阳泉市经济信息中心光缆安装项目竞争性谈判公告
阳泉市政府采购中心受市财政局委托,就阳泉市经济信息中心光缆安装项目进行竞争性谈判,欢迎具备相关资质的单位参加。
1.谈判编号:2014-813-J103B
2.文件售价:300元
3.购买文件时间:2014年10月28日—2014年11月5日(节假日除外)
4.购买文件地点:阳泉市政府采购中心(市财政局办公大楼705室)
5.阳泉市经济信息中心电话及联系人: 0353-2293050转8140 高志龙
阳泉市政府采购中心联系电话及联系人: 0353-6669036 王 娟
阳泉市政府采购中心传真电话: 0353-6669035 邮箱地址: yqcgzx @126.com
6.涉及本采购项目技术部分问题的咨询请与采购单位(阳泉市经济信息中心)联系;涉及本采购项目商务部分问题的咨询请与采购中心联系。
7. 谈判时间:2014年11月14日下午15:00时 地点:阳泉市财政局八楼会议室
8. 谈判地点:阳泉市财政局八楼会议室
9.本项目实行资格后审,资质审核以谈判小组现场审核为准。谈判时必须携带:
企业法人营业执照(副本)、税务登记证(国税、地税)、组织机构代码证
法定代表人委托书原件、安防工程施工资质;
项目明细表中规定的其它相关证件
提醒:开标时以上证件均带副本原件及复印件一份
阳泉市政府采购中心
二O一四年十月二十八日
备注:采用汇款、转账方式购买招标文件的供应商,请将汇款凭证扫描后发至阳泉市政府采购中心邮箱地址,并标明供应商需要购买的招标文件名称与编号、联系人、联系电话(固话)、邮箱地址。采购中心工作人员确认后,即可发送招标文件至供应商邮箱。
开户名称:阳泉市国库集中支付中心 开 户 行:建行山西省阳泉市业务经营部 帐 号:14001638608050503744
设备明细表(概算144300元)
光缆施工熔接要求
1.基本要求
1.1本安装工程涉及的除核心设备以外配套线缆、接续、安装件、人工等均由应标方提供。
1.2本安装工程由招标方提供安装点位图,应标方应按照招标方的资料自行设计支撑件、线缆路由图,技术督导由招标方技术人员提供。
1.3应标方应具备安防工程施工资质。
1.4室外支撑件应设计简洁、合理,在稳固性、抗拉性、抗风性、防雷等方面要满足需安装设备的安装要求,必须接地良好。
1.5室外楼顶走线避免单独架空,禁止与防雷网直接绑扎,线缆路由要考虑楼顶维护导致的损坏。设备之间的连接要紧固,接头做防水处理,线缆与支撑件绑接紧固,做到有风力时线缆不移动,支撑件整体外观整洁、有序、美观。
1.6光缆接头应避开交通道口,障碍点和不便于施工作业的地方。并具有可拆缷及光纤再连接的性能。
1.7施工中光缆的外护层(套)不得有破损,接头处应密封良好。
1.8光缆的最小容许弯曲半径,单条光缆不应小于其外径的20倍。光纤在接头部位一般有0.6至1m的余留长度,弯曲半径不小于40mm。
1.9光缆接头盒及附件的规格应符合设计要求,具备良好的防水、防潮性能,胶剂保护材料应在有效期内。光缆接头盒中的金属护层、加强件(芯)、铠装层按设计要求实现电气上连接。
1.10光缆尾纤的特性和长度应符合设计要求,光纤活动连接器应具有良好的重复性和互换性。
1.11线路熔接盒两侧余缆,用余缆支架固定。
1.12光缆敷设之前,对运到现场分屯点的光缆必须进行单盘检验,检验不合格的光缆不得在工程中使用。
1.13检验合格后的光缆应及时恢复包装,包括光缆端头的密封处理、缆盘护板重钉。单盘光缆应用光时域反射仪(简称OTDR)测试长度及衰减,长度抽样100%,衰减抽样不少于50%。测试结果应符合订货合同及设计要求。
1.14测试光缆长度时,可根据工厂提供的等效折射率用1310nm波长进行测试;测试光纤衰减时,需用1310nm和1550nm两个波长。
1.15对照运单检查包装标记、端别、盘号、盘长,包装有无破损、缆身外观有无损坏、压扁等,并作出记录。对包装有严重损坏或外护层有损伤的,应详细记录,在光缆测试时重点检查。
1.16光缆接续不宜在雨天、大雾天和进行。温度低于零度应采取升温措施,以确保光纤的柔软性和熔接设备的正常工作,以及施工人员的正常操作。
1.17光缆接续时,应搭置帐篷或在专用接续车内进行,以防止灰尘影响。接续用的工具、材料需保持清洁,操作人员在作业过程中应穿工作服、戴工作帽。
1.18施工场地应按国标要求放置施工标志,并注意文明施工,尽量减少施工对周围群众的影响。施工完毕,应做到人走场净,注意保护环境。
2、光缆线路熔接
2.1 光缆开剥与光纤配盘
2.1.1 自光缆端头1.8米处开剥光缆。应用专用开剥刀横向切割聚乙烯内护层及LAP层一周,去除该护层。注意切割深度,不得伤及光纤松套管。
2.1.2 割去缆线总缠绕线、包带,将纺纶线拢在一起,纺纶线与加强芯留长80mm。
2.1.3 将光纤松套管、加强芯、纺纶线上的油膏及赃物擦干净,擦的方向应从铝塑综合护层切断处向外顺擦,以防松套管折断。可用煤油或专用清洗剂擦洗,严禁用汽油等易燃物。
2.1.4 用电吹风将松套管引扭绞引起的弯曲展直,切忌过热时松套管软化变形。
2.1.5 在距离塑料综合护套切断处450mm处,用松套管切割刀横向切割,将松套管在切割划痕处轻轻的拆断后抽出,切忌伤及光纤。松套管外端应做好入缆标记。
2.1.6 清除光纤上的油膏,在光纤上套上编码管,准备开始配盘。
2.1.7 按照收容板的容纤数量自下而上的顺序逐个配盘。同条光缆或束管尽量位于同一层或相邻层,并按主缆(入缆)单元束管或光纤编号或排列顺序依次进层或盘。编号或排列靠前的在下层或外侧。除做缆标外,每个束管和光纤均应进行标记。
2.2 光缆金属加强芯的固定连接
2.2.1 自光缆开剥点量加强芯长度暂留26cm,待固定后再将多余部分剪去。
2.2.2 用管轧头将光缆固定在光缆固定支架的勾架上,进行光缆的盒内压缆固定,缆的开剥点与光缆固定支架平齐或稍露。
2.2.3 将金属加强芯穿入金属支架部件中的金属加强芯固定螺栓孔内,金属加强芯露出5mm,多余部分剪去。将纺纶线绕在金属支架部件中的金属垫片与大绝缘之间,然后拧紧固定螺栓。
2.2.4 将光纤接续盒固定在金属支架上。
2.2.5 对于有一进多出要求、且容量较小(96芯以下)的光缆接续盒,需用附加支架,用于上盖与笼屉之间进出缆的光纤接续盒固定。当下壳体与笼屉之间进出缆接续完毕之后,安装附加支架。其中附加支架上的光纤接续盘与支架整体之间的相对位置可根据附加支架上孔位进行调节。
2.3 光纤熔接
2.3.1 按熔接机的操作步骤逐一完成光纤熔接。熔接机的显示接续损耗为参考值。应边熔接边在局端用OTDR进行监测(有条件时双向平均法测试),并做好记录。熔接盒封装完毕应复测,竣工资料的损耗测试值应为封装完毕的复测数值。
2.3.2 OTDR监测有远端、近端、远端环回三种方式。
2.3.3 光纤熔接应符合指标要求,一般应小于0.05db,详细指标要求附后。熔纤经OTDR监测合格后应用热收缩保护管进行热缩,冷却后放入盘的卡槽中按顺序排列整齐并固定。
2.4 光纤余留及收入
2.4.1 接头盒内涨纤余长应不少于60CM。光纤松套管在光纤接续盘下部绕半圈,对角位置进入光纤。用尼龙扎带将光纤松套管固定在支架板上。
2.4.2 松套管不便进入上层的光纤接续盘,或者光纤松套管在光纤接续盘下盘绕空间不够时,可先将部分松套送入铝制余纤留盘(该余留盘可放置于光纤接续盘中间位置或附加支架上),然后进入光纤接续盘作接续工作。
2.4.3 将进入光纤接续盘固定槽的光纤松套管放在一起,松套管应平顺勿扭绞,并用尼龙带穿入光纤接续盘中的固定槽后扣紧松套管,余长2mm。
2.4.4 光纤松套管在光纤接续盘内固定后,将光纤沿光纤接续盘内缘以最大的弯曲半径盘三圈,将多余的芯剪去。注意:18芯纤盘内箭头方向即为光纤盘绕方向,12芯纤盘需沿周边盘绕。
2.4.5 在每一根进出的光纤上套一根光纤热缩保护管。
2.4.6 每接完一根光纤按顺序临时固定在光纤接续盘上,待测试合格后再热缩,然后再按顺序作其它光纤的接续。光纤在盘中的曲率半径不小于40mm。
2.4.7 合上接续盘盖板,拧紧螺母固定。18芯纤盘两侧压入连接橡皮块。12芯纤盘绑紧纤盘绑。
2.4.8 完成下壳体部分的笼屉之间的进出光缆的接续后,应将笼屉放在下壳体上,然后完成上盖与笼屉之间的同端光缆进盒处理,最后完成上盖与笼屉之间另一端的光缆进盒处理及接续。最后进行接头盒封装。接头盒封装前,应在最上层容纤盘的盖板上粘贴施工资料卡。
2.5 光缆接头盒的密封
2.5.1 光缆接头盒的密封分为下壳体与笼屉的密封和笼屉与上壳体的密封。两操作布局基本相同。
2.5.2 将光缆及支架整体放回接头盒的下壳体内,缆的对应外压处做好标记,取出光缆及整体支架。
2.5.3 标记处光缆的密封部位作清洁和打磨。应使用细砂纸沿光缆的垂直方向旋转打磨。再做清洁处理。
2.5.4 在砂布打磨处缠绕自粘胶带,各层胶带间应紧贴。两档圈应分别在胶带的两侧。缠胶带前要保持胶带清洁,不得粘上尘土以及手上汗水。用量规检查自粘胶带缠绕的直径,其直径与量规直径相吻合,即符合要求。
2.5.5 接续盒上未占用的进出缆孔,分别用段堵头(或气门堵头)进行封闭,其表面的处理工艺与光缆相同,自粘胶带的缠绕也同上。
2.5.6 清洁接续盒下壳体与夹层笼屉的横向、纵向封闭沟槽,把自粘胶条嵌入下壳体的沟槽内,嵌入长应与沟槽一致,不要拉伸胶条,特别注意清洁。
2.5.7 把缠好自粘胶带的断堵头(或气门堵头)、光缆连同支架整件放入接头盒下壳体内(注意:挡圈分别进入壳体的最里和最外深边槽内)。在自粘胶带的胶条间的空隙处填入短段的自粘胶条,以保证盒体的密封性。
2.5.8 下壳体外部的光缆外压处,用螺栓和外压钢夹将缆固紧。
2.5.9 盖上加层笼屉,上、下对准并按紧。
2.5.10 在下壳体与夹层笼屉的两端面部,用4个六角螺钉M8×50固定,使之定位。
2.5.11 按上述程序,安装上层接续盒部分(及夹层容替与盒盖部分)。
2.5.12 盖上接续盒上壳体,上、下对准按紧。
2.5.13 装入端部中间的M8×100螺钉(2个),装入两侧面M8×90螺钉(8个)。(装入此螺钉时同时套上螺钉孔套)
2.5.14 依次按对角顺序拧紧各个螺钉,使上、下壳体与夹层笼屉之间紧密结合。
2.5.15接续盒拆封:清洁接续盒,拧下周边的所有紧固螺钉。经拧下的螺钉拧入接头盒四角的空螺孔内,分离上下壳体与夹层笼屉,清除自粘胶带(条),并连同光缆支架部件移出盒外。
2.5.16 备附件
随接头盒应提供如下备附件:光纤热缩保护套管,密封胶带,密封胶条,尼龙扎带,挡圈,内六角扳手,量规
2.6 光缆传输线路的指标要求
2.6.1 光纤衰减常数
1310nm波段 最大≤0.36dB/Km 平均≤0.35dB/Km
1550nm波段 最大≤0.25dB/Km 平均≤0.22dB/Km
2.6.2 光纤色散系数
1310nm波段 ≤3.5ps/Km.nm 1285-1330nm
1550nm波段 ≤20ps/Km.nm 1525-1575nm
2.6.3 接续损耗
接续损耗为光纤熔接、固定、盘纤后,光缆密封盒紧固后,用OTDR从两个方向实测损耗的平均值。
要求光缆线路中光纤熔接点满足:
1310nm波段 单个接续点接续损耗:0.1dB(含)以下≥70%
单个接续点接续损耗:0.2dB(含)以下≥90%
单个接续点最大接续损耗≤0.30dB
1550nm波段 单个接续点接续损耗:0.1dB(含)以下≥70%
单个接续点接续损耗:0.2dB(含)以下≥90%
单个接续点最大接续损耗≤0.30dB
2.6.4 反射损耗
由于反射波对发射机激光器工作状态的扰动会造成激光器RIN指标下降,反映到RF端为C/N指标劣化。线路的总反射损耗应一般低于-58dB。
3、光缆上ODF架
3.1安装ODF架应符合下列规定
3.1.1 按图纸指定位置用地脚镙栓固定ODF架。
3.1.2 非自定式ODF架须与邻近的墙壁用横梁固定。
3.1.3 与机房地线系统做好电气联接。
3.1.4 按设计图纸给出的位置及子架的安装说明,将子架安装到机柜上。
3.1.5 进入机房沿走线架或沿槽道的光缆应有序排列,进入ODF架入端光缆的加强芯必须和ODF架固定牢固并根据设计要求决定是否做接地处理,中间位置视情况予以绑扎固定。并在距光缆开剥点2cm处做好缆标。
3.1.6 进入ODF架的光缆在ODF架内应绑扎固定,在距光缆开剥点9cm处将光纤松套管断开,并将光纤穿入软管当中引入指定子框内。
3.1.7 容纤盘及光纤做好套数码管等标记。跳线及光纤余长放入容纤盘按分组盘放入子框内,跳线的插头插入活动连接器,盖好前面板防尘帽。
3.1.8 光缆金属铠护层或金属加强芯需引接至机架接地端作接地。
按编号方法将路线编号后做熔接
3.1.9 接续及盘纤结束后,用OTDR加测试长纤测试ODF界面损耗,达到相关技术要求,填写测试记录数据。
3.2 ODF界面损耗技术要求
3.2.1由于活动联接器、适配器、熔接器三种原因所引起的光功率损失不易分别直接测量,故对ODF界面损耗要求采用间接法测量。认为熔接点S1和S2的损耗分别小于0.2dB,活动联接器点C1(含两个活动联接器及一个适配器)的损耗小于0.5dB,则L1的损耗小于1dB。
3.2.2 对于活动联接器接点C1的损耗,在安装前经过器材检测部门按图(2)所示的方法测试合格即L2<1.4dB,其中活动联接点C2为与C1同型号同厂家的产品。
1、箱体采用SMC复合材质制成,强度高,防老化,抗腐蚀,具有全天候防护功能,并能抵御意外或恶性破坏,表面静电喷塑,具有很强的防腐蚀性能。防护等级工P65
2、箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型,表面处理采用拉丝或静电喷塑,外表美观。
3、箱体采用双层结构,中间填充有高性能隔热材料,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水气凝结。
4、箱门采用特种密封门封,防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好。
5、采用12芯熔接配线一体化模块。
6、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。
7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。
8、适合于单芯和带状光缆的成端。
9、产品规格有:48芯,72芯,96芯,108芯,144芯,288芯,576芯,1152芯
使用条件:
工作温度:-40℃∽+60℃
相对湿度:≤95% (+40℃时)
大气压力:70∽106Kpa
贮运温度:-40℃∽+60℃
防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准
主要技术参数:
插入损耗:1.31,1.55um LD 光源。单模≤0.18dB 多模≤0.30dB
回波损耗:1.31,1.55um LD 光源。单模PC≥45dB UPC≥50dB APC≥60dB
绝缘电阻:≥2×104MΩ/500VDC
耐电压:3KVDC/1min不击穿,无飞弧
箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N,箱门打开后,在最外端应能承受的垂直压力大于200N
功能要求:
1. 光缆固定与保护功能
应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。
2. 光缆终接功能
应具有光纤终接装置,该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。
3.调线功能
通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
4.光缆纤芯和尾纤的保护功能
光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。
5.容量
每机架容量和单元容量(按适配器数量确定)应在产品企业标准中作出规定,光纤终接装置,尾纤盘线装置,适配器卡座,尾纤及适配器,在满容量范围内应能成套配置。
阳泉市政府采购中心 | |
2014年10月28日 |