各有关公司:
根据政府采购相关规定,现就“杭州市中医院制剂提取车间空调监控系统采购项目”招标文件[编号:HZZFCG-2012-030]有关需求内容进行更正,具体如下:
一、项目名称:杭州市中医院制剂提取车间空调监控系统采购项目。
二、原招标公告日期:2012年4月17日。
三、更正内容:
1、对有关疑问答复并对有关事项更正如下:
根据采购单位的实际情况,现对系统部分设备及材料进行调整,调整后的设备及材料清单详见附件一,相应调整的自控点表详见附件二。
2、臭氧传感器及臭氧电磁阀无相关参数,无法进行报价,请确认品牌及规格型号等相关参数。
答:请参照招标技术文件和设备及材料清单。
3、招标清单中阀门总数量为20个,根据图纸统计得出数量19个与点表相同。请确定是否按照清单数量投标?
答:请参照招标技术文件和设备及材料清单。
4、招标文件P33 “系统品牌需世界知名品牌,用DDC精确控制,采用LONWORK通讯”请明确是否允许采用世界知名品牌工业级PLC控制器进行系统的精确控制。
答:本项目采用DDC控制。
5、投标截止时间延期至2012年5月22日上午10:30止,地点不变。
6、开标时间延期至2012年5月22日上午10::30止,地点不变。
四、采购人:杭州市中医院,联系人:孟学军,联系电话:0571-85827920。
五、采购机构:杭州市政府采购中心,联系人:张曙平,姚英;联系电话:0571-85085067;85085413;地址:杭州市新业路311号钱江新城市民之家三楼。
杭州市政府采购中心
杭州市公共资源交易中心
二�一二年五月八日