null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

关于东阳剧院音响系统等采购及安装项目更正公告

2010-07-15 来源:浙江东阳市公共资源交易网

  1、 剧场及会议室所有扬声器功放的技术参数要求在原有的基础上增加一条:“★采用Class-D数字功率放大器,D类输出电路”,该指标为关键性指标,各投标商必须满足或优于指标要求,否则将作为废标处理。

  2、 四层会议室的监视监听系统取消(招标文件29、30页)。

  3、 二层会议室增加监视监听系统,技术要求及清单按四层会议室的监视监听系统的要求及清单。

  4、 二层会议室招标文件第22页第3项返听扬声器、第5项返听扬声器功放取消。

  5、 四层会议室,增加返听扬声器2只,返听扬声器功放1台。招标要求及技术指标如下:

序号

名称

技术参数要求

数量

推荐品牌

1

返听扬声器

全频扬声器

扬声器厚度: 不大于150mm

频率响应:不低于110Hz-17kHz

最大声压级:≧110dB

2

FohhnMeyersoundDURANActive-audio

2

返听扬声器功放

采用Class-D数字功率放大器,D类输出电路

双通道含DSP处理器功放;

与相应扬声器匹配使用,单个扬声器有单独的功放通道。

与音箱同品牌

1

FohhnMeyersoundDURANActive-audio

  6、 LED系统,招标文件第35页,1.6 控制器:“接受卡控制点数不大于128*96 ,灰度等级在4096级”,改为“现场逐点校正能力,接收卡控制点数在128*64点内”。

  7、 LED系统,招标文件第35页,1.7通讯:“采用光纤通讯方式”,改为“采用超五类铜质电缆通讯方式”。

  8、 LED系统,招标文件第37页,1.14系统指标表格第7栏:“显示亮度:大于1200cd/m2”改为“显示亮度:大于1800cd/m2”。

  东阳市文化广电新闻出版局

  浙江颐立工程咨询有限公司东阳分公司

  2010年7月14日

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标