null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

陕西定边董新庄风电场110kV升压站工程计算机监控系统设备采购

2016-01-14 来源:青海经济信息网

  第1章  招标公告

  合 同 名 称 :陕西定边董新庄风电场110kV升压站工程计算机监控系统设备采购

  合 同 编 号 :SXDXZFD -SB(2015)第09号(总015号)

  招   标   人:黄河上游水电开发有限责任公司

  项 目 业 主 :黄河水电定边新能源有限责任公司

  招标代理机构:青海黄河能源工程咨询有限公司

  青海黄河能源工程咨询有限公司公司受黄河上游水电开发有限责任公司的委托,就陕西定边董新庄风电场110kV升压站计算机监控系统设备采购进行公开招标,现将有关事宜公告如下:

  1.1工程概况

  陕西定边董新庄、王圈风电场工程规划容量为100MW ,配套建设110kV升压变电站1座。

  董新庄、王圈风电场工程风力发电机组发出电量经箱变变电后由35kV集电线路送至变电站,经容量为125MVA的升压变压器变电至110kV,由110kV线路接入系统。

  变电站110kV侧采用线路-变压器组接线,35kV侧采用单母线接线。变压器高压侧中性点经隔离开关、放电间隙接地,35kV系统经小电阻接地。

  变电站35kV母线配套设置1套静止型动态无功补偿(SVG)装置及1台接地变压器和接地电阻,电源进线6回,另设1回站用变压器出线。

  本工程变电站的电气二次设备主要布置在综合楼和生产楼,两座建筑物相距大约60m。综合楼内设中控室及计算机室,其中计算机监控系统上位机的显示设备及音响报警装置、打印机等布置于中控室控制台,上位机主机、远动通信设备、网络设备、对时装置、综合楼公用测控装置、以及智能接口设备等均组柜安装,布置于计算机室。计算机室预留有相关系统设备布置位置。110kV线路测控、主变测控、生产楼公用测控及网络通信设备组柜安装,均布置在生产楼继电保护屏室内。35kV设备的测控保护装置均布置在相应的开关柜内。

  本工程暂按由陕西省调直接调度管理设计,风电场信息同时送至陕西省调和榆林地调。最终以接入系统报告及其审批意见为准。

  1.2工作内容及招标范围

  本次主要招标内容包括下列项目(但不限于):

  1.2.1 工作内容

  (1)计算机监控系统所有设备元器件的选型、设计、制造、提供相关图纸资料、工厂试验、出厂试验、交接试验、包装、设备运输、现场开箱检查、现场安装指导、现场调试、现场试验、参加联合调试运行、系统验收以及对运行操作和维护人员的培训;

  (2)负责合同内设备之间以及合同内设备与站内其他设备间的互联:包括站内计算机监控系统网络连接、对时系统的连接、站内设备与监控系统智能接口间的通信连接等;

  (3)负责与其他相关设备承包商之间的协调工作。

  (4)投标人负责采集及上传国家电网公司、我公司调度要求的风电场各类信息量,包括:①投运时国家电网公司及我公司调度要求的信息量、以及投运后国家电网公司及我公司调度要求的信息量;②风功率预测系统信息量。费用包含在总价中。

  要求计算机监控系统将风机监控系统及箱变监控系统数据采集、传输、控制、画面显示、报表制作等信息完善到操作员工作站中,并由计算机监控系统操作员工作站实现对风机及箱变监控系统的画面显示、远程控制等功能。费用包含在总价中。

  说明:接入系统相关设备不在本次订货范围内。接入系统相关设备除调度数据网接入设备及安全防护设备外,其余设备(如电能量采集设备、关口计量设备、电能质量在线监测设备、同步相量测量装置、以及接入系统相关的安全自动装置等)均不包含在本次合同范围内。

  1.2.2 供货范围

  (1)主要设备供货范围

  主机兼操作员工作站                       2套

  工程师工作站                             1套

  五防工作站                               1套

  调度数据网接入设备                        1套

  远动通信设备                             2套

  音响报警装置                             1套

  网络打印机                               2台

  计算机监控系统软件                       1套

  控制台(带座椅等附件)                   1套

  GPS/北斗对时设备                          1套

  时钟对时扩展装置                          1套

  综合楼以太网交换机                       2套

  综合楼智能接口装置                       1套

  综合楼公用测控装置                       1套

  生产楼以太网交换机                       2套

生产楼智能接口装置                      

锚点

  生产楼公用测控装置                       1套

  110kV线路测控装置                       1套

  主变本体测控装置                         1套

  屏体及附件                                1套

  (2)附属设备等供货范围

  1)计算机监控系统附属设备供货范围:计算机监控系统屏柜内部连接所需的电缆、连接导线及连接螺栓等;本合同范围内设备间、以及合同范围内设备与非本合同范围内设备间的网络连接、对时连接、串口通信连接,以及连接所需的电缆、光缆、网线、光终端盒、尾纤、光电转换装置等。

  2)其他必要的附属设备。

  计算机监控系统主要设备清单

序号 名 称 单位 型号、规格、性能参数 数量 备注
站控层设备(不少于以下设备)        
1 主机兼操作员工作站        
1.1 主机   型 式:机架式处理器字长:≥ 64 位CPU个数:≥ 2 个(每个四核)主 频:≥ 3.2 GHz内 存:≥ 8 G显 存:≥ 1 G硬 盘:≥ 2×500 GB以太网卡数量:≥ 2 块网卡速率:≥ 1000Mbps 光 驱: 52×DVD 显 卡: 2 块鼠标、键盘: 1 套,包括KVM及延长线等。 2  
1.2 显示器   显示器尺寸: 24”液晶 分辨率: 1920×1080 4  
1.3 系统软件、数据库   操作系统及版本:UNIX/LINUX数据库种类及版本:oracle成熟正版产品。 2  
1.4 支持软件、应用软件、通信接口软件等   2  
1.5 配置工具软件(SCD、ICD工具软件),网络管理软件   2  
1.6 提供IEC61850标准的客户端软件支持读取变电站的装置配置和装置的取代操作   2  
1.7 主机加固软件(提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证;提供国家电网安全实验室测评合格报告,在风电场有成功应用业绩) 具有跨平台功能,可运行于UNIX、WINDOWS等多种平台。具有数字签名认证机制、账号管理、口令质量控制、文件的访问控制、防止程序非法终止、程序自动权限设置、登录服务控制等功能;安装和卸载容易,安装不修改操作系统内核,不需重启系统,卸载后系统可完全恢复到安装前的状态,系统断电重启时仍能保持原有安全设置等功能。 2  
1.8 屏体及附件   1  
2 工程师站   主机与项4共同组屏    
2.1 主机 型 式:机架式处理器字长:≥ 64 位CPU个数:≥ 2 个(每个四核)主 频:≥ 3.2 GHz内 存:≥ 8 G显 存:≥ 1 G硬 盘:≥ 2×500 GB以太网卡数量:≥ 2 块网卡速率:≥ 1000Mbps 光 驱: 52×DVD 显 卡: 1 块鼠标、键盘: 1 套,包括KVM及延长线等。 1  
2.2 显示器 显示器尺寸:24”液晶 分辨率: 1920×1080 1  
2.3 主机加固软件(提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证;提供国家电网安全实验室测评合格报告,在风电场有成功应用业绩。) 具有跨平台功能,可运行于UNIX、WINDOWS等多种平台。具有数字签名认证机制、账号管理、口令质量控制、文件的访问控制、防止程序非法终止、程序自动权限设置、登录服务控制等功能;安装和卸载容易,安装不修改操作系统内核,不需重启系统,卸载后系统可完全恢复到安装前的状态,系统断电重启时仍能保持原有安全设置等功能。 1  
2.4 系统软件、数据库   1  
2.5 支持软件、应用软件、通信接口软件等   1  
2.6 屏体及附件 安装项2、项4设备 1  
3 远动通信设备        
3.1 远动通信装置 连接调度端的数量(含连接方式):省调(串口/网口),地调(串口/网口)与各调度端的通信规约:DNP3.0规约(省调);DNP3.0、CDT规约(地调);且应能支持IEC60870-5-104(数据网), IEC60870-5-101等。处理器字长:≥ 64位主 频:≥ 256 MHz存储器容量:≥ 64 M以太网口数量:≥ 4 个以太网口速率:≥1000Mbps串口数量:≥ 10 个配置调制解调器及相应通道防雷器 2  
3.2 通道切换装置 通信装置带切换功能 1  
3.3 屏体及附件   1  
4 五防工作站   主机与项2共同组屏    
4.1 五防主机 型 式:机架式处理器字长:≥ 64位CPU个数:≥ 2 个(每个双核)主 频:≥ 3.2 GHz内 存:≥ 8 G显 存:≥ 1 G硬 盘:≥ 2×500 GB以太网卡数量:≥ 2 块网卡速率:≥1000Mbps 光 驱: 52×DVD 显 卡: 1 块串口:≥ 5 个并口:≥ 5 个USB口:≥ 4 个操作系统: WINDOWS/LINUX 鼠标、键盘: 1 套,包括KVM及延长线等。 1  
4.2 显示器 显示器尺寸: 24”液晶 分辨率: 1920×1080 1  
4.3 五防软件   1  
4.4 操作票专家系统软件   1  
4.5 五防锁具 电编码锁25个,机械锁40个,最终全站所需用量为准 1  
4.6 电脑钥匙   3  
4.7 电脑钥匙充电器数量   2  
5 综合楼网络通信及对时设备        
5.1 交换机(工业级,应提供电力检测机构的A级检测合格报告) 百兆/千兆自适应电口28个;百兆/千兆自适应光口8个;模块式结构;平均无故障时间(MTBF):20年;电源: DC 220V 2  
5.2 GPS/北斗对时装置(双时钟源,包括主时钟装置、天线、天线馈线、支架等) 含主时钟1套,主时钟与综合楼交换机共同组柜,对时精度≤1ms,接受通道≥3,处理波束≥6,接受信号灵敏度≤156dbw,接受北斗授时,时钟源准确度:1pps≤30ns天线馈线长度不小于50mNTP、RS232串口、秒脉冲(1PPS)或分脉冲(1PPM)空接点、IRIG-B(DC码,RS-485电平),接口数量按满足工程需要配置 1  
5.3 屏体及附件   1  
6 综合楼公用测控及接口设备        
6.1 公用测控装置 每台装置含:模拟量: 8 路开入量: 48 路开出量: 8 路双 以太网口 1  
6.2 智能接口设备 每台装置含通信接口:以太网口≥ 4 串口(双绞线或光纤)≥ 20 挂接通信协议种类≥ 10 1  
6.3 屏体及附件   1  
7 网络激光打印机 A3 2  
8 音响及语音报警装置   1  
9 控制台及工作台 10米,6把椅子。按能放置本站所有计算机设备考虑,操作台后应配有柜门,柜内应布足够的电源插排供台上设备电源引接。控制台型式及功能应经运行单位认可。 1  
10 光缆 m 全站所有组网设备光缆(包括光电转换器、光终端盒、尾纤、法兰盘等附件,含熔接),选择铠装光缆、带保护层的非金属铠装光缆等,光缆芯数≥4对 500  
11 屏蔽双绞线(超五类) m 屏蔽RJ45口,满足全站组网用 1500  
12 RS485专用线 m 满足全站串口通信用 1000  
13 对时电缆 m 计算机电缆,ZR-DJYP2VP2-2*2*1.5满足全站对时用 1000  
间隔层设备(不少于以下设备)        
1 110kV线变组测控屏   预留主变有载调压开关控制器及温度显示仪安装位置及配线端子    
1.1 110kV线路测控装置 每台装置含:模拟量: 16 路(交流电流8路、交流电压8路)开入量: 64 路开出量: 16 路双以太网口 1  
1.2 主变本体测控装置 每台装置含模拟量: 24 路(交流电流8路、交流电压8路、直流采样8路)开入量: 64 路开出量: 8 路双 以太网口本体测控应满足主变有载调压开关输入要求 1  
1.3 屏体及附件   1  
2 生产楼公用测控屏        
2.1 公用测控装置 每台装置含:模拟量: 32 路(交流电流16路、交流电压8路、直流采样8路)开入量: 96 路开出量: 16 路双 以太网口 1  
2.2 智能接口设备 每台装置含通信接口:以太网口≥ 4 串口(双绞线或光纤)≥ 20 挂接通信协议种类≥ 10 1  
2.3 屏体及附件   1  
3 生产楼网络通信屏        
3.1 扩展时钟 RS232串口、秒脉冲(1PPS)或分脉冲(1PPM)空接点、IRIG-B(DC码,RS-485电平)、秒脉冲(1PPS)差分接口,接口数量满足工程需要 1  
3.2 交换机(工业级,应提供电力检测机构的A级检测合格报告) 百兆/千兆自适应电口28 个;百兆/千兆自适应光口8 个;模块式结构;平均无故障时间(MTBF):20年;电源: DC 220V 2  
3.3 屏体及附件   1  
调度数据网设备,包含:   1  
1 路由器 RT-MSR5660 2  
1.1 路由器主机 MSR5660 2  
1.2 交流电源 AC-PSR350-A10-H3C 4  
1.3 2E1接口模块 HMIM-2E1-F 2  
1.4 主控板 MPU-100-H3 2  
1.5 多业务模块 SPU-100-H3 2  
1.6 E1接口电缆 CAB-E1/2*BNC-75-3m 2  
1.7 标准版软件授权 LIS-MSR56-STANDARD-H3 2  
2 交换机 LS-3600V2-28TP-EI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,4个千兆SFP上行口;交直流双路供电 4  
3 纵向加密网关 Netkeeper-2000 4  
4 数据网络屏 2260×800×600 1  
5 辅材 8芯同轴电缆及连接附件、BNC连接头等 1 满足现场需要

  (3)备品备件

  备品备件与原附件应具有相同的材料和质量,可以互换,并经过与原附件同样的工厂检查和试验。备品备件应包括必需的安装材料。备品备件应按要求进行处理和保护,以保证长期贮存不坏。备品备件包装箱应有清楚的标记。

  计算机监控系统备品备件设备清单

序号 名 称 单位 型号、规格、性能参数 数量 备注
1 CPU模件   1  
2 电源模件   1  
3 开关量采集模块 32点 1  
4 模拟量采集模块 8点 1  
5 开关量输出模块 8点 1  

  (4)专用工器具

  专用工器具是为便于计算机监控系统及其附属设备安装、搬运、运行、维修所必需的。

  计算机监控系统专用工器具设备清单

序号 名 称 单位 型号、规格、性能参数 数量 备注
1 维修维护专用工具   1  
2 笔记本电脑 CPU四核,主频≥2GHz,内存≥4GB,硬盘≥1TB,独立显卡(显存2G)1块 1  
3 网络测试工具   1  
4 备份软件   1  

  (5)其他

  投标人应提供完整的设备和附件,任何元件和装置,如果在本供货范围中没有提到,但对于计算机监控系统的安全稳定运行是必需的,也应包括在内,其费用包括在总价内。

  根据接入系统报告要求,投标人所提供的保护、测控设备按照IEC-61850规约建模。

  1.2.3交货地点及交货时间

  交货地点:陕西定边董新庄风电场工地现场指定地点,车上交货;

  交货时间:2016年7月10日

  1.3资金来源

  本工程由黄河上游水电开发有限责任公司利用自有资金和银行贷款投资建设,建设资金已落实。

  1.4投标人资格

  1.4.1法人地位

  投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的,具有独立法人资格的计算机监控系统设备生产企业或计算机监控系统集成企业,其注册资金2000万元及以上。

  1.4.2商业信誉

  投标人应具有良好的商业信誉。

  1.4.3财务状况及资信

  近三年财务和资信状况良好。具有足够的流动资金来承担本投标设备的制造和供货,应具有独立审计机构审计过的近三年的财务报表,没有财产被接管冻结,或亏损处于破产状况,并提供银行出具的资信证明。

  1.4.4相关资质及质量管理体系

  投标人的质量管理体系应通过ISO9000族系列标准认证。

  1.5业绩

  投标人至少承担过以下项目之一的计算机监控系统设备:(须附合同业绩证明材料)

  (1)在国内向单机容量100MW或总装机容量300MW及以上的发电厂提供过计算机监控系统设备或主要辅控设备,且该系统设备具有2年以上2个工程的成功运行经验;

  (2)在国内向50MW及以上的并网光伏电站或风电场提供过至少2套计算机监控系统设备,并已成功运行。

  1.6 资格后审

  招标人将根据投标人提供的投标文件在评标阶段对其进行资格后审,对资格审查不合格的投标人,将不进入下一阶段评审,其后果由投标人自行承担。

  1.7招标文件的获取

  1.7.1 公告发布日期:2016年1月14日

  1.7.2 报名截止日期:2016年1月20日              17:30时截止

  1.7.3 发售时间:2016年1月14日~2016年1月21日  8:30~11:30,14:30~17:30

  1.7.4 发售地点:青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室。

  1.7.5 每套招标文件售价为:人民币伍佰圆元整(¥500.00元),购买招标文件的费用无论中标与否均不予退还。

  1.8 投标文件的递交

  投标文件必须于2016年2月3日北京时间9:30时投标截止时间前递交招标人,送达地点为青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2010室。

  1.9其它

  1.9.1 投标人应填写报名申请表。

  1.9.2报名时须携带投标人的单位有效证明(介绍信或授权书)、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件。

  1.9.3本次招标公告同时在青海经济信息网、中国采购与招标网上发布。

  1.10招标代理机构联系方式:

  1.10.1报名、购买招标文件、招标文件答疑联系人、联系方式

  地点:青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室

  联系 人:李晓庆

  电    话:0971-6322926

  传    真:0971-6322926

  电子邮箱:zbb6322920@163.com

  邮    编:810008

  1.10.2 购买招标文件费用支付

  单    位:青海黄河能源工程咨询有限公司

  开户银行:青海银行股份有限公司黄河电力支行

  帐    号:4000 5416 4105 017

  联系电话:0971-6322918

  联 系 人:宋妍

  投标报名 申请表(空).doc

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标