1、招标文件中第53页“附件四、防火卷帘系统”中的“防火卷帘门”应如何选材?
答:防火卷帘门选材标准:耐火极限为防火卷帘背火面温升不低于3.0h
2、招标文件中第48页“本项目消防报警系统采用深圳赋安安全系统有限公司的产品。”由于深圳赋安安全系统有限公司已不生产空气采样式感烟探测器,请问:第50页中的空气采样式感烟探测器设备也要使用深圳赋安安全系统有限公司的产品吗?
答:投标所采用的空气采样式感烟探测器要求是能与深圳赋安安全系统有限公司生产的消防系统相配套的国内名优产品。本招标文件技术要求中如有所提到的品牌和型号均系推荐。投标人若在投标文件中替换招标方所提到的品牌和型号的产品,但是所替换产品的技术性能必须等于或优于招标方所推荐品牌。
3、此项目的质量标准应以什么为标准?
答:招标文件中“第17页中“8.7条、验收标准:按照国家行业标准执行,最后合格标准以检测合格报告和郴州市消防验收合格证为准。”已明确确定此项目的质量标准,如果招标文件中有不一致,以此条为准。
郴州市广播电视局 湖南省华新招标咨询有限公司
2010年3月12日 2010年3月12日