项目编号:H2011055
尊敬的供应商 :
六安市政府采购中心邀请贵公司就六安市广播电视台铁塔维护项目进行书面密封报价,并提请注意下列事项:
一、本次采购采取询价采购形式,即通过合格供应商进行一次性不得更改的报价,按照符合采购需求且报价适当的原则确定中标供应商。报价同时应附所投产品品牌参数、质量、服务承诺及有关资质证书复印件等材料。
二、项目需求:
广播铁塔和中波拉线铁塔维护
具体维护内容及要求见附件
三、注意事项:
1、合格的应标人应具备以下的资格要求:
(1)符合《政府采购法》第二十二条规定;
(2)在过去三年内,在经营活动中没有不良履约记录;
(3)具有防腐施工三级(含)以上资质和铁塔维护、加固能力;
(4)具有钢结构工程专业承包三级(含)以上资质;
(5) 具有《安全施工许可证》、《安全员上岗证》和4人以上《登高架设作业证》;
2、 报价文件应密封(一式两份)。报价人可分包投标。
3、 食宿、安保、保险等费用应包含在投标报价中,投标文件应附营业执照、资质证明、业绩证明以及产品检测报告和质量、服务承诺。
4、报价人自行踏勘现场。
5、 付款方式:维护验收合格后付总货款的90%,余款满一年质保期付清。
四、投标报价截止时间:2011年4月14日下午4:00前。报价文件请送至六安市政府采购中心。
五、联系事宜:六安市政府采购中心(六安市梅山南路政务中心16楼)
联系人:荣发聪 TEL:0564-3378195 3378189(FAX)
六安市广播电视台
联系人:杨先生 TEL:13956131728
安徽省六安市政府采购中心
二O一一年四月二日
附件如下:
第一包:六安广播电视台电视广播铁塔维护工程内容
六安广播电视台150米广播电视发射塔是1994年建成的,为镀锌钢管塔,2004年对其进行了简单的维护,本次要求对塔体进行全面检测和加固、刷漆维护。
(一)、铁塔基础、防雷设备安全性能检测
1、垂直度检测
用经纬仪测量铁塔的垂直度,并做好数据记录,并与上次垂直度测量记录进行比较,确定其垂直度是否有改变或超出规范要求(任何一级轴线与设计轴线的夹角的正切值应小于1/100,局部弯曲应小于塔高1/750,垂直倾斜不大于塔高1/1000),若有改变或超出规范要求,分析其原因并制订整改措施报甲方。
2、螺丝紧固、构件检查
1)对铁塔螺丝全面紧固一遍,发现不合格螺丝进行更换。更换螺丝由施工单位提供。
2)对全塔构件进行检查和维护,目测构件是否有裂缝,对不符合规范要求或有裂缝的构件报甲方进行更换处理。
3)检查铁塔平台及围栏、平台与塔体连接、工作平台、爬梯。
4)检查天线横担的牢固性,紧固螺丝是否有锈蚀,是否要更换,若要换由施工单位提供。
3、防雷接地检测
1)对避雷针及塔体进行焊接部位的检查,对焊接没达到要求的部位进行再焊接。确保没有虚焊。
2)测量接电阻,并做好数据记录上报甲方,若不符合规范且不能处理的,要求分析原因报甲方处理。
(二)、铁塔的除锈防锈处理
对全塔构件整体除锈刷漆处理,防锈漆由施工单位提供。使用冷镀锌底漆进行打底漆处理,再使用冷镀锌面漆进行二度油漆,防锈年限在标准条件下达5年以上。在铁锈清除方面,由于受施工条件限制,使用人工除锈方法,除锈等级为ST2级(GB8923-88)
(三)、走线架检测与维护
1、检查走线架及螺丝(特别是靠墙固定的)有生锈、稳固,不符合要求的要求加以整改。对于垂直走线架及维护爬梯,严加检查固定螺的安全性。
2、需要更换走线架及支撑杆,费用另计。
(四)、铁塔供电和塔灯的维护
1、购置和安装长寿命航标灯一只。
2、检查铁塔的供电线路,对破损的部分进行绝缘密封。
(五)、铁塔和防雷设备的维护
1、清除铁塔上的一切多余附属物体,清除危及地面人员安全的物件。
2、如在检测中发现有垂直度超出塔高的1/1000要进行调整垂直度,直到符合规范要求垂直倾斜不大于塔高1/1000为止。
3、更换或补加防雷接地扁铁
在检测中,若发现铁塔的防雷不符合要求,上报甲方,经甲方审核同意后,补加防雷扁铁直到符合规范要求为止。
4、铁塔的爬梯、平台、护栏及其他构件已经松动的部件、螺栓紧固,已缺损的构件进行补换。保证其安全性和可靠性。
5、根据检测数据,对接地装置不完善的铁塔和防雷设备进行必要的处理和改进。
6、在测量、维护过程中如果发现安全隐患问题时(包括铁塔和防雷设备),须及时向甲方报告,并对存在的问题提出合理化建议或处理意见。
7、以上例行检测检测和维护中使用的所有仪器仪表、工程材料由施工单位提供。
8、以上整个检测维护项目完工后,维护方必须将维护资料汇总上报甲方备案。并列出要整改的内容和整改方案建议,在甲方同意后,进行全面维护,维护完后,将维护结果以书面和电子文档形式上报甲方。
(六)、卫星地面接收站骨架的刷漆
九座卫星地面接收站骨架、底座的刷漆。
(七)、维护安全责任书
严格遵守各项安全施工措施和操作规范及安全责任内容:
1、在测量、维护工作中,必须严格按照有关安全规范进行作业,做好必要的安全保护措施。应采取有效措施保证施工人员以及周围行人的安全。
2、甲乙双方需要签定维护安全责任书:维护安全责任全部由乙方负责,包括施工人员及第三者伤害事故或财产损失的全部责任。
3、乙方的安全由乙方自行负责监护,在施工过程中,因乙方责任发生的人身伤亡或其他事故,均由乙方全部负责,并承担施工中发生的一切事故责任及经济损失。甲方有权随时派技术人员监督检查。由于乙方安全措施不足造成事故而使甲方产生事故处理费用,由乙方承担。
4、在测量和维护工作中,必须注意保护甲方在铁塔上及其通信线路(包括天线、馈线和传输线路)等所以设施的安全。在维护工作中,假如发生对甲方设施造成损坏的,必须及时向甲方报告,并赔偿全部的损失。
5、在维护工作中所使用的材料、油漆等化学物品,应符合国家环保要求以及国家行业标准。假如使用的材料、油漆等化学物品造成施工人员或其他人员伤害、财产损失、受到有关部门处罚的,乙方应承担全部责任。
(八)、工程实施
1、工程开工前,必须书面报告甲方施工方案,经过甲方确认批准后方可以施工。施工过程、竣工需要书面报告甲方。
2、 工程施工中,甲方有权派出工程技术人员参与,检查有关工程质量情况。
3、 完工时,必须清理拉走工程垃圾及余料。
4、 在实际工作中,若出现特殊情况不能解决的,须用书面形式向甲方作出解释说明,协商解决。
(九)、工程验收
1、在完成全部铁塔维护工程后,由乙方向甲方提出工程验收要求,甲方应根据合同要求,组织有关人员进行验收。
2、乙方提出验收要求之前,必须完成并提供甲方本项目的验收资料。资料的格式必须经过甲方的确认。
3、在验收中发现任何不合格、不符合实际情况,数据误差等,在维护费中扣相应的违约金,除非出现特殊情况并及时以书面形式通知甲方并作出甲方认为是合理的解释。
4、在验收过程中乙方必须派出该铁塔的有关测量人员跟随,并说明测量位置,以便减少验收测量数据误差。对验收结果,双方人员必须签名确认。
(十)、工程质量
工程质量保证期要求为5年。在保证期间,如果发生质量问题,由乙方解决,并承担由此引起的全部责任。
第二包:六安广播电视台中波拉线铁塔维护工程内容
六安广播电视台共有76米、101米、120米三座中波拉线塔,于2009年建成投入使用。其中76米塔系旧塔迁建,其余属新塔,由于受场地限制101米塔东北角拉线地锚埋在塘边,常年受水浸泡,腐蚀程度增加;同样因为受场地限制,两座新塔拉线地锚距塔体的实际距离均小于设计距离。为此,拟对以上三塔进行维护,施工单位必须是专业的天线安装、维护、校正的队伍。
一、塔体校正
用经纬仪测量铁塔的垂直度,并做好数据记录。确定其垂直度若超出规范要求(任何一级轴线与设计轴线的夹角的正切值应小于1/100,局部弯曲应小于塔高1/750,垂直倾斜不大于塔高1/1000),应及时校正到位(即塔体垂直度到位和拉线曲垂度一致),经验收合格方才完工。
二、除锈防腐
对全塔构件整体除锈刷漆处理,防锈漆由施工单位提供。油漆应进行两底两面式油漆。在除锈过程中同时完成对铁塔螺丝全面紧固一遍,发现不合格螺丝进行更换(更换螺丝由施工单位提供)。进行花兰螺丝清污并加黄油;地锚拉杆做防腐。
三、76米铁塔焊接
由于76米铁塔系旧塔迁建,由于塔体间接触不好,时常造成天线系数发生变化,危及发射机播出安全。现须对塔体分段间隔进行焊接。焊接按我们指定焊接两面,经检测天线参数合格方才完工。
四、铁塔塔灯的维护
购置和安装防高频电流航标灯二只,并进行安装。
五、维护安全责任书
4、在测量和维护工作中,必须注意保护甲方在铁塔上及其通信线路(包括天线、馈线和传输线路)等所有设施的安全。2、工程施工中,甲方有权派出工程技术人员参与,检查有关工程质量情况。
3、完工时,必须清理拉走工程垃圾及余料。
4、在实际工作中,若出现特殊情况不能解决的,须用书面形式向甲方作出解释说明,协商解决。
八、工程验收
工程质量保证期要求为2年。在保证期间,如果发生质量问题,由乙方解决,并承担由此引起的全部责任。