null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

漯河市行政服务中心所需综合防雷安全项目

2009-12-18 来源:河南漯河政府采购网

竞争性谈判公告

因工作需要,漯河市政府采购中心受漯河市行政服务中心委托对综合防雷安全项目进行竞争性谈判招标,欢迎具有供货安装能力的供应商携带以下有关材料和证件,于2009年12月21日上午10:00到漯河市财政局东楼216室参加本次招标活动。有关事项说明如下:

一、招标主要货物要求:见附件

二、标人需要提交的材料和证件:

1、具有独立法人资格的营业执照副本原件和复印件加盖单位公章;

2、具有防雷工程设计、施工乙级以上资质;

3、如营业执照上负责人参加招标谈判,请携带本人身份证原件和复印件;如代理人参加招标谈判,请携带法人授权书原件,被授权人身份证原件和复印件。

三、投标保证金

1、投标方应向招标机构提供3000元的投标保证金,投标保证金应以现金形式在当天开标10:00之前交付(以漯河市政府采购中心实际收到为准)。

2、未按规定时间和金额提交投标保证金的投标,将被拒绝。

3、未中标的投标方的投标保证金,将在定标后予以无息退还。中标方的保证金在需方和中标人签订合同后自动转为履约保证金,在需方和中标人签订合同、首次交货验收合格后无息退还(节假日顺延)。

四、下列情况发生时,投标保证金将被没收

1、投标人在开标后撤回其投标或中标但拒绝签收中标通知书的;

2、中标人因其自身原因未按中标通知书规定的时间与需方签订合同,或已签合同,但未按合同执行的。

五、交货安装时间

合同签订之日起 日内全部供货安装完毕。

六、售后服务

投标人提出售后服务计划。

七、投标人请制定谈判文件一份正本,两份副本。投标文件应包含本单位基本情况、产品材料情况、安装施工方案、售后服务及本次招标要求的资格证明文件复印件等。投标人必须由法人或委托代理人参加开标仪式,接受谈判小组询问,并予以解答。

八、投标方应对招标的内容做出实质性响应。所谓实质性响应是指应满足需方对货物及服务等方面的要求。资格审核合格且做出实质性响应、报价最低的投标单位为中标单位。投标报价为目的地交货价(含税、安装验收、运杂费等费用)。

九、谈判程序

1、对投标人的投标资格进行审核

2、资格审核合格的投标人进行抽签

3、投标人向谈判小组陈述并接受质疑

4、谈判小组决定进入报价程序的投标人

5、报价

6、根据报价结果确定中标候选单位

十、付款方式:中标方按采购方要求将货物安装结束,经有关部门验收合格后,使用单位一次性支付合同总价的95%,余款5%作为保证金,一年后无故障凭用户证明一周内付清余款。

十一、联系方式

采购中心联系人:刘栋斌

联系电话(传真):0395—3162516

网 址:http://www.lhzfcg.com

 

 

漯河市政府采购中心

2009年12月17日

 

 

 

 

 

附件:

漯河市行政服务中心综合防雷安全项目

招标要求及技术参数

一、概述

雷电是发生在强对流雷雨云中,云地之间强烈瞬间放电现象。雷电损坏仪器设备和造成人员伤亡的渠道有四种,一是直接雷击。二是雷电电磁脉冲。三是通过导电体、电力线、信道线等侵入计算机网络系统,从而导致仪器设备损坏。四是直接击中建筑物防雷装置,造成地电位反击。

直击雷防护:放直击雷主要采用避雷针、避雷带(网)等传统避雷装置,只要设计规范,安装合格,这些避雷设施便能对直击雷进行有效的防御。雷电电磁脉冲的防护,采取共用接地系统、等电位连接、屏蔽、合理的综合布线、安装电涌保护。

市行政服务中心除了有暴露室外的亮化设施、空调外机外,还有非常集中的各类室内的电子设备,既需要防御直击雷的危害,更要放雷电电磁脉冲的侵袭。市行政服务中心的防雷设计的原则是:安全可靠、技术先进、经济合理。

二、防雷安全的保护范围及要求

根据漯河市行政服务中心建筑物、室内安装设备和电子网络设备的实际需要综合设计符合规范的综合防雷方案,达到高效安全、经济实用的目的。漯河市行政服务中心综合防雷方案按照三类建筑物防雷设计,需有效防御直接雷击和通过电源线传导的感应雷击以及其他方式的雷击。有效保护行政服务中心建筑物内的办公人员、计算机、网络设备、电源设备和各种办公设备的安全。

(一) 雷电电磁脉冲防护要求

市行政服务中心电子信息系统应按A级雷电防护设计。为了确保防雷效果,经市气象局防雷减灾中心建议市行政服务中心的电源系统应采用多级防雷保护。

1、第一级防雷器三相380V、100KA、波形为80/20、响应时间≤25NS、两台SPD,分别安装在两个总配电房内。它能将通过电源线路感应的雷电脉冲产生的高电压有效降低。本级保护为粗级保护。

2、第二级防雷器三相380V、40KA、波形为8/20、响应时间≤25NS、7台SPD,分别安装在动力、照明、大屏幕、机房专线、消防、茶炉等电源入线处。本级为二级保护,它能将通过电源线路感应的雷电脉冲抑制在设备承受的安全电压之内。

3、第三级防雷器三相380V、20KA、波形为8/20、响应时间≤25ns、9台SPD,单相220V、20KA、波形为8/20,响应时间≤25NS、12台SPD,分别安装在中心机房的UPS出现段,照明分支处、显示屏分支处、亮化分支等处。本级防护为上述设备的三级保护。

(二) 直击雷防护要求

在市行政服务中心建筑物顶部根据屋顶设备布局的实际情况加装避雷针、带,通过引下线与加装的接地体相连,设计接地电阻小于10.0Ω。

在市行政服务中心顶层处外露金属物体、中央空调设备等一同40×4的镀锌扁钢与顶部防雷接地装置两处焊接。同时在大厅顶空调外机附近用Φ80镀锌钢作支撑杆安装数支避雷针,以保护室外空调机。

(三) 光纤的防护要求

在中心所有光纤端口前的金属接头用6mm²BVR线作安全接地保护。

(四) 机房及分级机柜的等电位接地要求

机房及分级机柜内交换机服务器等所有设备的金属外壳都应接地,机房内金属构件的接地不但是用电安全的要求,也是屏蔽雷电感应、均衡设备等电位的重要措施。将所有设备的机壳、防静电地板、金属门窗、避雷器接地极等,分别以最短的距离就近连接到环形汇流排上,以确保设备地与地网等电位。机房接地采用单点接地,接地体采用M型网状结构。

(五)感应雷防护要求

漯河市行政服务中心过电压防护措施设计:在总电源进户端、各楼层分线端以及行政服务中心机房等重要设备前端加装电源避雷器,通讯光缆及所有设备做等电位连接,通过引下线与独立接地体相连,设计接地电阻小于4.0Ω。

三、防雷安全项目设计依据标准

1、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

2、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

3、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

4、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000

5、《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098-2001

四、防雷安全项目的具体用材规格及要求

1、电源避雷器必须采用经《河南省防雷中心》认证备案的产品。两个总配电安装三相100KA避雷器2台,7个配电分支安装三相40KA避雷器7台,中心机房的UPS出线端,照明分支处,显示屏分支处、亮化等处分别安装三相20KA、9台,单项20KA、12台,引下线采用≥16 mm²多股铜线,电源连接线采用≥6 mm²多股铜线。

2、接地体采用50*50*5镀锌角钢,下设三根长2.0m同等材料接地极,采用40*40镀锌扁钢做水平接地体。①粘土层:降阻剂10KG;②沙土层:降阻剂20KG;③沙石层:降阻剂50KG。接地体开挖长20m、宽0.6m、深≥1.0m,接地体依据三类建筑物设计,楼房四周每20-25m设置一个接地体。工程量含地表物清除、水泥路面恢复、施工地面使用原样材料恢复等。

3、施工所用材料均为合格等级,电源避雷器、降阻剂采用河南省防雷技术中心备案认证的产品。地上部分焊接点做防锈外刷银粉漆处理,地下焊接部分焊接点做防锈和防腐(外刷沥青漆)处理。

4、防雷安全设计方案需报漯河市气象主管部门审核并颁发设计防雷装置设计核准书和施工许可证后方可施工。工程完工后,由漯河市防雷减灾中心统一验收,并由市气象局出具检测报告和合格证书。

五、后期维护要求

在项目验收合格后的三年内,施工方须有专人对所安装的各种防雷设备进行必要的日常维护和检查,确保所安装的防雷设备的正常运行。一旦因雷击或其他原因防雷设备出现故障,施工单位应在两个小时内排除,确保市行政服务中心建筑物内的办公人员的安全和办公设备的正常运行。施工单位在三年质保期内免费更换所有非人为因素造成损坏的防雷设备的零部件。质保期外可以另外续约质保。施工单位应承诺在使用所提供的防雷措施后因雷击原因造成市行政服务中心建筑物内的办公人员的人身安全和办公设备的损坏等后果由施工单位全部承担并负责赔偿。

 

同地区同业主性质招标

    同地区推荐招标

      地区其他招标