null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

江苏公用事业局机房设备及防雷采购项目推荐品牌公示

2010-05-28 来源:江苏宜兴

 

标书编号:YXZTBZC2010-127[竞]
宜兴市公用事业局拟就其采购项目推荐以下品牌进行采购,现公示如下:
序号
设备名称
技术参数要求
参考品牌
数量
1
UPS
标配半小时
1、容量80KVA,额定输出功率72KW
2、输入特性:标称输入电压380,400或415VAC,3相3线
3、市电电压工作范围+15%,-15%,可调到±25%
4、功率因数0.99滞后(加谐波滤波器时)
5、频率范围45Hz-65Hz
6、电流谐波(THDi)满载满行时<4.5%(加输入滤波器)
7、输入限流最大125%标称输入电流
8、功率“爬升”20%至100%负载,可1--20秒可调
9、输出电压380/400/415V,3相3线制或3相4线制
10、输出电压可调范围±10%
11、过载能力三相125%额定负载-10分钟 165%额定负载-1分钟 单相200%额定负载-30秒
12、逆变器短路限流能力三相150%,5秒钟,单相290%,5秒钟
13、最大静态旁路电流1000% 旁路电流可承载100ms
14、频率50Hz,可应用户需求提供60Hz
15、市电间步跟踪范围±1 HZ,±2HZ(可调)
16、内部时钟的稳定性±0.1%内部时钟幅度50Hz±0.01Hz
17、系统效率(满载)>93%, 97%(ECOMODE)省电模式
18、频率跟踪速率0.1Hz/ 到2Hz/ 秒可调
19、电压稳定性 稳态±1% 瞬态 ±5%(0~100%阶跃性负载)稳态响应时间在20毫秒内,恢复到±1输出电压稳态值
20、相移转性 带均衡负载时 120±1o  带100%不均衡负载时 120±1o
21、相电压对称性 带均衡负载时 ±1% 带100%不均衡负载时 ±2%
22、总谐波含量(T.H.D.)(带100%负载)线性负载 1%典型值,最大3% 带3.1峰值因数负载 <3%
23、直流电源特性 电池单元数量192个单元、2V/单元
24、直流纹波分量<1%
25、运行温度范围0 C0到40 C0  存储温度-25 C0到70 C0  连续运行温度最高40 C0, 8小时,相对湿度0-90%,不结露,最大运行高度1000米(不降低额定值情况下);噪 音63db-69dBA,保护等级包括在门开着时,构造符合IP20
爱默生
梅兰日兰
APC
雷诺士
1套
2
精密空调系统
1、单台空调的制冷量不能小于60KW,显冷量53.5KW
2、送风方式和冷却方式:系统采用风冷下送风上回风工作方式。
3、单台空调的送风量必须达到16200 M3/h以上
4、蒸发器必须是“V”的蒸发器,附带快速除湿阀,能有效的迅速除湿。
5、风机的驱动方式需采用皮带式驱动,且能够做到替换方便,采用自适应风机系统,以满足不同机外余压.
6、内压缩机采用国际顶尖知名品牌Copeland涡旋式谷轮压缩机。
7、加湿器选用远红外加湿方式,以避免传统电极式加湿器需定期更换而成本增加的问题包括节能环保.
8、带有预报警系统,避免因各种突发事件造成机组严重损坏,系统必须能及时告知工作人员。
9、空调运行是噪音要小于65分贝,以免影响工作人员。
10、空调的使用寿命不能低于8年(即 70080小时)。
11、空调的操作必须简单易懂,是全中文控制界面,以避免机房工作人员的误操作。
12、机组免费提供智能通讯接口,以便于监控管理。
13、考虑到以后的机房扩容情况,机组必须能够做到并机冗余。
14、标准:湿度、温度及洁净度符合国标GB50174-93规定的A级要求。
15、考虑到统一美观,建议采用与机柜(黑色)一致色调的空调机体
16、可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小通道)
 
爱默生
菲尼克斯
海洛斯
佳力图
1套
3
电源一级防雷
最大工作电压Uc:385、460Vrms
额定放电电流(8/20脉冲)In:60kA
最大放电电流(8/20脉冲)Imax:100kA
保护水平Up:2.5~3kV
前置熔断器:160A(gG)
前置断路器:C100
防护等级:IP20
阻燃等级:V0
工频漏电流:1mA/1.4mA
安装方式:导轨安装
工作温度:-40/+85℃
符合标准:IEC61643-11
臻和
雷尔盾
APC
OBO
1套
4
电源二级防雷
最大工作电压Uc:385、460Vrms
额定放电电流(8/20脉冲)In:30kA
最大放电电流(8/20脉冲)Imax:60kA
保护水平Up:2.5~3kV
前置熔断器:63A(gG)
前置断路器:C25
防护等级:IP20
阻燃等级:V0
工频漏电流:0.6mA/0.8mA
安装方式:导轨安装
工作温度:-40/+85℃
符合标准:IEC61643-11
臻和
雷尔盾
APC
OBO
3套
5
服务器机柜
1、宽度:800
2、深度:≥1000mm
3、内部有效高度:42U。
4、板材:冷轧钢板,立柱材料厚度:≥1.5mm,其它材料厚度:≥1.2mm。
5、机柜正反面为网孔钢板门,整个机柜的材料采用冷轧钢板表面进行静电喷涂,前、后门和左右侧板均可拆卸;
6、每个机柜设置4个静音散热风扇和1个12位输入16A输出10A PDU。电源排插的电源引入线采用防误拨插头直接插入地面电源母线接电;
7、柜门带有手柄和安全锁。
8、机柜均开标准散热孔,以求强制风冷。
9、设备托板承重为40KG,在承受40KG重物的情况下机柜无龟裂、变形等现象;
10、机柜带有良好的接地装置, 减少各种静电对设备的危害。
11、每机柜按实际需要配置层板数量。
12、机柜要求稳定、平整,在多机柜并放时要求各表面完全平行。
13、机柜必须安装于落地金属底座上,并与地板固定,不得直接放置在架空地板上,底座表面必须经过防锈保护处理。
14、颜色:由最终用户选择
15、机柜表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。
16、门与门框的缝隙不能超过1.5mm,且四周缝隙均应保持一致。门应开启灵活,不能有卡阻现象。
IBM
图腾
APC
威图
15
6
电源净化插座
 
APC
克莱沃
雷莫
60只
7
KVM远程调用系统
1、16个主机端口,方便管理人员操作,可监控至少16台服务器(控制线缆按主机端口数配置,长度按机房布置选配)
2、支持RADIUS、LDAP、LDAPS及Active Directory等远程验证
3、本地控制端支持PS/2与USB键盘与鼠标
4、内建10/100/1000Mbps网络适配器,通过LAN可管理联机的远程服务器
5、每个连接端口可分别设定独占、占用及共享三种模式
6、可支持画面分割,至少可同时监控16台服务器;
7、多层级的认证机制,超级管理员、管理员、使用者、检视者等;
8、机架式安装,可装入19英寸机柜内;
IBM
HP
Avocent
APC
2套
 
现就该采购项目的技术参数征求各潜在投标单位的意见。各潜在投标单位可就该采购项目的技术参数是否存在歧视性或排他性条款阐述理由及修改建议,并以书面形式在公示期内送至宜兴市招投标中心政府采购科。
同时,除以上明确的品牌外,欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。
如相关供应商认为在以上明确品牌之外的产品,能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当,也想参与本次投标的,请以书面形式于公示期内送至宜兴市招投标中心政府采购科。
在该期限后提出的书面材料将不再受理。
公示期:2010年5月27日-2010年6月2日
招投标中心联系人:苏为苗、周栋伟
联系电话:0510-87956069、87956063
宜兴市公共事业局
2010年5月27日

 

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标