null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

关于张家港市广播电视台电视传媒中心高清新闻演播室机房基础设施招标

2015-08-13 来源:江苏张家港市政府采购网

  招标公告

  张家港市公共资源交易服务中心受张家港市广播电视台电视传媒中心的委托,决定就其所需的高清新闻演播室机房基础设施项目进行公开招标采购,现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

  一、招标项目名称及编号

  项目名称:高清新闻演播室机房基础设施项目

  标书编号:ZZC2015-G109

  采购预算:130万元

  二、招标项目简要说明

  本次招标的标的是张家港市广播电视台电视传媒中心申请购置的高清新闻演播室机房基础设施项目。具体要求详见张家港市政府采购网。

  三、供应商资格要求

  符合政府采购法第二十二条及政府采购法实施条例第十七条规定并具备以下条件:

  1、在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任的企业法人。

  2、本次采购不接受联合体投标。

  3、本次采购不接受进口产品投标。

  四、招标文件发布信息

  招标文件领取时间:自该公告上网之时起每日的上午8:30至11:00,下午1:00至5:00,节假日除外。

  招标文件领取截止时间:2015年8月 19日下午5:00时(节假日除外)。只有领取招标文件的供应商才可参加本次招标活动。

  答疑时间:2015年8月20日上午9:30时整

  招标文件发放地点:张家港市公共资源交易服务中心

  地址:张家港市人民中路5号(市民服务中心二楼A区220室)

  招标文件售价:无,请自带U盘。

  有关本次招标的事项若存在实质性变动或修改,敬请及时关注“中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市政府采购网、张家港市政府采购网”发布的信息更正公告。

  五、投标文件接收信息

  投标文件接收时间:2015年9月7日上午9:00-9:30时整

  投标文件接收截止时间:2015年9月7日上午9:30时整

  投标文件接收地点:张家港市人民中路5号(市民服务中心二楼A区220室)

  投标文件接收人:许霞慈、陶宏

  六、开标有关信息

  开标时间:2015年9月7日上午9:30时整

  开标地点:张家港市人民中路5号(市民服务中心二楼A区开标室)

  七、本次招标联系事项

  张家港市公共资源交易服务中心地址:张家港市人民中路5号(市民服务中心二楼A区220室)

  邮编:215600

  联系人:许霞慈、陶宏                 联系电话:0512-58699071

  采购单位联系人:张永佳               咨询电话:0512-58187019

  八、投标文件制作份数要求

  正本份数:1份   副本份数:2份

  九、本次招标投标保证金

  投标保证金金额为人民币壹万叁仟元整(¥:13000元 )

  投标保证金必须在投标截止期前与投标文件一起送达开标地点(不要密封在投标文件中)

  户名:张家港市公共资源交易服务中心保证金专户

  开户行:张家港农村商业银行营业部

  帐号: 801000001633688

  投标保证金必须以在中国注册的银行出具的有效银行本票、银行汇票,张家港市公共资源交易服务中心不接受汇款、现金、转账支票或其他形式的保证金。

  十、本项目的招标过程通过公证机关进行全程公证。中标单位需缴纳公证费壹仟伍佰元整 (¥1500.00元)。请中标单位在签订合同前将公证费付至江苏省张家港市公证处。

  户名:江苏省张家港市公证处

  开户行:交通银行人民路支行

  账号:387670660018160102493

  地址:张家港市人民中路国泰时代广场A座2楼

  电话:0512-56770611

  十一、其他应说明事项:前来领取招标文件的供应商必须出具法人营业执照复印件、法人授权委托书原件及被授人身份证原件和复印件。

  张家港市公共资源交易服务中心         二○一五年八月

  附件:项目需求

  A、采购要求

  (一) 项目技术要求:

  1、项目背景

  张家港市广播电视总台电视中心播出、非编、虚拟设备用不间断电源和非编机房用精密空调等系统,要求安全、稳定、先进、节能,功能和技术指标满足电视台安全播出相关要求,整体方案应该具备平滑的可扩充性、采用工业标准的开放性、以及可维护性、简易性。

  机房设备规范和要求:

  ⑴.《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008;

  ⑵.《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011;

  ⑶.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;

  ⑷.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;

  ⑸.《低压配电设计规范》GB50054-2011;

  ⑹.《计算机站场地安全要求》GB9361-2011;

  ⑺.《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2007

  ⑻.《电磁辐射防护规定》GB8702—88;

  ⑼.《工业企业通信接地设计规范》(BJ79-85);

  ⑽.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 5O243-2002);

  ⑾.《建筑内部装修设计防火规范》( GB50222-2014);

  ⑿.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006);

  ⒀.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008);

锚点

锚点

锚点

锚点

锚点

  采用先进的技术架构和设计方法,机房系统具有模块化程度高、易扩展、兼容性好、易升级等特点,能满足未来5-10年需求和实际应用。

锚点

锚点

锚点

  系统设计严格遵循国家和行业标准的要求,所有数据格式和接口都按标准设计,模块间的数据传输均采用标准的传输协议。

锚点

锚点

锚点

  实现系统核心硬件和软件系统的冗余结构。

锚点

锚点

锚点

  用户访问系统资源和数据受到相应权限的限制,所有的功能操作权限被细化、预先定义和分配。

锚点

锚点

锚点

  在设计中规避掉部分不稳定因素带来的风险,并经过严格测试,确保系统能长期平稳运行。

锚点

锚点

锚点

  具有“易懂、易学、易用”的特点,在界面的展示和操作上,致力达到操作简便、功能要点鲜明的特点。

锚点

锚点

锚点

  系统具备设备日志记录、远程维护与管理、故障及时告警等功能,方便日常维护。

  2、项目配置要求

序号 设备名称 技术说明 数量 单位 备注
(一)80KVA不间断电源
1 中心机房UPS主机 ①★三进三出72KW/80KVA,满载效率:≥93.4%;②输入电压范围:323-477VAC,可调整电压范围:250-470VAC,频率范围:45-65Hz;③额定输出电压:400VAC,频率:50/60Hz+/-3Hz用户可调+/-0.1;④过载能力:110%≤负载≤125% 10分钟后跳旁路,125%<负载≤150% 1分钟后跳旁路;⑤电压THD:< 1% linear load and < 2.5% nonlinear load;⑥★内置维修与静态旁路,主机内部输入、输出及旁路开关品牌应与主机同一品牌;⑦具有多台N+1并联工作及负载均分性能,并联数量≥6;⑧★电池与UPS建立通讯联系,当电池开关闭合或打开发出干接点给UPS,UPS放电至电池低电压,截止后2小时把电池开关脱扣关闭;⑨★可内置二组原厂蓄电池;⑩★标配SNMP卡,开放通讯协议与环控系统相连接并进行时时监控UPS运行状态;⑾★具备泰尔认证、抗震检测与产品质量检测报告,所投产品必须为最新一期“节能产品政府采购清单”内的产品;⑿★项目负责人员应为原厂工程师或原厂认证授权专业工程师,施工人员须具备电工操作证;⒀★供货时提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 2  
2 电池断路器柜 电池开关柜,250A快速熔断丝2个与UPS主机同一品牌,分别安装在正负电池组回路中以对电池组实现快速的短路保护两个电池温度传感器对电池组的温度监控实现电池浮充温度控制,直流开关保护线圈及触点,与UPS系统控制板连接实现对电池组的分断保护。在电池回路中接入反相二极管以避免人为错误接错电池组极性造成的设备损坏。 2  
3 前置端子胶体蓄电池 ①★类型:前置端子胶体蓄电池;②★额定电压12V;③★额定容量C10≧160Ah,C5≧130Ah,C1≧96Ah;④重量≧45Kg;⑤尺寸≤长551*宽110*高290(mm);⑥★设计寿命不少于10年;⑦蓄电池内阻≤5mΩ;⑧★满载延时≧1小时; ⑨★供货时提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 128  
4 电池架 ①★尺寸≤宽1200*深540*高1600(mm),单个可安装12V160AH蓄电池32节;②采用40*40方管和40*20的矩形管,表面磷化喷塑处理,国际标准劳尔色卡RAL9004颜色;③★与蓄电池同一品牌。④★供货时提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 4
5 电池连接线缆 电池之间的连接线缆,截面≥95mm2,含160A铜端子等相关辅材。 200
6 基础型安装支架 采用10#槽钢,架高高度与静电地板平齐。 6  
(二)40KVA不间断电源
7 非编机房UPS主机 ①★三进三出32KW/40KVA,满载效率:≥95.8%;②★环护等级≥IP51;③输入电压范围:323-477VAC,可调整电压范围:250-470VAC,频率范围:45-65Hz;④额定输出电压:400VAC,频率:50/60Hz+/-3Hz用户可调+/-0.1;⑤过载能力:110%≤负载≤125% 10分钟后跳旁路,125%<负载≤150% 1分钟后跳旁路;⑥电压THD:< 1% linear load and < 2.5% nonlinear load;⑦★内置维修与静态旁路,主机内部输入、输出及旁路开关品牌应与主机同一品牌;⑧具有多台N+1并联工作及负载均分性能,并联数量≥6;⑨★电池与UPS建立通讯联系,当电池开关闭合或打开发出干接点给UPS,UPS放电至电池低电压,截止后2小时把电池开关脱扣关闭;⑩★可内置二组原厂蓄电池;⑾★标配SNMP卡,开放通讯协议与环控系统相连接并进行时时监控UPS运行状态;⑿★与中心机房UPS主机同一品牌;⒀★项目负责人员应为原厂工程师或原厂认证授权专业工程师,施工人员须具备电工操作证;⒁★供货时提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 1  
8 电池断路器柜 电池开关柜,125A快速熔断丝2个与UPS主机同一品牌,分别安装在正负电池组回路中以对电池组实现快速的短路保护两个电池温度传感器对电池组的温度监控实现电池浮充温度控制,直流开关保护线圈及触点,与UPS系统控制板连接实现对电池组的分断保护。在电池回路中接入反相二极管以避免人为错误接错电池组极性造成的设备损坏。 2  
9 胶体蓄电池 ①★类型:胶体蓄电池;②★额定电压12V;③★额定容量C10≧120Ah,C5≧100Ah,C1≧70Ah;④重量≧37Kg;⑤尺寸≤长407*宽173*高233(mm);⑥★设计寿命不少于10年;⑦蓄电池内阻≤5mΩ;⑧★系统满载延时≧1小时;⑨★与前置端子胶体蓄电池同一品牌;⑩★供货时提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 32  
10 电池架 ①★尺寸≤宽900*深800*高1400(mm),单个可安装12V100AH蓄电池32节;②采用40*40方管和40*20的矩形管,表面磷化喷塑处理,国际标准劳尔色卡RAL9004颜色;③★与蓄电池同一品牌; ④★供货时提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 2
11 电池连接线缆 电池之间的连接线缆,截面≥50mm2,含铜端子等相关辅材。 200
12 基础型安装支架 采用10#槽钢,架高高度与静电地板平齐。 2  
(三)配电柜
13 UPS输出配电柜1 ①柜体馈电回路要求采用固定式方案;②★断路器选用与UPS主机同一品牌;③防雷通流量不小于65A,响应时间小于20μs,塑壳断路器的分断能力不小于35KA;④★断路器的最大整定值要可调,配电柜监测电压,电流,有功功率,无功功率,视在功率,频率、电能、功率因数,总开关的状态,系统应带有过压告警,过载告警,触摸屏显示,屏的尺寸不小于7寸,并带有RS485通讯接口;⑤含1套80K UPS输入采用160/3P,输出采用160/3P,2个100A/3P分别到新闻演播室配电柜和列头柜,2个32A/3P分别到播出机房和上载机房, 1个63A/3P和1个32A/3P为备用,上载机房要求两路UPS切换为一路并带有机械联锁,1个32A/4P防雷开关; 100A以上的塑壳断路器必须采用铜排连接,铜排的载流量应大于断路器最大容量的10%以上,零排的截面积和主母排一致,地排上的接线点不小于开关的数量,二路UPS不共用零地接线铜带;⑥配电柜壳体采用冷轧钢板制作,前门采用钢化玻璃门,后门采用双开网孔门,便于散热,国际标准劳尔色卡RAL9004,内部采用GBL型双层结构,丝网印刷柜内线路连接图。⑦★供货时需提供原厂说明书,说明书内容包括设备的详细技术性能、功能和指标、工作原理、结构(容量、尺寸和重量);⑧★施工人员必须具备电工操作证;⑨★供货时需提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 1  
14 UPS输出配电柜2 ①柜体馈电回路要求采用固定式方案;②★断路器选用与UPS主机同一品牌;③防雷通流量不小于65A,响应时间小于20μs,塑壳断路器的分断能力不小于35KA;④★断路器的最大整定值要可调,配电柜监测电压,电流,有功功率,无功功率,视在功率,频率、电能、功率因数,总开关的状态,系统应带有过压告警,过载告警,触摸屏显示,屏的尺寸不小于7寸,并带有RS485通讯接口;⑤含1套80K UPS输入采用160/3P,输出采用160/3P,2个100A/3P分别到新闻演播室配电柜和列头柜,2个32A/3P分别到播出机房和上载机房, 1个63A/3P和1个32A/3P为备用,1个32A/4P防雷开关; 100A以上的塑壳断路器必须采用铜排连接,铜排的载流量应大于断路器最大容量的10%以上,零排的截面积和主母排一致,地排上的接线点不小于开关的数量;⑥配电柜壳体采用冷轧钢板制作,前门采用钢化玻璃门,后门采用双开网孔门,便于散热,颜色:国际标准劳尔色卡RAL9004,内部采用GBL型双层结构,丝网印刷柜内线路连接图;⑦★供货时需提供原厂说明书,说明书内容包括设备的详细技术性能、功能和指标、工作原理、结构(容量、尺寸和重量);⑧★施工人员必须具备电工操作证;⑨★供货时需提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 1
15 物理切换开关 ①柜体馈电回路要求采用固定式方案;②★断路器选用与UPS主机同一品牌;③防雷通流量不小于65A,响应时间小于20μs,塑壳断路器的分断能力不小于35KA;④★断路器的最大整定值要可调,配电柜需监测每路开关电压,电流,有功功率,无功功率,视在功率,频率、电能、功率因数,系统应带有过压告警,过载告警,触摸屏显示,屏的尺寸不小于7寸,并带有RS485通讯接口;⑤★含2套80K UPS输出与旁路采用160/3P,要求两路UPS切换为一路并带有机械联锁; 必须采用铜排连接,铜排的载流量应大于断路器最大容量的10%以上,零排的截面积和主母排一致,地排上的接线点不小于开关的数量,二路UPS不共用零地接线铜带;⑥配电柜壳体采用冷轧钢板制作,前门采用钢化玻璃门,后门采用双开网孔门,便于散热,国际标准劳尔色卡RAL9004,内部采用GBL型双层结构,丝网印刷柜内线路连接图;⑦★供货时需提供原厂说明书,说明书内容包括设备的详细技术性能、功能和指标、工作原理、结构(容量、尺寸和重量);⑧★施工人员必须具备电工操作证;⑨★供货时需提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 1
16 非编机房UPS输入输出柜 ①柜体馈电回路要求采用固定式方案;②★断路器选用与UPS主机同一品牌;③防雷通流量不小于65A,响应时间小于20μs,塑壳断路器的分断能力不小于35KA;④★断路器的最大整定值要可调,配电柜监测电压,电流,有功功率,无功功率,视在功率,频率、电能、功率因数,总开关的状态,系统应带有过压告警,过载告警,触摸屏显示,屏的尺寸不小于7寸,并带有RS485通讯接口;⑤含2套40K UPS总输入采用160/3P,两路UPS输入采用2个63A/3P,UPS输出采用2个63/3P,2个50A/3P分别到非编机房列头柜,2个32A/3P为备用,1个32A/4P防雷开关; 100A以上的塑壳断路器必须采用铜排连接,铜排的载流量应大于断路器最大容量的10%以上,零排的截面积和主母排一致,地排上的接线点不小于开关的数量;⑥配电柜壳体采用冷轧钢板制作,前门采用钢化玻璃门,后门采用双开网孔门,便于散热,颜色:国际标准劳尔色卡RAL9004,内部采用GBL型双层结构,丝网印刷柜内线路连接图。⑦★供货时需提供原厂说明书,说明书内容包括设备的详细技术性能、功能和指标、工作原理、结构(容量、尺寸和重量);⑧★施工人员必须具备电工操作证;⑨★供货时需提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 1
17 新闻演播室机架式配电柜 ①★柜体馈电回路要求采用机架式与前方接线方案,尺寸≤440*300*801mm,高度≤18U;②含总开为1个100A/3P,8个16A1P分别到各个机柜,2个25A1P分别到导控桌,1个32A3P到灯光设备或电视墙,3个16A1P备用,1个25A4P防雷开关;③★断路器选用与UPS主机同一品牌;④防雷通流量不小于20KA,响应时间小于20μs,配电柜监测电压,电流,功率,频率、电能、功率因数分相电能、总电能、谐波含量,总开关工作状态;⑤★供货时需提供原厂说明书,说明书内容包括设备的详细技术性能、功能和指标、工作原理、结构(容量、尺寸和重量);⑥★施工人员必须具备电工操作证;⑦★供货时需提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 2
18 非编机房机架式配电柜 ①★柜体馈电回路要求采用机架式与前方接线方案,尺寸≤440*300*801mm,高度≤18U;②含总开为1个100A/3P,22个16A1P分别到各个机柜, 2个16A1P备用,1个25A4P防雷开关;③★断路器选用与UPS主机同一品牌;④防雷通流量不小于20KA,响应时间小于20μs,配电柜监测电压,电流,功率,频率、电能、功率因数分相电能、总电能、谐波含量,总开关工作状态;⑤★供货时需提供原厂说明书,说明书内容包括设备的详细技术性能、功能和指标、工作原理、结构(容量、尺寸和重量);⑥★施工人员必须具备电工操作证;⑦★供货时需提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 2  
19 防阻燃电缆 UPS输出设备连接线缆,ZRBV-3*4mm2,线径截面≧4mm2。 500  
20 防阻燃电缆 80K UPS输入出连接线缆,ZR-YJV-4*70mm2+1,线径截面≧70mm2。 24  
21 防阻燃电缆 40K UPS输入出连接线缆,ZR-YJV-4*35mm2+1,线径截面≧35mm2。 50  
22 防阻燃电缆 空调输入出连接线缆,ZR-YJV-4*16mm2+1,线径截面≧16mm2。 80  
23 基础型安装支架 采用10#槽钢,架高高度与静电地板平齐。 4  
24 安装辅材 绝缘材料,铜端头等辅材。 1  
(四)精密空调
25 精密空调室内机 ①★下送风上回风双系统,冷量≧26.0KW,显冷量≧26.0KW;②显热比≧0.98;③★涡旋式压缩机*2台;④★电极式加湿器≧8Kg/h;⑤送风量≥8180m3/h;⑥★标准配置储液罐;⑦尺寸≥1310*750*1960mm;⑧智能OA系统与精密空调同一制造商提供,可实现风量远程控制调节,实现绿色节能;⑧★所投产品必须为最新一期“节能产品政府采购清单”内的产品;⑨与UPS主机同一品牌;⑩★项目负责人员应为原厂工程师或原厂认证授权专业工程师,施工人员须具备电工操作证;⑾★供货时提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 1  
26 精密空调室外机 ①风冷冷凝器采用创新微通道冷凝器,与传统的冷凝器相比,换热效率更高,重量减少。制冷剂充注量减少,更加环保。 相对于传统的管翅式换热器,体积更薄,风阻更小,更节能。室外电机适用于各种外部环境、噪音低、重量轻。可根据现场采用立式或卧式安装。通过压力开关来控制冷凝器的冷凝压力,确保以合理的冷凝温度来保护系统的正常运行,防止冬天冷凝温度过低造成的压缩机液击风险。②★与空调室内机同一品牌。 2
27 漏水检测 漏水检测设备,自带有10米检测线,检测空调室内机漏水情况,有水必报;与空调室内机同一品牌。 1
28 网络通信卡 SNMP通信管理卡, 开放通讯协议与环控系统相连接并进行时时监控UPS运行状态,与空调室内机同一品牌。 1
29 吊顶式新风换气机 双向通风换气新风机,全金属热交换器,维护简单,使用寿命长达30年,内置G4中效过滤器,风量≥600m3/h,热回收率≥70%,机外余压≥115Pa。 1  
30 冷媒铜管气管 气管,外径≧16mm,壁厚≧1.0mm 40  
31 冷媒铜管液管 液管,外径≧16mm,壁厚≧1.0mm 40
32 通信线缆 室内机与室外机的连接线缆,ZR-BV3*1.5mm2 45
33 70度密闭防火阀 200*150mm 2  
34 镀锌薄钢板保温 200*150mm,采用镀锌薄钢。 18  
35 室内风口 300*300mm 4  
36 外墙防雨百页罩 300*300mm 2  
37 冷媒 环保制冷剂R22,含保压与抽真空等。 2  
38 安装底座 采用10#槽钢,室内机底座与静电地板平齐。 1  
39 设备辅材 保温棉、铜管固定底座等安装辅材。 1  
(五)机柜
40 高性能服务器机柜 ①★高性能服务器机柜,含全开孔造型网孔金属前门,法式双开网孔后门,前后门带锁、前后门可快速拆卸,前门应能安装到机柜的后部,后门则应能安装到机柜的前部;②★静态载荷能力≥1000Kg;③★颜色:黑色;④尺寸600*1060*2057mm;⑤★前门通风区域≥770000平方毫米,后门通风区域≥800000平方毫米;⑥★应采用锌铁合金钢板材质,防护等级≥IP20;⑦后部垂直布线、配电通道设计,可配冷热通道设计;⑧含调平支腿、安装配件、预装脚轮、数量4-螺栓连接式支架、柜顶、开箱单等;⑨满足UL/IEC60950-1规定的机械性机柜要求;⑩★与UPS主机同一品牌。⑾★供货时提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 25  
41 托盘 固定架可用于将立式设备、监视器及其他设备安装到机架环境中,静态载荷能力≥114Kg,黑色,排孔式前后门为服务器和网络设备提供了充足的通风,仅占用机柜1U的机柜空间,每个机柜配备一套。 25
42 盲板 使用模块化无工具1U、2U等气流操纵挡板,通过占据未使用的机架空间来防止空气再循环,黑色。 25
43 上走线弱电桥架 不用工具即可将架空电缆线槽和隔架安装在机柜顶盖上,因此无需安装在天花板上,电缆线槽和隔架既用于管理数据线。桥架采用300*100mm,含两套约为2600mm隔架,黑色。 16
44 上走线弱电隔架 不用工具即可将架空电缆线槽和隔架安装在机柜顶盖上,因此无需安装在天花板上,隔架既用于管理数据线,黑色。 2
45 PDU电源 ①16A 输入C20,输出12位10A C13,安全用电指示灯及防雷功能,最大满足10kVA放电电流,1U rPDU支持水平或免工具垂直安装。②★与UPS主机同一品牌。③★供货时提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 37
46 智能同步切换开关 ①16A ATS切换器,输入220V,输入端子类IEC-320 C20,输出220V,输出连接IEC320 C13*8、C19*1。②★与UPS主机同一品牌。③★供货时提供原厂制造商三年服务承诺质保函原件。 3  
             

  (二)施工要求

  1)      电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度,电缆明敷时的接头应用托板托置固定

  2)      电缆敷设时应排列整齐不宜交叉加以固定并及时装设标志牌

  3)      标志牌上应注明线路编号,当无编号时应写明电缆型号、规格及起迄地点,并联使用的电缆应有顺序号,标志牌的字迹应清晰不易脱落。

  4)      标志牌规格宜统一,标志牌应能防腐挂装应牢固。

  5)      电缆终端和接头应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施

  6)      柜、箱的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。

  7)      引入箱、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力。

  8)      橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护

  9)      柜内的电缆芯线应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉。连接备用芯长度应留有适当余量。

  10)  恒温恒湿机房专用空调机,冷却供(回)水管路铺设时,须每2-3米设一个管道支架,以保证整个管路的稳定、牢固。

  11)  水管管路在安装过程中,应做好临时封堵,防止污物进入。管道安装时须按《给排水管道工程施工及验收规范》的要求。

  12)  管道上各种阀门和管件安装后启闭灵活,设备、管件周围应留有足够的维修空间。

  13)  空调设备的基础支架采用L5O 角钢焊接制作,为了将来安装抗静电地板方便,支架与精密空调的固定面的支架周围焊接L3O 角钢,以备安装抗静电地板方便。

  14)  基础支架的焊接必须牢固,防锈处理应满足工艺要求。

  15)  基础支架与地面使用膨胀丝固定牢固,垂直度、水平度应满足设备厂商的工艺要求。

  16)  空调底座必须水平放置,底座与设备间需要放置 10mm 橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音。

  17)  铜管焊接:铜管管材专壁安装前人工清洗(包括毛刺) ,焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑, 无焊瘤。

  18)  铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接。管路附外墙或吊顶专安装时:所有管路支撑架完备,符合强度要求。

  19)  金属支撑架与铜管管材表面无直接接触; 水平管路的坡度符合设计要求,利于回水。

  (三)相关要求:

  1. 投标人需编制详细的施工计划,提供详尽进度编制的依据、配合进度劳力安排计划表、设备材料进场计划表、工期保证措施。

  2技术培训要求:中标方提供详细的培训教材和技术资料,对使用人员进行现场技术培训,保证相关人员都能学会使用,使其在培训后能掌握软件及硬件一般维护工作。培训内容应涉及硬件、应用软件和控制软件等,包括设备的调整、组态、使用,接口软件的开发,正常的维护等内容。

  (四) 有关说明:

  1.      本项目投标总报价包括UPS主机、配电柜、精密空调、机柜等及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  2.      本项目合同履行地点为张家港市,具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围),并分地实施安装调试。

  3.      质量及验收:采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑,以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准,如产生检验费用,则该费用由过失方承担。

  (五) 配电图纸(详见招标文件)

  注:1、带“★”的技术要求为必备要求,若不满足则作无效标书处理。

  2、中心机房UPS主机、机房空调必须为“最新一期节能产品政府采购清单”内的产品,并提供节字标志认证证书号,否则作无效投标处理。

  3、为保证本次采购的公平性,如供应商认为上述技术指标存在排他性或歧视性条款,可以采用书面形式,最迟于本项目报名截止时向采购人提出并附相关证据。采购人将及时进行调查或组织论证,如情况属实,将对上述相关技术指标做相应修改。逾期提出的书面异议采购人将不再受理。

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标