安阳市政府采购中心接受委托,就电气、电源火灾监控等项目进行单一来源采购。为保证采购文件的公平、公正,现就采购项目内容、拟定供应商名称、单一来源原因及相关说明等内容诚征潜在供应商的意见,公告内容如下:
1、采购项目名称:电气、电源火灾监控等项目
2、拟采购方式:单一来源
3、公告时间:2016年5月5日--2016年5月12日
4、潜在供应商如有异议,请于2016年5月12日下午18:00前以书面(加盖单位公章) 形式现场交付或传真形式至安阳市市民之家四楼安阳市公共资源交易中心政府采购交易科,逾期不予受理。
5、采购代理机构:安阳市政府采购中心
联系地址:安阳市公共资源交易中心政府采购中心(文峰路东段市民之家四楼东)
联系人:苏云霄
联系电话:0372-3387743
采购人名称:安阳市财政局
采购人联系人:王计法
采购人联系电话:13503726371
监督单位:安阳市财政局政府采购监督管理科
联系地址:安阳市永明路中段安阳市财政局
联系人:聂永刚
联系电话:2520196
论证专家:姓名 职称
王陈重 高级职称
史英 高级职称
论证意见:
本项目经两次开标,报名参加投标企业均未能达到法定三家的要求,经论证设备参数未见排它。
本项目是在原消防、监控系统增加部分设备和配套模块工程,为保证与原系统的充分兼容,且施工调试中保证系统正常运行,由熟悉现场施工情况的原承建商河南豫消建筑消防安装工程有限公司实施本项目适合单一来源采购。
综合以上因素,为了保障安阳市财政局电气、电源火灾监控等项目的需求,申请单一来源采购该“电气、电源火灾监控等”。建议上网公示征求潜在供应商意见。
网址:
河南省政府采购网 http://www.hngp.gov.cn
安阳市政府采购网 http://www.ccgp-henan.gov.cn/anyang
安阳市人民政府网 http://www.anyang.gov.cn/
安阳市公共资源交易中心网http://www.ayggzy.cn/
7、征询意见内容:
(1)拟定推荐供应商名称:河南豫消建筑消防安装工程有限公司
公司地址:河南省郑州市顺河路7号
申请单一来源方式理由:
我单位招标项目《安阳市财政局电气、电源火灾监控等项目》采用公开招标形式,分别于2016年3月11日、4月6日2次开标,因市场有限,采购项目供应商单一,2次开标只有河南豫消建筑消防安装工程有限公司符合投标要求。2015年12月我局按照政府招标采购程序,对办公大楼消防设施进行了升级改造,河南豫消建筑消防安装工程有限公司为中标单位,经市消防支队验收合格后,现已投入使用。结合我单位实际情况,采用我单位原来设备供应商河南豫消建筑消防安装工程有限公司的成熟产品,能够满足我单位消防配套设施运行的要求。因此,申请与河南豫消建筑消防安装工程有限公司(公司地址:郑州市顺河路7号)进行单一来源采购。
(2)基本技术要求
工程概况
该工程为安阳市财政局办公楼电气火灾监控和电源火灾监控工程,主要内容:在原有消防控制室增加消防电源监控主机和电气监控主机各一台,新增敷设各系统线路,增加探测器及配套模块等安装工程,并进行调试,确保电气、电源火灾监控系统设备正常运行。
工程竣工后,中标单位应提供施工验收资料和具有消防设计资质的单位编制的施工竣工图、接线图,并负责协助消防部门验收(相关费用包含在此次招标范围内)。
工程量清单
工程名称:财政局办公楼消防工程(电气火灾监控) |
|
||||||||||
序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量 |
工程量 |
技术参数 |
|
||||
单位 |
|
||||||||||
1 |
030904012001 |
火灾报警系统控制主机 |
1.规格、线制:总线制 2.控制回路:1 3.安装方式:壁挂 |
台 |
1 |
工作电压AC220±10%6寸液晶显示屏 监控点数1000台监控器以下 报警方式:声光报警≥70db 存储记录在案≥5万条 打印机:微型热敏打印机 UPS供电 总线形式:CAN总线 通信距离≤1Km 使用环境:-20℃-60℃ 安装方式:壁挂式 海拔高度≤45米执行标准:GB14287 1-2005.具备系统自检网络寻检、远程脱扣功能,总线介质:ZR-RVS-2*1.5 |
|
||||
2 |
030905001001 |
自动报警系统调试 |
1.点数:128点以下 2.线制:总线制 |
系统 |
1 |
|
|
||||
3 |
030411004001 |
配线 |
1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVS-2*1.0 4.材质:铜芯 |
m |
221.2 |
|
|
||||
4 |
030411004002 |
配线 |
1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 |
m |
221.2 |
|
|
||||
5 |
030411001001 |
配管 |
1.名称:电线管(含拆除、恢复吊顶、过墙和顶板打洞) 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:沿吊顶及电井明敷设 |
m |
177.4 |
|
|
||||
6 |
030904008001 |
模块(模块箱) |
1.名称:监控探测器 2.规格: 3.输出形式:单输入输出 |
个(台) |
2 |
工作电压AC220±10%输出脱扣:AC220V剩余电流报警值50-999mA连续可调 温度报警值:50℃-120℃连续可调报警通道数:1路漏电1路温度报警方式:声光报警≥70db/m 消防联动DC24V 输入报警输出:无源开关量 通信方式:CAN总线 通信距离:≤10km使用环境:-20℃-60℃相对温度:≤90%RH140℃±2℃海拔高度≤4500米 尺寸:119*93*72 安装方式:柜内导轨安装或面板嵌入式安装执行标准:GB14287.2-2005 |
|
||||
7 |
030904008002 |
模块(模块箱) |
1.名称:监控探测器 2.规格: 3.输出形式:单输入输出 |
个(台) |
15 |
工作电压AC220±10%输出脱扣:AC220V剩余电流报警值50-999mA连续可调报警通道数:1/4/8/16路漏电1路温度报警方式:声光报警≥70db/m消防联动DC24V输入报警输出:无源开关量 通信方式CAN总线通信距离:≤10km使用环境:-20℃-60℃相对温度:≤90%RH140℃±2℃安装方式:柜内导轨安装或面板嵌入式安装执行标准:GB14287.2-2005 尺寸:184*104*78mm 断路器脱扣自动/手动可选 |
|
||||
8 |
030904008003 |
模块(模块箱) |
1.名称:监控探测器 2.规格: 3.输出形式:单输入输出 |
个(台) |
3 |
工作电压AC220±10%输出脱扣:AC220V剩余电流报警值50-999mA连续可调报警通道数:1路漏电2路温度 报警方式:声光报警≥70db/m消防联动DC24V输入报警输出:无源开关量 通信方式CAN总线通信距离:≤10km使用环境:-20℃-60℃相对温度:≤90%RH140℃±2℃安装方式:柜内导轨安装或面板嵌入式安装执行标准:GB14287.2-2005 尺寸:184*104*78mm 断路器脱扣自动/手动可选 |
|
||||
9 |
030904008004 |
模块(模块箱) |
1.名称:监控探测器 2.规格: 3.输出形式:单输入输出 |
个(台) |
5 |
工作电压AC220±10%输出脱扣:AC220V剩余电流报警值50-999mA连续可调报警通道数:1路漏电2路温度报警方式:声光报警≥70db/m消防联动DC24V输入报警输出:无源开关量 通信方式CAN总线通信距离:≤10km使用环境:-20℃-60℃相对温度:≤90%RH140℃±2℃安装方式:柜内导轨安装或面板嵌入式装执行标准:GB14287.2-2005 尺寸:184*104*78mm 断路器脱扣自动/手动可选安 |
|
||||
10 |
030503006001 |
传感器 |
1.名称:温度传感器 2.功能:传播电缆温度 3.规格: |
(台) |
2 |
测温精度0.5 -55℃-+125℃范围内 线缆长度150cm 通讯电缆三芯屏蔽电缆 数字化单口{1-Wire}测温技术 防水防潮体积小 电缆直接出线便于连接 |
|
||||
11 |
030402008001 |
互感器 |
1.名称:模拟型剩余电流互感器 2.型号: 3.功能:剩余电流监控 |
台 |
94 |
线性范围5%-200%,耐压2500V/min,绝缘强度1000MΩ/500V/min,工作温度-25℃-65℃工作频率50Hz-60Hz电流误差≤5%外壳材料为红色PBT阻燃ABS塑料 圆形 |
|
||||
12 |
031301017001 |
脚手架搭拆 |
1.脚手架搭拆 |
项 |
1 |
|
|
||||
13 |
031301018001 |
其他措施 |
高层建筑增加费 |
项 |
1 |
|
|
||||
工程名称:财政局办公楼消防工程(电源监控)(安装) |
|
||||||||||
序号 |
项目编码 |
项目名称 |
项目特征描述 |
计量 |
工程量 |
|
|||||
单位 |
|||||||||||
1 |
030904012001 |
火灾报警系统主机(消防电源监控主机) |
1.规格、线制:总线制 |
台 |
1 |
工作电压AC220±10%6寸液晶显示屏 监控点数56台监控器以下 报警方式:声光报警≥70db 存储记录在案≥5万条 微型热敏打印机 UPS供电 CAN总线 通信距离≤1Km 使用环境:-20℃-60℃ 安装方式:壁挂式 海拔高度≤4500米 执行标准:GB28184-2011 |
|||||
2.控制回路:1 |
|||||||||||
3.安装方式:壁挂 |
|||||||||||
2 |
030905001001 |
自动报警系统调试 |
1.点数:128点以下 |
系统 |
1 |
|
|||||
2.线制:总线制 |
|||||||||||
3 |
030411004001 |
配线 |
1.名称:电气配线 |
m |
256.2 |
|
|||||
2.配线形式:管内穿线 |
|||||||||||
3型号:NH-RVS-2*1.0 |
|||||||||||
4.材质:铜芯 |
|||||||||||
4 |
030411004002 |
配线 |
1.名称:电气配线 |
m |
256.2 |
|
|||||
2.配线形式:管内穿线 |
|||||||||||
3型号:NH-RVS-2*1.5 |
|||||||||||
4.材质:铜芯 |
|||||||||||
5 |
030411001001 |
配管 |
1.名称:电线管 |
m |
207.4 |
|
|||||
2.材质:JDG |
|||||||||||
3.规格:DN25 |
|||||||||||
4.配置形式:沿吊顶及电井明敷设 |
|||||||||||
6 |
030904008001 |
模块(模块箱) |
1.名称:直流电源监控模块 |
个(台) |
1 |
工作电压:24V 额定功率≤1W 测量电压:AC20V-400V 测量电流:AC10A-400A 电压报警:低于额定电压85%或高于额定电压110% 电流报警过流AC10A-400A现场设定 报警方式:声光报警≥70db/m 报警输出:无源开关量 通信方式CAN 总线介质:ZR-RVS-2*1.5双绞线 通信距离:≤1km使用环境:-20℃-60℃相对湿度:≤90%RH140℃±2℃ 海拔高度小于4500m 设备尺寸184mm*104mm*78mm 安装方式:柜内35mm导轨或面板嵌入式(开孔181mm*101mm)安装执行标准:GB28184-2011 |
|||||
2.规格: |
|||||||||||
3.输出形式:单输入输出 |
|||||||||||
7 |
030904008002 |
模块(模块箱) |
1.名称:交流单相电压监控模块 |
个(台) |
1 |
1.名称:交流三相电压监控模块 2.规格: 3.输出形式:单输入输出 |
个(台) |
15 |
工作电压:24V 额定功率≤1W 测量电压:AC20V-400V 测量电流:AC10A-400A 电压报警:低于额定电压85%或高于额定电压110% 电流报警过流AC10A-400A现场设定 报警方式:声光报警≥70db/m 报警输出:无源开关量 通信方式CAN 总线介质:ZR-RVS-2*1.5双绞线 通信距离:≤1km使用环境:-20℃-60℃相对湿度:≤90%RH140℃±2℃ 海拔高度小于4500m 设备尺寸184mm*104mm*78mm 安装方式:柜内35mm导轨或面板嵌入式(开孔181mm*101mm)安装执行标准:GB28184-2011 |
|||||
9 |
030904008004 |
模块(模块箱) |
1.名称:交流双电源电压监控模块 2.规格: 3.输出形式:单输入输出 |
个(台) |
4 |
工作电压:24V 额定功率≤1W 测量电压:AC20V-400V 测量电流:AC10A-400A 电压报警:低于额定电压85%或高于额定电压110% 电流报警过流AC10A-400A现场设定 报警方式:声光报警≥70db/m 报警输出:无源开关量 通信方式CAN 总线介质:ZR-RVS-2*1.5双绞线 通信距离:≤1km使用环境:-20℃-60℃相对湿度:≤90%RH140℃±2℃ 海拔高度小于4500m 设备尺寸184mm*104mm*78mm 安装方式:柜内35mm导轨或面板嵌入式(开孔181mm*101mm)安装执行标准:GB28184-2011 |
|||||
10 |
030904008005 |
模块(模块箱) |
1.名称:交流三相电压电流监控模块 2.规格: 3.输出形式:单输入输出 |
个(台) |
2 |
工作电压:24V 额定功率≤1W 测量电压:AC20V-400V 测量电流:AC10A-400A 电压报警:低于额定电压85%或高于额定电压110% 电流报警过流AC10A-400A现场设定 报警方式:声光报警≥70db/m 报警输出:无源开关量通信方式CAN 总线介质:ZR-RVS-2*1.5双绞线 通信距离:≤1km使用环境:-20℃-60℃相对湿度:≤90%RH140℃±2℃ 海拔高度小于4500m 设备尺寸184mm*104mm*78mm 安装方式:柜内35mm导轨或面板嵌入式(开孔181mm*101mm)安装执行标准:GB28184-2011 |
|||||
11 |
031301017001 |
脚手架搭拆 |
1. 脚手架搭拆费 |
项 |
1 |
|
|||||
12 |
031301018001 |
其他措施 |
1.高层建筑增加费 |
项 |
1 |
|
|||||
备注:本工程施工结束后,需恢复在施工中拆除的吊顶等部分至原状。
资质要求:
1、具有消防设施工程专业承包叁级及以上资质。
2、业绩要求:2013年至今(含2016年)承担过1项以上建筑面积1万平方米以上火灾自动报警系统或固定灭火系统工程施工,工程质量合格,并提供证明材料。
3、具备自动消防设施安装项目经理证及安全生产管理人员资质证书。