珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段二期工程综合监控系统集成及设备采购

2012-11-08 来源:中华人民共和国财政部

  各投标人:
  佛山市轨道交通发展有限公司和广东省机电设备招标中心就珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段二期工程综合监控系统(含ISCS、PSCADA、BAS、FAS、ACS)集成及设备采购项目[招标编号:GMTC121BZHG0063JO]招标文件的一些内容作如下澄清和修改:
  投标单位问题答疑
  1、问:招标文件第三部分投标人须知第13页第9.2条中的自查表,商务部分,技术部分,价格部分,请问这自查表是否装订在商务部份文件中。
  答:自查表须分别装订到商务部分文件、技术部分文件,价格部分文件。
  2、问:招标文件第三部分投标人须知第13页第9.2条中唱标信封,技术部份、商务部份、价格部份是否封装在一起?唱标信封里面放的内容有哪些?
  答:唱标信封,技术部份、商务部份、价格部份应分别封装。
  其中唱标信封内装:
  1)投标函(从投标文件正本中复印);
  2)投标报价表(从投标文件正本中复印);
  3)投标保证金交付收据/证明复印件;
  4)法人营业执照复印件;
  5)法人代表授权书;
  6)退保证金说明;
  7)折扣声明(如果有)。
  3、问:招标文件第五部分 投标文件格式自查表中资格性/符合性自查表中提及的《初步审查表》,是否对应招标文件中第170页中的《投标人资格审查表》及第172页的《符合性审查表》?
  答:是。
  4、问:对应招标文件有关备品备件按投标设备总价的3%提供报价,专工具/仪器仪表按投标设备总价的1%提供报价,请问备品备件可否大于或小于投标设备总价的3%;专工具/仪器仪表可否大于或小于投标设备总价的1%。
  答:备品备件可大于或小于设备材料(含软件)总价的3%,但偏差需控制在±0.5%;专工具/仪器仪表可大于或小于设备材料(含软件)总价的1%,但偏差需控制在±0.5%。
  5、问:在商务册中P5,“3.投标人必须同时满足下述⑴、⑵的要求:……”,第⑴条“业绩证明材料须提供合同复印件或用户使用报告或验收报告复印件,……”其中的复印件能否只提供封面、签字页以及有合同金额的页?
  答:须提供能清晰证明业绩的相关页。
  6、问:招标文件P133第5广佛线二期车站ISCS系统接入一期中心ISCS系统详细的衔接方案和用户需求书的第二册第一分册 综合监控系统2.11专题要求P11专题1广佛线二期ISCS系统与广佛线一期ISCS系统详细的衔接方案是为否同一个专题?
  答:是同一个专题。
  7、问:用户需求书的第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统中3-45页描述的“6.2.8.2PLC控制器编程及配置软件;PLC控制器编程及配置软件须提供全球唯一授权证明;”3-46页描述的“6.2.8.3监控组态软件的要求;监控组态软件须提供全球唯一授权证明;”3-48页描述的“6.2.8.4数据库软件的要求;数据库软件须提供全球唯一授权证明。”以上三处与招标文件第108页《主要部件/材料制造厂商/分包商出具的授权函》描述的内容有所不同。请问以哪个为准较好?
  答:PLC控制器编程及配置软件、监控组态软件和数据库软件,需按招标文件第108页5.9条《主要部件/材料制造厂商/分包商出具的授权函》的格式,提供针对本项目的原厂商授权函,该授权函允许同一厂家提供给多个投标人。
  8、问:用户需求书的第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统中3-5页3-33页,3.3 BAS现场控制级设备,1)车站BAS网络明确:“BAS的控制网络采用冗余双总线网络或者环形以太网连接方式”,但6.2.7.7IBP盘RI/O一节中第4条却要求:“IBP盘RI/O通过双现场总线与BAS冗余控制器通讯连接。实现模式信号的采集,通信的介质采用屏蔽通讯电缆。”请问IBP盘RI/O是否可通过环形以太网方式连接冗余PLC?
  答:若投标方采用以太环网的投标方案,IBP盘的RI/O可采用环网以太网方式接入BAS的控制网络。
  9、问:用户需求书的第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统中3-31页、3-32页,3-31页6.2.7.6I/O模块的要求一节中第8条明确:“模拟量输入输出模块不能超过8回路,分辩率不能低于16bit。”但3-32页同一章节中模拟量输入模块分辨率要求变为:“至少为14位(含14位)以上”,模拟量输出模块分辨率要求变为:“至少为12位(含12位)以上”。请问以哪一个要求为准较好?
  答:以“模拟量输入输出模块不能超过8回路,分辩率不能低于16bit。”为准。
  10、问:用户需求书的第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统中33-7页、33-74页、3-86页,从附图上看,每端PLC都配备有1台工作站,每车站左右共有2台工作站,但是“二、供货范围:1.系统设备1.1BAS主要设备清单里,每站只有1台维修工作站的描述。”请问以哪个为准较好?
  答:维修工作站的数量以“二、供货范围:1.1BAS主要设备清单”中的数量为准。
  11、问:用户需求书的第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统中33-31页、33-74页,3-74页中关于“二、供货范围1.系统设备:1.1BAS主要设备清单里澜石站,17项要求为32点数字量输入DI模块1套,19项要求16点模拟量输入AI模块10块。”但是3-31页“6.2.7.6I/O模块的要求中要求:5)开关量输入模块的回路不能超过16回路(IBP内I/O除外)。8)模拟量输入输出模块不能超过8回路。”请问每个I/O模块的点数限制要求以哪个为准较好?
  答:每个I/O模块的点数限制要求,以用户需求书的第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统中第6.2.7.6条(第33-31页、第33-32页)的要求为准。I/O模块数量以澄清后的BAS主要设备清单为准(见附件)。
  12、问:用户需求书的第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统中33-74页、33-75页、3-85页,二、供货范围1.系统设备1.1BAS主要设备清单
  3-74页17行为32点数字量输入DI模块1套
  根据附录一 典型车站设备监控点表此处DI模块应该有误,请问供货范围的设备清单中DI模块数量是否需要调整较好?
  第3-75页第19行为16点模拟量输入AI模块60块,
  而附录一 典型车站设备监控点表3-85页:合计的AI点数为89,请问供货范围的设备清单中AI模块数量是否需要调整?
  第3-75页第20行为4点模拟量输出AO模块75块,
  而附录一 典型车站设备监控点表3-85页:合计的AO点数为6,请问供货范围的设备清单中AO模块数量是否需要调整?
  答:(1)第3-74页17行“32点数字量输入DI模块1套”已调整为“16点数字量输入DI模块30块”;(2)第3-75页第19行“16点模拟量输入AI模块60块”已调整为“8点模拟量输入AI模块57块”;(3)第3-75页第20行“4点模拟量输出AO模块75块”已调整为“4点模拟量输出AO模块9块”。此外,以下模块及设备的数量也进行了调整:(1)第3-74页18行“16点数字量输出DO模块20块”已调整为“16点数字量输出DO模块16块”;(2)第3-74页第19行“16点模拟量输入AI模块10块”已调整为“8点模拟量输入AI模块19块”;(3)第3-74页第20行“4点模拟量输出AO模块20块”已调整为“4点模拟量输出AO模块3块”;(4)第3-75页17行“16点数字量输入DI模块60块”已调整为“16点数字量输入DI模块97块”;(5)第3-75页18行“16点数字量输出DO模块30块”已调整为“16点数字量输出DO模块51块”;(6)第3-73页8行“远程控制箱(600*600*210)及PLC设备11套”已调整为“远程控制箱(600*600*210)及PLC设备16套”;(7)第3-75页8行“远程控制箱(600*600*210)及PLC设备33套”已调整为“远程控制箱(600*600*210)及PLC设备52套”;(8)第3-75页9行“风道温湿度变送器30个”已调整为“风道温湿度变送器36个”。详见澄清后的BAS主要设备清单(见附件)。
  13、问:用户需求书的第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统中33-37页、33-73页,6.2.7.10变送器、二通调节阀的要求中,第3-37页:5)液位变送器有技术要求,但是33-73页供货范围1.1BAS主要设备清单中并无此设备项,请问此设备是否无需提供?
  答:本项目无液位变送器,因此,无需提供此设备。
  14、问:用户需求书的第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统中33-37页,6.2.7.10变送器、二通调节阀的要求中,第3-37页:6)二通调节阀要求L.要求供货商参照附表提供的基本参数进行口径核算,选择关断压力,提供保温要求,并提供计算书。在招标文件中也没有找到口径的参数要求,请问是否可提供更详的资料?
  答:已补充二通调节阀的口径参数要求,电动二通阀的数量也进行了调整:第3-75页13行“电动二通阀(含阀体及执行器)24套”已调整为“电动二通阀(含阀体及执行器)20套”,详见澄清后的BAS主要设备清单(见附件)。
  15、问:用户需求书的第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统中33-36页,6.2.7.10变送器、二通调节阀的要求中,第3-36页:3)流量变送器采用电磁流量计,未提供需要的介质、流量要求,无法确定具体的电磁流量计的口径以及确切的型号。请问是否可提供更详的资料?
  答:电磁流量计的介质为水,流量计的参考测量范围为0~150m3/h,已补充电磁流量计的口径参数要求,流量计的数量也进行了调整:第3-74页12行“流量计4个”已调整为“流量计2个”,详见澄清后的BAS主要设备清单(见附件)。
  16、问:用户需求书的第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统中33-38页、33-39页,6.2.7.11压差旁通装置技术要求,第3-38页以及3-39页未提供相关口径参数要求,无法确定设备口径。请问是否可提供更详的资料?
  答:已补充压差旁通装置(压差旁通阀)的口径参数要求,详见澄清后的BAS主要设备清单(见附件)。
  17、问:招标文件第160页价格部分2.7设备单价分析表中要求对设备做逐个单价分析,但对于型号及单价一样的设备项是否需要做重复单价分析?
  答:对于型号及单价一样的设备项只需按表2.7格式做一次单价分析即可。
  18、问:用户需求书的第二册专用技术要求第二分册火灾自动报警系统中2-18页,一、技术规格书;5.18警铃。关于警铃,标书要求:“投标人在投标时提供与FACP同一厂家原厂生产的警铃。”是否应改为“投标人在投标时提供与FACP同一厂家原厂生产或与广佛一期同一品牌的警铃。”注:广佛一期采用的警铃非FACP同一厂家原厂生产的警铃?
  答:关于用户需求书第二册专用要求第二分册火灾自动报警系统中第2-18页的5.18警铃要求中,将“投标人在投标时提供与FACP同一厂家原厂生产的警铃。”修改为“投标人在投标时提供与FACP同一厂家原厂生产或与广佛一期同一品牌的警铃。”。
  19、问:东平站物业开发服务报价中,单列了东平站物业开发服务价格明细表,但是招标文件的第一册通用要求中并未明确东平站物业开发服务的相关要求,请问东平站物业开发设计联络、生产与监造、培训、专家咨询等服务项目是否与整个二期工程的服务合并进行。
  答:东平站物业开发的设计联络、生产与监造、培训、专家咨询等服务项目与整个二期工程的服务合并进行。
  20、问:第二册 专用要求 第一分册 综合监控系统:第1-64页,针对“三、ISCS软件改造”,为公平统一起见,该部分工程能否由一期工程的集成商统一实施,同时在投标报价中将“三、ISCS软件改造”部分的费用固定价格。
  答:按照招标的相关法律法规,“三、ISCS软件改造”的工程不能指定唯一承包商实施,且“三、ISCS软件改造”的费用不能指定固定价格。
  21、问:第二册 专用要求 第一分册 综合监控系统:第1-65页,备品备件中所列设备及相关数量较多,预计将超过标设备总价3%较多。同时,有的备件无法单独提供或者在本招标项目中无法使用,如磁带机磁带、车站交换机主板、2口单模千兆卡等。建议修改备品备件清单。
  答:招标文件中的备品备件清单仅供投标人参考,投标人需按设备材料(含软件)总价3%的控制原则,可以合理修改备品备件清单,但价格偏差需控制在±0.5%内。
  22、问:第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统:6.2.7.10变送器、二通调节阀的要求P3-37中有液位变送器的技术要求,而在供货范围BAS主要设备清单中无此设备。请澄清:是否需要配置液位变送器?
  答:本项目无液位变送器,因此,无需配置此设备。
  23、问:第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统:6.2.7.10变送器、二通调节阀的要求P3-37中提到了二通调节阀的要求:“L.要求供货商参照附表提供的基本参数进行口径核算,选择关断压力,提供保温要求,并提供计算书。”但是附录中并未见到提及相关管径等参数的部分。流量传感器以及6.2.7.11中对压差旁通装置技术要求也存在此问题。请提供流量传感器、二通调节阀、压差旁通装置等传感器每种管径的明确数量?
  答:已补充流量传感器、二通调节阀、压差旁通装置的口径参数要求,详见澄清后的BAS主要设备清单(见附件)。
  24、问:第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统:二供货范围1.1 BAS主要设备清单中的DI、DO、AI等IO模块的数量以及IBP盘中的DI、DO模块数量是否已包含20%的余量?
  答:BAS主要设备清单中的DI、DO、AI等IO模块的数量以及IBP盘中的DI、DO模块数量需包含20%的余量,详见澄清后的BAS主要设备清单(见附件)。
  25、问:第二册专用要求第三分册环境与设备监控系统:6.2.7.14 24V开关电源P3-42投标人应进行承诺:24V电源应冗余设置,本系统应能对24V电源进行监视、按I/O模块设置电源保护开关。请澄清:1、此处所指的冗余设置为联动电源与系统电源互为冗余还是指配置两套联动电源相互冗余,或者是其他方案?2、请明确对24V电源进行监视的具体内容,以及是否需要监视其状态。?
  答:请投标人自行考虑冗余方案,并在投标文件中予以说明;对24V电源需要监视其状态,监视的具体内容至少应包括运行状态和故障状态。
  附件:
  1.BAS主要设备清单
  2.典型车站监控点表
  招标文件中有涉及以上内容的亦作相应变更。
  澄清文件发出稿
  请各投标人收到本澄清修改文件后立即以传真等书面形式(须签字盖章)向招标机构确认!
  联系人:陈工 电 话:020-62791512传 真:020-83335956
  佛山市轨道交通发展有限公司
  广东省机电设备招标中心
  2012年11月8日

 

   

 