根据天津泰达有线电视网络有限公司的要求,天津泰达工程管理咨询有限公司现就2010年天津开发区有线电视网络工程-机房设备采购及机房环境施工项目(招标编号:TEDAGP-2010-130)的招标文件做如下补充:
1、2010年天津开发区有线电视网络工程-机房设备采购及机房环境施工项目开标定于
2、招标文件第6页第二部分第4条谈判内容中“一、投标人为本工程所提供的机房采购设备及环境施工材料,必须是经过国内运营商正式使用2年以上的产品。投标产品需要提供国家权威机构测试报告,否则技术标不合格。”调整为“一、投标人为本工程所提供的机房采购设备及环境施工材料,必须是经过国内运营商正式使用2年以上的产品。投标产品需要提供国家权威机构测试报告(机柜除外),否则技术标不合格。”
3、原招标文件第6页第二部分第4条谈判内容中(一)UPS电源的技术指标取消,以本补充文件发布的技术指标为准。
其技术指标如下:
输入 | | 10KVA | 20KVA |
额定电压 | 380V AC三相四线 | 380V AC三相四线 | |
输入电压范围 | 不低于三相230V AC~470V AC范围 | 不低于三相230VAC~470VAC范围 | |
输入频率范围 | 不低于45HZ~55HZ范围 | ||
输入功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
输出 | 额定功率 | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW |
额定电压 | 单相220VAC | 三相380VAC,单相220VAC | |
电压稳定度 | 3% | 1% | |
频率稳定度 | 0.25% | ||
输出电压波形畸变率 | <3%线性负载<5%非线性负载 | <2%线性负载<5%非线性负载 | |
负载最大峰值因数 | 3:1 | ||
过载能力 | 105%~125%5mins,125%~150%1mins,大于150%500ms | 105%~125%5mins,125%~150%1mins,大于150%200ms | |
类型 | 密封式免维护铅酸电池 | ||
满载后备时间 | ≥2小时 | ||
系统 | 并机 | 支持并机 | |
整机效率 | 90% | ||
切换时间 | 0ms | ||
噪声 | ≤55dB | ≤58dB | |
安规 | IEC/EN6 | ||
电磁兼容 | IEC/EN62040-2,IEC/EN6 | ||
浪涌保护 | IEC/EN62040-2 | ||
防护类型 | IP20 | ||
环境条件 | 工作温度 | 不低于 | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | ||
网管 | 远程监控 | 提供无限节点版本监控软件,实现工作状态远程监控 |
4、招标文件第8页第二部分第4条谈判内容中“(三)机房专用空调”一项取消。
5、招标文件第9页第二部分第4项谈判内容:
“二、设备采购清单表的原投标报价单取消,以本补充文件发布的投标报价单为准:
投 标 报 价 单 | |||||||||||
| 招 标 人 要 求 | 投 标 人 报 价 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 型号 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | UPS电源 | 10KVA、满载后备2小时(含)以上、包括配电及安装 | 套 | 1 | | | | | | | |
2 | UPS电源 | 20KVA、满载后备2小时(含)以上、包括配电及安装 | 套 | 1 | | | | | | | |
3 | 标准机柜 | 19"、40-43U、包括搬运安装 | 台 | 8 | | | | | | | |
4 | 机房环境 施工 | 50平方米, | 间 | 1 | | | | | | | |
其中 | (1) | 机房安装钢制防火门 | 个 | 1 | | | | | | | |
(2) | 地板下强电线槽 | 米 | 10 | | | | | | | | |
(3) | 机柜上方弱电桥架 | 米 | 10 | | | | | | | | |
(4) | 机房外弱电桥架 | 米 | 150 | | | | | | | | |
(5) | 配电进户线 | 米 | 200 | | | | | | | | |
(6) | 机柜护套电源线3*2.5mm2 | 米 | 100 | | | | | | | | |
(7) | 单根接地线 | 米 | 200 | | | | | | | | |
(8) | 机柜用接地铜排20*4mm2 | 米 | 10 | | | | | | | | |
(9) | UPS和电池柜有托架 | 项 | 1 | | | | | | | | |
(10) | 配电柜内需设置进户总开关、UPS输入输出开关,UPS输出开关(1P)不少于8个,空调开关、灯开关、插座开关,配电柜应符合国家有关标准(本小项所要求的各类开关共两套) | 套 | 2 | | | | | | | | |
5 | 三相电表 | 满足机房用电负荷计量 | 台 | 2 | | | | | | | |
其中:地板要求
全钢防静电地板,厚度不低于
6、原招标文件第10页第二部分第4条谈判内容三、技术性能应答表取消,以本补充文件发布的为准:
三、技 术 性 能应 答 表
设备名称:10KVA UPS技术性能应答表
序号 | 技 术 指 标 要 求 | 是否响应或技术指标 | 备 注 |
1 | 输入三相四线输入,额定电压380V AC | | |
2 | 输入电压范围 不低于三相230V AC~470V AC | | |
3 | 输入频范围 不低于45HZ~55HZ范围 | | |
4 | 输入功率因数 ≥0.99 | | |
5 | 输出额定功率 10kVA/9KW | | |
6 | 输出额定电压 单相220VAC | | |
7 | 输出电压稳定度 3% | | |
8 | 输出频率稳定度 0.25% | | |
9 | 输出电压波形畸变率 <3%线性负载<5%非线性负载 | | |
10 | 输出负载最大峰值因数 3:1 | | |
11 | 输出过载能力 105%~125% 5mins,125%~150% 1mins,大于150% 500ms | | |
12 | 电池类型 密封式免维护铅酸电池 | | |
13 | 电池满载后备时间 ≥2小时 | | |
14 | 系统支持并机 | | |
15 | 系统整机效率 90% | | |
16 | 系统切换时间 0ms | | |
17 | 系统噪声≤55dB | | |
18 | 系统安全规范要求符合IEC/EN6 | | |
19 | 电磁兼容满足 IEC/EN62040-2,IEC/EN6 | | |
20 | 浪涌保护满足IEC/EN62040-2 | | |
21 | 防护等级IP20 | | |
22 | 工作温度 不低于 | | |
23 | 相对湿度 5%~95%无凝露 | | |
24 | 远程监控 提供无限节点版本监控软件,实现工作状态远程监控 | | |
投标人名称(公章): 投标人代表签字: 日期: 年 月 日
技术 性 能 应 答 表
设备名称:20KVA UPS技术性能应答表
5 | 输出额定功率 20kVA/18KW | | |
6 | 输出额定电压 单相220VAC,三相380VAC | | |
7 | 输出电压稳定度 1% | | |
8 | 输出频率稳定度 0.25% | | |
9 | 输出电压波形畸变率 <2%线性负载<5%非线性负载 | | |
10 | 输出负载最大峰值因数 3:1 | | |
11 | 输出过载能力 105%~125% 5mins,125%~150% 1mins,大于150% 200ms | | |
12 | 电池类型 密封式免维护铅酸电池 | | |
13 | 电池满载后备时间 ≥2小时 | | |
14 | 系统支持并机 | | |
15 | 系统整机效率 90% | | |
16 | 系统切换时间 0ms | | |
17 | 系统噪声≤58dB | | |
设备名称:机柜技术性能应答表
序号 | 技 术 指 标 要 求 | 是否响应或技术指标 | 备 注 |
1 | 按照GB3047.1-82进行设计,符合ANSI/EIAA、RS-310-C国际及国家标准。40-43U | | |
2 | 所选材料化学成分和力学性能符合GB699的规定,钢板尺寸符合GB708的规定。 | | |
3 | 整体稳固,连接处可靠,机柜之间缝隙紧密连接牢固,涂料不脱落,表面不锈蚀。 | | |
4 | 工作人员可碰到处的结构件要求做成圆弧角、不伤手; | | |
5 | 易于设备安装、拆卸、维修。 | | |
6 | 机柜背侧面配置通用电源插座(国标、美标等通用)的电源插销板。 | | |
7 | 机柜外立柱材料选用铝合金型材,型材最薄处厚度不得小于 | | |
8 | 机柜顶部开上走线孔,机柜后面一侧设计有上下走线板及接地铜条;后面另一侧可安装立式电源盒;机柜托板材料厚度 | | |
9 | 机柜和基座均有可靠牢固的接地装置。 | | |
10 | 机柜后门便于拆卸,机柜背面要安装高质量低噪音散热风扇。机柜颜色与所安装的设备和土建装修风格、色调统一。 | | |
注:招标文件第41-44页第五部分谈判文件格式中的技术性能应答表也作相应调整。
本补充文件如与招标文件的内容有不同之处,以本补充文件为准。本补充文件与招标文件具有同等的法律效力。请投标人将回执传真至我公司,至投标截止时间仍未收到“补充文件回执”的视为已熟知补充文件内容,接受补充文件所表述内容,并承担由此可能产生的风险。