公告信息: |
采购项目名称 |
中国农业电影电视中心消防监控及空调系统维护保养等服务项目 |
品目 |
服务/其他服务
|
采购人 |
中国农业电影电视中心 |
行政区域 |
北京市 |
公告时间 |
2016年03月30日 15:38 |
首次公告日期 |
2016年03月11日 |
更正日期 |
2016年03月30日 |
联系人及联系方式: |
项目联系人 |
贾大伟、张英 |
项目联系电话 |
010-68965582 |
采购人 |
中国农业电影电视中心 |
采购人地址 |
北京市海淀区中关村南大街10号 |
采购人联系方式 |
李薇、石玉 |
代理机构名称 |
国信招标集团股份有限公司 |
代理机构地址 |
北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦603室 |
代理机构联系方式 |
贾大伟、张英010-68965582 |
附件: |
附件1 |
GXTC-CZ-1663009-中国农业电影电视中心消防监控及空调系统维护保养等服务项目-【磋商文件】终稿.pdf |
更正公告
国信招标集团股份有限公司受中国农业电影电视中心委托,对中国农业电影电视中心消防监控及空调系统维护保养等服务项目(项目编号:GXTC-CZ-1663009)进行竞争性磋商,现对本项目做如下变更:
1、本项目的磋商文件递交截止时间变更为:2016年4月12日下午14:00(北京时间);
2、磋商文件内容澄清:
一、空调系统维保问题
1.空调通风系统清洗除空调机组外送风风道和回风风道的面积是多少 ?
回复:5000平米
风机盘管是否需要清洗多少台,吊顶情况,如果是死吊顶只能清洗风口。
回复:风机盘管41台, 吊顶是可开启吊顶。
2.(P27)4.2维保设备情况:1号办公楼中,四层平台风冷冷水机组是否更换保养配件(冷冻油,油过滤器,干燥过滤器芯),按常规机组运行时,每年或每两年更换一次。
回复:每两年更换一次
3.(P27)4.2维保设备情况:1和4号办公楼中,多联机空调应表明室外机制冷量,室内机数量。
回复:可根据型号知道制冷量
1号楼:MDVH-J45T2/N1-C; MDVH-140W1+J50Q4;MDVH-140W/N1-610(E1),一号楼多联机以上型号共计室外机38台,室内机77台。
4号楼 :品牌:大金 型号:R125DQY3C 制冷量4220W 1台 型号:RHXYQ8SY 制冷量5970W 3台
4.(P27)4.2设备维保情况:2号办公楼中,分体空调系统应分清壁挂机1HP几台,2HP几台,柜机2HP,3HP,5HP各多少台?
回复:壁挂机KFR_26GW/BP2DN1Y共42台;KFR-32W/DY-E2共8台;KFR-50W共10台,柜机KFR-120LW/SDY-E2共4台
5.(P27)4.2维保设备情况:食堂中,各冷柜的功率,冷库机组的功率,冷量。
回复:可根据型号知道制冷量
食堂冷柜型号:KCI.OL4
食堂制冷剂/注入量R134a/450g 一共3台
冷柜型号kroductTYPe
制冷剂/注入量Refigerant/njectiomRate 一台
冷库机组型号:DD-30平方,风量:2*3000平米/小时,风压:118Pa,功率:3.9KW
6.(P28)
本次提供的是现在品牌和型号,如需更改,适用现有设备并不低于现在设备档次。档次:国产优质
投标供应商应自行提供材料品牌及型号。
二、消防系统维保问题
1.维保的各楼的高度,层数,建筑面积是多少?
回复:高44米,地上9层,地下1层,建筑面积14289平米
2.1号楼4-5层的CO2气灭储罐,已经建设了12年,每年都经过消防部门的年检,关于2011年记录是检修记录与年检无关。维保服务商只需考虑如何保养维护和检修内容,无需关心其它问题,只要求系统能正常运行尚可。
3. 消防设备数量
一号办公大楼:
室内消防栓46个,室外消防栓5个,水泵接合器5个,每层楼末端位置为每层女厕所和机房。
温感探头150个、烟感探头450个,喷头1500个,手动报警器62个。
五号楼:
墙壁消防栓70个(地上1至14层),末端位置为14层走廊。
门禁18个(1至5号楼9个、5号楼地下室1个、南院8个),厂家:视得安,型号:SD980
五号楼地下室:建筑面积2114平米,监控探头10个,烟感探头:180,喷淋探头:220,设备厂家北京利达华信电子有限公司。(消防栓10个,消防报警按钮81个,消防模块6个)。
竞争性磋商文件规定的其他内容不变。
联 系 人:贾大伟、张英
电 话:010-68965582
传 真:010-68966628
国信招标集团股份有限公司
2016年3月30日 |
|
|