null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

驻马店市公安局机房改造项目竞争性谈判邀请

2010-07-09 来源:河南省政府采购网



 

驻马店市公安局机房改造项目竞争性谈判邀请函

驻马店市政府采购中心受驻马店市公安局的委托,就机房改造项目实施政府采购,本次采购采用竞争性谈判方式,欢迎符合条件的供应商参加谈判。

一、    采购内容:驻政采招201056 

驻马店市公安局机房改造

详见附件: 产品需求与技术规范

付款方式:改造完毕,验收合格后10个工作日内付95%,余款作为质量保证金,从验收合格之日起一年后10个工作日内付清。

二、凡符合以下条件的及遵守以下要求的供应商可参加本次谈判

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、国内工商部门登记注册,有能力提供本次采购项目及所要求的安装调试、售后服务。

3参加谈判供应商具有有效的建筑智能化设计与施工贰级以上资质(含贰级)。

4参加谈判供应商具有有效的建筑装饰装修施工贰级以上资质(含级)。

5、参加谈判供应商具有有效的电子工程资质贰级以上资质(含级)。

或机电设备安装资质叁级以上资质(含级)。

6为了保证公安机房的设密性、安全性和售后服务要求服务器机柜门禁系统必须提供制造厂商针对此项目的专项授权原件

7、参加谈判供应商应提供2006年以来本单位已履行的单个金额不低于50万的3以上(含3个)类似机房项目工程合同及验收报告或用户证明材料。(提供复印件)。

三、谈判文件发售:

1.购买谈判文件时间: 201078 日至716(节假日除外)

2.购买谈判文件地点及联系电话:驻马店市公共资源交易中心政府采购中心308房间(文明路北段1388号);联系电话:03962609258

3.谈判文件售价:100 /份(售后不退)

4.竞争性谈判保证金:人民币5000整(现金)于谈判开始前递交至驻马店市政府采购中心308房间。

四、递交谈判响应性文件截止时间、地点:2010716日上午0930分前驻马店市公共资源交易中心政府采购中心309房间。

五、谈判开始时间、地点:2010716日上午0930分整驻马店市政府采购中心,届时请参加谈判的单位法定代表人或法定代表人委托代理人参与谈判。

、采购方联系人:蒋涛        13703969599

七、政府采购中心联系人:女士       0396-2609223

八、监督单位:

驻马店市财政局           电话:03962610822

驻马店市监察局           电话:03962609226

                                  驻马店市政府采购中心

                               2010年7月8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:     产品需求与技术规范

驻马店市公安局机房改造内容和技术要求

.机房建设概述

1.1机房建设目标和建设原则

1.1.1建设目标

为满足驻马店市公安局的需要,结合未来信息技术的发展趋势,数据中心机房建设既能满足公安的特殊要求,又能适应未来信息系统发展的基础设施系统。

1.1.2建设原则

由于驻马店市公安局机房的保密性特殊要求,本次升级改成必须做到稳定性、先进性、高安全性、可持续发展性、节能性、易管理维护性、开放性、实用性、均衡性和舒适性及省公安厅对信息化建设的要求。

 1.1.3施工标准

1、国际、国家、行业颁布的最新标准。

2、施工图、施工规范及招标文件。

3、投标人应将执行的标准、规范一一载入投标文件。

1.1.4机房总体需求定位

根据数据大集中工程的需要和《驻马店市公安局基础设施建设规范》的要求以及公安局机房保密性的特殊要求,驻马店市公安局机房总体定位为功能齐全、设备齐备、安全可靠、管理先进的大型机房。主机房系统和辅助机房系统的建设5年不落后。

1.1.5机房建设场地

机房建设地点:驻马店市公安局7层。

二、项目情况

根据驻马店市公安局建设的有关要求以及目前核心业务系统的应用需求,现有机房已无法满足需要,此次机房建设,即要满足驻马店市公安局的保密性需要,又要结合未来信息技术的发展趋势,数据中心机房建设应严格遵循《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)中的标准进行规划设计。

机房建设是综合性技术工程,涉及建筑结构,空气环境,计算机硬件,网络,屏蔽,强弱电,防雷,防水、接地,装饰,场地监控,消防等多学科技术,国家制订有一系列的专门技术要求规范,须依照有关规范设计和施工。

1)、机房装饰装修;

2)、供配电系统;

3)、防雷接地系统

4)、综合布线及机柜、PDU系统;

5)、门禁系统

6)、消防系统

三、总体需求

本次建设总建筑面积约为176平方米,总体规划见《驻马店市公安局机房建设工程平面图》(附件一),整个工程涉及基础装修、机房配电系统、防雷及接地系统、门禁系统、综合布线系统、消防工程。

机房的设计、布局不但需要考虑计算机设备的安装使用方便、管理容易、安全可靠等各方面的因素,还需要考虑到今后的发展,须为各个系统预留出足够的余量,机房总体设计建设水平达到国家有关规范的优良水平。

四、       设计、选材、施工遵循规范和标准

参考标准(国内/国外/等级/行业)

《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008);

《计算站场地技术要求》(GB/T2887-2000);

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2001年版);

《低压配电设计规范》(GB50054-95);

《供配电系统设计规范》(GB50052-95);

《中华人民共和国保密标准》(BMB31999);

《机要屏蔽室电信间技术要求》;

《涉密信息设备使用现场的电磁泄露发射防护要求》(BMZ12000);

《涉及国家机密的计算机信息系统保密技术要求》(BMZ12000);

《涉及国家机密的计算机信息系统安全保密方案设计指南》(BMZ22001);

《涉及国家计算机信息系统安全保密测试指南》(BMZ32001)。

《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008

《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000

《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86

《计算站场地安全要求》(GB 9361-88

《工业与民用供电系统设计规范》 (GB J52-82

《低压配电装置及线路设计规范》 (GB J54-83

《电气装置安装工程及验收规范》 (GB232-92

《安全防范工程程序与要求》 (GA/T 75-94

《工业电视系统工程设计规范》(JGJ 115-87

《电视监控系统设计规范》 (1995

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87

《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

《七氟丙烷灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007

《工业企业照明设计标准》(TJ 34-79

《室内装饰工程质量规范》(QB 1838-93

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000年版)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 (CECS7297

《建筑物综合布线规范》(ISO11801

《商业建筑物电信布线规范》(EIA/TIA568A

《建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范》 (GB/T50311-2000

《建筑物综合布线系统检测验收规范》(DB44/114-2000

《国际综合布线标准》(TIA/EIA 568-B

《中华人民共和国通信行业标准》(YD/T926.2-2000

《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》(GB 12190

《处理保密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》 (BMB3 1999

《民用建筑电器设计规范》(JGJ/T16-92

《建筑和建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312-2000

《中国采暖通风与空气调节设计规范》 (GBJ19-87

《通风与空调工程施工与验收规范》(GB50243-97

《民用闭路监视电视系统工程设计规范》(GB/50198-94

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92

《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》 (SJ/T10796-1996

《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95

《通信接地设计规范》(GBJ79-85      

《民用建筑通信接地标准》 (EIA/TIA607

注:以上标准仅供参考,如有新的标准以新标准执行。推荐品牌不具有约束力,其他品牌产品性能应等于或高于推荐品牌。

五、环境设计总体要求

依据《电子信息系统机房设计规范》中的有关要求,机房区在使用机房专用空调的情况下:

1)温度:23℃±1℃(夏季)

2)湿度:40%-55%

3)湿度变化率: <5%不凝露

4)尘埃:粒径≥0.5μm其个数≤18000/cm3

5)噪音:小于65dB

6)照度:距地面0.75米处主机房≥500LX;应急照明≥50LX,应单独设立专门的供电线路,每套灯具配有蓄电池供电或UPS进行供电,并能快速自动切换,各功能间采用两到三台应急照明设备。

7)接地电阻:R1Ω,零地电位差≤2V

8)机房建成后能满足小型机(服务器)、路由器等主要硬件设备安装前所进行的机房各方面条件检测要求。

9)要求:

工程设计时,应根据工程项目的性能、功能、环境条件和近远期的业务需求,制定中心机房设计方案,在此基础上进行详细的基础装修、机房配电系统、防雷及接地系统、视频监控系统、场地监控系统、消防系统、综合布线系统、新风、UPS、机房专用空调、屏蔽机房和柴油发电机及降噪等功能的设计。工程设计必须保证与原综合布线系统的融合、质量和安全,考虑施工和维护的方便,便于系统的局部变更与功能升级,做到技术先进,经济合理,安全可靠。

为了保证机器设备稳定可靠的运行,机房环境必须满足计算机等微电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、屏蔽、防漏、电源质量、振动、防雷、接地和安全保卫等方面的要求,同时还必须满足机房工作人员的卫生环境要求和对外的形象要求,机房的建设应具有超前意识。

六、       具体需求

6.1机房装修工程

设计总体思路:计算中心作为现代技术的工作场地,既有机房独特的规律,也应有不同立体造型,不同色彩变化的空间,以适应不同功能房间的需要,把不同的材料合理搭配起来,建造一个视野宽阔、层次丰富、具有现代气息、能适应未来发展的场地,同时满足用户对形象及风格的要求。

功能房间分区

A  配电间

B  主机房

C  监控室

装修色彩以亚白色为基本色。机房的装饰设计和施工必须满足计算机机房的洁净度和特殊介质的存放要求,应选气密性好、不起尘、易清洁、防火、美观适用、安装容易、维修方便、不变形的材料。

(1)主材选择

根据规范,室内装修应采用非燃烧材料(燃烧性能A级)或难燃材料(燃烧性能B1级)。机房区内饰选用气密性好、不起尘、易清洁、不霉变,并在一定温度、湿度作用下变型小的材料,材料的耐火性能符合GBJ45A级标准。

1)天花

*机房吊顶采用原有吊顶,对原有吊顶进行清洗和提高安装高度。

2)墙、柱面

墙体内墙面及柱面基层必须采用金属结构,墙柱面采用彩钢板装饰。采用的材料应有较高的强度,美观、耐用、耐擦洗、不起尘,满足防火要求。安装时要求墙面平整、线条分隔简洁大方。

墙体采用金属龙骨,以提高防火能力和抗变形能力。

所有墙面基层所采用的材料要求为不燃材料,采用50mm*30mm*1mm的钢方管按照间距600mm井字型进行焊接。以达到防火的要求,并且具有易清洁、保温、耐擦洗、抗腐蚀的特点。安装时要求墙面平整、简洁大方,长期使用不变形,安装牢固、平整。

推荐品牌:采用广州万博得、乐斯龙、迪高墙板。*开标时必须提供墙板小样。

机房内玻璃隔断采用12mm防火玻璃。

3)地板处理要求:

机房铺设抗静电活动地板。地板支架标高为300mm,支架要求地板同品牌,整个地板支架通过导线连成一个金属整体,并与主接地极良好连接。机房内地面必须刷防尘涂料,活动地板下的地面和四壁应按平整、耐磨、不起尘和易于清洁的要求进行装饰,机房专用空调区域地板下采用不小于15mm橡塑发泡保温材料并必须在上面敷设铝箔布。在空调、ups及服务器机柜安装位置,采用50*50*5角钢做承重处理。

*地板选用瓷砖面无边框防静电活动地板耐磨贴面,符合国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》,600×600×40mm抗静电活动地板。机房内防静电地板需做等电位体。

活动地板下部作为机房专用空调送风静压箱或安装电源引线管槽及插座,线槽均应采用镀锌金属线槽,不得采用塑料或PVC线槽。地板下支架均要做好防静电接地。地板下做散力承重处理(包含空调承重处理)。

放置UPS、小型机、服务器机柜及精密空调机位置(按照机房平面图中的所有设备位置)应全部布置承重钢架。

推荐品牌:地板采用“汇丽”、林德纳、美露。*开标时必须提供地板样品。

4)门窗

窗户全部封闭。

(5)机房备用空调

采用15P工业空调做备机,安装距离约40米。推荐品牌:大金

2.防尘处理

为满足计算机对含尘量的较高要求,除主材选用不起尘的材料外,铺设活动地板房间在抗静电地板下及吊顶内空间均刷漆作防尘处理,以减少尘埃污染,使机房区域与其它部位有效地分隔为两个不同指标的空间环境。

3.防火处理

主材为非燃性或难燃性材料外,其它材料尽可能选用难燃性材料,所有木质隐蔽部分均作防火处理。

4.保温设计

整个机房区地板下用保温层进行处理,减少空调的能量损失。为提高保温性能,机房主入口及消防疏散常闭门采用防火门。

5.色彩设计

机房色彩应淡雅,顶板、地板、墙面均为明亮、宁静的色彩。

6.2机房供配电系统要求

6.2.1整体配电

机房为一级负荷,系统供电从市电专线接入。机房内共设计市电柜1台,对原有UPS输出柜进行改造。要求柜体颜色与机房装修协调,相应安装电压电流表及主要回路指示灯。原有UPS需搬迁到机房配电间。入户主电缆规格不小于ZRYJV22(4*70+1*35),长度按100米计算。

低压系统配电采用TNS系统。低压配电屏根据国际标准(IEC43911992EN6043911994Form 3b normal section and form 4 for essential section)设计及制造,结构紧凑,防护等级高,所有电器组件、空气开关、熔断器、接触器及配件为优质进口产品,并与消防讯号联动,在有火警发生时,可即时停止机房机电设备的运行。总配电柜集中设置便于操作检修。考虑到将来设备的扩充,各开关柜均预留备用回路,各种电器组件、自动空气开关、熔断器、接触器等符合设备负载电压、电流要求。

配电柜主要考虑以下几方面:

配电柜的供电回路数满足设备使用并考虑到设备的扩充。

设有应急开关,当机房出现严重事故或火警时,能立刻切断市电一体化配电柜系统的总电源。

配电柜设置电压表,以检查市电及供给计算机电源的电压,并设置转换开关能随时检查三相电压的不平衡情况。

配电柜设置电流表,以便检查市电及供给计算机电源的电流。并设置三块电流表,以随时可检查三相电流的不平衡情况。

各路电源设有指示灯,指示通断。

推荐品牌:配电系统及空开均采用施耐德、西门子或ABB

线缆必须满足国家相应标准。

6.2.2机房专业配电

1)配电柜

 配电柜采用放射式和树干式相结合的方式,使用集中配电和分散配电(深入负荷区)结合的方式。配电柜将根据实际用电情况和可扩充容量进行设计。

2)电缆敷设,配管配线

a.所有电缆、塑铜线均敷设在镀锌防火线槽内,分支穿电线管,末端穿金属软管。所有线槽均架空离地面3公分,防止水害。

b.电线管、金属线槽均可靠接地。

c.机房内配电柜输出到机柜的电源要求:机柜按每个机柜均布设两路32A插座2个,线缆采用ZRYJV3*6平方毫米电缆。墙面采用维修插座。其余全部电线采用阻燃塑铜线。

d.全部电缆均需符合设备功率要求配置,并采用阻燃电缆。

3)插座布置

所有设备的插座均依照合理布局的原则架空处理,在功能区每个机柜后设置两个插座,每个插座为独立空开控制。设备附近各设置一个220V市电维修插座,单独电源由市电总配电柜上的单独空开控制。数量安装要求进行安装。

机房区域应急照明与正常照明自动切换控制;正常情况用市电供电,市电断电自动切换到UPS电源。

4)照明系统:

a、照明设计:

照度:机房区域:照度>500LX

b、灯具选择及布置:

根据机房电气设计规范对照度的要求,结合自然采光及墙面反射率等因素,计算确定灯具数量,各功能房间采用带状通体嵌入式格栅荧光灯具,在灯的布置上,根据安装高度(即吊顶高度)决定灯具间隔,在保证照度前提下,充分考虑到照度均匀性和有效抑制眩光等因素。

推荐品牌:采用飞利浦灯具、雷士或松业照明系统。灯具规格根据吊顶板选型,数量满足照度要求。

c、应急照明:

应急照明保证人员做应急处理和能安全快捷地沿通道向出口或应急出口疏散。照度>50LX,停电后采用UPS给隔栅灯中一管进行供电。

6.3接地与防雷系统

电源防雷应符合GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2004版)标准。设计、施工要符合气象法、河南省防雷管理办法等相关法规,并且实施过技术要求等同于或高于用户机房防雷标准要求的机房工程。

根据GA267-2000标准B类机房的的要求,机房电源防雷采用三级保护。

B+C级防雷器,安装在机房配电柜,分别对相线、零线进行防雷保护。

接地要求

机房防雷接地、计算机逻辑工作地、交流工作地采用独立的共同接地系统,接地电阻小于1欧姆,要求必须新做小于1欧姆的接地极。要求计算机逻辑工作地为在机房内做成口字形架空铜带,铜带和室外接地体可靠连接,设备和此铜带通过编织铜带进行连接。同时机房内所有金属材料均和此铜带进行等电位连接,等电位是减少电气火灾,减少设备电气事故的一个重要措施。考虑到机房的静电泄露要求,对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,并在监控室、开放办公区和机房区域内静电地板下敷设1200*1200mm静电泄流网,规格为100*0.3mm,使用3*20mm铜带做口字形等电位。

各接地系统用BVR50mm2铜缆引至接地极。

推荐品牌:防雷器采用OBO,PHOENIX,DEHN

6.4机房综合布线系统

布线品牌要求选择范围为:安普、普天、

本次机房内配备30台服务器机柜;服务器机柜柜体为黑色前门单开,高密度六边形网孔,后门双开,高密度六边形网孔。左右侧板可拆卸。两个固化托盘。底部与机柜带超大进线通道,带有理线环。表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑,砂纹面、机柜内部平滑喷塑面,两种工艺。规格 600*1000*2000、静承重不低于900㎏、移动承重不低于500㎏。材料为冷轧钢板,厚度不低于2MM,前后门为1.2~1.5MM,左右侧板不低于1.5MM,型材焊接。机柜带PDU单元, PDU规格为32A、不低于12孔。

为保证与市公安局现有使用机柜的一致性、美观性,本次升级改造所采用服务器机柜品牌必须为:浪潮、APC、威图德备三个品牌产品之一。

6.5门禁系统

*1)、门禁系统

为便于管理和保障机房设备的安全运行,在机房各功能间之间设置门禁系统。该系统主要由系统主机及管理软件、门禁控制器及其他网络部件组成。人员进门采用IC卡方式,出门采用出门按钮,对出入人员进行权限认定、登记。门禁系统信号线、电源线等穿镀锌钢管在吊顶、墙内暗敷或在电缆桥架内敷设。

机房内共设置1套门禁系统,并组成一个网络。

①位置:在机房区的各功能间之间进行控制。

②图纸:要求有完整、详细的设备布局平面图和系统原理图。

③系统:门禁系统采用总线型联网型系统,所有数据要求实时传输到监控计算机上。如遇意外情况,系统可脱离计算机系统独立运行,各项数据可保存在门禁控制器内。

④方案:要求方案阐述要详细,对各个主要产品的性能、参数都有详细的描述,对系统的原理、功能也有详细的说明。

⑤读卡器:采用“非接触卡”方式,卡采用非接触IC感应卡,每张卡具有唯一性,不可复制,保密性要好。

⑥系统软件: WINDOWS全中文界面(简体),门禁软件要求操作简单,便于维护,具备完善的事件记录功能(每一条记录信息包括人员的姓名、部门、卡号、密码和时间等),并且对这些记录信息采用各种方式进行查阅,也可按照各种顺序排序并分类查询,生成各种报表并打印。

为保证驻马店市公安局的涉密性及安全性的特殊要求,此次公安局机房装修改造项目门禁系统必须采用共济、玺瑞、科松三个品牌产品之一。

6.6消防工程

* 机房三层为气体灭火区分别设置报警和灭火两个部分。

6.6.1报警系统要求:

1)灭火保护区的吊顶上、下和静电地板下设三层自动温度和烟感报警装置,为防止误报、自动灭火保护区报警探测器由智能光电感烟探测器和智能感温探测器组合报警。报警主机可采用壁挂式联动汉字液晶显示一体机,要求多防区型。机房消防系统须连接到大楼消防中心,实现在大楼消防中心监控机房消防系统。

2)自动气体灭火吊顶上、下和静电地板下设三层喷头保护区面积大约176平方米,所有设备器材都必须为正规厂家生产,且经过质检机构检验、消防主管部门认可的产品。

6.6.2消防系统要求

消防系统主要由消防报警组成。

当火灾发生时,感烟感温探测器报警后,火灾控制器发出火警预警声、光报警信号。采用无管网式气体灭火系统(七氟丙烷)。

6.6.3设备选型要求

所有设备器材都必须为正规厂家生产,且经过质检机构检验、消防主管部门认可的产品。

报警和启动部分原机房采用秦皇岛海湾和西安新竹的七氟丙烷气体,考虑到兼容性和节约原则,此次机房升级改造,以上产品必须于原产品一致。

 

6.7服务

服务承诺:接到故障通知后,响应时间为30分钟,4小时到达现场并制作应急和常规解决方案,若系统中关键部件出现故障导致用户无法正常工作时,保证在24小时内使设备恢复正常运行。公司有维护中心,而且有备件库,每年提供四次全面巡检(保内)。

公司总部设有用户服务中心,提供24小时电话服务,完全受理,分类,简单处理,监督服务实施,收集所有服务过程文件,审核存档。认真答复用户在使用中发现的各种问题。

其他说明:

投标人应向采购方提供长期完善的技术支持和咨询服务。

投标人应提供工程包含的所有设备(软件)安装调试服务,保证系统正常运行,且必须提供完善的升级服务、应急处理措施等。

整个机房工程质保不低于一年。质保期内所有设备和工程提供免费上门服务,终身维护。

因产品本身原因或产品商务等原因引起的一切后果由投标人承担。

标书所附图纸为示意图,并非施工图。

说明:

安装、调试、检测、验收及标准等根据不同项目情况可另作详细的文字说明。

6.8货物技术证明文件

*1、投标人必须提供机柜、门禁产品的性能特点的原厂彩页或产品说明书或官方网站资料供评标参考,并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性;否则视为技术不满足;产品功能参数如与与产品说明资料不一致,务必在标书上附带原始生产商盖章证明函(原件)以证明功能参数变更的有效性,否则视为技术不满足。

2、投标产品必须具有产品合格证,国家实施生产许可证管理的产品必须提供生产许可证(提供复印件)。已列入国家强制性产品认证的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。

3、按技术规格规定提供备件和专用工具清单。

4、质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件, 应详细列出名称、规格、数量及单价。

5、投标人必须提供本次招标项目整体解决方案(包括设计、施工方案和相应的详细说明及设计图纸)等

 

 

 附件1.平面布置图

 

 

附件2.工程量清单

此清单为参考,具体工程量以现场实际勘测为准,参加谈判供应商自行勘察

工程量清单

装饰部分

单位 

 数量

要 求 

600*600*40mm

1

瓷砖面抗静电地板

m2

140.00

600*600*40mm

2

通风地板

22.00

600*600*35mm

3

地板下防尘处理

200.20

 

4

地板周边角钢支架

M

75.00

30*30*3㎜角钢

5

地板缓冲踏步台阶

1.00

 

6

活动斜坡

1.00

 

7

地板下保温

60.00

10000*1000*15

8

保温铝箔布饰面

60.00

 

9

原铝合金微孔吊顶板清洗及提高

m2

170.00

 

11

吊顶上防尘漆

m2

250.00

 

12

墙面彩钢板

m2

150.00

 

13

彩钢板墙面保温岩棉

150.00

 

14

彩钢板龙骨骨架

150.00

50*30*1.1

15

防火玻璃隔断

m2

12.00

 

16

防火玻璃门

m2

6.30

 

17

钢化玻璃隔断

m2

21.00

 

18

玻璃隔断钢支架

m2

40.00

40*80*1.5㎜方管

19

玻璃隔断不锈钢饰面

m2

15.00

0.8㎜厚发纹不锈钢

20

原窗户打胶密封

18.00

 

21

窗户封闭龙骨

m2

18.00

735*35*0.5

22

石膏板夹岩棉窗户封闭

18.00

 

23

不锈钢踢脚板

M

100.00

0.8㎜厚发纹不锈钢

24

设备承重

40.00

50*50*5角钢按设备尺寸焊接底座

25

原地板,吊顶,隔墙拆除

1.00

 

26

原空调移机

1.00

 

27

新风室彩钢板门

1.00

 

28

机房内形象墙

1.00

 

 

小计

 

 

 

电气部分

 

 

 

1

市电配电柜

1.00

 

2

配电改造

1.00

 

3

强电桥架

M

20.00

200*100*1.5

4

强电桥架

M

20.00

100*50*1.2

5

20钢管敷设

M

900.00

壁厚1.0

6

翘板开关

3.00

单联

7

翘板开关

4.00

两联

8

五孔10A插座

20.00

 

9

32A工业连接器

90.00

 

10

3*18W格栅灯

9.00

600*600

11

荧光灯管

27.00

 

12

ZRYJV3*6电缆

m

1500.00

 

13

电源线(照明、插座)

m

600.00

ZRBV2.5mm2

14

入户主电缆

m

100.00

ZRYJV22(4*70+1*35)mm2

15

16金属软管

m

150.00

 

16

接线底盒

150.00

86

17

锡条、扎带、胶布、铜鼻、罗丝等辅材

1.00

 

 

小计

 

 

 

防雷接地部分

 

 

 

1

静电泄漏网

50.00

100*0.3mm紫铜箔

2

等电位防雷铜带

m

30.00

3*20㎜铜带敷设

3

桥架保护地连接编织铜网

m

50.00

6mm2

4

V25-B+C/3+NPE

1.00

最大放电电流100KA

 

小计

 

 

 

消防系统

 

 

 

1

感烟探测器

4.00

JTY-GD-G3

2

感温探测器

6.00

JTW-ZCD-G3N

3

通用底座

10.00

DZ-02

4

声光报警器

2.00

HX-100B

5

紧急启动/停动按钮

1.00

GST-LD-8318

6

喷洒指示灯

1.00

GST-LD-8317

7

储瓶

1.00

ZMB120L

8

药剂

公斤

102.00

七氟丙烷

 

小计

 

 

 

机柜及布线系统

 

 

 

1

服务器机柜 600*1070*2070mm(承重900Kg

30.00

含两个32A12PDU

2

六类非屏蔽网线

15.00

 

3

弱电桥架

m

20.00

100*50*1.2

4

原设备移位

1.00

 

 

小计

 

 

 

门禁系统

 

 

 

1

双门总线型控制器

1.00

AT-2002

2

ID读卡器

2.00

ATR-101-A

3

开门按钮

2.00

A2

4

标准8芯电插锁

4.00

 

5

线性电源

1.00

DC12V/2A

6

感应卡

20.00

DC12V/10A

7

辅材

1.00

 

 

小计

 

 

 

工业空调

 

 

 

1

工业空调

1.00

5P

2

原新风系统改造

1

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

    地区其他招标