宁夏回族自治区人口和计划生育委员会数据中心机房建设项目招标公告

2010-09-19 来源:宁夏政府采购中心

采购人:宁夏回族自治区人口和计划生育委员会

联系人:张伟 电话:0951-5054874

采购代理机构:宁夏政府采购中心

地 址:宁夏银川进宁北街86号

报名联系人:刘扬 电话:0951-5033931 Email:nx5033931@163.com

开标联系人:马振军 沙霏 电话:0951-5053445、5051130 Email:nx5053445@163.com

中标通知书发放联系人:马云燕 电话:0951-6084226 Email: fdd2002@126.com

公告发布媒体:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);中国宁夏招标与政府采购网(www.zbj.gov.cn)

采购内容:
采购计划编号:2010NCZ0511
采购文件编号:NZC/B100404

序号

名称

要求

1

估算设备清单

序号

设备名称

型号

数量

单位

1

防静电地板★

沈飞全钢无边进口贴面 600*600*3.5

65

平米

2

彩钢板★

国产标准厚度

175

平米

3

扣板

国产600*600

65

平米

4

防尘漆

国产防潮用

1

5

铜带

国产0.2

1

6

格栅灯

国产 3*36W

8

7

电缆线

16平方五芯三项电缆

150

8

电源线

国产4平方铜芯线(每卷100

6

9

穿线管

25PVC穿线管

50

10

桥架

上走线桥架

20

11

玻璃隔断

10mm钢化玻璃,含地弹簧等配件

18

平米

12

空气开关

100A3P空气开关

2

13

机房精密空调

下送风、上回风、风冷,总冷量 30KW(梅兰日兰、艾默生、美国卡洛斯精密空调,三品牌中任选其一)

1

14

上下水管

空调使用上下水管

1

15

视频监控系统

 

1

16

防水玻璃隔断

 

1

17

其它

 

 

 

2

搬迁

序号

设备名称

型号

数量

单位

1

机柜

服务器机柜

1

2

机柜

网络机柜

1

3

防静电地板

沈飞全钢无边进口贴面 600*600*3.5

35

平米

4

空调

美的柜式3P空调

2

5

UPS电源

UPS机头和2电池

1

6

门禁系统

中控门禁系统

1

7

配电箱

控制机房电路

1

8

地插

铜电源地插

10

9

桥架

上走线桥架

1

10

服务器和网路设备

机房使用的服务器和网络设备

1

11

气体报警灭火器

灭火设备和报警设备

1

12

防雷器

浪涌防雷器

1

13

漏水监测

报警主机1台,10监测绳

1

备注

将现有设备搬至新机房,并负责安装调试。

3

项目情况说明

1.机房现状

自治区人口计生委机房原位于自治区政府院内,老统计局大楼2层,使用面积约33㎡。现有服务器10台、存储设备1台、网络设备20台左右、设备机柜5台、七氟丙烷消防设备1套,现搬迁至自治区政府办公大楼一楼,使用面积65㎡,并对新机房进行装修。

2.项目总体设计要求

建成后的主机房,为自治区人口计生委各信息系统计算机核心硬件设备的正常运行提供良好的机房环境条件。此次机房建设包括对以前机房设备的搬迁安装,和新建机房的必要装修和设备的安装。

机房总体设计-在不改变建筑结构的基础上,根据实际要求,按照功能与美观兼具的设计思想,建设一个现代化的,具备先进性、实用性、展示性、用料考究、施工严谨的机房,分为设备区和供电2个功能区。

机房装修-是机房建设的具体实现,是至关重要的一环。本方案书就天花板、地板、墙面等进行说明。

机房环境监测-是起到保障机房整体系统安全而有效工作的作用。本方案就温湿度、UPS电源、烟雾探测器、门禁系统、漏水侦测等各功能进行说明。

3.机房总体设计

计算机机房的建设涉及面广,内容复杂,是一项综合性工程,是电子行业与建筑装饰行业交汇与结合的新兴行业。

1)机房建设方案的指导思想

a.   合理分布工作空间及各类设备安装场所,缩短工艺流程,降低劳动强度,提高工作效率,确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员良好的工作环境,并且以国家有关标准及规范为依据。

b.   根据要求与现场实际情况以及计算机系统实际操作运行等情况进行设计,力求在设计、选材中做到整体布局的合理化和科学化。

c.   机房各项功能完整配套,达到专业规范、技术先进、经济合理、安全适用、质量优良、管理方便之目的。

d.   在经济实用的前提下,选择优质机房专用装修材料,主体装修材料宜选用吸音效果好、不易变形、变色、易清洁、防火性好,且高度耐用的材料,达到最佳装修效果。

e.   室内控制设备、电器设备、布线系统的选材注重其可靠性,全部采用符合国家标准的优质产品,以确保系统投入运行后故障率为最低。

2)机房建设方案依据标准:

《电子信息系统机房设计规范》〔GB 50174-2008

《电子信息系统机房施工及验收规范》 [GB50462-2008]

《计算站场地技术要求》〔GB 2887-89

《计算机机房活动地板技术条件》〔GB 6650-86

《计算站场地安全要求》〔GB 9361-88

《建筑内部装修设计防火规范》〔GB 50222-95

《工业企业照明设计标准》〔TJ 34-79

《室内装饰工程质量规范》〔QB 1838-93

《洁净室施工及验收规范》 [JGJ71-90]

3)机房设计思路

土建部分: 根据国家标准:机房的主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能和变形缝、伸缩缝不应穿过主机房的规范要求。

机房净高:建成后的计算机中心网络机房净高不小于2.5m

窗户:为了防尘的需要建议将窗户进行封堵。

墙、柱面:此次设计机房墙柱面先做高0.1m的不锈钢踢脚线, 墙面上采用环保彩钢板进行铺设。

机房装修部分:根据国标对机房消防方面的要求,全部选用阻燃性材料作为本次方案的装修材料,档次定位在国产中高档水平。

色彩:采用较为柔和的乳白色,给人一种素雅、大方的感觉。

  天花板:天花板为金属微孔板。

地板:选用国产优质防静电活动地板

4UPS不间断电源系统

本方案使用原有的15KVA UPS进行供电。

5.电力供配电系统

一个系统能够正常工作,不仅需要有良好可靠的主设备、性能卓越的UPS和安全舒适的工作环境,还需要有一个高可靠性的供配电系统。

机房供配电设计要求

计算机机房的供电应380/220V电压、50HZ频率和三相五线制(即TN-S系统)的配线方式供电,单回路供给机房用电。

计算机机房的设备供电应按设备总用电量的20%25%进行预留,同时对机房进线负荷要考虑今后设备的扩展。

计算机机房内的插座应分三种,它们分别是:不间断电源(UPS)供电的计算机主机专用防水插座,不间断电源(UPS)供电的设备用三孔标准插座,市电直接供电的设备用五孔标准插座。

计算机机房内设备电源的电压变化应在220V±5%之内,频率变化应在 50H±0.5Hz之内。

计算机机房内的照明应分工作照明和事故照明两类,工作照明接入配电柜,事故照明接入UPS

计算机机房内照明装置宜采用无眩光灯盘,照明亮度应大于300LUX,事故照明亮度应大于60LUX

计算机机房内的配电系统应考虑到与应急照明系统的自动切换和消防系统的联动。

供配电系统设计说明

接地系统

接地系统就是把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电器通路,其目的是让危及人身或设备的电流易于流到大地,因此从这个意义上讲,希望接地电阻越小越好。另外计算机系统的接地,还希望在接地电流受某种外界条件影响数值发生变化时,使接地点的电位随之变化而产生的噪声应尽量减少。所以接地电阻越小越好。同时有下面两点注意:

1)交流工作地:本方案中使用现有交流电接地。

3)计算机系统直流接地:计算机本身的逻辑参考地,小于1欧姆。

4)防雷保护地:使用电源、信号2种方式的防雷开关进行防护。

6.机房空调净化系统

机房专用空调(梅兰日兰、艾默生、美国卡洛斯精密空调,三品牌中任选其一)。

由于计算机对其所处的环境条件参数极为敏感,它需要特定的温度、湿度和洁净度来保证其高效的运行,如果上述条件不能满足的话,将引起数据失真、丢失甚至计算机完全停止工作,我们所推荐选用的机房恒温恒湿专用空调,就是考虑到如何来满足主机房内设备对环境特殊的要求,这种空调带有先进的微处理控制板,模块化设计、能效极高及宁静的压缩机、远程监测系统、低噪音风机、超声波加湿器、可随时更换的过滤器、节能性多级加热器。

本项目中根据机房的面积和设备的总功率,并考虑到将来的后续扩展,计算出所需的精密空调制冷量在30kw

机房专用空调特点:大风量,小焓差,高显热比与相同制冷量的舒适空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,有利于稳定机房的温、湿度指标。机房专用空调能够适应机房的幅度较大的热负荷变化,以使元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。送风回风方式多样,能充分与计算机主机散热形式一致,从而大大提高空调效率。两级过滤:机房专用空调机内设有初、中效两级过滤器,使机组送出的泠气达到一定的净化能力,以满足洁净度要求。可靠性高:具有报警功能、自我诊断功能、后备机组管理功能。全年制冷运行:多数机房专用空调机能在室温降至-15以下时仍能制冷运行。

7.防静电地板

使用国产沈飞优质活动地板。

活动地板具有以下优点: 使安装简单化,并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。 机房内设备可通过地板下进行自由的电气连接,便于铺设和维护,使机房整洁美观。 可以保护各种电缆、电线、信号线及插座,使其不受损坏。 计算机房可以利用地板下空间作为空调的静压仓,获得均衡满意的温湿度。无论计算机安装在什么位置都可通过活动地板的风口得到空调调节后的空气。有利于设备底部的维修。 能使静电电荷通泄至地。 能够屏蔽电磁辐射。 可以利用活动地板的可调性,调整地面的平整度,保证机房地面的整体水平。 钢地板是具有防腐性的不燃物体,地板表面采用导电环氧树脂喷塑处理。且表面可粘贴各种地板覆盖物所装饰,如HPLPVC地毯等,具有良好的抗静电性能,易于清洗、安装、更换。

8.天花、墙、柱面工程

天花板:此次设计采用广州生产的“欧陆”微孔铝棚板,此棚板有条型和方型,本机房建议采用方板,规格为600X600方型棚板,与墙壁和地面协调一致。该金属吊顶整体平面效果好,线条简洁美观,质量轻,拆装方便;它具有很好的隔音、防火、防潮、屏蔽、耐腐蚀、易清洗、使用寿命长等优点。

墙、柱面:本设计方案内的所有墙柱面均是先做高0.1m的不锈钢踢脚线, 墙面采用环保彩钢板。 

9.机房防水设计

拟建机房内部有大量的暖气供水管道,考虑使用玻璃隔断将水管和设备机柜进行隔离。使用防水检测系统进行检测,发些漏水后会立即进行声光报警。安装机房监控系统,进行必要的视频监视。

10.其它未尽事宜

按标准机房建设还未考虑到用料由投标商进行增加

11.机房搬迁

将现有机房进行科学有序的搬迁,制订具体的搬迁方案。

备注

1、投标方必须提供机房设计图纸,并制订机房搬迁方案。

2、投标报价含垃圾清运费等施工相关费用,一次包死,不再追加。

投标人资格要求:

1 法人授权委托书(原件)。

2 营业执照副本(复印件)(原件备查)

3 税务登记证。(国税和地税)(副本复印件)

4 组织机构代码证书。(复印件)

5 社会保障资金缴纳记录。(复印件)

6 检察机关出具的近三年内有无行贿犯罪档案记录的书面告知函。(复印件)

8 带★产品提供厂家授权书及售后服务证明。(原件)

9 提供本地化服务:在宁夏注册服务机构(须提供工商行政管理机关颁发的营业执照或提供与当地服务机构签订的服务协议)。(复印件)

10 投标方必须具有系统集成三级资质。(复印件)

11 本地投标方必须具有国家保密局颁发的涉密乙级以上(含乙级)资质,外地投标方提供甲级资质。(复印件)

12 投标方应具有丰富的项目管理经验,提供IS0 9000质量认证。(复印件)

13 与此项目相关的其他文件。

评标办法:最低评标价法

获取招标文件的时间:即日起至开标前五个工作日过期不予领取。每天上午8:00-12:00 下午2:30-6:00

地点:宁夏银川市进宁北街86号采购一处。(宁夏政府采购中心四楼)

方式:领取或邮件

招标文件免费发放:免费发放(投标商正式报名后,如投标人放弃投标,需在开标前三日前告知我中心,否则视为无故弃标。)

外地供应商报名流程:投标人需标注单位全称、联系人、固定电话、手机、邮箱地址、所报项目、项目编号,分标段的需注明标段传真至0951-5033931。我中心收到传真视为正式报名,通过邮箱发放电子版招标文件。

投标保证金请汇至:

户 名:宁夏区招标管理服务局

开户行: 建行文化西街支行

账 号: 64001120900050005417

报名供应商须知:正式报名投标商请在开标当天携带投标保证金交款凭证,当日我中心工作人员于丽娜将办理未中标单位投标保证金退款事宜,过期不候,敬请注意,谢谢合作!

踏勘时间:2010年9月21日10:00时

踏勘地点:宁夏回族自治区人口和计划生育委员会(银川市兴庆区解放西街361号)

开标时间:2010年10月12日9:00

开标地点:宁夏回族自治区招标投标交易服务中心(银川市光明广场南侧公园街口银川国际贸易中心四楼)

宁 夏 政 府 采 购 中 心

2010年9月19日