩格式,实现在保持低码率基础上还原高清晰度的图像质量;
标准MP3音频压缩格式;
同时支持D1、HALF-D1、CIF,各种画面尺寸和图像精度,所有分辨率下可达到30/25(NTSC/PAL)帧/秒;
内置Web Server,全部操作通过浏览器实现,操作简单、方便;
Dynamic Stream Control 保证Internet上音频实时传输;
标准G.711/G.726/AMR/PCM音频压缩算法,支持现场监听和语音对讲;
支持SATA硬盘存储;
内置看门狗;
用户管理采用密码管理;
移动侦测/日期/时间/事件触发报警输入输出;
支持本地录像 (文件直接由Microsoft Media Player播放,无须安装其他软件);
支持图像屏蔽;
支持双码流,网络传输与本地存储完全独立;
内置大容量硬盘,本地录相可存储1个月;
USB接口可以外接USB硬盘、U盘可进行本地录像;
可选的IDE接口支持本地录像;
支持前端JPEG格式高清晰度(704*576)抓拍;
支持完全透明的RS232和RS485接口。
为保证信号能够接入现有的省环保厅监控中心视频监控平台,视频编码器可参考以下型号:
1).威科姆视频编码器型号
DVS2620:4路编码器
硬件版本:V2.1 软件版本:V
DVS2622: 2路编码器
硬件版本:V2.1 软件版本:V
硬件版本:V1.0 软件版本:V
2).大华编码器型号:
硬件型号:DH-NVS0204EC-U:2路编码器
硬件型号:DH-NVS0404EC-U:4路编码器
软件版本:
General_NVSxx04EB_ChnEng_PN_HNHB_V2.610.0000.3.R.20090916
选用其它型号的视频编码器时,须提供稳定的windows SDK接入开发包和说明文档,设备接入过程中须提供对相关的SDK接口解释,接入有争议或不能实现的功能接口时,须由编码器生产厂家派代表到省监控中心进行现场测试或提供技术支持解决。
f. 红外入侵探测器
对射式数字主动红外对射栅栏,室外型金属防护外壳;
大功率红外发射, 宽动态AGC接收;
警戒距离室外
室内采用双鉴探测器
g. 门禁系统
采用射频卡系统。感应距离:6-
配置包括:门禁控制器,发卡器,读卡器,出门按钮,电插锁,管理软件能够记录持卡人进入信息,射频卡等。
h. 计算机
P4 3.0;
i. 视频分配器
技术参数:
视频通道 | 电平 | 1VP-P |
输入偶合方式 | 直流偶合 | |
-3dB带宽 | 大于 | |
输入输出阻抗 | 75 Ω±1Ω | |
连接器类型 | BNC | |
输入路数 | 4 | |
输出路数 | 8 |