上海市政府采购中心第2010-00213号信息--上海市劳教工作管理局第二劳教所监控报警系统升级改造项目招标文件答疑
各投标人:
根据《 上海市政府采购中心第2010-00213号信息--上海市劳教工作管理局第二劳教所监控报警系统升级改造项目 》招标文件(招标编号:shcg10-00144 )的的规定,现对以下内容进行 修改 :
1.《需求书》P3,第三点是关于信息点的说明,但建设内容中并未包括综合布线及网络系统。此处的信息点是否也在本子招标范围内?
答:信息点不包括本次招标范围内。
2.《需求书》P4“室内利用铝制桥架”,是否必须用“铝制”材料?
答:用“铝制”材料。
3.室内平面图纸无尺寸标识,无法计算管线具体数量,请甲方提供相关数据。
答:招标文件中第二部分,招标特别说明中已安排了现场踏勘时间、地点,请投标人在现场踏勘时根据实际情况计算数量。
4.《需求书》P5,“全所共计320个监控点”,点位表统计为“342个监控点”,图纸上的点位与前两者也不同,请问以哪个为准?
答:以点位表统计为“342个监控点”为准。
5.《需求书》P10,多媒体中心控制平台需要由GIS地图功能。根据说明一般的电子地图即可满足功能要求,考虑到GIS系统价格较高可能占总造价的1/4左右,请问是否必须用GIS地图功能。
答:GIS地图(江苏省1:2000)由用户提供,投标人须设计、开发满足标书需求的的安防GIS地图功能。
6.《需求书》P13,一体化彩色球机的指标“黑白570线,彩色线1080线图像水平解析度”,市场上无此指标的摄像机。
答:需满足不低于本项一体化彩色球机的指标。
7.《需求书》P18,“防雷系统要达到上海市气象局防雷检测站验收要求”,是否需要上海市气象局进行验收。
答:不一定需要上海市气象局进行验收。但防雷系统须达到上海市气象局防雷检测站验收要求的技术指标设计和施工,竣工验收前,须提供具有防雷检测资质的第三方检测报告作为验收条件。
8.《需求书》P20,“四块62寸液晶”是指单独的液晶屏还是拼接屏?
答:“四块62寸液晶”是指单独的液晶屏。
9.本项目开标时间因故改为2010年7月19日(星期一)上午10:00整,开标地址不变。
除上述内容修改后,招标文件的其他内容和要求不变。
特此通知
上海市政府采购中心
2010-06-30