各投标人:
根据收到的投标质疑,经我院核实,对有关事项现作如下回复及补充:
一、1、清单序号第39、44二项项目名称中均取消LC、ST-LC、GY-MST/LC字样,推荐品牌统一修正为:西蒙、施耐德、安普;
2、清单序号第134项的计量单位改为:台;
3、清单序号第167-168、170-175项推荐品牌统一修正为:来邦、思创、利康、银达;
4、投影机的参数以清单为准,并取消推荐品牌中的“DLP”;
5、至于投标的品牌事项,请详见招标文件第11.1条的声明;
6、产品质保函可在中标后合同签订时提供,如不能提供按废标处理。
7、招标文件第35页序号40:防火墙安装 8个10/100M电接口,单交流电源;修改为: 防火墙安装5个10/100/1000M电接口,最大可扩充至7个,单交流电源;
8、招标文件P23页提到的:监控总机房设在地税分局主入口处的传达室保安工作室,监控系统只负责预埋响应管线;修改为:监控总机房设在卫生院主入口处的传达室保安工作室。
9、招标文件第37页序号116项:壁挂式音箱安装(带调音开关);修改为:木质5W壁挂式音箱安装(带调音开关);
10、招标文件第37页序号119项:信号区分器安装;修改为:8路信号区分器安装;
11、招标文件第37页序号120项:室外草坪音箱安装;修改为:室外40W不锈钢草坪音箱安装;
12、招标文件第38页序号123项:调音台安装;修改为:16路调音台安装。
13、招标文件第38页序号128项:综合处理器安装;修改为:综合处理器安装:4输入,8输出,可制定任意输入至输出。具有分频、均衡、延时和限幅功能;
14、招标文件第38页序号129项:时序器安装;修改为:8路时序器安装;
15、招标文件第30页投影机技术参数:亮度3200流明;修改为:亮度4000流明。
16、招标文件第40页序号189项:三相电源防雷器安装;修改为:三相电源防雷器安装40KA/4P、带遥信功能;
17、招标文件第40页序号190项:机房电源防雷器安装;修改为:机房电源防雷器安装PPS-I/3-140BA,第一级带雷击计数器电源防雷箱雷击计数电源防雷箱按照IEC标准设计。防雷箱配备电源指示、防雷指示、缺相报警、相零反接及接地不良报警指示、雷击计数器、防雷熔断丝等, SPD模块采用ASP-ASafe 10/350μs波形一级保护模块、AM系列模块或一体化MOV。本电源防雷箱适用于三相电源配电系统的防雷。10/350μs冲击电流Iimp15-25kA/每线,8/20μs最大放电电流Imax可达40-140kA。
18、招标文件第8页9.3.4.4 :其他新建工程配套管理费为中标价的3%(弱电承包方应与总包单位签订工程配套协议书);修改为:其他新建工程配套管理费为中标价的2%(弱电承包方应与总包单位签订工程配套协议书);
19、招标文件第53页:②资质等级( 3.6-6分):具有计算机系统集成贰级及以上者得6分,不具有者不得3分。调整为:②资质等级(3.6-6分):具有计算机系统集成贰级及以上者得6分,不具有者得3.6分。
二、投标截止时间、开标时间顺延到2012 年7月10日上午 9时 30分。
三、本补充文件与招标文件具有同等法律效力。
上虞市曹娥街道卫生院
上虞市公共资源交易中心
2012年6月26日