  一、对招标文件的澄清

  本项目投标文件递交截止时间(投标截止时间)、开标时间、投标保证金交纳截止时间变更为2015年 09 10 日9:00整(北京时间)

  二、对投标人疑问的回复

  提问1:智能化工程品牌推介表里的第一项(建筑设备监控系统)目前推介品牌为:江森Metasys系统、霍尼韦尔WEBS系统、西门子APOGEE系统三个品牌。如果可以投同端次品牌的话:请问(施耐德楼宇自控)品牌是否满足要求,因我司对施耐德楼宇自控设备系统比较了解,也做了相对较多的项目,完全是符合您目前的技术要求的,也是国际著名品牌,有良的厂家售后及技术能力。

  答:按招标文件要求执行。招标人在招标文件中推荐的品牌、系列供投标人投标报价时参考,并没有任何限制性,投标人在投标时可以全部(或部分)选用替代品牌、系列,但这些替代要实质上优于或高于招标人的推荐品牌、系列。工程结算时,不得因品牌、系列差异调整价格

  提问2:标书智能化工程品牌推荐表中有23类产品,只有楼控系统唯一一个系统规定了品牌中的某个系列:江森Metasys系统、霍尼韦尔WEBS系统、西门子APOGEE系统,这样规定是否公平,像霍尼韦尔有几个系列的楼控产品,几个系列都比较适合本次项目,有些系列产品更加适合本项目,例如:霍尼韦尔的A1系列完全满足本次楼控要求,并且操作更加方便,更具性价比,而且更加有利于后期维护,如果规定本次项目能否采用此系列产品?

  答:回复同提问1。

  提问3:根据招标文件的下载地址,http://222.240.204.157/NoticeFile.aspx/NoticeDetails/657?PTType=1&Sm=房建市政&Sm2=招标公告&WType=0&NType=88,所下载的图纸只有大剧场与冷热源群控系统的图纸,而依据招标文件内容,包含了大剧场,小剧场和艺术馆等内容,请予以补充。

  答:已提供补充图纸,请投标人自行在湘江新区门户网(http://www.csxdq.gov.cn—建设投资—招标公告)、长沙公共资源交易监管网(http://www.csggzy.gov.cn )上下载。

  提问4:智能化工程技术说明书P7页所提到的“本工程楼宇设备自控系统控制点表详见图纸《建筑设备监控系统点数表》。”,招标图纸中并未提供,请补充。

  答:回复同提问3。

  提问5:招标文件P105页商务标部分格式一-主要材料、设备品牌明细表“注:投标人所报候选品牌至少须填报3个及以上(如招标人推荐品牌少于3个的,投标人可根据市场实际情况填报1-2个品牌)”,请明确表格中的品牌为填写投标所选定品牌还是填写投标所报候选品牌?若为填写投标人所报候选品牌,投标人如果选用非招标人推荐品牌,所报候选品牌则为投标人自行选定品牌+招标人推荐品牌的组合,如此理解是否正确,请明示。

  答:投标人可以报1个或者多个品牌,投标人在投标报价时,应综合考虑不同品牌、系列之间的差异对报价的影响因素,且不得因品牌、系列差异调整价格。

  招标人在招标文件中推荐的品牌、系列供投标人投标报价时参考,并没有任何限制性,投标人在投标时可以全部(或部分)选用替代品牌、系列,但这些替代要实质上优于或高于招标人的推荐品牌、系列。

  提问6:招标文件中P107页“技术文件统一采用仿宋字体;除图纸内、表格内、框图内文字及数字采用5号大小的仿宋字体外,其它文字及数字均采用3号仿宋字体”,技术标内容较多,请问采用3号字体是否过大?请明确。

  答: 按招标文件要求执行。

  提问7:根据招标文件“技术文件不做目录。”,请问技术标依据招标文件六个章节,六个章节内容可否依据编制情况,每个章节设置总编号及分编号?

  答:按招标文件要求执行。

  提问8:招标公告中“3.18类似工程经验有效时间以竣工验收资料上建设单位签署的日期为准。如类似工程为建设单位单独发包的招标项目,类似工程经验证明资料提供经建设行政主管部门备案的中标通知书、施工合同及由建设方、施工方、监理方、设计方四方共同盖章认可的竣工验收证明”,请问类似工程经验证明资料的中标通知书、施工合同和竣工验收证明是否均需通过建设行政主管部门备案过还是仅中标通知书经过备案即可?

  答:仅指中标通知书须经建设行政主管部门备案即可。

  提问9:投标人须知前附表P11中,“ 10.4,资格审查须提供的原件(注意与资格要求对应),(2)技术负责人工作经历证明(原件)”,由于很多项目合同、竣工证明等资料均不体现技术负责人名称,请问这个工作经历证明内容有何要求?

  答:工作经历证明为投标人出具的技术负责人从事相关专业技术管理工作5年以上的工作经历,格式由投标人自拟。

  提问10:银行出具的投标保证金进帐单(原件),请问是我司由基本账户递交保证金的银行出具的银行凭证原件吗?还是需到长沙公共资源交易中心开具保证金收据?

  答:提供银行出具的投标保证金进账单原件。

  提问11: “智能化工程技术说明书.doc”P36“程控交换机(600门)”及P164“程控交换机(200门)”参数描述为“此设备参数为暂定,待运营商确定后再定。”我司是否可以根据招标品牌,在满足招标文件要求的情况下自行报价。

  答:可根据招标文件要求自行报价。

  提问12:招标清单“E.3单位工程投标报价汇总表”中的“扣减配套费”是否为招标文件P70所指的“总包管理费”。

  答:是的。

  提问13:请明确招标清单“E.3单位工程投标报价汇总表”中总承包服务费的计费基础及费率。

  答:见招标文件P70第2.10条款。

  提问14:因清单中DDC控制箱未明确具体控制点数且清单中全部统一为一项报价,而实际按系统要求配置各DDC控制箱点数各不相同已致各DDC箱报价也会不一致。如按清单项统一一个点数报价会跟实际系统配置点数报价存在较大出入,是否可对DDC箱部分按照图纸点表DDC箱配置另行增补项,如有格式要求可否统一提供?

  答:按招标清单要求报价。

  提问15:智能化工程技术说明书P11页“投标方须提供BAS系统软件的完整程序数据和监视、控制流程图。投标方应提供服务器和工作站分离的软件解决方案。一套或多套BAS系统工作站(Workstation)可同时访问BAS系统服务器,以实现分散控制、集中管理、信息共享的思想。”P271页“并应提供科学的节能测试方法及能证明能达到相关节能指标的证明文件及类似项目实际成功案例,具体须由投标方进行详细描述。” P273页“投标人应结合本招标文件提供的空调系统情况,对控制策略进行详细描述,并提供拟用于本工程的软件截图和说明,相关的软件截图和说明符合节能控制系统厂家印刷的产品宣传资料(产品手册)及实际投运项目真实运行情况。” 请问该些内容是否投标时提供,若投标时提供,请问放置在投标函部分、商务部分、技术部分三个部分中的哪一个,哪一个章节?

  答:需要提供,列入投标文件技术部分中,但如以上资料出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称内容的部分列入投标文件投标函部分“十、其他材料”中。

  提问16:交换机产品性能“交换容量(非背板带宽)≥64T,包转发性能≥12000Mpps,提供官网描述截图;”“提供产品入网许可证、入网检测报告。”无线控制器的产品参数“提供无线产品自主研发的软件著作权证书;” 室内增强型无线接入点的产品参数:“提供产品的无线电发射设备型号核准证和第三方权威机构的测试报告;”网管软件“提供国家版权局软件著作权登记证”等等,请问该部分内容是否投标时提供,若投标时提供请问放在哪一部分,哪个章节?

  答:工程实施时提供。

  提问17:投标提供的设计图纸平面图、系统图上和清单有不符的以什么为准?例如:会议系统中的多媒体插座在平面图为一根VGA线一根SYKV线,系统图中为一根VGA线一根音频线,但清单中要求为两个网络、一个3.5音频、一个视频、一个VGA、一个电源。

  答:以工程量清单为准。

  提问18:招标技术说明书中要求与招标清单中技术参数有出入的以哪个为准?例如:壁挂号角型扬声器,清单中功率要求5W,招标技术说明书要求中要求为3W/6W.

  答:以工程量清单为准。

  提问19:若招标清单中“项目名称及特征描述”与技术说明中的清单参数不符,请明确以哪个为准。

  答:以工程量清单为准。

  提问20:清单中030501017006信息查询软件要求通过用户要求对查询的内容和页面做定制开发,招标技术说明和清单中都未明确具体的功能需求,请明确,以便合理报价。

  答:按招标文件要求执行。

  提问21:智能化工程技术说明P96页“系统采用所有视频集中式存储的方式。所有的摄像机码流都传输到控制中心,然后通过控制中心的网络视频存储系统进行集中存储,所有的摄像机采用标清(2M码流)或高清(4M码流)格式(已前端摄像机为准)进行连续24小时,30天存储。” 针对标清和高清摄像机码流的描述,但是综合来看缺少对招标清单第196项模拟型彩色半球摄像机(电梯专用)码流大小的描述。请问该模拟摄像机采用多大码流?

  答:2M。

  提问22:招标清单中,存储服务器、硬盘需不需要做raid5和热备?如需要请提供修改过的清单数量?

  答:按招标文件要求执行。

  提问23:招标清单第197、198项对“网络型彩色半球摄像机”技术参数的描述与第193项“合资网络型室内高速球形彩色摄像机”技术参数相同,请问网络型彩色半球摄像机是否有误,如有误请提供网络半球摄像机的参数。

  答:摄像机技术参数以技术说明书为准,对照表见附件2。

  提问24:智能化工程技术说明P99页对标清摄像机的技术参数描述与招标清单中的技术参数内容出入较大,请问以哪个为准?

  答:摄像机技术参数以技术说明书为准,对照表见附件2。

  提问25:智能化工程技术说明P102页,视频监控中电梯模拟摄像机采用4路编码器,而招标清单中电梯模拟摄像机与编码器的数量均为17台,即为单路编码器,请明确编码器的路数。

  答:以工程量清单为准,单路编码器。

  提问26:智能化工程技术说明书P33页所提到的“所有水平铜缆和水平光缆要求采用符合IEC61034及IEC60754 标准的低烟无卤材料,满足防火等级 IEC60332-3标准,并提供相关防火检验报告。主干光缆采用室内光缆,要求满足UL或ETL的OFNP高阻燃标准要求,并提供测试认证证书。”请问所提供的报告和认证证书是否为工程实施后提供还是投标时提供,若投标时提供,请问放置在投标函部分、商务部分、技术部分三个部分中的哪一个,哪一个章节?

  答:工程实施时提供。

  提问27:智能化工程技术说明书P287中的“防火封堵材料需满足UL或FM国际认证标准,并提供相应的认证报告。” P289中“进口产品需提供报关手续(可查)、原产地证明、CE认证等有关资料”,“非本品牌原厂生产的产品,必须提供原厂授权委托书;”是否中标后提供?若随投标文件提供,请问放置在投标函部分、商务部分、技术部分三个部分中的哪一个,哪一个章节?

  答:工程实施时提供。

  提问28:智能化技术说明书P289页“投标单位所选品牌厂家产品技术参数如果与本技术规格书要求不完全一致,各投标单位可采用技术偏离表形式给予正/负偏差详细说明。”请明确技术偏离表是否有格式要求,另有偏离表,请问放置在投标函部分、商务部分、技术部分三个部分中的哪一个,哪一个章节?

  答:如有技术偏离表应放置在投标文件技术部分,格式自拟。技术标为暗标,技术标内出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称内容的,技术标计零分。

  提问29:招标文件64页第2.5款要求暂列金需按控制价金额进行报价,不得进行任何调整,而70页第2.10款:“不可预见费(暂列金额)按分部分项工程费的5%计算”。请明确暂列金形式?

  答:暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价,该费用在总费用表中单列,其他项目费中的暂列金额不得重复计取,其金额是招标人在公布招标控制价时统一给定的,并不包括计日工金额。详见招标工程量清单。

  提问30:招标文件70页第2.8.1款要求暂金额应“总费用表中单列,不计入其他项目费”,而第90页“开标一览表”,投标报价的“其中”无暂列金额一项,即“其中”里面所列的费用合计并不等于投标总价。是否在“开标一览表”中可以不体现暂列金额?

  答:原招标文件70页第2.8.1款修改为:暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价,该费用在总费用表中单列,与其他项目费中的暂列金额不得重复计取,其金额是招标人在公布招标控制价时统一给定的,并不包括计日工金额。招标文件第八章投标函部分格式中“四、开标一览表”格式按附件1修改。

  提问31:招标代理服务费是多少?

  答:按国家相关规定计价格[2002]1980号文进行计算。

  提问32:招标文件要求工期暂定为300日历天,没有说开工的具体日期。施工进度计划暂定按9月1日开工起算的后300日历天,具体开工日期以甲方的开工令日期为准是否可以?

  答:按招标文件要求执行。

  提问33:招标文件“智能化工程技术说明书”与“工程量清单”中有风阀执行器与水阀执行器,在“智能化工程界面划分”中描述风阀执行器与水阀执行器由综合机电供应与安装,请明确风阀执行器与水阀执行器是否在本次招标范围内?如在,请提供水阀口径?

  答:以工程量清单为准。

  提问34:招标文件“智能化工程技术说明书”中描述“本工程包括以下两套弱电子系统和一套冷热源群控系统”,在“工程量清单”中有3套BA系统与2套冷热源群控系统,请明确具体由几套系统?

  答:以工程量清单为准。

  提问35:招标文件“智能化工程技术说明书”中描述“本工程楼宇设备自控系统控制点表详见图纸《建筑设备监控系统点数表》”,但在图纸中没有T11-024,T11-025号图纸,小剧场和艺术馆的图纸都没有,请提供?

  答:回复同提问3。

  提问36:招标文件“智能化工程技术说明书”中描述“第三方系统集成:冷冻机房群控系统,锅炉群控系统,电梯系统、变配电系统、电力监控系统、应急柴油发电机组接口”,在“工程量清单”和系统图中只有“冷热源系统群控接口,电梯系统、电力监控系统、应急柴油发电机组接口”,请明确具体接口数量?

  答:以工程量清单为准。

  提问37:艺术馆和小剧场没有具体的平面图纸,请提供?

  答:回复同提问3。

  提问38:LED全彩屏推荐“管芯品牌:晶元、士兰”,只是全彩屏部件管芯的品牌,而且这两个品牌并没有LED全彩屏产品,是否指全彩屏的品牌可以任选?

  答:按招标文件要求执行。

  提问39:请提供智能照明开关配电系统图?

  答:回复同提问3。

  提问40:招标技术要求中提到“各投标单位在进行投标报价时,应提供详细的设备材料清单,注明各产品的名称、型号规格、产品系列、产地、材质等内容。”可是,招标方在商务标提供的“主要材料、设备品牌明细表”格式只有“序号”、“智能化系统”、“品牌”、“备注”;且技术标书中也没有相应的格式能够体现。请问,投标方是否可以改变招标方的“主要材料、设备品牌明细表”的格式,将以上信息加入进去?

  答:可以,但招标文件规定的“主要材料、设备品牌明细表”中的内容不能删除。

  提问41:招标文件10页3.7.3“开标一览表、投标总价扉页、总说明、投标报价汇总表应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章,并附造价师注册证书复印件” ,请问造价师的复印件具体放在哪个位置?

  答:投标文件商务标中造价工程师注册证书复印件放在投标报价书封面后。投标文件投标函中造价工程师注册证书复印件放在开标一览表后。

  提问42:招标清单中E.3单位工程投标价汇总表中3.1与6为暂列金额。 在招标文件第73页2.8.1项:“暂列金额明细表”中列出的金额报价,该费用在总费用表中单列,不计入其他项目费,其金额是招标人在招标文件中统一给定的,并不包括计日工金额。不可预见费(暂列金额)按分部分项工程费的5%计算。 问:是否可以理解为招标清单中E.3单位工程投标价汇总表中3.1项为不可预见费?

  答:是的。

  提问43:招标清单中E.3《单位工程投标价汇总表》中7项,扣减配套费的取费费率为1.5,3.4项总承包服务为没有取费费率。招标文件第71页2.10项,本项目须按工程造价的1.5%扣除总包管理费,取费基数包括分部分项工程费、措施项目、其他项目费、规费、税金、暂列金额。不可预见费(暂列金额)按分部分项工程费的5%计算。 问:是否可以理解为扣减配套费为总承包服务费?

  答:本次投标报价总包服务费不计取,但须按工程造价的1.5%扣除总包管理费。

  提问44:招标文件第9页,3.1.1条中“投标预算书提供电子文档2份,装入信封内并用油性笔在光盘和信封上注明投标人及项目名称,与商务部分标书一起密封”。问1:投标预算书电子版的文件格式是采用PKPM软件格式还是EXCEL格式? 问2:业主能否提供PKPM软件版招标工程量清单?

  答:投标预算书电子版的文件格式PKPM软件格式及EXCEL格式均需提供。软件版招标工程量清单本次答疑补充提供,请投标人自行在湘江新区门户网(http://www.csxdq.gov.cn—建设投资—招标公告)、长沙公共资源交易监管网(http://www.csggzy.gov.cn )上下载。

  提问45:招标文件第一章招标公告,四、投标保证金中4.4(第5页)提到“投标保证金时应在转账票据的用途栏或备注栏中注明“文化艺术中心智能化工程”。问:“文化艺术中心智能化工程”共为11个字,但我司所属城市银行转账备注栏有字数限制最大为10个字,能否将“文化艺术中心智能化工程”改到10个字以内?

  答:可以。

  提问46:招标图纸只提供了大剧院的图纸,无小剧院和艺术馆的图纸。 问:业主能否提供小剧院和艺术馆的图纸?

  答:回复同提问3。

  提问47:招标平面图、系统图、招标工程量清单数量不一致, 问:以哪个为准?

  答:以工程量清单为准。

  提问48:智能化工程技术说明书第67页10.3主要设备材料技术和招标工程量清单第1.1.6中项目名称及特征描述要求交换机采用单模模块,而招标计算机网络系统图中主干采用多模光纤。问:“多模”与“单模”不匹配,是否可以统一采用多模?

  答:以工程量清单为准。

  提问49:投标文件的“资格审查资料原件及复印件”插页及资质资料较多,不方便统一编制页码。 问:插页及资质复印件能否加盖页码章代替页码?

  答:可以。

  提问50:招标文件第八章,第三部分,三、投标文件技术标包装密封要求“ 技术文件须采用双层密封套(袋)密封:内密封袋统一采用由长沙公共资源交易中心提供的密封袋、密封条密封,密封后,内密封袋上不得有任何标识。外密封套【由投标人自行用牛皮纸将技术文件包装成一包密封,在封套的接口处加贴封条(注:只要有接口,须加贴封条),并在封套的封口处加盖投标人单位公章”。问1:文中外封明确“包装成一包”,但内封未明确。请问内封是一份技术文件一个密封袋还是一封多件?问2:技术文件的纸张是否能够正反打印?

  答:投标人根据技术标编制情况自行确定内密封包数(可以为一包,也可以为多包)。技术标统一采用单面打印。

  提问51:暗标文档排版 问1:技术标文件中,文字的行间距是多少? 问2:技术标文件中注明无封面,无目录,那是否启用大纲标题?是否使用多级标题?如果启用,多级标题的字号,字体,段前段后距是多少,数字是什么字体?标点符号是全角或半角?问3:技术标页面设置中页边距是多少?是否需要页眉?如需要页眉,页眉距离多少?页脚是页码,页脚的距离是多少? 问4:段落中,段前是否悬挂缩进2个字符?

  答:按招标文件要求执行。

  提问52:在投标函部分(二)投标函附录(87页)第3项“分包人中止合同的违约金额”与第6项“分包人施工设备退场违约金”要求填写“合同条款号”及“约定内容”,但在招标文件合同条款中未找到相应的“合同条款号”及“约定内容”。问:请提供相应的“合同条款号”及“约定内容”。

  答:合同中已有约定,原合同专用条款26.2增加以下两点:1、分包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同,发包人除可通知分包人立即解除合同外,还可要求分包人按签约合同价的15%向发包人支付违约金。

  2、分包人未经监理人批准,私自将自己按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地,每撤离一台设备或每撤离一批次材料,应向发包人支付2万元违约金 。

  提问53:招标文件第二章投标人须知“投标人须知前附表”条款10.1提到“……招标代理服务费……交易服务费”。问:1招标代理服务费,交易服务费取费标准是什么? 2以上两项费用在投标报价中如何体现,是否需要单独立项?

  答:以上两项费用按国家、省市相关规定计价格[2002]1980号文以及湖南省物价局湘价服【2014】33号文件计取,应包含在合同总价内。

  提问54:招标编号是多少?

  答:本项目招标编号为ICAC-007

  提问55:招标文件3.9拟任安全员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的专职安全员安全生产考核合格证;根据国家的政策,北京的安全员证2008年之前是“北京市建设委员”颁发并盖章,2008年后安全员证延期和新考下来的证是“北京市住房和城乡建设委员会”颁发并盖章,且安全员证书上说明:“本证书由建设部规定统一的样式,全国通用,省级(含省级)以上人民政府建设行政主管部门或有关部门盖章有效”。请问,北京2008年之前由“北京市建设委员”颁发安全员证书也等同于 “省级住房和城乡建设主管部门颁发”,是否同样满足招标文件的要求?请明确。

  答:可以。

  提问56:售检票系统本次招标是否仅包括清单中的硬件产品,不包括软件?

  答:以工程量清单为准。

  提问57:剧院综业务合管理系统是否不在本次招标范围内?

  答:以工程量清单为准。

  提问58:缺少T11-16至T11-25等10张系统图纸;缺少小剧场及艺术馆的所有图纸。

  答:回复同提问3。

  提问59:招标清单、平面图、系统图、技术要求各不相符时,是否以清单为准?

  答:以工程量清单为准。

  提问60:楼宇自控系统清单中的网络控制器、现场控制器、扩展模块及DDC箱的设备名称及数量是否可调整,满足点表及功能要求即可?因为楼宇自控系统不同品牌之间的产品相差比较大。

  答:以工程量清单为准。

  提问61:楼宇自控系统清单中包含风阀执行器及水阀执行器,而在智能化工程界面划分中执行器由综合机电负责供应并安装,请明确施工界面,是否执行器由智能化分包提供,由综合机电安装?

  答:以工程量清单为准。

  提问62:冷热源群控系统清单中第398项为电源进线柜,而在智能化工程界面划分中冷热源设备机房进线柜由综合机电负责供应并安装,请明确施工界面;

  答:以工程量清单为准。

  提问63:清单编制是否有指定预算软件?

  答:采用PKPM软件编制。

  提问64:机房精密空调及吸顶空调是否不在本次招标范围内?

  答:不在本次招标范围。

  提问65:有线电视系统的开办费用是否不在本次招范围内?

  答:该费用应包含在合同总价中,投标报价时投标人应综合考虑该费用。

锚点

锚点

锚点

锚点

锚点

锚点

锚点

  四、开标一览表

  投标人名称:

  项目名称:                           金额单位:人民币元(保留两位小数)

序号 项目 内容
1 工程名称 (项目名称)
2 投标报价(元) 投标总报价:(小写)(大写)
其中 分部分项工程费:
措施项目费:其中安全防护文明施工措施费:
其他项目费:
规费:
税金:
暂列金额:
扣减配套费
3 工期(日历天)  
4 保修承诺  
5 质量等级  
6 投标保证金  
7 项目负责人姓名  
8 项目负责人资质等级  

  投 标 人:              (全称)                 (盖单位公章)

  法定代表人或其委托代理人:                (签字)

  注册造价工程师:(签字并盖执业专用章)

                 

  附:造价工程师注册证书复印件,若委托中介机构编制投标报价,必须提供委托合同及造价工程师注册证书复印件(必须是注册在该中介机构的造价工程师)。

  附件2

视频监控系统-技术参数对照表
  智能化工程技术说明书     建筑智能化清单
1 高清枪式摄像机 对应 192 高清网络型彩色枪式摄像机
2 标清枪式摄像机 对应 191 网络型彩色枪式摄像机
3 高清半球摄像机 对应 198 高清网络型彩色半球摄像机
4 标清半球摄像机 对应 197 网络型彩色半球摄像机
5 网络高清快球 对应 194 合资高清网络型室内高速球形彩色摄像机
6 网络标清快球 对应 193 合资网络型室内高速球形彩色摄像机
7 电梯专用摄像机 对应 196 模拟型彩色半球摄像机(电梯专用)
5 网络高清快球 对应 195 合资网络型室外高速球形彩色摄像机

  梅溪湖投资(长沙)有限公司

  北京城建集团有限责任公司

  注:附件在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”栏中下载

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

    地区其他招标