[公告栏] 上海市杨浦区人民法院大楼机房精密空调及环境监控系统的澄清公告(2016-4-5)

2016-04-06 来源:上海杨浦区政府采购网
更正公告
各投标人:
    根据上海市杨浦区人民法院大楼机房精密空调及环境监控系统招标文件(招标编号:SHXM-11-20160323-1363,预算编号:11-53414A52862)的规定,现对以下内容进行修改澄清:
 现对招标文件:“附件-技术需求”内容进行调整,调整后的“附件-技术需求”详见本公告

l协议
l可作为TCP Server 或TCP Client
l内置WEB服务器,支持Java
l支持多种异步串口格式
l将COM口定向至IP地址,每台计算机可同时拥有256个串口
技术特点:
l协 议  ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, TFTP, HTTP
l串行数据格式  7位或8位,1-2停止位,无检验,奇/偶校验
l网络接口  RJ45,10BaseT
l串口  RS232, RS422, RS485, DCE设置
l速率  300-115.2K  流控制  XON/XOFF,RTS/CTS硬件
l管理  SNMP、Telnet,串口终端或专用管理程序
l系统软件  Flash ROM,支持自动升级,TFTP下载或串口下载
lLED指示  诊断,电源,串口收发,以太网连接
l兼容性  IEEE802.3/IEEE802.3U
l电源  外接适配器,9VDC,0.25A
l使用环境  -25 to 50摄氏度
C.网络型短信报警机
产品特征:
l通过以太网收发短信;
l内置GSM模块;
lDC12V电源供电;
l支持UDP/TCP网络协议;
l可以通过网络来扩展短信报警服务器的数量;
l支持中国移动的GSM网SIM卡和中国联通的GSM网SIM卡
l可实现网络共享;
l支持Windows、Linux等流行操作系统;

D.环境监控服务器
产品规格:
l处理器:英特尔Atom 330 双核,1MB二级缓存
l内存: DDR2/667/2G内存,最大8GB
l硬盘: 1块企业SATA/320G
l网络控制器:集成双千兆网卡
l显卡: GMA950集成 128M显存
l声卡:罗技USB声卡
l存储控制器:嵌入式 Intel  ICH9R SATA 控制器
lI/O接口:1个串口、1个VGA接口、1个鼠标接口、1个键盘接口、2个RJ45网络接口、3个 USB 2.0端口
l扩展插槽:1xPCI-Ex8,1xPCI-E x4,2xPCI
 
E.环境监控软件
l动力环境模块:实现直观显示环境温湿度、漏水、消防、UPS、机房精密空调、控制操作,通知报警事件,报警确认,包括: 主页、当前告警、集中预警、分组显示、远程控制等功能项。具体如下:
Ø对市电配电柜的的开关状态进行监控,当开关跳闸时能够及时发出报警
Ø对UPS输出配电柜的各回路的电流、电压、电量以及开关的状态进行监控,当电流或电压超过设定的阀值时能够及时发出报警
Ø对所有UPS主机的电流、电压、电量等参数以及各种报警状态进行实时监控,当UPS主机的输入和输出电流、电压超过设定的阀值或者主机处于某种报警状态时能够及时发出报警
Ø对所有精密空调主机的各种状态进行实时监控,当空调主机出现各种异常状况时(包括空调室内外机断电停机)能够及时发出报警
Ø对精密空调周边等可能漏水渗水的地方进行浸水监控,当监控点接触到水时,能及时发出报警
Ø通过温湿度监控探头对机房的温湿度进行监控,当机房的温湿度超过设定的阀值时能够及时发出报警,探头需要有数字显示功能,现场可以查看温湿度值,探头具有纠正功能,当温湿度显示与实际有偏差时可进行调整
l数据分析模块:对于所有采集参数做报警事件查询和统计,历时数据分类查询和统计,报表和打印管理,数据过滤统计,曲线比较分析,报警确认记录、报警日志记录等功能项。
l监控管理模块:前端采集设备的初始化设置,包括节点(分级)管理、站点(IP管理、监控通道管理、报警等级管理、数据过滤、报警声音关联、报警联动管理、远程开关控制管理等)、参数和类管理、地图坐标管理等功能项。
l系统管理模块:软件系统的设置包括;用户权限管理、系统设置、日志管理、网络状态等功能项。
F.展示大屏
l大屏具有高像素、高对比度、画面层次鲜明特点;5ms急速反应,采用数字处理电路的工业显示屏。
(一)机房配电柜改造
需对现有机房各个配电柜进行改造,实现供电的各分路输出电压、电流、频率、有功功率、谐波等智能化监控信息采集。整套监控包含采集所需要各类电子器件互感器、线缆、通讯监控采集模块等配件和提供通讯接口:RS485,配电柜详细规格、数量以现场勘查为准。
以上改造需保证能与现有软硬件系统无缝对接,能够实时监测并显示机房PUE值。
 
对投标方的基本要求
(一)方案要求
1)充分考虑系统现在的需求和将来的发展,技术上要体现实用性、成熟性和先进性。同时,产品的选择要充分考虑到系统的可扩充性和与原有设备的兼容性;
2)需提供投标产品的各项参数,详细说明配置方案,描述所选设备和软件。并需逐项提供投标产品的性能指标与投标要求间的差异对比表(技术偏离表);
3)技术方案必须充分考虑项目实施过程中可能出现的问题与存在的风险,并根据自身投标方实力制定详细的项目实施时间表及人员安排;
4)作为一个完整的方案,产品配置必须不遗漏、不重复。投标方应承诺所有产品满足技术完整性要求,应包括所有必须的软件、配件、接口、线缆和介质等,价格计入投标总价。如有软件、配件、线缆、附件等遗漏,影响系统安装和运行,由投标方承担并负责解决;
5)所有可选方案的报价将不被接受,即可选方案的报价将不被计入投标总价;
6)请详细说明投标方的售后服务体系和运作方式。
(二)文档要求
投标技术方案书应包含但不限于以下内容:
1)投标方案中需详细描述各子系统的产品技术特点,并根据上述的功能需求逐一说明实现方式。对照招标书中所列明的设备产品配置要求,逐项说明投标产品的性能指标与招标要求间的差异对比;
2)投标方案中所涉及到的线缆敖设方式需给出详细施工工艺;
3)投标方案中需对设备安装、升级、系统集成,培训计划、现场项目管理措施等方面详细加以说明;
4)项目实施的详细进度计划;
5)项目小组人员名单、简历和职责;
6)对本项目的特别承诺;
7)公司简要介绍,包括成功案例、技术力量等。
 
(三)施工及验收要求
1)本项目要求在合同签订之后60天内安装实施完毕。
2)周一至周五的上班时间不能进行户内施工,户外施工时不能有较大噪声。
3)空调管路户内施工过程中,破坏的隔墙、楼板、天花等需进行修补,垃圾随时清理。
4)空调及环控安装施工时,不能影响屏蔽机房的屏蔽性能,如有破坏,需原样恢复。
5)外墙冷媒管需做防护美观处理,1F外机需做防噪措施.
6)投标方应全力与招标方及其他供应商配合,根据招标方的详细需求,提交实施方案得到招标方确认后实施,保证系统按时、正常地投入运行。
7)投标方有责任对招标方的技术人员提出的问题作出解答。调试中应进行详细记录,系统调试结束后,由投标方技术人员签字后交给招标方验收。
8)系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求:已提供了合同的全部货物和资料;试运行时性能满足合同要求;性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。
9)双方签署最终验收文件时,投标方应提交全套、完整的工程安装手册、配置、管理及维护的全面技术资料,以及所有与用户、设备等相关联的说明、表格等资料,并有责任帮助整理、装订、归档。
 
(四)技术培训要求
1)投标方必须为最终用户提供必要的技术培训;
2)投标方必须提供培训所需要的设备和技术支持;
3)投标方应在投标书中提出详细的培训计划,技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护,以及基本的故障诊断与排错。
 
(五)技术服务要求
1)投标方在本市设立常驻售后服务机构处理所有售后服务,包括对现场安装及解决问题,同时可提供400或800 7x24小时本地语言(中文)支持技术服务热线;
2)投标方在本市设立的常驻售后服务机构技术服务人员不得低于10人;
3)投标方必须免费提供整体3年质保,并提供2小时响应;到达现场的时间不超过4小时;简单故障修复、完全恢复正常服务时间不超过12个小时;
4)在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏,投标方须免费负责修理或更换;
5)保修期后,投标方提供设备维修向用户方收取维护费用。在设备出现买方难以修复的故障时,投标方须保证提供必要的技术支持。
6)在保修期结束前,须由投标方工程师和招标方代表进行一次全面检查,任何缺陷必须由投标方负责修理,在修理之后,投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标方。报告一式两份;
7)投标方须作出无推诿承诺。即投标方应提供特殊措施,无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时,并在得到招标方或系统投标方通知后,须立即派原厂商工程师到场,全力协助系统投标方和其他供应商,使系统尽快恢复正常;
8)投标方应提供电话咨询服务;
9)投标方应制定详细的服务计划,包含上述各项服务内容;
 
设备清单
序号
设备
数量
单位
备注
机房精密空调
 
 
 
1
机房精密空调(一楼)
1

制冷量≥30KW
2
安装铜管、保温材料
1

根据现场情况,满足空调安装条件 
3
外机隔离设施
1

 
4
辅材
1

包括内外机机架、接头、连接强电线材管路等
四楼机房精密空调
 
 
 
1
精密空调
1

制冷量≥40KW
2
安装铜管、保温材料
1

根据现场情况,满足空调安装条件 
3
风口
3

含风管制作
4
外机8楼安装作业
1

考虑外机在8楼吊装、固定、远距离传输、供电等
5
辅材
1

包括内外机机架、接头、连接强电线材管路等
6
原有空调拆旧服务
1

 
环境监控
 
 
 
1
数据采集设备
2

一楼、四楼
2
温湿度传感器
7

一楼、四楼
3
烟感传感器
5

一楼、四楼
4
水浸传感器
3

 
5
电量仪
4

 
6
网络型短信报警机
1

 
7
环境监控服务器
1

 
8
工业显示屏
1

一楼
9
环境监控软件
1

环境监控软件包括UPS监控模块、空调监控模块、配电监控模块、温湿度报警模块、短信报警模块等
10
线材、管材、辅材
1

满足现场安装要求所必须的线材、管材等
配电柜改造
 
 
1
市电配电柜、UPS输入输出柜改造
1

包括:配电柜增加和改造、智能采集模块、电源管理软件、各类电子器件互感器、开关电源
2
线材、管材、辅材
1

满足现场安装要求所必须的线材、管材等
 
 
其余不变
    以上修改内容为采购文件的组成部分,并对各投标人具有约束力。
    除上述内容修改外,招标文件的其他内容和要求不变。
    特此通知。
 
采购人名称:
上海市杨浦区人民法院
采购代理机构:
上海市杨浦区政府采购中心
地址:
河间路29号
地址:
凤城四村8号
联系方式:
13501709980
邮编:
200093
 
 
联系人:
钟祖强
 
 
电话:
65018811-1602
 
 
传真:
65636267
 
 
日期:
2016-04-05 