null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

江苏省苏州质量技术监督局采购的“大屏幕投影系统及安装”项目补充通知

2014-04-12 来源:江苏省政府采购

江苏省苏州质量技术监督局采购的“大屏幕投影系统及安装”项目补充通知
标号:

 

SZWK2014-G-020号补充通知

 

各供应商:

由苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标编号为SZWK2014-G-020号,江苏省苏州质量技术监督局采购的“大屏幕投影系统及安装”项目,根据招标文件规定,于2014410举行了答疑会,现对招标文件做如下澄清和修改:

1、第35(二)大屏幕系统技术参数的总体要求中*为保证整个系统的稳定性和兼容性,投标人对背投箱体投影机和多屏控制器、大屏幕应用管理软件选型需选择同一个厂家生产的设备”修改为“*为保证整个系统的稳定性和兼容性,投标人对显示单元和多屏控制器、大屏幕应用管理软件选型需选择同一个厂家生产的设备”。

2、第38页“8*投影机要支持快速开机功能,可即时开机,或关机后即时再次开机,开机即可快速达到正常工作亮度。提供SGD系列投影机控制软件著作权登记证书”修改为“(8*投影机要支持快速开机功能,可即时开机,或关机后即时再次开机,开机即可快速达到正常工作亮度。提供投影机控制软件著作权登记证书”。

3、第38页“(17)控制方式:串行接口RS232CRS485方式以及遥控器控制操作方式。”也可采用RJ45控制。

4、第39页“(8)系统使用标准的控制信号输入输出,具有2RS485控制口,所有显示单元通过RS485串接,由控制系统通过RS232统一控制。”也可采用RJ45控制。

5、第51页评分标准中(二)技术部分“1、机芯模组化结构、无壳设计(3分):详细阐述模组化设计的结构原理,并提供机芯模组化结构及无壳结构照片(不为模组化机构或未提供结构照片者此项不得分)”:采用无壳化设计,机芯模组化结构设计,投影单元对光源、光学引擎及电源三部分采用模组化设计,有利散热防尘,延长机芯寿命,降低维护成本。模块化设计使得整机采用无壳化设计,整机无裸露线缆,在有效散热的同时,提高了整机的稳定性,另外在一个模块损坏时,可进行单独模块替换,不影响整机工作寿命。

6、第51页评分标准中(二)技术部分“3、平均无故障时间(MTBF)≥55000小时(5分):DLP大屏幕系统平均无故障时间(MTBF)≥55000小时,并出具相关检测报告”,所需检测报告为显示单元整机的检测报告。

7、第52页评分标准中(二)技术部分“9、动态液冷循环系统(3分):要求采用动态液体循环冷却系统。并且采用全密封设计,无需定期补充冷凝液,免维护(无此功能或未详细阐述此项不得分)”修改为“9动态液冷循环系统(3分):要求采用动态液体循环冷却系统。并且采用全密封设计,无需定期补充冷凝液,免维护,得3分,采用其他工作原理循环系统的,由评委酌情在0~2分之间打分”。

853评分标准中“8、类似业绩”的提供单位为投标人或所投大屏幕的生产厂家。

9、本项目安装地点位于室内二、三楼之间的跃层。

10、安装空间总高度约6,以现场实际测量为准。

11、本项目为“交钥匙”工程,所有信号源线路需到达大屏箱体,维护支架等“验收合格通电”的一切费用均包含在报价内。

以上内容如与原招标文件有矛盾之处以本通知为准!

 

 

 

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2014411

 

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标