颍泉区公共安全视频监控系统项目质疑回复
二、项目编号:FZFY-CG201510-043
三、首次发布时间:2015年10月14 日
四、质疑内容及回复:
1、评分办法前附表2(综合评分细则)中企业资信及能力项目中的企业技术团队力量的第2条,拟派本项目的管理人员中需具有CCIE网络工程师。CCIE全称Cisco Certified Internetwork Expert,是美国Cisco公司于1993年开始推出的专家级认证考试。这个认证主要提供工程师驾驭Cisco设备所需的专业知识,与本次项目无关。且该认证属于国外认证,不属于国家认证。故建议更改为国家认证的网络工程师。
答:原招标文件评标办法前附表2中拟派本项目的管理人员中,Microsoft认证系统工程师(MCITP)、CCIE网络工程师、网络规划设计师、oracle认证数据库专家(OCP)齐备(至少各一名)的,得4分,每少一项减1分,减满4分为止。须提供证书、近一年内的社保证明原件。
现修改为:拟派本项目的管理人员中,Microsoft认证系统工程师(MCITP)、网络工程师、网络规划设计师、oracle认证数据库专家(OCP)齐备(至少各一名)的,得4分,每少一项减1分,减满4分为止。须提供证书、近一年内的社保证明原件。
2. 评标办法前附表2(综合评分细则)中企业业绩第一条,由于本次颍泉区平安城市建设预算为1000万,且为BT项目,参与本次项目投标单位的建设能力、资金实力及施工经验,应与本次项目的建设规模匹配,故以平安城市类项目100万-500万合同额做为业绩起点,来评判投标单位的综合实力是不妥的。建议相应提高业绩门槛。
答:执行招标文件。
3.评标办法前附表2(综合评分细则)中企业业绩第二条,近三年(自招标公告发布之日起向前追溯三年)完成过信息化维保服务项目。
因该项目为公共安全视频监控项目,故投标企业的维保服务业绩均应为公共安全视频监控类维保业绩,不能使用其他行业的维保服务。
同时,由于平安城市类项目整体建设过程中通常包含维保服务等,故该条中信息化维保服务项目业绩案例应与前一条平安城市项目业绩案例合并或做酌情修改。
答:执行招标文件。招标文件评标办法前附表2中:近三年(自招标公告发布之日起向前追溯三年)完成过信息化维保服务项目。信息化维保服务项目可以是“平安城市”类公共安全视频监控类维保服务项目,也可以是其他行业的维保服务项目。但“平安城市”类公共安全视频监控类维保服务项目业绩与“平安城市”类似工程项目业绩不能同为一个项目业绩,同为一个项目业绩时,按业绩得分最高计算,不同时得分。
答:详见招标文件第四章投标文件格式注释。
答:是。原招标文件中有效投标报价现修改为:有效投标报价为投标报价低于招标控制价且大于投标人的成本价的投标报价。
6、保证金提交是以联合体主体单位提交还是联合体成员其中一方提交保证金均可?
答:详见招标文件第二章投标须知前附表3.4.1规定。
答:授权委托书部分现修改为:本授权委托书声明:我 、 (姓名)系 、 (投 标 人 名 称或联合体成员名称)的法定代表人,现授权委托 (被授权人所属单位名称)的 (姓名)为我 (投 标 人名 称或联合体名称)的合法代理人,代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。代理人无权转让委托权,特此委托。其它内容不变。另注:联合体投标时,要求签字或盖章处联合体各方均须签字或盖章且应附联合体各方法定代表人身份证明。
答:执行招标文件中设备采购清单及具体参数要求。
答:执行招标文件中设备采购清单及具体参数要求。
答:a、招标文件中设备采购清单及具体参数要求中卡口补光灯技术参数要求中:
现修改为:1. 平均功率35W,16颗CREE高亮灯珠,中心照度150lx@20m,10度,峰值功率≥180,光通量2200lm@20%占空比,功率因数大于0.9;工作温度环境-40ºC~+70º;亮度10级可调;其它该项参数要求不变。
b、招标文件中设备采购清单及具体参数要求中监控补光灯技术参数要求中:
现修改为:1. 平均功率35W,中心照度50lx@20m,30度,光通量3500lm,功率因数大于0.9;工作温度环境-40ºC~+70º;亮度10级可调;其它该项参数要求不变。
答:执行招标文件中设备采购清单及具体参数要求。监控、卡口图片图像存储硬盘数量能达到监控存储不少于30天,卡口图片存储不少于180天要求即可。
12、 “六、设备采购清单及具体参数要求” 整合网关属于管理平台下的一个应用模块,且技术参数也已对功能做了描述,此模块的检测报告等同于管理平台的检测要求,建设删除此分项的检测报告要求。智能运维服务系统同样建议删除相关检测报告要求,但可以保留软件著作权证书要求。
答:执行招标文件中设备采购清单及具体参数要求。