项 目 |
数 量
|
单 价
|
备注
|
室外全彩屏显示系统检修
|
整屏
|
|
|
显示屏基柱一套
|
2.2mX1mX2.6m
|
|
|
基础预埋
|
2mX2mX3m
|
|
原基础作废,新基础在原基础西边约15米处。
|
全屏背板及四周仿大理石装饰板
|
1套
|
|
|
合计金额人民币(大写):
|
(小写):
|
序号
|
项目内容
|
技术参数
|
1
|
框架尺寸
|
根据现场条件定
|
2
|
单元模组尺寸
|
096米(宽)×1.28米(高)
|
3
|
长宽比
|
4 :3
|
5
|
平整度
|
整屏<1㎜,模块间拼逢<2㎜
|
6
|
平均寿命
|
>10万使用小时
|
7
|
盲点率
|
<1/10000(连续使用时)
|
8
|
供电要求
|
220∨±10%;AC50HZ
|
9
|
连续工作时间
|
>24小时
|
10
|
使用环境
|
-40℃~+70℃,15%~95%RH
|
序号
|
项目内容
|
指标参数
|
|
1
|
像素形状
|
椭圆,直径5㎜
|
|
2
|
点间距
|
16㎜
|
|
3
|
模组外形
|
16×8,反带固定位反射盖
|
|
4
|
像素组成
|
2红1绿1蓝
|
|
5
|
像素密度
|
3906点/㎡
|
|
6
|
屏幕亮度
|
>5000cd/㎡
|
|
7
|
最大功耗
|
<1100W/㎡
|
|
8
|
红灯参数
|
中心波长
|
630nm
|
视角
|
110°
|
||
中心亮度
|
500mcd
|
||
9
|
绿灯参数
|
中心波长
|
520nm
|
视角
|
110°
|
||
中心亮度
|
1400 mcd
|
||
10
|
蓝灯参数
|
中心波长
|
470 nm
|
视角
|
110°
|
||
中心亮度
|
400 mcd
|
||
11
|
可视距离
|
5-350米阳光直射下,图像清晰可见
|
序号 |
名称
|
数量
|
规格
|
备注
|
约一平米单元板部分
|
||||
1
|
单元板
|
30块
|
16×8
|
箱体、框架、模具、灌胶等
|
每块单元模组相关参数
|
||||
2
|
灯管
|
10000R
|
¢5
|
一块16×8单元板上使用LED灯
的数量
|
10000G
|
¢5
|
|||
10000B
|
¢5
|
|||
控制部分
|
||||
3
|
控制计算机
|
1
|
台
|
运行WINDOWS2000/XP
|
4
|
DVI显卡(带缆)
|
1
|
套
|
联机系统配置
|
5
|
LED屏控制系统
|
1
|
套
|
联机
|
6
|
扫描板
|
1
|
块
|
每块扫描板上有三个输出口,每一个输出口控制16行或16列
|
7
|
LED管理工具
|
1
|
套
|
|
序号 |
项目内容
|
指标参数
|
1
|
发光器件
|
红、绿、蓝管选进口管芯
|
2
|
亮度调节
|
根据环境亮度自动调节和手动调节
|
3
|
视角
|
水平:110,垂直:75
|
4
|
灰度等级
|
逐点各基色各1024级灰度,具有Y校正
|
5
|
灰度校正
|
2级非线性灰度校正,红、绿、蓝各8条校正曲线
|
6
|
对比度
|
>1:150
|
7
|
图像调节
|
白平衡、对比度、视觉、色调调节、单模组亮度调节
|
8
|
图像处理
|
图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理
|
9
|
驱动方式
|
恒流驱动
|
10
|
显示颜色
|
16,777,216种
|
11
|
亮度均匀性
|
整屏单色最亮时,最低像素亮度/最高像素亮度>0.9
|
12
|
换帧频率
|
>120帧/秒
|
13
|
图像频率
|
>120HZ
|
14
|
输入信号
|
彩色电视1∨pp75 、视频信号(RGB)及标准计算机信号(需同步控制)
|
15
|
显示模式
|
24位真彩色1024*768
|
16
|
平均无故障
|
>10,000小时
|
序号
|
名称
|
要求
|
1
|
发光器件
|
红绿蓝三色
|
2
|
主控系统
|
国产、进口
|
3
|
控制板
|
国产、进口
|
4
|
国产、进口
|
|
5
|
晶振源
|
国产、进口
|
6
|
屏幕控制电脑
|
著名品牌、E2200,1G以上
|
7
|
屏幕控制
|
国产、进口
|
8
|
著名品牌
|
|
9
|
通讯线
|
著名品牌
|
序号 |
项目
|
第一阶段
|
第二阶段
|
1
|
培训内容
|
显示屏基本工作原理。
系统操作程序和管理。
系统安全维护注意事项。
|
系统软件安装。
显示屏的日常维护管理。
简单硬件的故障处理。
简单软件的故障处理。
|
2
|
培训目的
|
熟练操作系统。
处理简单故障。
|
熟悉屏体内部结构。
掌握配电操作。
|
3
|
培训设施、教材和资料
|
LED Show软件;操作说明书。
|
|
4
|
培训时间、地点
|
工程现场/安装调试全过程
|
|
5
|
培训负责人
|
工程师:----
|
|
6
|
受训人员要求
|
2人。受训人员必须掌握软件使用及大屏使用操作。
|
|
7
|
培训效果与考核
|
可独立完成系统操作,日常维护,简单故障处理等。
|