嵊州市公共资源交易中心政府采购
竞争性谈判文件
采购编号:政府采购2010-20
招标项目:劳动局人才中心机房网络及安全设施集成项目
嵊州市公共资源交易中心政府采购
公告(2010-20)
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定,嵊州市公共资源交易中心受嵊州市劳动和社会保障局委托,就下列项目进行公开采购,现将有关事项说明如下:
一、采购机构:嵊州市公共资源交易中心
二、采购单位:嵊州市劳动和社会保障局
三、采购物品:劳动局人才中心机房网络及安全设施集成项目
四、采购方式:竞争性谈判。
五、报名资格:
1. 符合《政府采购法》对谈判主体的要求;
2. 具有本采购项目的经营范围;注册资金不少于100万元人民币的具有独立法人资格的企业;
3. 投标人须具有一定的系统布线集成服务经验;在近两年内有政府部门完成系统布线集成服务的成功案例2个(须提供相关证明)。为了得到系统正常使用维护,外地供应商须在当地有维保服务能力的售后服务商(注册资金在100万元及以上的具有本地化售后服务能力的相应企业)。
报名时随带企业营业执照、法人授权书、合同证明文件两份,售后服务商营业执照副本和协议,提供复印件(盖公章)和原件,原件核对后归还。
六、报名时须交纳文件工本费200元;在谈判开始时间前交纳10000元谈判保证金并同时开具嵊州市公共资源交易中心的保证金收据(现金或银行汇票,户名:嵊州市公共资源交易中心;开户行:绍兴银行嵊州支行;帐号:0934001115527200020;地址:嵊州市一景路2号)。谈判时须提供嵊州市公共资源交易中心开具的谈判保证金收据。
七、报名及购买采购文件时间:自公告发布之日起至2010年4月22日下午5时止(双休日除外)。
八、报名地点:嵊州市经济开发区双塔路99号,市公共资源交易中心三楼306室政府采购部。
九、谈判会及谈判截止时间:2010年4月27日上午9:30整。
十、谈判会地点:嵊州市公共资源交易中心一楼。
十一、联系人:张晓宇 倪春红 潘晓岚
联系电话、传真:0575—83360392 采购单位联系人、电话:周宁 83111087
嵊州市公共资源交易中心
2010年4月16日
嵊州市公共资源交易中心政府采购文件
政府采购(2010-20)
一、采购机构:嵊州市公共资源交易中心
二、采购单位:嵊州市劳动和社会保障局
三、采购项目:劳动局人才中心机房网络及安全设施集成项目
四、技术规格要求:劳动局人才中心机房网络及安全设施集成详细需求
五、采购方式:竞争性谈判
★六、成交办法:
经谈判小组审核,双方谈判,符合采购需求,质量和服务相等,以最后报价最低的服务商作为预成交单位。报价包括设备、安装、税金、服务等一切费用。报价按人民币报价。
本项目设定的最高限价为20万元人民币。若谈判人的报价超过采购人设定的最高限价,则该报价作无效报价处理。
谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成,其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。
★七、谈判资格:
1. 符合《政府采购法》对谈判主体的要求;
2. 具有本采购项目的经营范围;注册资金不少于100万人民币的具有独立法人资格的企业;
3.投标人须具有一定的系统布线集成服务经验;在近两年内有政府部门完成系统布线和集成服务的成功案例2个(须提供相关证明)。为了得到系统正常使用维护,外地供应商须在当地有维保服务能力的售后服务商(注册资金在100万元及以上的具有本地化售后服务能力的相应企业)。
★八、劳动局人才中心机房网络及安全设施集成详细需求:
1、采购设备清单
类别 | 采购物品 | 规格及型号 | 数量(单位) | 品牌/产地 |
机房配电系统工程 | KBG管安装 | KBG管 | 1000米 | 国产 |
电线管穿线 | BVR | 1200米 | 中策 | |
UPS输入输出连接电缆 | BVR | 1000米 | 中策 | |
UPS与电池箱连接电缆 | BVR16mm2*3 | 600米 | 中策 | |
市电输入电缆 | VV3*25+2* | | 中策 | |
插座安装 | | 21只 | 鸿雁 | |
8路配电箱 | 正泰器件(8个 | 1只 | 正泰 | |
电缆焊接铜端子 | | 50个 | 国产 | |
桥架 | 100*100 | 1000米 | 国产 | |
网线 | 5类网线 | 10箱 | 原装AMP | |
网线 | 6类网线 | 10箱 | 原装AMP | |
光纤 | 8M LC-LC | 100根 | 国产 | |
光纤 | 10M LC-LC | 100根 | 国产 | |
凌翔器件配电柜 | 300*500*1500(含空开电压表电流表汇流排等) | 1套 | 凌翔 | |
电线管穿线 | BV2.5平方 | 10卷 | 中策 | |
地板抱箍 | 地板抱箍 | 1批 | 国产 | |
安装费 | 安装费 | 1批 | 国产 | |
机房UPS系统 | UPS主机 | C10KS | 1台 | 山特 |
电池 | 12V/100AH | 64台 | 易能 | |
电池箱 | 16节 | 4台 | 国产 | |
静电释放系统 | 机房等电位直流静电释放 | 3*30铜排、六面体等电位接地 | | 国产 |
机房防雷接地系统 | 防浪涌保护器(二级) | 65KA/4P | 1套 | TOWE |
防浪涌保护器(二级) | 40KA/2P | 1套 | TOWE | |
防雷器安装附材 | | 1项 | 国产 | |
机柜式防雷式电源排插(三级) | 输入 | 4个 | 天鸿 | |
接地连接电缆 | BVR 25mm2 | 1000米 | 国产 | |
独立接地系统 | 接地电阻小于1欧姆 | 1项 | 国产 | |
★弱电系统及防雷接地系统必须通过相关专业部门验收,费用由中标商负责。 |
欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与上述品牌和型号相当的产品参加投标。本项目系原有项目的扩充和调整,为保证项目的正常实施,供应商可以向采购人咨询和现场踏勘。采购单位联系人:周宁,电话: 83111087
2、设备和系统集成服务具体要求事项:
1)供应商中标后签订合同时须出具原厂3年保修证明;
2)设备主机、所有加配部件和网络布线系统必须有:3年保修,3年7*24服务,3年备件,3年人工,3年原厂商免费现场服务。网络布线系统必须按采购人要求进行施工,网络布线采用AMP五类线。
3)由于时间紧迫,中标单位需在中标后10天内完成所有施工工作。
4)中标单位和使用单位签订合同,在规定供货日期前供货完毕。若有延期每超过一天,扣500元/天的滞纳金给使用单位。
5)采购的物品在保修期内,如设备出现故障,供货单位在接到电话后2个工作小时内到达,24个工作小时内不能修复的,则无偿提供备机或提供备用方案保证用户系统运行正常。
一、工程概述和需求
嵊州市劳动局配电设备招标采购。本次招标配电项目主要为网络设备提供安全稳定的电力供应,包括机房、服务器机房动力配电系统的新建;原有楼层配电设施的改造;UPS不间断电源;防雷接地、静电释放系统;以及配电线路综合布线等内容。
招标内容包括:设备详细配置及价格、系统施工方案、各子系统施工协调方案、售后服务承诺等全部内容。
本次招标工程前提为:
(1) 国家相关标准规范前提下的计算机机房系统工程;
(2) 根据用户单位应用的具体结构及要求,采用设备采购、工程施工、售后服务统一发包、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包合格验收一并承包;
(3)本项目要求在不影响用户方在工作日系统正常运行情况下进行,项目实施中要求投标人精心组织实施,避免因机房环境变化影响用户机房设备使用寿命。
二、工程主要内容
本期工程为交钥匙工程。投标人需要承担工程实施、系统集成,协调和配合多个环节,完成工程实施各个阶段的工作内容,主要包括:
(1) 对整个项目的总体进度安排;
(2) 根据用户需求和实际情况对设计方案进行优化和实施方案编写,方案必须经相关专家的会审通过,方可实施;
(3) 实施方案和设备配置的完整性;
(4) 机房区域的供配电系统、UPS设备、接地、静电释放和防雷系统的建设及总集成;
(5) 提供本工程所需设备;
(6) 本工程所有设备的安装、调试;
(7) 系统中所有软件的调试;
(8) 完成硬件和系统的联调;
(9) 协助配合完成系统的试运行、初验、终验;
(10) 做好机房旧设施拆除及垃圾清运工作;
(11) 做好机房的搬迁配合工作;
三、机房总体要求
1、设计原则
工程的设计与建设应遵循科学、整体规划、专业规范、技术先进、扩展方便、布局合理经济适用、安全可靠、质量优良、环保节能、管理方便等原则:
(1)科学性和系统性
设计和工程实施首先要体现科学性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计。设计时应根据实际使用情况并结合业主需求选择机房所需的系统进行设计。同时良好的施工需要经验丰富的现场工程师,认真把关的材料采购员和出色的施工人员配合。为了确保机房设备的稳定、可靠、安全运行,一定要综合考虑机房各单系统之间运行的系统性。
(2)经济型和适用性
各机房功能、区域及性能指标的确定必须根据现有条件及淳安台目前和今后五年内各机房设备对综合环境的要求来进行设计,并有适当的超前。同时应避免机房综合环境、技术参数的过高设置带来的设备、设施、规模和档次不必要的提高而造成项目投资的浪费。
(3)美观性和舒适性
设计在满足先进、可靠、安全、适用、系统性的前提下,还需要满足一定的美观性和舒适性。从科学、适用的角度以达到突出重点区域、确保使用功能齐备、总体机房区域视野开阔、便于观察管理的目的;其次合理的配置和使用现代化的机房专用装饰材料,使待建后的计算机机房达到美观、舒适、赏心悦目的效果。
2、设计标准和依据:
机房改造系统工程应该按照《电子计算机机房设计规范》
(GB50174-93)中的B级标准进行设计和施工,其它非计算机机房
系统标准按单一系统行业标准执行,参考的设计依据如下:
1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16--92)
2、《计算机场地技术条件》(GB2887-89)
3、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ50303--2000)
4、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GECS72-95
5、《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》
6、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)
7、《电子计算机机房设计规范》(GB50174--93)
8、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003--93)
9、《计算站场地安全要求》(GB9361-88)
10、《供配电系统设计规范》(GB50052-92)
11、《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)
12、《不间断电源设备》
13、《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准)
14、《电力系统谐波管理暂行规定》(能源部标准)
15、其他相关的行业规范
四、具体技术需求
1、平面功能布局
一个好的机房建设,首先要有一个合理的功能分区。机房功能布局按照分级管理的原则,分为操作功能区、强电功能区和中心机房区,各功能分区应即协调统一,又互相独立。
(1)中心机房:
2、动力供配电系统
总体设计
中心机房配电内容:
综合配电柜由大楼总配电间引入的1路ZRYJV-25mm2*+16mm2*1电缆供电。
中心机房配电管理空气开关断路器安装在综合配电柜内。
市电供应对象:为机房内普通照明、维修插座、普通空调、UPS主机等。
UPS电源供应对象:为机房机柜内设备插座和应急照明
综合配电柜设计要求:
配电柜均采用自动空气开关控制,设过负荷及短路保护,同时具有独立的零地汇流排。每台配电柜根据实际用电情况和可扩充容量进行设计。
配电柜内为重要负载建立单独的接地,使接地环流和共模杂讯减至最低。柜内每一开关都有顺序的识别符号,每一条输入出电缆在其末端都有电路号码、插座型式及识别电路的标贴。所有负载均有各自独立的配电电路,所以一旦某一路发生短路等故障不会影响其他负载正常工作。
配电柜须符合机房要求。
配电柜技术指标要求如下:
Ø 符合GB7251-97《低压成套开关设备》国家标准;规格为400*800*2000。
Ø 支持交流频率为50Hz,额定电压380V及以下、三相五线电力系统。
Ø 主要组成部分:柜体、柜门、零线及接地母排、电器元件及其导轨、辅材等。
Ø 柜主构架采用角钢、冷扎板焊接而成。
环境温度要求为-5℃~+40℃;24小时平均温度不高于35℃。
机房配电系统所用电缆主要为阻燃交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,敷设在镀锌铁线槽内及镀锌钢管管内。
3、UPS不间断电源系统
按照前述UPS系统容量测算,目前UPS配置需求为10KVA左右,按照后备8小时设计。
要满足用户安全的需求,必须采用冗余的系统方案,建议采用山特C10KS UPS 1台。
重要设备电源应保证有2路独立的供电回路,最大程度的保证设备的供电安全。
4、机房防雷接地、静电释放系统
本工程考虑到系统电子信息化设备运行的重要性,应对建筑物作好静电释放、直击雷和感应雷的接地防护,对原有接地设施将拆除改造,重新配置接地及静电泻放系统。
机房接地系统应符合以下规范:
Ø 计算机直流地 电阻≤1Ω
Ø 交流工作接地 按国标GB2887-89要求<1Ω
Ø 交流安全保护接地 国标GB2887-89要求<4Ω
Ø 计算机系统直流接地 按国标GB2887-89要求<10Ω(静电释放在此与保护接地共用)
Ø 计算机机房供配电系统防雷、防浪涌保护地按国标要求
GB2887-89要求<10Ω
电源防雷系统:
在综合配电柜总输入端配置一组三相电源避雷器,最大通流量65KA,作为机房B级防雷器。
为本次工程中机房新建紫铜排等电位网,铜排采用30*3规格,所有设备接地需接入等电位铜排网。
对机房内所有金属构件需采用接地线引入等电位网,接地线采用ZRBVR10、ZRBVR16、ZRBVR25电缆,实现静电释放、雷电泻放及工作接地。
采用ZRBVR25mm2电缆,实现机房等电位体与大楼联合接地体的连接。
工程施工前应对大楼联合接地点进行测试,接地电阻如不符合要求,需改造。
★九、付款方式:
货到安装调试正常运行后,采购方将在七个工作日出具验收证明。验收合格后七个工作日内,支付总价款的80%,验收合格后正常运行满12个月,付清余款。
★十、违约责任:
1.供货和集成服务规定:成交后3个工作日签订合同,成交单位应于签订成交合同之日起7个工作日内供货和集成服务完毕。若有延期每超过一天,扣500元/天的滞纳金给使用单位。
2.质量保证:成交单位应严格按照询价采购文件、供货和集成服务合同的要求提供服务。采购单位将派专业人员检查监督,发现违约情况,有权责令纠正,情节严重的取消合同。
3.售后服务:成交单位未按招标文件规定响应售后服务的,所造成的经济损失均由成交单位赔偿。
4.验收:根据中华人民共和国现行技术标准,按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范,由采购人自行组织验收,目标为采购人满意。
5.禁止转包转让。如发现成交单位转包转让行为,采购单位有权取消合同。
6.采购单位未按时组织验收支付货款的,每逾期一天,须向供货单位支付违约金500元。
★十一.投标须知:
1.本标文作为谈判、定标、签订合同的依据;
2.报名及购买标书截止时间:2010年4月22日下午5时止;
3.报名地点:嵊州市公共资源交易中心三楼306室政府采购部;
4. 报名时须交纳资料费100元,在谈判截止时间前交纳保证金10000元并同时开具嵊州市公共资源交易中心的保证金收据(现金或银行汇票,以入银行账户为准。户名:嵊州市公共资源交易中心;开户行:绍兴银行嵊州支行;帐号:0934001115527200020;地址:嵊州市一景路2号)。 (未按要求提交谈判保证金的无资格参加谈判。)
5.要求提交的谈判文件资料内容:
(1)谈判单位法人代表身份证复印件、企业营业执照、税务登记证复印件;
(2)法人授权委托书;
(3)本地售后服务商营业执照复印件及协议书;
(4)近两年内在政府部门完成系统布线和集成服务的成功案例的证明文件2个及以上;
(5)质量保证和售后服务承诺文件;
(6)布线系统和集成服务详细方案;
(7)详细服务清单的商务报价。
项目投标报价内容上述已有明确,包括服务(含维修、维护)费、配件(含整机)费、安装调试费和税金等所有费用,投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价,如有漏项,视同已包含在其它项目中,合同总价和单价不做调整。按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内,由中标人向税务机关缴纳。
谈判人应在谈判文件中按服务清单分别报价标明本次谈判拟提供服务的单价和总价,以人民币报价,任何有选择的报价将不予接受,每一服务内容只允许有一个报价。按采购文件提供的服务清单的内容分项填写。
上述各项资质证明复印件须加盖公章。谈判时随带上述各项资料和证书的原件,以备查验。
谈判文件要求密封,正本一份,副本三份,在密封袋封口处加盖公章,并由法人代表或委托代理人签名。
6.谈判会时间:2010年4月27日上午9:30整。
7.地点:嵊州市公共资源交易中心一楼。
8.谈判时有下列情形之一的作无效标处理:
(1)谈判报价单中未加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字的;
(2)超过谈判截止时间送交的;
(3)法定代表人授权委托书未加盖单位公章或未经法定代表人亲笔签名的;
(4)未实质性响应采购文件要求的。
9. 如谈判人有下列情况之一的,其谈判保证金不予退还,并按有关规定予以处罚:
(1)采购活动中,若出现谈判者有串标行为,有意提供伪造或假冒企业、产品资质证明的;
(2)谈判单位在提交谈判文件资料后中途退标的;
(3)成交后不签订合同、不履行合同的;
(4)成交单位将成交物品转包给别的商家经销的;
(5)有其他违法、违规的谈判行为的。
10.谈判报价包括设备材料价、包装、货到运费、卸货、就位、保险、税费、商检、银行及安装、调试、培训等一切费用。
11.如参加谈判的供应商实质性响应不足三家,由采购单位申请市政府采购办按批准的采购方式实施采购。
12.成交后,成交单位的保证金在采购合同签定后5个工作日内退还(应采购人要求,投标保证金在中标后自动转为履约保证金,供货完毕后,凭合同及验收合格单退还投标保证金),未成交单位的保证金在成交通知书发出后5个工作日内归还。
十二、特别说明:
以上标注★号的为重点条款,请参加谈判的供应商务必注意。
如发现采购文件及以下附件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义或违法违规等内容时,请于2010年4月23日下午五时前向采购单位书面反映,逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。
嵊州市公共资源交易中心
2010年4月16日
附件一:劳动局机房网络及安全设施集成报价表
类别 | 采购物品 | 规格及型号 | 数量(单位) | 单价 | 小计 |
机房配电系统工程 | KBG管安装 | KBG管 | 1000米 | | |
电线管穿线 | BVR | 1200米 | | | |
UPS输入输出连接电缆 | BVR | 1000米 | | | |
UPS与电池箱连接电缆 | BVR16mm2*3 | 600米 | | | |
市电输入电缆 | VV3*25+2* | 100米 | | | |
插座安装 | | 21只 | | | |
8路配电箱 | 正泰器件(8个 | 1只 | | | |
电缆焊接铜端子 | | 50个 | | | |
桥架 | 100*100 | 1000米 | | | |
网线 | 5类网线 | 10箱 | | | |
网线 | 6类网线 | 10箱 | | | |
光纤 | 8M LC-LC | 100根 | | | |
光纤 | 10M LC-LC | 100根 | | | |
凌翔器件配电柜 | 300*500*1500(含空开电压表电流表汇流排等) | 1套 | | | |
电线管穿线 | BV2.5平方 | 10卷 | | | |
地板抱箍 | 地板抱箍 | 1批 | | | |
安装费 | 安装费 | 1批 | | | |
机房UPS系统 | UPS主机 | C10KS | 1台 | | |
电池 | 12V/100AH | 64台 | | | |
电池箱 | 16节 | 4台 | | | |
静电释放系统 | 机房等电位直流静电释放 | 3*30铜排、六面体等电位接地 | | | |
机房防雷接地系统 | 防浪涌保护器(二级) | 65KA/4P | 1套 | | |
防浪涌保护器(二级) | 40KA/2P | 1套 | | | |
防雷器安装附材 | | 1项 | | | |
机柜式防雷式电源排插(三级) | 输入 | 4个 | | | |
接地连接电缆 | BVR 16mm2 | 1000米 | | | |
独立接地系统 | 接地电阻小于1欧姆 | 1项 | | | |
合计(人民币) | (大写): | |
注:所有投标单价均是包含维修配件费、服务费用、税金、调试费、培训费、运输费、保险费等一切费用。以最低合计价成交。
投标人全称(盖章):
全权代表(签字):
日期: