河南省广播电视发射台关于“河南省广播电视上行站播控系统更新改造项目”技术要求的公示
各潜在供应商:
河南广电招标有限公司受河南省广播电视发射台的委托,就“河南省广播电视上行站播控系统更新改造项目” 依照程序进行技术公示,现将具体的项目技术规范和服务要求在河南省政府采购网上进行公示,请各潜在供应商对公示的内容是否有倾向性、歧视性等内容是否合理提出意见和建议。
所有意见或建议应于2012年6月25日下午17:00(北京时间)前以书面形式向河南广电招标有限公司提出 (加盖单位公章且法人签字),逾期不予受理。
地址:河南广电招标有限公司(郑州市经五路2号)
联系人:秦凯 李辉
电话/传真:0371- 65887849
“河南省广播电视上行站播控系统更新改造项目”技术要求
一、系统概述
河南省卫星广播电视上行站播控系统更新改造集成项目包括信号源系统、上行传输系统、信号流程码流监测报警系统、购置电视墙和控制台、集中网管及模拟演练系统等几个部分以及站内原有、新购设备的搬迁、改造和集成,系统链路框图参见附图一。本项目为交钥匙工程,项目报价应包括设备硬件、系统软件、设备安装调试、技术培训、售后服务、项目中尚未列明但不可或缺的设备或改造、以及其他不可预见费用等。
本技术文件中带*号的为必须满足的技术要求,任何一项不合格将导致废标。
1、上行站播控系统更新改造集成项目建设基本要求:
1.1按照国家广电总局相关标准和规范要求搭建成科学、先进、合理的卫星传输系统。
1.2系统布线要求线材、接头采用优质品牌产品,出具完整的连接图纸,对线号进行统一规划,连线两头标有规范的线标,总体走线整齐、排列有序。
1.3投标人应就招标人整体描述,提出自己科学、合理、详尽的系统集成方案,方案需满足但并不局限于招标人的描述,投标人可以提出更为合理、优化的系统集成、实施方案。
2、上行站播控系统更行改造集成项目建设任务主要包括:
2.1购买设备列表中所有硬件、软件设备。
2.2按照总局相关技术要求、规范建立双备份链路卫星电视上行传输系统,完成安全可靠的卫星电视上行播出任务。
2.3建设地球站网管监测系统,实现对主备链路上行、下行设备的工作状态、运行情况提供监测及报警功能。
2.4建设全系统信号流程码流监测告警系统,并提供最多支持8路的多画面分割大屏幕监视信号。
2.5对上行站原有系统中需搬迁至二楼新机房主要传输设备进行维护、检修、保养,并完成设备搬迁及系统联调工作,最终与新建主链路共同构成完整的播出系统。
2.6建设地球站模拟应急演练系统,提供设备仿真、网管仿真、电视墙信号仿真、自动升功率系统仿真、全系统关联响应及演练控制功能。达到对地球站不同等级技术人员进行培训、考核、应急演练的目的,提高技术人员的故障处理及应急操作能力。
2.7 根据实际功能要求提供卫星上行站播控机房电视墙和控制台的设计及建设。
二、系统功能描述及要求
1、卫星电视上行播出系统建设
1.1 信号源系统描述及要求
河南上行站主要传输一套标清电视节目(SDTV)和四套立体声广播节目,其中视频信号有三路信号源,分别为SDH光纤A、SDH光纤B以及一条由电视台直接到上行站的点对点DS3光纤;广播信号有两路信号源,分别为SDH光纤A和SDH光纤B。信号源系统包括接口适配器、ASI分配放大器、ASI自动三选一切换开关等设备。
视频信号源节目流(含伴音)和广播信号源节目流都取自SDH光纤环网,经DS3/E1-ASI接口适配器转换成ASI信号,为保证系统可靠性,需配备4个具有三选一功能的信号源ASI自动切换开关,若采用插卡式则ASI切换开关则必须安装在两个机箱内,且开关的输入和输出必须接至跳线排。
1.2上行传输系统描述及要求
上行传输系统包括再复用器、调制器、上变频器、高功放和波导切换网络组成的主、备两个链路(每链路各含主、备二个通道,即A、B、C、D四个通道),参见附图一。其中调制器、上变频器、高功放、波导开关及开关控制器已另行采购或为地球站原有设备,不在本次招标范围之内,但中标方必须提供设备的集成及调试工作。
*视频和广播信号源由ASI自动三选一切换开关输出接入MEPG再复用器中,由再复用器选择出需要上行的节目,并对电视节目流进行码率调整,视、音频流重新复用成上行传输所用的传输流。
调制器输出接口为BNC,带L波段监测口(SMA接头)。调制器通过中频切换开关输出到1:1上变频器。上变频器输入接口为BNC,输出为N型头。上变频器经切换开关输出到1:1的3KW速调管功放,功放输出进入波导网路。
其中调制器C/D通过中频切换开关输出后与接有垫播服务器的调制器E一起通过中频二选一开关(手动)选择输出到1:1上变频器(C、D)。
2、信号流程码流监测报警系统技术要求
本系统主要包括信号流程码流监测报警、视音频及频谱多画面分割监视、TS码流录像等功能, 详见监测系统链路框图(附图二)。
2.1、视音频监测系统须基于IP构建,通过交换机接收监测前端实时发送的组播TS流,完成视音频内容的解码,并送至大屏幕进行实时多画面显示和实时监测信息显示。
2.2、支持TS码流录像,并能转储H.264格式,具备故障触发录像功能、自定义时段录像功能、全实时录像功能,故障触发录像功能最低包含故障时段前后30秒节目内容,存储容量要求为存储时间不低于60天。对监测到的故障和异态提供多种报警手段。
2.3、多画面显示监视应能实现多个大屏幕上的画面位置及大小可任意调整、组合, 实时监测报警;提供彩色音频VU表,实现任意一路音频输出。
2.4、系统应具备详细的PAT、PMT、NIT、SDT等表格分析功能,可以对透明流解码显示节目视频画面。
2.5、监测节点的选取:
监测节点的选取应包含ASI信号监测、L波段QPSK信号监测、VGA信号转IP监测等。监测系统链路框图中描述的只是部分监测节点,并不包含全部,投标人应在投标文件中就监测节点的选取位置加以详细说明,并充分考虑设备输出口是否够用及解决办法,投标文件中还应详细说明各类信号监测所能实现的功能。
2.6、信号码流流程监测功能应根据河南上行站的实际信号流程图,对各采集节点的信号进行统一监测,实现信号综合监测管理,为值班人员直观呈现信号流程中各环节的实时监测状态和节目画面。
3、新建电视墙和控制台技术要求:
投标人应依据招标人提供的机房图纸,综合考虑监控机房的面积和尺寸,在满足使用功能的前提下,提供美观耐用的电视墙、控制台设计方案、报价,投标书中应包含彩色的电视墙、控制台整体效果图,并在投标文件中详细描述。
3.1、电视墙上部安装一块长方形的LED显示屏用于滚动显示各种信息和通知;
3.2、电视墙内应能放置总局应急指挥短信报警平台和GPS时钟;
3.3、监视器采用不低于50寸的液晶监视器,监视器采用悬挂方式安装, 具体数量由投标人自行设计, 投标人应说明每个监视器显示的画面内容;
3.4、控制台台面上放置多台液晶电脑显示器,应在投标文件中说明每台显示器的作用,并考虑预留量,有需放置在控制台上的其余设备,投标人也应说明其必要性和合理性。
3.5、控制台应设计新颖,充分考虑人体工程学和人性关怀的设计因素,台面平滑水平,底脚有校平器可调整,内部配置走线槽。
3.6、每组电视墙、控制台至少配置两条专业的10A、250V多孔万能插座电源条,具备阻燃性和国家3C认证。
3.7、控制台、电视墙应能可分拆组合,结构设计应满足稳定性、平衡性、承重力等要求。
4、网管系统
*4.1、开发方式:要求采用成熟的地球站网管专用开发应用软件,非底层代码级开发,通过绘图关联配置完成地球站网管系统的建设。要达到系统稳定、成熟、可靠、开发周期短的目的。开发周期要求在两周内完成地球站网管系统的建设工作,同时该网管系统在日后使用过程中可快捷灵活的更改所监控系统的拓扑图逻辑关系及增减监控设备。
4.2 、基本功能:实时监视和记录每台被监控设备的状态和重要参数,实现远端控制操作设备,实现主备系统远端切换等功能;要做好向总局安全播出监管中心传输关键设备重要技术指标的实时监控数据。
4.3、网管界面风格不限制,可根据用户要求灵活定制。要求采用矢量化图形界面,缩放平滑、无锯齿。
4.4、提供自动逻辑判断,实现自动、手动一键应急切换功能。可根据用户要求预设批处理操作指令。
4.5、网管系统能够自动实现故障定位,报警及响应时间小于1秒。故障报警能实现声、光等多媒体报警和短信报警, 报警条件可由用户设定并可人工选择对任一个设备实施监控屏蔽。所有告警事件都可自动存储到日志数据库中,便于以后查询、统计。
4.6、对电源配电系统、发电机组和机房环境监测系统进行实时采集、监测及数据存储功能。
4.7、实时采集频谱分析仪数据,提供频谱监测及抗干扰预警功能。
4.8、网管系统应符合广电总局指挥中心发布的网管数据上传协议要求,具有重要监测数据的自动上传功能。同时能与总局指定的自动功率增益控制系统无缝对接。
4.9、提供灵活的数据条件查询方式,用户可自行定义技术报表格式,同时对重要设备的关键技术参数可实现周/月/季/年的历史趋势图。
4.10、具有用户权限控制功能;具有良好的可扩展性。
4.11、网管系统所用操作系统采用稳定可靠的正版操作软件,中文界面。所采用硬件必须稳定可靠,技术指标符合国家标准;服务器应采用高性能的工业级服务器。
4.12、网管系统所监控的设备清单
设备名称 |
生产厂家 |
型号 |
接口 |
数量 |
位置 |
DS3-ASI接口适配器 |
|
|
|
5台 |
小信号机房 |
ASI自动三选一开关 |
|
|
|
4台 |
小信号机房 |
MPEG再复用器 |
|
|
|
4台 |
小信号机房 |
主用链路调制器 |
NEWTEC |
M6100 |
ETH/RS232/485 |
2台 |
小信号机房 |
备用链路调制器 |
|
|
|
2台 |
小信号机房 |
主用链路中频切换开关 |
NEWTEC |
AZ212 |
ETH/RS232/485 |
1台 |
小信号机房 |
备用链路中频切换开关 |
|
|
|
1台 |
小信号机房 |
主用链路上变频器 |
COMTECH |
UT4505 |
RS232/485 |
2台 |
射频机房 |
备用链路上变频器 |
|
|
|
2台 |
射频机房 |
主用链路高功放 |
CPI |
K4C |
RS232/485 |
2台 |
射频机房 |
备用链路高功放 |
CPI |
K4C |
RS232/485 |
2台 |
射频机房 |
ACU天线控制器 |
|
|
|
2台 |
射频机房 |
信标接收机 |
|
|
|
2台 |
射频机房 |
波导开关控制器 |
|
|
|
1台 |
射频机房 |
温、湿度传感器 |
|
|
|
4台 |
4个机房各一台, |
UPS电源 |
|
|
|
2台 |
电源机房 |
电压电流监测点 |
|
|
|
2组 |
电源机房 |
16X4矩阵 |
|
|
|
1台 |
小信号机房 |
频谱分析仪 |
|
|
|
1台 |
小信号机房 |
视频监视用接收机 |
|
|
|
1台 |
小信号机房 |
音频监听用接收机 |
|
|
|
1台 |
小信号机房 |
2X1中频切换开关 |
|
|
|
1台 |
小信号机房 |
合计 |
|
|
|
|
|
5、应急演练系统
5.1、应急演练系统应实现上行站内网管系统运行、电视墙显示状态、设备显示操作及自动功率控制系统运行状态的整体模拟仿真,使其成为具有真实逻辑反映的完善有机整体。及在模拟网管或设备或自动功率控制系统上所作的任何操作,都应该实时地在其它子系统上有正确的反应,能够真实再现地球站的所有工作状态;同时提供应急演练控制系统,对整个仿真系统进行整体各类状态的触发,最终实现对工作人员的培训考核及完整测试。
5.2、在网管软件运行的仿真部分,应能够完全仿真地球站内的网管操作及运行状态,包括参数状态显示及修改,对于系统及设备的一键倒换功能等。与其它仿真子系统进行数据交互,实现仿真系统数据的整体一致性。
5.3、在信号墙状态的仿真部分,应能够模拟出站内信号墙的分布状态,并且通过与其它仿真子系统的信息通讯获取到相关设备的状态,最终对各个信号状态做出诊断(包含:信号丢失、静帧、黑场等状态),以供被测人做出相应操作。与其它仿真子系统进行数据交互,实现仿真系统数据的整体一致性。
5.4、在设备显示操作仿真部分,应能够模拟出设备关键面板及主要参数的显示,以及主要功能键的操作,实现对设备关键参数及状态的修改功能。与其它仿真子系统进行数据交互,实现仿真系统数据的整体一致性。(投标时请给出详细设备仿真程度说明)
5.5、在自动功率软件系统仿真部分,应完全模拟自动功率控制系统的界面、参数显示及系统操作。用户可以在系统中了解到功放各项关键参数及状态、接收机关键参数及信噪比图形变化等相关信息、接收机信号图像状态(正常、异常)等,并且实现对功放的手动及自动功率调整操作。与其它仿真子系统进行数据交互,实现仿真系统数据的整体一致性。
5.6、在应急演练控制部分,应包括设计和演练两个部分功能:
• 灵活的试题设计
应提供理论类试题、一般操作类试题及故障处理类试题三种试题自定义设计功能,用来对工作人员进行全方位的培训和考评;在试题设计过程中可根据试题的难易程度设置试题的等级,还可以对试题进行更加详细的子类型设置分类;所有的试题可以通过手动与自动两种模式组成试卷,且应提供必要时候临时试卷的生成功能。
• 智能的应急演练控制和考评
应实现对已设计试卷、临时试卷及单独试题的多方式测试过程控制,测试过程应用不同颜色区分演练测试的进度状态,可以对测试进程进行开始、暂停、结束、跳过等控制测试流程的操作,且在测试结束后通过计数与语音提示的方式展示测试结果,系统能够对被测人的测试结果进行智能评级;可以对培训或测试结果进行多条件查询,查询结果可以详细到被测人每道试题的操作步骤及所有操作的屏幕录像回放,用户还可与系统正确答案的操作步骤和屏幕录像进行比对以便提高。
三、主要设备技术指标要求
1、DS3-ASI接口适配器
将DS3电信号转换成ASI接口信号;
输入:DS3, 速率=44.736mbps, BNC, 75 Ω
输出:两口ASI(镜像),BNC, 75 Ω
支持SNMP或RS232/422/485监控;
2、E1-ASI接口适配器
将E1电信号转换成ASI接口信号;
输入:E1, 速率=2.048mbps, BNC, 75 Ω
输出:两口ASI(镜像),BNC, 75 Ω
支持SNMP或RS232/422/485监控;
3、DS3光端机
DS3电接口:44.736Mbps, BNC, 75 Ω, B3ZS编码;
光接口:
兼容ITU.54本地和远端环回的诊断方式
具有C-型继电器故障输出;
1310NM单模或多模传输;
1310NM和1550NM长距离单模传输最大可达110公里;
4、ASI分配放大器
1:6或8分配放大器
主路断电直通
自动均衡和重锁功能
支持DVB-ASI, SDI
5、ASI自动三选一切换开关
A、B、C三路ASI输入,A或B路信号出现故障时自动倒换至B或A路,当A与B路信号出现故障时自动倒换到C路;
切换方式可设置为自动或手动或遥控切换;
8路分配输出,其中主路具有断电后保持A/B路当前路输出;
ASI切换触发包括:信号丢失、信号格式错误、EDH/CRC错误、DVB-ASI PID丢失、DVB-ASI数据包丢失。
支持SNMP网络管理系统控制,具有Web页面监控与参数调整功能。
6、MPEG再复用器
设备能够支持4路ASI输入,4路ASI输出接口,可从多路输入的ASI端口中接收SPTS/MPTS的节目,从中选取节目进行转码;以单节目SPTS或复用成多节目MPTS输出。
6.1.1、视频转码要求:
Ø 设备需支持PAL制式MPEG-2 SD MP@ML 576i编码格式转换至MPEG-2 SD MP@ML 576i或AVC HP@HL3.1及以上格式;支持后续扩容至将MPEG-2 HD MP@HL 1080i/720P编码格式的节目转码成AVC HP@HL4.0及以上编码格式。提供设备可支持的输入输出视音频格式详细说明。
Ø 设备支持输入MPEG-2 SD格式的最大视频码率应大于8Mbps,最低码率不限;
Ø 转码输出AVC格式的可设置参数要求见下表,并提供可配置的参数及其可设值的列表。
序号 |
参数名 |
要求 |
备注 |
1 |
视频输出码率 |
标清码率范围:<=8Mbps |
|
高清码率范围:<=20Mbps |
|
||
CBR输出设定 |
|
||
2 |
GOP结构 |
M可设置的值:4,同时提供可支持的M值范围。 |
|
N可设置的值:12/24/32,同时提供可支持的N值范围。 |
|
||
4 |
封闭GOP |
支持封闭GOP 支持开放GOP |
|
5 |
GOP长度 |
定长支持 |
|
在给定长度内可变 |
|
||
6 |
PTS发送规则 |
I/P/B帧均含有PTS; |
|
6.1.2、 音频转码要求
设备应支持对MPEG-1 Layer2、Dolby Digital AC-3 2 /5.1声道、Dolby Digital Plus 2/5.1声道等音频的直通;支持对音频描述的添加。
|
物理性能 |
要求 |
备注 |
1 |
工作电压: |
AC:220V± 10%50Hz ± 5% |
|
2 |
工作环境温度: |
0℃ ~ 50℃ |
|
3 |
储藏环境温度: |
-20℃ ~ 80℃ |
|
4 |
设备功耗 |
列表提供投标设备运行功耗 |
|
5 |
19"机架安装 |
应支持 |
|
6.2.1、ASI输入输出卡
接口: 4个ASI接口,BNC 75Ω
输入/输出可配置.
MPEG 格式 188/204
输入/输入处理能力:每端口最大处理能力为180MBPS MPTS/SPTS
ASI 端口数量:8
6.2.2、再复用
可配置为任意口输入任意口输出
PID 重映射, 过滤,组播
PSI/SI, PSIP 抽取、插入, Spooling.
输出镜像到任意端口
6.2.3、转码
编码方式: MPEG-2 MP@ML (CBR/VBR) 4:2:0, 4:3 和 16:9
分辨率/帧率:
625 Lines (PAL) – 50HZ 720 X 576 @ 25Hz
704 X 576 @ 25Hz
544 X 576 @ 25Hz
528 X 576 @ 25Hz
480 X 576 @ 25Hz
352 X 576 @ 25Hz 525
525Lines (NTSC) – 60Hz 720 X 480 @ 29.97Hz
704 X 480 @ 29.97Hz
544 X 480 @ 29.97Hz
528 X 480 @ 29.97Hz
480 X 480 @ 29.97Hz
352 X 480 @ 29.97Hz
视频输入码率:SD MPEG-2 0.5 Mbps – 15 Mbps
视频输出码率:SD MPEG-2 1 Mbps – 15 Mbps
网管系统须具有完整的配置功能和故障管理功能,具有独立的服务器和操作终端。网管应具备操作日志、报警日志记录、查询功能,可实现多用户多权限管理;
网管系统须具有独立性和自治性,保证系统的可靠性。网管服务的故障、网管服务的开启/停止不应对转码设备的运行产生任何影响。在无网管或网管服务停止的情况下,设备应可正常工作,保证转码的正常运行。
7、中频二选一切换开关
频率范围 |
70+/-20 MHz |
|
输入输出 |
2 BNC 输入 / 1 BNC 输出 |
|
阻抗: |
75 Ω |
|
插入损耗: |
1 dB +/-1 dB |
|
最大输入电平 |
+13dBm |
|
频率响应 |
+/-1.0 dB |
|
反射损耗: |
14 dB |
|
隔离度: |
60 dB (输入-输入) |
|
电源需求: |
100-240 VAC, 50/60 Hz 双电源供电. |
|
现场操控: |
前面板键入,带LCD 显示器: |
|
PC 遥控接口: |
RS-232, RS-422/485 或经特定设计的PC 以太网接口 |
8、LBAND 16X4矩阵
频率: |
950-2150 MHz |
阻抗: |
75 Ω |
最大全部输入工作电平: |
-20 dBm |
插入损耗: |
0 +/- 2 dB |
频率响应: |
+/-3 dB |
隔离度[输入对输入]: |
>45 dB |
隔离度[输出对输出]: |
>45 dB |
隔离度[输入对输出]: |
>40 dB |
回传损耗: |
>12 dB |
射频接口: |
"F"型, 75 Ω [BNC, SMA 或N 型可选] |
电源需求: |
100-240 VAC, 50/60 Hz 双电源供电. |
现场操控: |
前面板键入,带LCD 显示器: |
PC 遥控接口: |
RS-232, RS-422/485 或经特定设计的PC 以太网接口 |
配置: |
16输入,4输出 |
9、监听音箱(广播监听所用)
可输入模拟单声道或立体声音频、SDI嵌入音频,通过 2个26段三色LED电平表同时显示音频信号的PPM和VU表,通过两只高保真的扬声器进行监听,可调整监听的音量和平衡。
具有耳机监听功能,插入耳机时,扬声器自动静音。紧凑的结构、高保真声音重放和准确的电平指示。
数字视频输入
数量 2
格式 SMPTE 259M-C 270 Mb/s; 525/625 自动识别
连接器 BNC 符合IEC 169-8标准
阻抗 75欧
反射损耗 >18 dB to 270MHz
信号电平 800mV ±10%
模拟音频输入
数量 2
采样率 48KHz
连接器 音频适配器
最大输入电平 24 dB (平衡)
最大调整范围 16到24 dBu
输入阻抗 >30千欧
THD+N -95dB,20-20KHz@ -3dBFS
频响 20 Hz - 20 kHz: 0 ±0.15 dB
串扰 -90dB(20-20KHz)
电平表
数量 2
显示 26-段刻度 0 to -48dBFS(AES), +12dB to -50dB(VU)
显示方程 VU & PPM 同时显示
门限 0 VU to -12/-18/-20/-24dBFS, 可用DIP开关设置
最小刻度 2dB
扬声器
数量 2
功率 10W
耳机输出
数量 1
连接器 立体声耳机插孔
功率 150mW / 通道
安装方式 1RU, 19" 英寸标准机箱
电源输入 100-240 VAC, 50/60Hz
10、标清解码器
带L波段和ASI 输入,输出ASI\SDI\模拟信号,提供远控接口。
LBAND输入
接头: F型, 75ohm,
频率:950~2150MHz
输入电平范围: -65~-25dBm
调制方式:DVB-S QPSK
符号率: 1~45MSPS
LNB供电: 13VDC, 18VDC / 350mA 或关断, 22KHz 或关断;
DVB - ASI 输入
接头: BNC 75 Ω
最大速率:100 Mbps
DVB - ASI 输出
接头:BNC, 75 Ω
数量: 2
解码
视频格式 PAL-B/G/I/M/N/D, NTSC, SECAM L/B/G/K1 Russian SECAM
视频解码: 4:2:0 MP@ML (1.5-15 Mbps)
音频解码:Musicam,Dolby Digital (AC-3)直通,Dolby Digital (AC-3) 左右声混合
视音频输出
模拟视频输出 3路, BNC
数字视频输出 2路, BNC
模拟音频输出: 2路立体声,卡龙头
数字音频输出:2路,平衡
支持SDI嵌入立体声
监控
支持并提供SNMP监控协议,以及WEB控制。
11、C波段LNB
输入频率: 3.4~4.2GHz
输出频率: 950~1750MHz
本振: 5150MHZ
输入接头: CPR229G
输出接头: F
增益: 60dB
噪声温度: 20K
相位噪声: -73 dBc/Hz at 1kHz
-83 dBc/Hz at 10kHz
-93 dBc/Hz at 100kHz
供电: 15~24V,信号电缆供电,330mA
12、信号流程码流监测系统
12.1机箱
Ø 支持功能模块采用后装载,支持热插拔。
Ø 支持功能模块应有独立接口背板,支持模块混插。
Ø 支持电源直流供电。
Ø 主机具备内置变速风扇,温度控制风扇转速,延长风扇寿命,降低噪音。
Ø 面板应提供电源和风扇工作状态指示。
12.2电源
l 支持多电源模块、均衡负载设计,自动实现冗余热备份。
l 面板可提供电源和风扇工作状态指示。
l 要求电源散热性能好,与用电设备实行隔离,有效防止电源发热和设备发热的相互影响,提高设备热稳定性。
l 具备过温、过压、过流及短路保护功能。
l 支持远程网络电源工作状态指示、工作温度监测及报警。
l 支持远程电源工作状态控制。
l 电源模块支持后装载、热插拔。
12.3 ASI信号监测模块
l 输入连接器:BNC;
l 输入接口阻抗:75Ω;
l 最小接收灵敏度:≤200mV;
l 最大输入电压:≥880mV;
l 反射损耗:>15dB;
l 千兆以太网输出口数量:2×1个;
l 数据包格式:符合EN301192标准;
l 数据输出方式:单播、组播;
l 输出连接器:RJ45;
l 百兆控制以太网口数量:2×1个;
l 控制连接器:RJ45;
l 配置接口:Web配置;
l SNMP管理接口。
12.4 QPSK信号监测模块
l 射频信号输入口数量:8个
l 调制方式:QPSK、8PSK
l 频率范围:950MHz~2150MHz
l 信号电平输入范围:-65dBm ~ 5dBm
l 符号率范围:2~45Msps
l FEC(维特比收缩率)支持:1/2,2/3,3/4,5/6,7/8(自适应)
l 输入口连接器:F型接口
l 接口阻抗:75Ω
l 载波电平精度:+/-2dB
l 载噪比(C/N)精度:+/-2dB
l Eb/N0精度:+/-2dB
l BER(维特比纠错前)测量范围:10-3~10-10
l 千兆以太网输出口数量:2个,其中1个为备份口
l 输出数据包格式:符合EN301192标准
l 数据输出方式:单播、组播
l 控制口连接器:RJ45
l 百兆控制以太网口数量:1个
l 配置接口:Web配置
l SNMP管理接口
12.5多画面显示监测报警系统
l 单台主机显示监测的标清MPEG2节目应不少于32套;
l 单台主机显示监测的音频节目应不少于80套;
l 单台主机支持故障录像及监测数据保存时间不少于一年;
l 标准2U主机/CPU NTELI7 2600/ DDR3 2G内存/500G硬盘/ 500W电源;
l 多画面显示监测报警系统软件。
12.6信号流程码流监测系统
l 多环节信号监测:完整全面的机房链路为用户直观呈现信号传输过程中每个环节的实时监测状态和节目画面。
l 多信源综合监测:支持CVBS、ASI、DVB-S/S2等信号的统一监测,可以针对不同信号的特点制定个性化的监测方案。
l 设备、信号统一监测:通过简单的二次开发,实现综合设备网管。结合信号状态全面掌握机房当前的运行情况。提前预警,快速处理问题,保障播出安全。
l 码流集中展示:支持在一个屏上分组显示超过200个码流的实时状态,故障码流放大报警。
l 智能报警:通过制定归并和规避的报警规则,帮助机房值班人员屏蔽冗余报警,快速并精确的定位到原始故障点,为用户形成自己独有的智能报警专家库。
l 标准2U主机/CPU INTELI7 2600/DDR3 2G内存/500G硬盘/ 500W电源;