询价采购通知书
编号:SZWK2010-W-X-047号
受苏州市木渎人民医院的委托,我公司为其拟采购的火灾报警系统改造升级项目进行询价采购,欢迎合格的供应商参加竞价。
采购范围:包括以下货物、附件及其安装、调试、售后服务等。
二、 采购内容:火灾报警系统改造升级
(一)设备清单:
序号 名称 单位 数量 备注
1 火灾报警控制主机JB-QG-GST5000/968 台 1
2 火灾显示盘(汉显) 台 7
3 控制模块(警铃) 只 18
4 控制模块(切电) 只 7
5 控制模块(广播) 只 7
6 手动报警按钮 只 35
7 消火栓按钮 只 42
8 感烟点型探测器总线制 只 181
9 火灾自动报警系统装置调试 系统 1
10 拆除原有控制模块(警铃) 只 18
11 拆除原有控制模块(切电) 只 7
12 拆除原有控制模块(广播) 只 7
13 拆除原有手动报警按钮 只 35
14 拆除原有消火栓按钮 只 42
15 拆除原有感烟探测器 只 181
16 拆除原有火灾显示盘(汉显) 台 7
17 拆除原有报警控制器 台 1
18 吊顶拆除及恢复 m2 350
19 消防广播系统线路维修 m 670
20 消火栓启泵按钮线路维修 m 760
21 报警主机备用电池 项 1
22 消火栓按钮启泵控制电缆ZR-KVV4*2.5 M2 145
23 火灾显示盘485信号线RVVP2*1.5 m 230
24 双绞线ZR-RVS2*1.5 m 600
25 消防广播系统调试 项 1
26 消火栓按钮启泵系统调试 项 1
具体内容和要求说明:
苏州市木渎人民医院住院楼,现有的消防火灾自动报警系统是银佳5088系统,现需更换成海湾GST5000型,改造措施以及修复的过程作如下说明
住院楼现有的火灾报警系统为银佳5088系列,现有4个回路共计272只探测器,各类模块14只;需更换为海湾GST5000型,用四个回路替代。对原回路的线路进行检查和测试,排除线路老化和其它故障;对每个点(探测器和模块)进行测试,完善火灾报警系统的编码表和消防图纸,便于后期的消防值班人员的报警查勘和维修人员的维修工作。
1. 现场无准确图纸,要对现场的设备的位置再进行一次系统的核对,做到准确了解现场,确保没有误差。
2. 原有报警设备的拆除(现场设备和消防控制中心的控制设备),同时把新产品的安装到位。
3. 报警系统一些线路需增加的,先把线路增加好。需根据现场线路实际情况。
4. 对线路进行检查,用500V的低压兆欧表测试线路相间、对地的阻值,(对地阻值20兆欧,相间阻值无穷大)。
5. 设备的安装,主机报警系统的调试。
6. 楼层显示器的485线路安装。
7. 消火栓线路改造及控制线路安装(此部分走现有的地下管道,具体走向需要现场查勘和确认,没有准确的地面管路图纸),原有的消火栓箱已经安装,但现场的线路走向和线路需要调整和核对(该部分没有图纸,需要增加的内容只是预估)。
8. 消防广播系统线路改造及维修。原有的线路已经安装,需要作线路测试。
9. 主机系统的编程,启泵,广播等联动系统的调试。
10. 整个系统的调试,图纸等资料的完善。
(二)具体技术要求:
1、本次采购安装的住院楼消防系统必须能够实现原大楼消防报警系统的功能。
2、火灾报警控制主机为柜式。应是智能型消防集散报警控制器,内置微处理器和储存系统,系统的软件、数据、编程输入方式,可通过面板上键盘装置进行,当软件输入后,如主电源及备用电池均断电时,所有资料都不应丢失。另外,当软件功能需局部修改时,可允许利用面板上的键盘就地进行修改,而不应影响整个系统的其他部分正常工作。
3、控制器应为模块化结构:CPU主板、回路板、电源等均应具备通用性,能方便扩展或拆换。
4、火灾报警控制器应有如下基本功能:
火灾报警控制器单机容量应满足所在区域火灾报警系统探测及控制点的总数并留有20%的备用余量。最长允许总线布线距离达到1.5km,若布线距离不满足要求,由供方提供有效措施,避免出现信号传输上的混乱。
火灾报警控制系统应具有足够的公共环境下的抗电磁干扰能力,卖方应了解公共环境可能产生的危害并采取措施避免发生因环境因素影响系统正常运行和产生误报的情况。
可接收火警、预警或状态信号并能中文显示各探测分区报警信息、被控设备运行状态、设备故障报警信号、智能探测器响应阈值,可自动记录并追忆事件。
整个报警系统的布线应为二总线有极性布线,就地设备应尽可能采用带地址码智能型设备。报警控制器应在故障或损坏的情况下,各回路仍具有报警及联动控制的功能。控制器或模件故障,不应影响其他控制器或模件的正常运行。
主机容量应能方便扩充,在需要增加回路的情况下,主机只需增加回路板即能完成。
应能根据各联动设备的联动要求由火警信号自动或手动控制相应区域的联动设备。
应有自检功能和手动检查功能。执行自检功能时,应切断受其控制的外接设备;自检期间,如非自检回路有火灾报警信号输入,火灾报警控制器应能发出火灾报警声、光信号。
应有火警优先功能。报警控制器接受火灾报警信号时,能自动切除原先可能存在的其他故障报警信号,只进行火灾报警,当火情排除后,人工复位。
应能定时自动测试各回路编址单元的报警功能,能对回路上任何设备进行开路/短路监察。
应带有掉电保护的实时时钟,其日计时误差不超过30s。应内置热敏打印机,可选择分时/实时打印,也可选择分类/全部打印。
可允许根据现场条件变化重新对智能探测器及编址模块等智能设备进行软件设置,修改联动控制逻辑。
应具有器件复位、系统复位功能。
火警发生时,应能发出高于背景噪音15dB的警报,并可手动消音。
应具有模拟火警功能。
应设有主电源和直流备用电源(24V直流蓄电池),当主电源断电时,能自动转换到备用电源;当主电源恢复时能自动转换到主电源。主、备电源的工作状态应有指示,主电源应有过流保护措施。全部系统控制电源均为来自区域报警控制屏24V直流电源,电源容量应满足全部系统负荷的要求。
控制器回路线应同时兼容普通BV线(非双绞线,非屏蔽线)和双绞非屏蔽线。
主机联动控制柜必须提供不少于六个点的直启多线控制点,多线控制点现场不得再设置多线制模块。
FAS网络传送速度必须满足消防需求,做到实时响应,整套系统中任一报警器件报警时传送到控制器的时间不能大于3秒;单台报警控制器报警响应时间不超过0.75秒。
火灾报警控制器应可通过RS485总线网络,并支持各种网络形式。在一个网络中,一台火灾报警控制器相当于一个节点,不少100个节点。节点之间可以通过CAN总线、光纤等方式连接。各节点之间的所有报警和联动信息共享,无需占用各节点的容量,非常方便地构成智能分布式超大型系统。
火灾报警控制器应能通过自带RS232接口连接计算机图形报警系统,实现计算机图形显示、报警、操作等功能。系统应具有数据备份功能,可在现场通过存储卡(IC卡或其它存储器件)存储备份系统信息和编程信息,也可在办公室进行系统设置和编程,然后通过存储卡向主机存储数据,以便于现场直接连接计算机可能带来的不便。
火灾报警控制器应具有事件记录黑匣子,可记录超过6500条各类事件,掉电不丢失。
火灾报警控制器应具有图形显示功能,能够以图形方式直观地显示任一回路中各个设备的状态(报警、故障、地址丢失、重码、现场动作等)。火灾报警控制器应采用不少于300字符的中文液晶显示,紧急情况下一目了然。
火灾报警控制器应提供全程在线操作说明和帮助,在任意界面下可按专用键获得操作帮助和提示。
火灾报警控制器应具有完备的软硬件抗干扰设计,能够抵抗各种电瞬变、电磁场干扰,确保系统在各种条件下稳定可靠地长期运作。
火灾报警控制器应具有完善的线路保护功能,在施工、调试及正常运行期间,保护系统不会受各种短路、断路、接地等线路故障影响。
5、操作员站应提供方便值班人员操作管理的、具领先水平的计算机软硬件配置、中文操作显示界面、和中文打印机,并具有如下基本功能:
CRT显示画面应具有以下信息:
集中火灾报警系统内所有被保护对象及消防设备所在位置建筑平面图或模拟图(显示楼层、房间名称、自动报警及消防联动设备位置等)。
动态显示集中火灾报警系统内所有报警探测区火灾报警、故障报警信息及消防设备运行状态、系统供电电源工作状态等。
当有火警发生时,应能自动将CRT画面切换至火警区域画面,突出显示着火部位并有明显文字和音响提示。
应具有报警记录功能,可以自动追忆并打印事件。
可以自动生成并打印年/月/日集中火灾报警系统的各类报警、运行状态、检修维护记录等运行报表,报表格式应满足买方要求。
可以设置不同级别的操作权限。
主机应有与其他计算机网络联网功能,将全部信息传出,但不接受其他网络的控制信息。
消防通讯子系统应在集中报警控制盘设有电话总机,电话总机容量应满足本期集中火灾报警系统要求,并留有20%余量。具有单机、多机呼叫功能。
联动盘有如下自动控制及接收讯号功能:消防泵控制及返回信号,喷淋泵控制及返回信号,消防水池水位信号,排烟风机控制及返回信号,排烟阀控制及返回信号,防火阀返回信号,防火卷帘门控制及返回信号,电梯回归控制及返回信号,空调新风机的控制,水喷雾泵运行返回信号,湿式报警阀压力开关动作返回信号,水流指示器前闸阀关闭信号,天然气总供阀的关闭及返回信号,气体灭火装置的动作和返回信号。
除排烟阀及防火阀外,上述所有返回信号在联动柜上有LED显示,消防泵、喷淋泵、排烟风机、天然气总供阀、气体灭火装置要求联动柜上有手动控制按钮;
重要消防设备(如消防泵、喷淋泵和排烟风机)的故障信号。
6、设备技术协议
a.探测器:
本工程探测器要求采用点式光电感烟探测器、点式感温探测器。所有探测器均应为智能式,具有软编址功能。感烟探测器采用专用微处理器和双光路红外烟雾传感器相结合,能有效探测在火灾初期包括黑烟在内的各种火灾烟雾。探测器采用智能纠错两总线数字通讯技术,确保火灾参数及火警信息的准确传输。安装时无需考虑角度。同时,还应有反极性和过电压保护措施。
(1).探测器应便于安装、易于维护。
(2).探测器使用温度范围:-10℃-50℃。
(3).探测器应具有防尘、防潮、防干扰等功能。
(4).具有自带内置微处理器
(5).具有自诊断及历史记录
b.手动报警按钮
手动报警按钮具有内置微处理器,每个报警器按钮均具有独立的地址码,自动编址,具有非遗失性存储器。直接接入探测回路使管理者能迅速而准确地确定报警位置。盖面应以特制之是键锁紧,玻璃则需牢固地夹在报警器内,按钮应由不燃烧及抗腐蚀材料制成,应具有报警LED,按下玻璃报警后LED长亮。 报警玻璃破玻型具有可复位性。
c.功能模块:
每个电子模块具有内置微处理器,须带有独立地址,自动编址。具有非遗失性存储器。可直接接入探测回路或控制回路中。其信号传送到报警控制机时,每个 每个输入模块能接收接点信号。
每个控制模块能独立命名及独立联动。
智能型输入/控制模块应具有独立地址,可直接接入探测器总线控制回路,通过信号/控制模块可实现各种逻辑控制功能。
除给外控设备供电外,模块自身不需要24V电源。
控制模块的技术性能要求
项目 技术指标
环境温度 -25oC -+60oC
相对湿度 ≤ 34oC; ≤100%
工作电压 15—20V
静态电流 < 200m A
继电器最大输出无源NC/NO接点 30VAC/DC 时 1A
工作方式 总二线
d.充电机及后备电池:
供消防系统内所有24VDC设备使用,平时将220VAC转换成24VDC,并对电池组浮充电,当220VAC故障时,由电池组向系统供电。
电池组的容量可维持系统24小时之正常操作及1小时报警状态使用。电池组使用铅酸封闭式蓄电池组。
e.声光报警器
声光报警器之工作电压应为直流 24 伏,底座应由耐蚀性材料制造。
声光报警器应以由控制模块分区分别控制从主控盘接出。
f.火灾应急广播系统
当发生火灾时,火灾报警主机应通过控制模块将接通火灾应急广播系统。
系统应支持现场麦克风及数字录音功能。火灾事故广播切换由火灾报警控制器主机控制,能有效指挥火灾现场工作人员疏散指挥消防队员灭火。
火灾应急广播系统应内置于集中报警控制器内,在发生火灾时,能过音频总线输出多声道频信号,以实现对不同的区域进行不同的语音提示。
7、消防系统联动及控制要求:
消火栓箱按钮动作后,自动启动消防泵,消防泵运行后,消火栓箱按钮旁指示灯亮,表示消防泵已开启。
喷淋头爆破后,管网压力下降,由安装于管网的压力开关自动开启喷淋泵。
当手动报警按钮,水流指示器及任一层电梯前室或走廊探测器报警时,乘客电梯降至首层。
当手动报警按钮,水流指示器及探测器报警时,自动打开本层,上一层及下一层的排烟阀,并自动开启相关的排烟风机;地下室通风系统的送风机及排风机,火警时作正压送风机和排烟风机使用,须自动控制。但其运行及故障信号在联动柜上有指示灯显示。
防火卷帘功能为防火隔断,探测器分为烟、温感组合,当一组探测器报警时,自动控制防火卷帘门下降到底。
排烟风机的运行、故障讯号在联动柜上有指示类显示,并有手动控制按钮。
消防泵、喷淋泵的启动,故障信号在联动柜上有指示灯显示,并有手动控制启停按钮,消防增压泵在联动柜上有运行、故障指示灯。
排烟阀、排烟机入口处280℃自动关闭防火阀,空调系统、通风系统的70℃自动关闭防火阀,水流指示器前检修闸阀等消防设备的动作返回信号在消防中心有显示。
电梯回降首层,防火卷帘门下降到底,喷淋系统管网压力开关、消防水池高低水位等信号在联动柜上有指示灯显示。
8、投标人提供的设施必须是一个完整的系统,上述范围不仅应包括技术规格所说明及图纸所示的主要设备及项目,只要是系统正常运行所需的所有设备、配件及项目,均应包括在本工程范围之内。
9、本项目技术协议提出的要求是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合工业标准和本协议的优质产品。本项目协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
10、本项目技术协议经供、需双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
11、项目技术协议未尽事宜,由供、需双方协商确定。
12、交付使用期:成交通知发出后30个工作日,所有货物免费保修≥2年。
13、询价文件中所标明的货物品牌型号均为推荐品牌及型号,投标人所投设备的质量只要等于或高于推荐品牌型号均可投标。
三、报价文件组成:
1、企业营业执照副本复印件。
2、企业相关资质证明。
(1)必须具有国家强制产品认证书和消防产品型式认可证书;
(2)生产企业须通过ISO9001质量体系认证,提供的设备须有权威机构出具产品鉴定证书和性能测试报告;
(3)具有消防施工资质三级及以上;
3、报价货物的产地、品牌、规格、参数、性能等说明。
4、售中、售后服务承诺(包括免费质保期承诺等)。
5、注明交付使用日期。
6、产品的配置清单。
7、报价表(格式):
单位名称(盖章)______ 联系人_______ 电 话_____ 编 号______
序号 品 名 品牌、型号 数量 单价 总价 交货期 备注
金额合计(人民币大写):
响应内容:
四、综合说明:
1、本报价中应包括运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费以及国家规定的各项费用等一切费用,并不得出现选择性的报价。
2、参与本次询价的供应商须在询价响应时提供本单位的“营业执照”、“税务登记证”复印件,并在以下规定的时间内提供以下资料:
A、报价表(包括价格、品牌等);
B、所投产品的详细清单(包括名称、规格、产地、生产厂家等);
C、售后服务承诺书; D、所投产品的彩图;
E、产品的合法代理证明 F、产品售后服务证书
G、与本次采购相关的资格证明文件
3、成交供应商在交货时须提供的材料:
A、交货清单 B、产品质检合格证明 C、备件备品
4、技术质量要求:成交单位向采购单位供应的商品均应是原装商品,询价响应人应保证货物为全新、未使用的原装正品;并保证所提供的货物的开箱率为100%,同时所有商品均应具备该类商品的功能要求,质量为合格产品。同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。供应商在签订合同时需提供有效的生产厂家授权书原件。质量出现问题,供方负责“三包”,费用由供方负责。
5、伴随服务(包括售后服务):
5.1所有设备提供详细、完整的技术资料。
5.2所有采购设备均由供货商负责安装调试到位。安装调试必须符合相关国家标准及验收规范。
5.3安装调试完成,提交完整的验收,检测资料及产品质量保证书、全部的技术资料(合格证、产品说明书)。
5.4缺陷保修:如果设备交付使用后,如有关部位出现缺陷,供方必须提出分析报告和解决方案,直到最后调换,供方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。
5.5如果是超出供方的责任范围的疏忽等情况而导致的更换修正,应由供方进行修理,其额外费用由双方协商承担。
5.6对使用过程中出现的质量问题,报价人应以优良的服务态度,便利、快捷的方式在1小时内响应,并在6小时内完成需方提出的维修要求。
6、交货期限:成交单位在签订合同后30个工作日内能按时交货及安装调试到位。
7、商务条款:合同签订生效后,待货到并经验收合格后30个工作日内供方凭下列单据到需方单位结清货款。
A、需方签收的送货回单。
B、合格销售发票。
C、苏州市吴中市区政府采购合同履行验收报告。
8、成交条件:在符合本采购文件各项条款的基础上,报价最低的供应商为本次询价采购的成交供应商(投标文件组成不完整的为无效投标)。
9、供方须按成交金额的6‰在签订合同时向招标机构支付服务费。
10、请贵单位于2010年8月2日11∶00之前按《询价响应报价表》的格式要求自制《报价表》填好后盖章密封送(或寄)达我公司(请在信封上注明询价编号,并在信封的密封处加盖公章),过时为无效标。
11、联系单位:
(1)采购代理公司:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
联系电话:0512-65237216 传真:0512-65153553 联系人:刘冬
(2)采购(甲方)单位为:苏州市木渎人民医院
联系人:钱永芳、徐婷 联系电话:0512-66315221。
12、该信息刊登在苏州政府采购信息网(Http://www.zfcg.suzhou.gov.cn)、苏州卫康招标网(Http://www.szweikang.com)及苏州城市商报,成交公告亦是刊登在此媒体,敬请各投标单位注意。
13、苏州市吴中区财政局政府采购办公室监督电话:0512-65283947。
苏州市卫康招投标咨询服务有限公司
2010年7月26日