null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

新沂市广播电视台UPS、精密空调设备公开招标更正公告

2014-06-26 来源:江苏徐州市政府采购

 

各供应商:
应采购人要求,经研究决定,现将新沂市广播电视台UPS、精密空调设备公开招标【采购编号:XZC201406070】的招标文件做如下修改,请注意响应。
 
 
为使招标工作的正常开展,现将招标项目信息做出如下调整,望贵处予以变更。
1、原招标文件第二章投标人须知
六、评
25.3综合评分法各项分值及评分明细如下表:
序号
评分主项
评分子项
评分标准
1
价格分(30分)
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其他投标人的价格分按照下列公式计算,计算结果如有小数则采用四舍五入法保留两位有效数字。
投标报价得分=(评标基准价/厂商投标报价)×30
2
投标产品综合实力(30分)
投标产品技术特点(22分)
投标人在本方案中使用产品技术特点。
1.模块化UPS单个模块大于等于25KW得4分,11-24KW得2分;
2.UPS单机采用工频在线式带隔离变压器5分,UPS单机采用工频在线式得3分;
3.精密空调采用数码涡旋压缩机得4分,普通压缩机得2分;
4.精密空调采用远红外加湿器得5分,电极加湿得2分;
5.采用V型蒸发器得4分,平板式得2分。
以上产品特点需在投标产品主要技术参数中体现。
投标产品实力(8)
投标产品有国家行业节能认证得3分,有泰尔认证得3分,通过EMC认证得2分。
以上证书需要证明文件(复印件加盖产品生产商公章)。
3
针对本项目的实施方案
(24分)
 
项目方案 (10分)
评议投标人在本方案中所具有的技术实力。针对本次项目实际情况,对整个系统提供严谨、科学、合理的项目方案,通过与机房配电和装修系统整体设计结合深度等方面进行评价。按照优秀(8-10分),良好(5-7分),一般(1-4分)打分。
施工方案(7分)
评议投标单位施工组织方案的严谨、合理、科学与实用性,对其施工管理、文件管理的完整性、确保工程进度的措施、对项目的施工难点的预见及处理办法等方面进行评价。按照优秀(6-7分),良好(4-5分),一般(1-3分)打分。
施工质量保证(7分)
评议投标单位对施工质量和安全文明施工的承诺,对其提出的施工质量和安全文明施工保证措施、操作流程等进行评价。按照优秀(6-7分),良好(4-5分),一般(1-3分)打分。
4
售后服务(10分)
1、所投标的产品均在新沂市周边地区设有厂家直接授权的固定服务机构,得3分;承诺中标后设置专业服务机构的得1分;
2、投标人提供证明材料或承诺售后服务的响应时间:三个小时内到达现场并排除故障的得2分,六个小时内到达现场并排除故障的得1分,满分2分;
3、有免费技术培训方案,且计划合理的得1分;
4、质保期内的服务内容及承诺,以及质保期限长短,满分4分。
5
业绩情况(6分)
投标人提供2011年以来与地市级(含)以上电视台或网络公司核心机房金额在100万元以上(含100万)UPS、精密空调设备项目案例,每提供一个得2分,满分6分。合同原件(合同中须同时包含UPS和精密空调)现场出示,复印件按要求装订,无原件或者与原件不相符的不得分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
现更改为:
2.UPS单机采用工频在线式带隔离变压器得5分,UPS单机采用工频在线式得3分;
3.精密空调采用数码涡旋压缩机得5分,普通压缩机得3分;
4.精密空调采用远红外加湿器得6分,电极加湿得3分;
5.采用V型蒸发器得2分,平板式得1分。
4、在满足质保要求的基础上,每延长一年质保期,得1分,满分4分。
5
业绩情况(6分)
投标人提供2011年以来与地市级(含)以上电视台或网络公司核心机房金额在100万元以上(含100万)UPS、精密空调设备项目案例,每提供一个得2分,满分6分。合同原件(合同中须同时包含UPS和精密空调)现场出示,复印件按要求装订,无原件或者与原件不相符的不得分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2、原招标文件中:第三章 项目要求
第二部分 项目标准要求及参数
(三)新风系统
1、新风量计算
根据大楼的实际情况,机房区域采用独立新风系统,通过风管把采集到的新风送至机房个功能区域内。
2、新风系统设计要求:
采用全热交换的新风机,新风从室外引入机房,选择不小于1500m3/h的全热交换的新风机。其中全热交换的新风机的热交换率不低于75%,具有多种运转模式,可对应夏、冬季和过渡季节的不同要求。具备三种静压可调,可与室内机联动控制。
全热交换的新风机要求为国内知名品牌。具有行业内一流的节能性。
全热交换的新风机要求具备超强吸水及增湿特性,具有强阻燃性。
新风品牌:松下、亚都、远大、新都
 
现更改为:
去掉新风品牌:松下、亚都、远大、新都
3、原招标文件中:第三章 项目要求
第二部分 项目标准要求及参数:
保修服务
UPS主机蓄电池≥3年
(二)20KVA UPS技术指标要求
项目
技术参数和性能指标要求
整体要求
国际知名品牌,通过TLC认证及EMC认证;三进三出工频双变换在线式
UPS额定功率
1)三进单出工频双变换在线式,容量为20KVA
环境条件
温度范围要求
工作温度:0℃~+40℃;
储运温度:-25℃~+55℃;
相对湿度范围要求
工作相对湿度:0~95%不结露
工作海拔高度
<1500M
现更改为:
保修服务
UPS主机蓄电池≥3年
(二)20KVA UPS技术指标要求
项目
技术参数和性能指标要求
整体要求
国际知名品牌,通过TLC认证及EMC认证;三进单出工频双变换在线式
UPS额定功率
1)三进单出工频双变换在线式,容量为20KVA
环境条件
温度范围要求
工作温度:0℃~+40℃;
储运温度:-25℃~+55℃;
相对湿度范围要求
工作相对湿度:0~95%不结露
工作海拔高度
<1500M
4、原招标文件中:第三章 项目要求
第二部分 项目标准要求及参数:
 
C.数字有线电视设备机房用2台40KW并机。
序号
名称
型 号
数量
备注
1
室内机
40KW
2
 
2
室外机
48KW
2
 
3
安装辅材铜管等
 
2
 
4
空调节能新风、排风系统
 
1
在室外温度低于22摄氏度自动启动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
现更改为:
C.数字有线电视设备机房用2台40KW并机。
序号
名称
型 号
数量
备注
1
室内机
40KW
2
 
2
室外机
48KW
2
 
3
安装辅材铜管等
 
2
 
4
空调节能新风、排风系统
 
1
在室外温度低于22摄氏度自动启动
 
 
 
 
 
 
 
请各位供应商注意:(1)开标时以更正公告更改的内容为准,请按照更正后内容准备投标文件。
(2)报名时间及交保证金时间不变;资格预审时间不变;投标文件的接收及开标时间不变。
特此公告
新沂市政府采购中心
2014年6月26日
 
 
 

 

 

 

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标