各潜在投标人:
根据潜在投标人对本项目招标文件提出的问题,现统一以补充通知的形式澄清和修改如下:
1、水喷淋镀锌钢管DN100、DN125、DN150、DN200的管件含量为多少?
答:DN100为4.2、DN125为3.7、DN150为3.7、DN2003.7。
2、第53项刷油工程量无,是否为0?
答:是,管道支架定额子目中含刷油,不另计算。
3、123项中单输入/输出模块、124项中隔离模块工程量无,是否为0?
答:123项依据施工图扣除所有输出模块,工程量是为0;124项已计入122项单输入模块工程量内,工程量是为0。
4、暂列金额是否为固定的351794.36元?
答:暂列金额是为固定的。
5、本次招标投标须知前附表10.14.1,技术负责人具有机电专业中级及以上职称;建议技术负责人可否为具有机电等相关专业中级及以上职称?
答:可以,本项目技术负责人具有机电等相关专业中级及以上职称。
岳阳市建设工程招标代理有限公司