项目编号BZCG〔2012〕72号
各供应商:
现根据采购人意见就你们提出的有关问题及有关说明现答复如下:
1、根据图纸标示该工程配电箱在楼顶,业主配电柜在一楼,一楼到楼顶主电缆由谁提供?
答:根据图纸标示该工程配电箱在楼顶,业主配电柜在一楼,一楼到楼顶主电缆由承包人自行承担,包括在总报价中。
2、行政服务中心侧面楼体裙楼LED 灯照射高度达不到效果图效果?
答:行政服务中心侧面楼体裙楼LED 灯安装方式采用阶梯法(
3、行政中心照树灯没有标明详细位置距离?
答:根据现场勘探情况,由投标人自己明确照树灯的位置。
4、照树灯可否利用现有配电箱线路,是否需要开槽从新预埋线缆?
答:尽量利用原有线路,如不能达到功率,可通过地下雨水管网预埋海底电缆(外加防护管)。
5、招标文件采购方案及说明中没有提供灯具的尺寸要求,能不能提供灯具图片供参考?
答:招标文件采购方案及说明中没有提供灯具的尺寸要求,每个厂家的尺寸不一样,外观也有区别。但功率必须以设计要求为准,对于同一种类别、同一个功能区域的灯型必须一致。
6、招标文件中有灯具数量清单。
7、工程量清单就是P23页两个表格累计的量。
8、招标文件中工程量清单与图纸不符,以图纸为准。
9、P7页10.4取费标准按安徽省的取费标准。
10、保证金请按招标公告执行。
二〇一二年六月二十五日