1 |
1 |
SF-MD系列模块化UPS广电专用不间断电源 |
其他 |
型号及规格:MD1-3030KVA延时2小时 备注:机架为60KVA配3个10KVA的模块,可升级 技术要求:配置30KVA 1台, 智能容错模块化UPS电源系统,可扩容至60KVA。输入输出方式采用三进三出,模块化设计,实现模块化冗余,单个模块容量不低于10KVA,每个机柜可容纳不低于3个模块。每个模块采用独立的双DSP、32位处理器控制技术,单个模块可独立运行,系统采用分散非主从控制方式,具备不转旁路热插拔功能,使整个系统独立性增强,互相无干扰。每个模块具有故障自动隔离功能。具有可扩展功能和冗余功能,可实现并机。 1、三进三出纯在线双变换式产品,支持380/400/415V,50/60Hz电网体系,提供最佳的供电质量与负载保护2、整流器采用IGBT,具有PFC功能,输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%,整机效率大于95%,绿色环保,高效节能。3、功率模块需要采用独立的数字化双DSP 、32位处理器,模块独立自主控制,避免单点故障风险。4、频率范围40~70HZ5、功率模块、监控模块、旁路模块均需要支持在线热插拔,且需采用集中旁路模式。6、提供上下进线方式,方便用户接线。7、采用5.7寸大屏幕触摸屏显示方式,可提供简体中文、英文、繁体中文三种语言显示。8、配置电池冷启动按钮,便于直接从电池组启动UPS。9、每个功率模块均需要配置独立的充电器,保证电池组的可靠充电,并可进行充电功率0~20%的设置。10、功率模块间环流小于3%。11、旁路电流不平衡度为零。12、机柜内需要集成输入输出以及维修空开,便于用户接线。13、所有电路板均需要采用三防工艺。14、满足下述过载能力:110%负载,1小时候转旁路输出,125%负载,10分钟后转旁路输出,150%负载,1分钟后转旁路输出。15、机柜之间可以直接并联运行。16、电池节数可进行32~44节设置,便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。17、电池组智能管理18、具备均浮充手动或自动转换功能及电池测试功能按钮。 19、具备均充/浮充电压、电流设置功能 20、具备电池充电电压温度补偿设置功能 21、监控系统可以存储5000条以上历史记录。22、机柜进风口需要配置防尘网,保证多灰尘环境的应用。23、提供远程EPO接口及8个干接点接口。24、UPS主机柜中标配输入输出空开及手动维修旁路空开。25、提供12V 阀控式铅酸免维护蓄电池,后备时间不小于2小时产品技术参数表主路输入输入电压 380V/400V/415V输入频率 50/60Hz功率因数 >0.99电流畸变率 <3%电压范围 -40%~+25%频率范围 40-70HZ电池电池电压 ±240VDC(12V 32-44节可设置)充电功率 20%*系统功率(0-20%可设置)充电电压精度 1%旁路旁路电压 380V/400V/415V电压范围 -20%-+15%过载能力 135%,长期工作 135%< 负载 <150%,6分钟 负载>150%,工作时间长于100ms输出输出电压 380V/400V/415V电压精度 ±1%(平衡负载),±1.5%(不平衡负载)电压畸变率 THD<1%(线性负载),THD<3%(非线性负载)功率因数 0.8三相相位精度 120°±0.5°峰值比 3:1过载能力 110%,1小时后转旁路 125%,10分钟后转旁路 150%,1分钟后转旁路 >150%,200ms后转旁路系统系统效率 正常模式:95% 经济模式:99%电池模式效率 95%显示 LCD+LED,触摸屏+键盘防护等级 IP20通信接口 RS232,RS485接线方式 支持上下进线运行温度 0-40℃存储温度 -25℃~70℃相对湿度 0-95%(无凝露)噪音(dB) <55dB 资质要求: 1、产品需通过ISO9001:2008质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证。2、产品具备国家广电总局颁发的“广电入网认证证书”。 资料要求: 1、测试报告2、合格证3、电气原理图4、安装手册5、操作手册 备注: 1、设备价格包含税金、运费及安装调试费等。2、设备实行2年质保,终身维护。3、设备应运到用户机房内。 |
24 |
7 |
1台 |
延边广播电视转播台 |