附件
标段一:武汉大学诗琳通地球空间信息科学国际研究中心
指挥控制楼涉密网络综合布线系统需求文件
资格要求
1、应是在中国工商行政部门注册并取得营业执照的独立法人,且注册资金不少于400万元;
2、投标人具备信息产业部颁发的计算机信息系统集成三级(含)以上资质和涉密系统集成乙级及以上资质;
3、所投主要货物(接线架、线材、模块)不是投标人生产的,应提供制造商出具的有效授权书原件;
4、投标人承担过类似工程经验。
综合布线子系统(PDS)
1. 总体要求
1.1 武汉大学地面站指挥控制楼的综合布线系统(PDS)是本大楼内信息通信的基础平台,应能兼容和支持所有数据系统、语音系统及监控图像、多媒体系统等,不但必须满足当前的业务处理需求,更需要考虑今后通讯及网络发展需求。
1.2 数据主干应采用12芯多模万兆光纤,语音主干应采用三类大对数铜缆。水平铜缆非涉密(外网)部分采用6类非屏蔽UTP敷设;涉密(内网)部分采用6类屏蔽FTP敷设;语音电话部分采用超五类非屏蔽UTP敷设。弱电机房到其他机房采用12芯多模万兆光纤敷设。内网敷设符合国家涉密网络保密要求。
1.3 电话电缆经防雷装置后,端接在电信进线间的配线架上。所有数据主干12芯多模万兆光纤和语音主干三类大对数铜缆自各楼层弱电配线间的分配线架连接到主设备间主配线架上。
信息点分布统计表:
2. 综合布线系统组成及技术要求
2.1 系统组成
综合布线系统包括:工作区、配线子系统、干线子系统、弱电间(电信间)、设备间、进线间、管理七个子系统组成。
2.2 工作区
2.2.1 工作区包括信息插座,面板,安装底盒等;信息插座包括铜缆数据、语音信息插座及光纤信息插座;
2.2.2铜缆信息口:非屏蔽系统全部采用符合国际标准的6类非屏蔽RJ45模块化插座;屏蔽系统全部采用符合国际标准的6类屏蔽模块化插座,语音系统全部采用符合国际标准的超五类非屏蔽RJ45模块化插座;
2.2.3数据跳线由各种原厂光纤跳线,六类铜缆跳线(屏蔽和非屏蔽)、电话语音RJ11-RJ45跳线组成。内外网和语音系统工作区跳线应根据数据信息点按1:1的比率配备原厂工作区所有跳线,长度尺寸均按3米配置;
2.2.4面板选用标准86型面板,单孔或双孔,面板上带有图形文字标示,满足V94-O防火标准;
2.2.5安装地插信息点选用同一品牌原厂三孔或双孔地插,除特殊说明外,信息插座均采用86盒安装, 安装高度离地0.3m;与强电插座外框水平距离为0.2m;
2.3 配线子系统
2.3.1 外网采用六类非屏蔽线缆水平敷设,要求必须具有十字架分割器以保证线缆的整个系统的性能。线缆还要求具阻燃低烟无卤等级,满足IEC 60332-3标准。
2.3.2 内网采用六类屏蔽线缆水平敷设,要求必须采用对对屏蔽(4对屏蔽)或双层屏蔽以达到整个系统的性能。线缆还要求具阻燃低烟无卤等级,满足IEC 60332-3标准。
2.3.3 语音网采用超五类非屏蔽线缆水平敷设,要求必须采用符合最新国际标准双绞线已达到整个系统的性能。线缆还要求具阻燃低烟无卤等级,满足IEC 60332-3标准。
2.3.4 有线电视布线主干采用SYWV75-7的同轴电缆,分支采用SYWV75-5的同轴电缆敷设到每个房间。 进入房间使用一分四的无源分配器,主干线缆敷设到弱点机房机房。
2.4 弱电间
2.4.1 内网涉密系统在大楼的2层和5层分别各设置1个楼层弱电间。1-3层内网数据点汇集2层弱电间内;4-5层内网数据点汇聚于5层弱电间内,按涉密要求保持设备物理距离。内网六类屏蔽系统采用模块式6类屏蔽24口配线架。配线架安装在各自机柜内。机柜配置电源插座,供网络设备使用。实现配线管理,使用颜色编码,易于追踪和跳线。
2.4.2 外网系统在大楼的4层设置1个楼层弱电间。3-5层外网数据点汇集到弱电间内。外网六类非屏蔽系统采用模块式6类非屏蔽24口配线架。配线架安装在各自机柜内。语音系统在大楼4层共用外网弱电间,3-5层语音点汇集到4层弱电间;1-2层语音点汇集到1层弱电机房内。语音系统采用超五类非屏蔽24口配线架配。配线架安装在各自机柜内。机柜配置电源插座,供网络设备使用。实现配线管理,使用颜色编码,易于追踪和跳线。
2.4.3 弱电间内水平子系统方面配线架均采用模块式配线架来管理水平数据铜缆信息点。垂直大对数主干方面要求采用110型配线架,并配有足够的安装背板,连接块。
2.4.4 光纤采用19英寸机架旋转式LC光纤配线架,可以端接多芯单/多模光纤。在各个子配线间全部采用标准19英寸机柜式安装的所有的配线架及相应的网络设备。
2.4.5 光纤接头及相应的耦合器应采用小型光纤接头LC连接头,并能提供相应多长度的原装原厂光纤跳线。
2.4.6 数据跳线由各种原厂光纤跳线,六类铜缆跳线(屏蔽和非屏蔽)全部根据信息点按1:1的比率配备2米长度的软性跳线;语音采用110-RJ45跳线组成,根据数据信息点按1:1的比率配备2米长度跳线,光纤双芯多模万兆跳线均按3米配置。
2.5干线子系统
2.5.1 数据传输主干系统,内网和外网均要求采用12芯多模室内万兆光缆。要求多模光缆纤芯最大衰耗必须满足3.0dB\1.0dB@850\1300nm,在850nm窗口处全程支持10G万兆以太网传输达到300米,千兆传输800米,同时又可向下兼容目前的1G,100Mbps,10Mbps以太网应用。光缆必须具有低烟无卤外皮而且符合IEC60332-3的阻燃要求。
2.5.2 室内语音主干采用三类非屏蔽大对数铜缆。语音主干按水平语音信息点比例配置。所有室内主干光缆、铜缆的外皮均必须具有低烟无卤外皮而且符合IEC60332-3的阻燃要求。
2.6 设备间
2.6.1主设备间包括内网、外网和语音网主配线间,设置在大楼一层弱电机房内,全部采用标准19英寸机柜安装的配线架及相应的网络设备。所有机柜均采用19”标准机柜,内备风扇、电源及门锁并应考虑以后网络设备的放置。
2.6.2弱电机房至存储设备机房、服务器机房、主控机房(主)、主控机房(备)分别各敷设1根12芯室内多模万兆光缆。数据主干光缆采用19英寸机架旋转式LC光纤配线架连接。通过原厂光纤跳线连接核心网络设备。
2.6.3语音主干采用110系列200对配线架连接,通过原厂成品跳线连接相应交换设备。
2.6.4光纤接头及相应的耦合器应采用小型光纤接头LC连接头,光纤双芯多模万兆跳线均按3米配置
2.7管理
2.7.1管理对整个综合布线系统包括进线间、设备间、弱电间(电信间)和工作区的配线设备、缆线、信息点等设施按一定的模式进行标识和记录。设计内容包括:管理方式、标识、色标、连接等。
2.7.2综合布线的每一电缆、光缆、配线设备、端接点、接地装置、敷设管线等组成部分均应给定唯一的标识符并设置标签;标识符应采用相同数量的字母和数字等标明。
2.7.3综合布线系统相关设施的工作状态信息应包括:设备和缆线的用途使用部门,局域网拓扑结构,传输速率,终端设备配置状况,占用器件编号,色标链路与信道功能,各项主要指标参数及完好状况故障记录,设备位置和缆线走向等内容。
3. 主要设备材料性能指标
综合布线系统的全系列产品应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。产品设计、安装完全满足并同时要求施工方遵循中华人民共和国建设部于2007年正式颁布强制执行的针对综合布线系统工程设计、安装与验收标准: GB50311-2007(公告第619号)及GB50312-2007(公告第620号)。
综合布线产品生产厂家必须为端对端同一厂家的全系列产品,而且内网、外网和语音网要求采用同一品牌布线厂家产品。并提供25年原厂产品质量及系统保证。品牌可选范围:美国安普、瑞士德特威勒、美国康普、美国IBDN
3.1六类屏蔽双绞线
1)结构规格
采用Cat.6类双绞线,要求对对屏蔽或双层屏蔽,芯线采用线对屏蔽技术。圆形外护套结构;内部导体线芯为8芯23 线规实芯高纯度铜导体,每芯带有彩色编码护套,铜导体的直径公差<0.0002mm;绝缘外径偏差<0.01mm;同芯度>96%;低烟无卤 (L0SH)外皮。
2)性能
带宽:≥250MHz;性能满足并超过TIA/EIA-568-B.2-10 Cat.6 和 ISO 11801 2.1版 Class EA 性能要求以及IEEE 802.3an 千兆以太网传输要求。
3)认证
线缆外皮阻燃低烟无卤,性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃烧测试)标准要求,烟雾释放符合IEC 60754-2(卤素酸气浓度测试)和IEC 60134-2(烟密度测试)标准要求,酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求;通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试,并具有测试合格报告。
3.2六类屏蔽RJ45模块
1)结构规格
信息模块应采用一体化全金属360度屏蔽结构;模块金属针焊接部位采用镀镍合金保护,接触点表层部分采用镀金保护;内部八根金属针应采用针对性能补偿设计的相互交叉结构;模块后端与水平电缆之间要求固定并确保等电位连接性能良好;最小绝缘阻抗:500MΩ;最大接点阻抗:20mΩ;额定电流:1.5A。
2)性能
带宽:≥250MHz;性能满足TIA/EIA-568-B.2-10 Cat.6 和 ISO 11801 2.1版 Class EA 性能要求以及IEEE 802.3an千兆以太网传输要求;
3)安装
工作区面板中的模块应可与配线架中的模块为同一型号,彼此之间可以互换,同时面板应采用高等级的PC料,并采用螺丝孔隐藏艺术和有机玻璃标签框结构,确保使用人员认为面板美观、高档,并可采用180度或90度的模块安装方式;端接线缆适用于22~26AWG线缆;接受2位、4位、6位和8位无损模块插头;接线方式同时支持T568A和T568B安装规则。
4)认证
符合IEC 60603标准、TIA/EIA-568B,ISO/IEC 11801及EN50173国际综合布线系统标准;通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试,并具有测试合格报告。
3.3 六类屏蔽24口配线架
1)结构规格
模块化全金属结构;24口空配线架,高度1U;配线架中的模块要求可以与面板中的模块互换;配线架和端口带有标签区域及书写端口和固定空间,通过标识标签可区分端口类型;背后可安装双绞线电缆理线器;配线架和端口带有标签区域;含可靠的接地螺栓等配件。
2)安装
机柜/机架内安装;端接方式支持增强型110IDC打线端口,并兼容LSA+打线工具。模块后端重复端接次数>250次,前端重复插拔次数>750次。端接线缆适用于22~26AWG线缆。
3)认证
符合IEC 60603标准、TIA/EIA-568B,ISO/IEC 11801及EN50173国际综合布线系统标准;通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试,并具有测试合格报告。
3.4 六类屏蔽跳线
1)结构规格
采用屏蔽技术的多股阻燃型电缆,内部为多芯软线,原厂商成品跳线,带插头护套;长度可供选择。
2)性能
100%原装出厂测试,性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1,ISO/IEC 11801 2.1版 Class EA,支持千兆以太网传输,实测带宽≥250MHz。
3)安装
工作区、配线架、交换设备及终端间跳接;
4)认证
线缆外皮阻燃低烟无卤。性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃烧测试)标准要求,烟雾释放符合IEC 60754-2(卤素酸气浓度测试)和IEC 60134-2(烟密度测试)标准要求,酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求;通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试,并具有测试合格报告。
3.5六类非屏蔽双绞线
1)结构规格
采用Cat.6类双绞线,紧套型的外护套结构带十字架支撑,确保在施工过程中双绞线的绞距不容易发生改变,使传输性能得以保证。内部导体线芯为8芯23线规实芯高纯度铜导体,每芯带有彩色编码护套,铜导体的直径公差<0.0002mm;绝缘外径偏差<0.01mm;同芯度>96%;低烟无卤 (L0SH)外皮。
2)性能
带宽:≥250MHz;性能满足并超过TIA/EIA-568-B.2-10 Cat.6 和 ISO 11801 2.1版 Class EA 性能要求以及IEEE 802.3an 千兆以太网传输要求。
3)认证
线缆外皮阻燃低烟无卤,性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃烧测试)标准要求,烟雾释放符合IEC 60754-2(卤素酸气浓度测试)和IEC 60134-2(烟密度测试)标准要求,酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求;通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试,并具有测试合格报告。
3.6六类非屏蔽RJ45模块
1)结构规格
模块金属针焊接部位采用镀镍合金保护,接触点表层部分采用镀金保护;内部八根金属针应采用针对性能补偿设计的相互交叉结构;模块后端与水平电缆之间要求固定并确保等电位连接性能良好;最小绝缘阻抗:10MΩ;最大接点阻抗:20mΩ;额定电流:1.5A。
2)性能
3.7 六类非屏蔽24口配线架
1)结构规格
模块化配线架;高度1U;配线架中的模块要求可以与面板中的模块互换;配线架和端口带有标签区域及书写端口和固定空间,通过标识标签可区分端口类型;背后可安装双绞线电缆理线器;配线架和端口带有标签区域;含可靠的接地螺栓等配件。
2)安装
机柜/机架内安装;端接方式支持增强型110 IDC打线端口,并兼容LSA+打线工具。采用多股阻燃型电缆,内部为多芯软线,原厂商成品跳线,带插头护套;长度可供选择。
2)性能
3.9超五类非屏蔽双绞线
1)结构规格
采用Cat.5e类双绞线,紧套型的外护套结构,结构化布线的数据传输电缆,传输数字及语音、数据和视频信号,满足高端需求。内部导线AWG24,每芯带有彩色编码护套,低烟无卤 (L0SH)外皮。
2)性能
带宽:≥100MHz;兼容所有Cat.5e非屏蔽系统,性能满足并超过ANSI-EIA/TIA-568.B2,ISO/IEC 11801-2002 ed 2.0,GB 50311-2007。
3)认证
线缆外皮阻燃低烟无卤,性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃烧测试)标准要求,烟雾释放符合IEC 60754-2(卤素酸气浓度测试)和IEC 60134-2(烟密度测试)标准要求,酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求;通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试,并具有测试合格报告。
3.10超五类非屏蔽RJ45模块
1)结构规格
模块金属针焊接部位采用镀镍合金保护,接触点表层部分采用镀金保护;最小绝缘阻抗:10MΩ;最大接点阻抗:20mΩ;额定电流:1.5A。
2)性能
带宽:≥100MHz;性能满足ANSI-EIA/TIA-568.B2,ISO/IEC 11801-2002 ed 2.0,GB 50311-2007
3)安装
工作区面板中的模块应可与配线架中的模块为同一型号,彼此之间可以互换,同时面板应采用高等级的PC料,并采用螺丝孔隐藏艺术和有机玻璃标签框结构,确保使用人员认为面板美观、高档,并可采用180度或90度的模块安装方式;端接线缆适用于22~26AWG线缆;接受2位、4位、6位和8位无损模块插头;接线方式同时支持T568A和T568B安装规则。
4)认证
符合IEC 60603标准、TIA/EIA-568B,ISO/IEC 11801及EN50173国际综合布线系统标准;通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试,并具有测试合格报告。
3.11 超五类非屏蔽24口配线架
1)结构规格
3.12超五类非屏蔽跳线
1)结构规格
采用多股阻燃型电缆,内部为多芯软线,原厂商成品跳线,带插头护套;模块化跳线采用多股24-22AWG标准的电缆结构,即插即用,方便灵活,而且成品跳线测试严格按照EIA/TIA 568B.2, 从而保证系统的传输的可靠性。长度可供选择。
2)性能
100%原装出厂测试,性能满足并超过ANSI-EIA/TIA-568.B2,ISO/IEC 11801-2002 ed 2.0,GB 50311-2007,实测带宽≥100MHz。
3)安装
工作区、配线架、交换设备及终端间跳接;
4)认证
线缆外皮阻燃低烟无卤。性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃烧测试)标准要求,烟雾释放符合IEC 60754-2(卤素酸气浓度测试)和IEC 60134-2(烟密度测试)标准要求,酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求;通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试,并具有测试合格报告。
3.13 信息面板
1)结构规格
具备单口、双口86×86规格面板,颜色:白色;面板下端附带原厂标记;采用高性能高强度抗冲击的PC耐腐蚀材料,无毒、无味,兼有韧、硬、刚特性,坚固、有弹性,可防止意外损坏且不易老化、变色。
要求模块双向(正面不拆离底座、反面打开)可拆装。
2)配件
自带推拉式防尘盖、有机玻璃标签条,螺丝不外露等附件;具备颜色分网标识及多种端口类型定义。
3)安装
墙壁安装,也可采用吊顶、地插等方式安装;安装铜缆屏蔽、非屏蔽模块,也可安装光纤及多媒体音视频模块,满足多功能应用及信息插座混合出线。
3.14 室内12芯万兆多模光缆(OM3,LSOH)
1)结构规格
12芯万兆OM3多模50/125微米光缆,1000米/轴;紧套管缓冲型光缆结构,直径900微米内部光纤缓冲层,光缆外径7.5±0.5mm;内部光纤为双涂层保护结构,防止施工剥光纤时对内部纤芯的损伤;低烟无卤 (LSOH)外皮。
2)性能
满足并超过万兆OM3传输性能要求;
3)安装
室内水平及主干安装;安装及运行时的最小弯曲半径、最大拉力和工作温度范围均应符合国标GB 50312-2007的规定。
4)认证
光缆外皮阻燃性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃烧测试)标准要求,烟雾释放符合IEC 60754-2(卤素酸气浓度测试)和IEC 60134-2(烟密度测试)标准要求,酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求;通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试,并具有测试合格报告。
3.15光纤配线架
1)结构规格
19英寸标准机柜/机架式,高度1U;可安装LC及全系列光纤适配组(6芯,12芯,24芯),可灵活配置光纤数量;有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。为保证维护时的插拔方便,最大光纤容量为24个耦合器(对于LC而言为48芯)。
2)配件
内带光缆捆扎及管理套件。
3)安装
机柜/机架内安装;自带光纤耦合器板,可以安装光纤LC12芯、24芯耦合器;耦合器组安装方便,直接插入即可固定。
3.16 LC多模耦合器(OM3)
1)结构规格
2芯/组,LC万兆OM3多模接口。
2)性能
满足并超过万兆OM3传输耦合连接需要;衰减 ≤0.75dB,回波损耗 ≥ 20dB。
3)安装
光纤箱前端安装;耦合器安装方便,直接插入固定。
4)认证
符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801国际综合布线标准。
3.17 LC-LC万兆多模跳线(OM3,LSOH)
1)结构规格
双芯,LC多模万兆OM3光纤跳线;低烟无卤 (LSOH)外皮。
2)性能
满足万兆OM3传输性能要求;插入损耗(衰减 )≤0.3dB,回波损耗 ≥ 20dB。
3)安装
耦合器及设备光口前端安装。
4)认证
护套阻燃性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃烧测试)标准要求,烟雾释放符合IEC 60754-2(卤素酸气浓度测试)和IEC 60134-2(烟密度测试)标准要求,酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求;通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试,并具有测试合格报告。
3.18 三类大对数
1)结构规格
25对、50对、100对大对数铜缆,305米/轴。
2)性能
满足并超过16Mbps传输性能要求。
3)安装
室内主干安装;
工作温度范围:-20℃ 至50℃。
4)认证
护套阻燃低烟无卤,性能符合IEC 60332-1和IEC 60332-2(垂直燃烧测试)标准要求,烟雾释放符合IEC 60754-2(卤素酸气浓度测试)和IEC 60134-2(烟密度测试)标准要求,酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求;通过中国或国际上公认的独立第三方检测机构的测试,并具有测试合格报告。
3.19 110配线架
1)结构规格
机架式110型100对/200对语音配线架自含110打线块、标签条及白色标贴,110模块含色标,便于安装识别。
2)安装
可选机架式安装,端接方式支持单对、多对打线工具。端接线缆适用于22~26AWG线缆。
3)性能标准:
性能满足EIA/TIA-568-B.2-1和ISO/IEC 11801的超五类级标准,实测带宽100MHz。
标段二:武汉大学诗琳通地球空间信息科学国际研究中心
指挥控制楼视频(红外)监控系统需求文件
资格要求:
1、应是在中国工商行政部门注册并取得营业执照的独立法人,且注册资金不少于400万元;
2、投标人具备信息产业部颁发的计算机信息系统集成三级(含)以上资质和涉密系统集成乙级及以上资质;
3、投标人承担过类似工程经验。
技术部分:
视频监控点分布:
红外报警器分布:
前端
摄像机共47台,46台红外定点,1台红外高速球机;双鉴红外报警器1个;14对红外对射。
弱电井
四路网络视频服务器13台,D1实时和录像画质,共用非涉密网络机柜和桥架,单独配置全千兆口交换机2台。
一楼值班室
配置中等配置电脑一台,用于专门进出人员的监看。
一楼监控室
铁制烤漆三联操作台1个,高配置电脑一台,安装系统平台管理软件,负责值班人员调看和控制视频图像、回放录像、录像资料远程下载;中等配置电脑1台、上墙解码器1台和42寸等离子监视器1台,安装电视墙管理软件,负责管理42寸电视上的视频图,上墙解码器至少能一分四画面,同时四个画面上墙,两台电脑都统一安装以上两套软件,互为备份,但分开管理。
还配置一台8口千兆交换机。
弱电机房
服务器机柜(600*1000*2000)一台,和综合布线统一品牌,推荐图腾;监控系统平台管理服务器一台;基于IP-SAN/NAS的磁盘阵列一台,16块2T硬盘。
系统结构:
视频监控系统由前端子系统、监控中心子系统、显示子系统和存储子系统四部分组成,同时与前期监控系统经改造整合后融为一体,形成统一的安防监视、监控管理系统。
¾ 前端子系统
布点范围见 “视频监控点分布表”,按47个摄像点设置前端系统。
对摄像机信号的提取采用数字化监控模块,具体布点位置有意参与本项目的投标公司在场地勘察时确定。
前端设备主要由摄像机、网络设备组成。摄像机可直接接入相应的网络设备。网络视频服务器采用TCP网络传输协议,支持断点续传功能,摄像机和网络视频服务器要具有供电简便的功能。
¾ 监控中心子系统
监控中心设在新建的大楼一楼值班室,配置一路数字高清矩阵、中心交换机、监控平台控制系统、控制台及机柜、光纤等。负责监控设备的统一配置、维护、监控,实现对前端设备的配置、图像监控、录像查询、回放、云台、镜头控制等功能。
控制管理平台主要要求:
Ø 能同步回放16路以上画面;
Ø 能进行时间段分割回放;
Ø 能每画面能逐帧分析;
Ø 显示和录像码流能独立定义并保持实时效果;
Ø 管理软件选用分布式软件系统,能实现软件倒放。
¾ 显示子系统
采用42寸大屏一分四画面显示方式构建显示系统。配置的大屏支持所有监控点画面的实时显示。对重点区可任意安排大画面显示。回放时可显示任意回放内容。
¾ 存储子系统
配置存储系统,对摄像机实现D1质量的实时录像,分辨率不低于4CIF或D1,帧率一般不低于25帧/秒,即视频流码率采用D1(2Mbps以上)。录像保存时间不少于30天,总容量按47个摄像点7*24小时不间断存储配备,IPSAN存储采用RAID5或以上级别配置,应优先采用RAID5+硬盘热备方式。
l 性能要求
数据存储满足24小时不间断录入,满足多个客户端的数据调用,满足多路并发写的高性能、高带宽要求。存储设备提供至少2个千兆数据口,高速缓存≥2GB。单台存储设备在2.048Mbps码流下,同时写入数不低于300路,回放数不低于100路;RAID5重建影响下,性能降低不超过20%。
l 可靠性要求
IPSAN存储系统应运用模块冗余、负载均衡等保护技术,达到高可靠性目的。可实现完善的RAID保护,并采用热备盘进行二级保护。
l 应用模式
存储设备提供iSCSI空间,视频流经过录像服务模块写入存储设备;可选支持视频流经过前端编码设备通过存储管理服务器直接写入存储系统。
l 管理要求
提供全面的日志信息和告警接口,能及时了解存储设备的最新运行状态。
Ø 存储硬件、系统温度、风扇转速、电压等运行状态
Ø 磁盘故障、RAID状态监控
Ø 磁盘错误预警,支持磁盘瞬间故障报警
Ø 网络连接状态监控
Ø CPU、内存、磁盘IO、网络等负载监测与分析
Ø 存储软件服务状态
|