可广泛与不同厂商采集端的接口进行协议连接,实现各物联设备的集中管理。系统设有等级访问权限机制,各级管理员通过各自权限进行访问,实现不同级别用户的分级订阅。系统分析数据可通过柱状、条形、曲线等多种方式进行显示和分析,增强数据分析的效率与效果。各采集端信息可通过系统图层进行显示,实现报警事件的地理位置定位。
技术参数:内置防火墙模块保障数据安全。数据发送接收采用云计算技术,支持上万设备并发接入。数据传输方面,采用高强度加密技术,实现数据的安全传输。消息订阅机制保障数据可实现实时接收,确保物联事件及时反馈。系统可支持snmp、modbustcp协议的设备接入。
1、智能精密空调的监控
精密空调,自带有RS232/RS485通讯接口,机房监控系统通过空调自带智能通讯接口及通讯协议,系统可实时、全面诊断空调运行状况。
2、温湿度检测系统
在本项目机房中,有大量的精密设备,设备对温、湿度等运行环境的要求非常严格,因此加装温湿度传感器,数量:8组(可根据现场情况或部署密度做调整)以实时检测机房和重要设备区域内的温、湿度。
3、漏水检测系统
安装漏水检测系统,用来监测机房内有无漏水事件发生,确保设备不受水浸的危害。漏水感应绳4组,每组长度6米,也可根据现场情况作调整。
4、市电监测
采用智能电量监测仪对机房市电进线的供电参数实行监测。通过监视各市电进线三相电源的相电压、线电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数。
5、开关状态监测系统
对于重要的配电开关,监视其是否跳闸或断电。当开关跳闸或断电时,系统自动切换到相应的运行画面,同时发出多媒体语音和电话语音报警,通知管理员尽快处理,并事件记录到系统中。
6、UPS、稳压电源监测系统
UPS提供RS232通讯接口进行连接,通过接口实时地监视UPS整流器、逆变器、电池(电池健康检测,含电压电流等数值)、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。
7、智能列头柜监测系统
精密配电柜提供RS485通讯接口进行连接,通过接口实时地监视列头柜输入输出电源参数,列头柜各支路通断情况、负载情况等。
8、消防监测系统
通过消防控制器上的接点信号监测火警状态,一旦发生火警,监控系统需发出报警,并自动对门禁进行联动开启,确保在机房工作人员逃生的顺利。
9.集成门禁管理监控系统
通过RS485物理链路的连接实现门禁管理系统的集成,通过动环监控系统可设置门禁系统的权限,记录门禁系统的进出入数据等,并可远程控制门禁系统中任意门的门锁开关。
10.可分布式采集,集中监控,同时监控点位能达10000以上。
11.可大屏幕滚动展示网站网页,可任意设置要展示的网站网页。(提供截图)。
12.与IT运维系统实现融合监控,实现一个大屏幕滚动监控用户关注的信息(定制开发)。
13.可设置与用户其他系统共用一个短信接口。
14.根据单位的具体情况,可开放接口源代码,并能提供二次开放功能。
|