null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

中国人民银行南京分行中心机房建设项目第1次补充公告

2016-08-15 来源:中华人民共和国财政部
 
 
 
 
 
 
 
当前位置: 首页>采购信息>中央标讯>更正公告
中国人民银行南京分行中心机房建设项目第1次补充公告
 

 
项目名称:中国人民银行南京分行中心机房建设项目
项目编号:JITC-1605AI1157
 
一、项目联系方式:
项目联系人:孙烨
项目联系电话:025-83301084
 
二、原公告名称及地址时间等:
首次公告日期:2016年07月27日
本次变更日期:2016年08月12日
原公告项目名称:中国人民银行南京分行中心机房建设项目采购公告
原公告地址:-
 
三、更正事项、内容:
中国人民银行南京分行中心机房建设项目
更正公告
我司代理的“中国人民银行南京分行中心机房建设项目”(项目编号:JITC-1605AI1157),现对发布更正公告如下:
一、招标文件答疑及更正情况如下:
1、 招标文件第一章  三、合格投标人的基本要求中:“8. 投标人须具有省级及以上安全技术防范工程壹级资质(提供复印件)”,据我们了解,此资质目前在全国范围内已经失效,各地公安技防部门根据国家管、办分离的要求多年前都已经取消此资质,此资质现已委托行业协会颁发,请给与澄清。
答:由公安部授权各省公安厅审批的《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》壹级资质、中国安全防范产品行业协会评定的《安防企业工程资证书》壹级资质。根据各省份要求均可使用。
2、 招标文件第二章 投标人须知前附表投标货物原材料质量证明 中要求“投标人应提供其投标货物主材的质量检测报告(复印件加盖公章),其质量标准必须不低于国家标准”,请明确货物主材包含哪些内容?
答:货物主材主要包含但不限于以下内容:空调(舒适性空调除外)、配电柜/配电箱、母线槽、双回路自动转换开关、列头柜、机柜、冷通道、地板、消防设备、动环监控。
3、 招标文件P16页7投标文件构成 要求:“商务条款偏离表及技术需求偏离表(格式见附件)”,招标文件没有给出“技术需求偏离表”格式,请给出格式。
答:“技术偏离表”即投标产品品牌应答表P139页格式6-2。
4、 招标文件P17页7投标文件构成 对投标文件的每一部分内容做出了规定,请问如投标文件某一部分内容过多,可否分册装订?
答:以招标文件要求为准,不可以调改统一要求。
5、 招标文件P17页8投标文件的式样和签署 要求“投标文件一式八份(1 份正本、7份副本),电子版本一份。投标文件用中文编写,A4纸软面胶装”,请问:投标文件的图纸可否采用A3分册装订?
答:以招标文件要求为准,不可以调改统一要求。
6、 招标文件P208页给出了《承建工程情况》格式,请问是否需要填写其中的“去除土木工程、UPS、空调、机柜、发电机组设备后的金额”这一栏内容?
答:该表格中2011年以来完成……更改为2013年以来完成……,其中的“去除土木工程、UPS、空调、机柜、发电机组设备后的金额”这一栏更改为“去除土木工程后的金额”。“承建工程情况”表格中工程情况为企业和项目经理业绩统计。
7、 招标文件P144页和技术规格书P93页 微孔天花板 要求的品牌范围是:楚楚、浦飞尔、欧陆,但经联系楚楚品牌厂家确认:楚楚品牌不生产300*1200*0.8mm规格的天花板材料,请问如何处理?
答:增加欧陌品牌。
8、 招标文件P181“机房环境与设备监控系统”规定的品牌范围与技术规格书P121页“机房环境与设备监控系统”规定的品牌范围不一致,请问招标文件“投标产品品牌应答表”中提供的品牌货技术参数与技术需求书“第二部分技术规格书”中的此类不一致的情况下以哪个为准?
答:除以下附表中设备/材料以如下品牌为准。其余所有品牌以招标文件中“投标产品品牌应答表中”为准:

设备/材料

参考品牌

设备/材料

参考品牌

网络桥架金属桥架

卡博菲、华鹏、OBO

母线排

施耐德、艾默生、ABB

除湿机

亚都、森井、百奥

双回路自动转换开关

施耐德、ABB、艾默生

母线排

施耐德、艾默生、ABB

列头柜

施耐德、ABB、艾默生、海德森

嵌入式监控主机

共济、万通、施耐德、中达电通

 

 




 
9、 图纸的中心机房三层平面布局图中值班室与指挥中心和UPS室1的隔断为双面彩钢板,与走廊的隔断为玻璃隔断。其余图纸值班室与指挥中心的隔断为玻璃隔断。以哪个为准?
答:施工以三层平面布局图为准。
10、      图纸四层系统二区与屏蔽区的墙面、走廊与屏蔽区的墙面都没有标明用何种材料饰面,是否应为彩钢板?
答:是。
11、      图纸主材表一中300*3600和600*600微孔铝板的厚度为0.7,而图纸设计说明一中300*3600的厚度≥0.8,技术规格书3.1.3.1中吊顶规格要求0.8厚,请问以哪个为准?
答:0.8mm。
12、      图纸中维修测试区的2个维修测试工位桌椅在清单中无此项,是否在本次报价范围里?技术规格书3.1.2.4提到的机房通道出入口的换鞋柜在清单中也无此项,是否在本次报价范围里?
答:以招标文件要求为准。也可参照招标文件P11第17条要求。
13、      图纸中系统三区立面图玻璃隔断为12mm钢化玻璃,CCPC二区C面立面图玻璃隔断为12厚防火玻璃,清单中玻璃隔断描述为钢化玻璃隔断。请问以哪个为准?
答:所有玻璃隔断及玻璃门均为12mm钢化玻璃。
14、      清单中有边框和无边框玻璃门的项目特征描述为12mm钢化防火玻璃。图纸设计说明(一)要求主机区各玻璃隔断门采用有框防火玻璃双开门。图纸中中心机房门平面图有边框和无边框玻璃门均为钢化玻璃门。请问以哪个为准?
答:钢化玻璃。
15、      技术规格书3.1.3.1吊顶前顶面需做防潮、防水处理,清单无此项,是否包含在本次报价里?
答:以招标文件要求为准。也可参照招标文件P11第17条要求。
16、      技术规格书3.1.3.2空调/管道区墙面采用彩钢板饰面,而图纸中空调/管道区墙面为灰色乳胶漆,以哪个为准?
答:图中机房侧为可拆卸式双面彩钢板饰面,其他为橡塑保温材料。
17、      技术规格书3.1.3.2电池室、值班室、气体钢瓶间、运营商接入室的扩展外墙采用轻钢龙骨+石膏复合板墙身,而图纸中只有电池室采用石膏板隔断,以哪个为准?
答:图中屏蔽室、电池室、值班室、气体钢瓶间、运营商接入室外墙均为24mm块砌墙。
18、      技术规格书3.1.3.4采用优质无框钢质抗静电地板,机房主功能区采用复合防静电活动地板。而清单中500高和250高地板为防静电硫酸钙活动地板,以哪个为准?
答:防静电硫酸钙活动地板。
19、      技术规格书3.1.3.4电池室地板架空高度200mm,图纸和清单为250 mm,以哪个为准?
答:以工程量为准。
20、      图纸中电池室吊顶标高为2800mm,电池室地面是否采用250 mm高地板,是否吊顶标高应为3050 mm?
答:详见图纸,设计图纸为准。
21、      图纸要求地面、墙面和顶面采用A级橡塑保温,而橡塑保温板为难燃B1级,无法达到A级防火要求;按照相关规范要求,地面保温可以采用B1级橡塑保温,而机房墙面和顶面保温应为A级材料。因此建议地面采用橡塑保温,而墙面和顶面采用玻璃棉和岩棉保温。
答:采用B1级保温材料,数量以清单为准。
22、      原风机管垂直通道需要进行敷设加固的地面,清单无此项,是否在本次装修招标范围内?
答:在报价范围内。
23、      图纸中玻璃隔断框架采用40×60mm方钢制作骨架,外饰1.0mm厚发纹不锈钢板。而清单中玻璃隔断框架采用 100*100*10镀锌方钢,1.2mm发纹不锈钢包边。以哪个为准。
答:工程量清单为报价依据。
24、      清单中一楼大门没有明确描述门的尺寸和材质。请提供一楼大门的尺寸和材质。
答:不锈钢材质收纳式双开推拉门(共4扇),单扇门尺寸为2100*3000*60mm。含门套及导轨。
25、      图纸中心机房四层门平面图没有指出UPS室2的门采用何种材质的门。请明确UPS室2采用何种材质的门。UPS室2的门是否为M1有边框双开钢化玻璃门1200*2200?
答:有边框双开钢化玻璃门。
26、      图纸中缺少屏蔽区拦水坝内防水设计,并且清单中100*100mm围堰上铺卷材防水的量偏少,请问此部分如何报价?
答:以招标文件要求为准。也可参照招标文件P11第17条要求。
27、      技术规格书中品牌表的参数要求彩钢板0.5mm厚,内衬12mm防火石膏板,防火等级A级。而彩钢板常规规格厚度0.6mm,正常的是内衬12mm纸面石膏板,燃烧性能也能达到A级。是否可采用常规规格的彩钢板?
答:大于0.5亦可。
28、      清单中要求钢制地面风口板(可调节)通风率≥60%,但通风率过大会导致自身强度降低,无法满足承重要求,因此一般钢制地面风口板通风率约为40%。是否可采用0-40%可调的风口板?
答:以工程量清单为准。
29、      推荐的品牌中没有木质带窗防火门,是否可将木质带窗防火门调整为甲级钢制带窗防火门?并请明确窗的尺寸是多少?
答:不可以调整,所选品牌中有木质防火门,窗户尺寸以标准图集为准。
30、      推荐的品牌中没有彩钢板面材钢质单开防盗门,是否可将彩钢板面材钢质单开防盗门调整为彩钢板面材单开门?
答:不可以,请定制。
31、      技术规格书中的参数要求矿棉板反光度0.85,而常规矿棉板的反光度为0.8。是否可采用反光度为0.8的矿棉板?
答:可采用。
32、      技术规格书中乳胶漆涂层耐洗刷性(次):≥3000,一般乳胶漆检测报告的标准是≥300次。是否可按涂层耐洗刷性(次)≥300次的要求提供产品?
答:可采用。
33、      清单中有“楼梯间系统改造更新”为1项的内容,请提供需要改造的具体内容。
答:墙面、楼梯及扶手出新。
34、      图纸中机房层高4000mm,实际的机房层高4500mm,造成清单中的隔断和墙面、楼梯间改造的块料楼梯面层、块料踢脚线、楼梯间墙面装饰抹灰面乳胶漆、金属扶手、栏杆、栏板、钢梯(消防)的工程量偏少。请补充相应的工程量。
答:以清单为准。以招标文件要求为准。也可参照招标文件P11第17条要求。
35、      过门石和顶面乳胶漆未在清单中列出,请补充清单。
答:以招标文件要求为准。也可参照招标文件P11第17条要求。
36、      CCPC二区立面图高度为6米,是否应调整为4.2米。
答:以工程量数量为准。
37、      清单中LOGO 尺寸3000*1854的2套,图纸监控室有1个LOGO(长*宽*厚:2000*1236*30),以哪个为准?LOGO选何种材质?
答:logo材质:钢化玻璃及水晶亚克力板。
38、      清单中介质柜尺寸为1800*900*40,经核实没有此种规格的介质柜,是否可采用1800*700*500的介质柜?
答:不可以,请仔细核实。
39、      清单中三相五线高性能滤波器60A,未在方案中要求提供,是否报价。
答:以工程量清单为依据。
40、      技术需求书第80页的气体灭火计算表的数据与图纸上的计算数据不一致(见下表),以哪个为准?
答:以工程量清单为准。
41、      技术需求书第81页的防护区面积与图纸上的防护区面积不一致(见下表),以哪个为准?
答:以工程量清单为准。
42、      即使规格书P94页至98页中含UPS、电池、直流开关箱、电池架、UPS基础,而清单未见上述项,请问,上述内容是否包含在本次招标范围内范围内?
答:以工程量清单为准。
43、      招标图纸中未含主进线母排路由,无法测算具体工程量,请确认是否按清单长度报价,若清单长度不满足实际现场情况,如何处理?
答:以工程量清单为准。
44、      招标文件中未含配电箱品牌,为保证产品质量,建议开关品牌为:施耐德、ABB、西门子。
答:根据招标文件中要求必须采用原厂配电箱。
45、      请问UPS输入输出电缆是否在本次招标范围内?电池电缆是否在本次招标范围内?
答:UPS输入/输出电缆在本标段;UPS系统内部相关材料及电缆不在本标段。
46、      系统图为2路1200A封闭母线进线,而清单中有100米1600A母线,请确认1600A母线描述是否有误?
答:以工程量清单为准。
47、      电力设备监控需监控各配电柜内(AL1~AL10)所有开关(含主进线、各支路)的开关状态,而图纸中开关均无开关状态辅助触点,请在图纸中增加各开关的开关状态辅助触点。
答:请投标单位自行解决。
48、      图纸无机房线槽、路由,供电图纸,无法核查工程量进而影响投标报价,不可预见费无法报出,请补齐相关图纸和工程量清单。
答:见电气图纸。
49、      图纸中要求AL1/L2至AL3/AL4之间采用600A封闭母线连接,而清单中未见此项,请补充相关清单。
答:以清单为准。以招标文件要求为准。也可参照招标文件P11第17条要求。
50、      技术要求中封闭母线有关防水指标IP66,实际使用中IP65即可满足要求,是否可以更换为IP65?
答:以技术要求为准。
51、      图纸中500kva UPS的进线母线采用ZRVV-5*150双拼,因150电缆单芯载流量为400A,不满足500KVA UPS使用规格,设计存在问题,请修改设计以满足使用要求并修改工程量清单。
答:500kva为框体容量,本工程电源模块10*25kva。工程量清单不可以调整,请熟悉招标文件P128页。
52、      请问设计图纸、技术规格书与工程量与清单之间有矛盾时,是否以工程量清单为准?
答:详见以上类似问题的回复。
53、      中国人民银行南京人行中心机房技术规格书P43页,要求80kw风冷精密空调制冷量≥80kw,风量≥24500m3/h;P44页50kw风冷精密空调制冷量≥50kw,风量≥12400m3/h;P45页20kw风冷精密空调制冷量≥21kw,风量≥5500m3/h;P98页要求80kw风冷精密空调制冷量≥80kw,显冷量≥90%,风量≥20000m3/h;P101页要求50kw风冷精密空调制冷量≥50kw,显冷量≥90%,风量≥12000m3/h;P103页要求20kw风冷精密空调制冷量≥20kw,显冷量≥90%,风量≥5000m3/h;工程量清单中要求:风冷精密空调制冷量≥100kw,显冷量≥90kw,风量≥24500m3/h;50kw风冷精密空调制冷量≥50kw,显冷量≥45kw,风量≥12400m3/h;20kw风冷精密空调制冷量≥21kw,显冷量≥19kw,风量≥5500m3/h;技术指标前后不一致,请问以哪一个为准?
答:
精密空调空调指标的统一要求为:
1、制冷量≥80KW,显冷量≥76KW,室内机采用下沉式EC风机,风量≥21000m3/h,电加热12KW,加湿量10kg/h,制冷剂为R22。
2、制冷量≥50KW,显冷量≥45KW,室内机采用下沉式EC风机,风量≥12400m3/h,电加热9KW,加湿量4.5kg/h,制冷剂为R22。
3、制冷量≥20KW,显冷量≥19.0KW,室内机采用下沉式EC风机,风量≥5500m3/h,电加热6KW,加湿量4.5kg/h,制冷剂为R22。
行间空调指标的统一要求为:一体化风冷型行级制冷空调,冷量不小于5kw,送风量≥1080LPS:无室外机。机体宽度≤300mm。
54、       图纸设计说明6.2:配电间和电池间分别配置两台基站空调,6.3:运营商接入间采用1台一体式行间精密空调及1台舒适性空调。根据图纸KT-07和KT-08:3层UPS室1、电源配电室、运营商接入间、电池室及4层电池室采用的是行间空调,请明确上述几个房间采用的到底是什么空调及空调型式?
答:平面图中SS为一体化行间空调;KT为舒适性空调。
55、      技术规格书P46页,行级精密空调选型表要求:制冷量≥10kw,风量≥5000m3/h,水平送风无室外机的一体机。P105页要求行级精密空调制冷量≥8kw,无室外机,配备脚轮方便就位和移动。工程量清单要求:制冷量25kw,室内风机EC风机,风量5000m3/h,电加热3KW,加湿量1.5kg/h,带室外机。请明确行间空调制冷量及风量等参数要求及空调型式(有无室外机)。
答:见以上回复。
56、       监控区和指挥中心配置的是多联机,技术规格书P106页要求室外机制冷量12000W,未明确室内机的制冷量的要求;请明确监控区和指挥中心吸顶空调室内机和与之配套的室外机的制冷量制热量要求及能效等级要求。
答:以工程量清单为准。
57、       根据图纸KT-01、KT-02:3层电源配电室、运营商接入间和电池室配置2P舒适性空调,值班室配置1.5P舒适性空调;4层电池室配置2P舒适性空调;而室外机配置的是12000W室外机;室内外机制冷量不一致。请明确3层值班室、电源配电室、运营商接入间、电池室及4层电池室室内机壁挂空调和与之配套的室外机的制冷量制热量要求及能效等级要求。
答:以工程量清单为准。
58、      图纸设计说明6.6.1新风室内安装2台3P柜机,工程量清单中也是2台3P柜机,技术规格书P106单体空调制冷量5000w,且为挂壁空调,数量为1台。请明确新风室内安装的空调的形式和台数,及空调的制冷量制热量需求及能效等级要求。
答:以清单及图纸为准。
59、      VRV空调室外机和3P空调柜机室外机图纸设计为机关大楼2层室外平台,现场勘查发现此区域已安装精密空调室外机,再安装VRV室外机,散热效果不理想,请确认VRV空调和柜机室外机是否扔按图纸设计或者指定其他位置。另如果采用带室外机型式的行间空调,行间空调室外机放置在什么位置?
答:现有空调室外机会拆除,其它请熟悉招标文件。
60、      图纸KT-02要求精密空调室外机安装在5层室外平台,图纸KT-06显示室外机放置区域左侧为中心机房4层,位置不一致,请明确室外机的放置位置。
答:以图纸KT-06为准。
61、      技术规格书P107页中排风机要求风量不小于1000m3/h;噪音:不大于44DB;机外静压:大于150Pa;出风口直径:250mm;带外接控制板;品牌为东芝、亚都、大金。请问此处设备是否应为全热交换器?
答:是。
62、      技术规格书P48页要求新风机风量★1000m3/h,机外静压120PA,热交换效率不小于71%,新风机安装方式为吊顶式;图纸设计说明6.6.1:新风室安装一台柜式高效新风净化机,新风量≥1500m3/h,噪声≤51DB(A),过滤效率大于等于95%。请问以哪一个为准?
答:新风量≥1500m3/h。
63、      勘查现场时发现3层4层机房区域有新风管道需要拆除,此项内容是否需要包含在报价中?
答:需要。
64、      图纸设计说明6.6.1新风室内安装1台工业加湿机;图纸新风机室地面布局图,显示新风室安装2台3P柜机,2台加湿机,2台除湿机;清单中要求2台加湿机,加湿量12kg/h;技术规格书P107页要求加湿量大于10kg/h。请明确需要安装几台加湿器及加湿器的具体参数要求。
答:以工程量清单为准。
65、      KVM系统是否包含在本次招标范围内?如果在范围内,请提供准确招标清单,和品牌要求;另KVM系统所需布线是否已包含在室综合布线内,如果不在,请问是不是用跳线来完成链接工作或其它布线方式?
答:KVM利旧。
技术需求书中综合布线系统的要求与布线系统图基本都不一致,具体如下:
1)             技术需求书P50要求“每台服务器机柜内设置24个电口信息点,12芯单模光纤,12芯多模光纤,连接到本机房的弱电布线柜”但图纸ZN-01中画的是“24个电口信息点,24芯单模光纤”,请问以那个为准?
2)             技术需求书P50要求“各机房布线机柜布防24条六类双绞线、12芯单模光纤和24芯万兆多模光纤至网络区机房”但图纸ZN-01中画的是“各机房布线机柜布防24条六类双绞线、48芯单模光纤和24芯万兆多模光纤至网络区机房”,请问以那个为准?且图纸中CCPC一区布线柜没有至网络机房的互联线,只有至CCPC一区布线柜的互联线,如下图,是不是有误?
3)             技术需求书P50要求“运营商机房的ODF机架配48芯单模光缆、72条六类双绞线至网络区机房”但图纸ZN-02中画不是这样,请问以那个为准?如下图:
4)             各机房配线柜至网络机房的连线也不统一,如下图:
1)             技术需求书P50要求与技术需求书P52要求又不统一,请问以那个为准(技术需求书与技术需求书与图纸互不对应)?具体如下:
P50页要求:”每台服务器机柜内设置24个电口信息点,12芯单模光纤,12芯多模光纤,连接到本机房的弱电布线柜。各机房布线机柜布防24条六类双绞线、12芯单模光纤和24芯万兆多模光纤至网络区机房。”
P52页要求:“网络主干为每数据机房内敷设24条六类双绞线及2条6芯单模室内光纤及2条12芯多模光纤至4层网络机房的布线柜。机房内每个服务器机柜从网络布线柜引2根6芯室内单模光纤和2根6芯室内多模光纤。”
2)             图纸ZN-02中要求:裙东楼、裙西楼、培训中心配线间(共3处)各配置一根单模光纤至网络机房,请问裙东楼、裙西楼、培训中心配线间至网络机房的物理距离是多少?他们间有无线槽(是否要新敷设线槽)?
3)             技术需求书P50要求”需要直观、有效、方便的网络与布线的管理方式和工具。采用智能结构化综合布线系统,能够为数据信息的流通提供保障,方便维修与管理。”请问是不是指要使用电子智能配线系统?招标图纸及清单等其它区域没有提到采用电子配线系统。
答:以上问题,以清单及图纸为准。
67、      技术需求书P56要求“门禁点位设计:三层:门禁点11个;四层:门禁点12个;合计:23个。”但图纸ZN-03中有26个门禁点,请问以那个为准?清单中有52个指纹仪,通过清单可知系统门禁点全部是采用双向门禁点,但四门控制器只有12个,最多能接48个指纹仪,通过平面图可知需14个四门控制器。
答:以工程量清单为准,可提出合理化建议。
68、      技术需求书P56要求“三层报警点14个;四层:报警点17个;合计:31个”但图纸ZN-04中有26个监控点,请问以那个为准?
答:以工程量清单为准。
69、      技术需求书P57要求“三层彩色半球形摄像机17台;四层彩色半球形摄像机24台;彩色半球形摄像机合计41台”但图纸ZN-05中有54个监控点,请问以那个为准?
答:以工程量清单为准。
70、      技术需求书P57要求“机房环境及动力设备监控系统主要是对数据中心机房设备(包括:服务器资源、机房动力、机房环境、精密空调、UPS、消防系统)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对数据中心机房远程管理功能。”,相应的环境监控图纸和清单中都没有对服务器资源进行监控的描述和配置,请问服务器资源指的是什么?
答:为服务器。
71、      技术需求书P59要求“机房环境:机房温度、湿度、重要机柜的温度、温度等”但相应的环境监控图纸和清单中都没有重要机柜的温度、温度进行监控,请问是否要监控,如果要监控,请明确那些属于重要机柜,每台机柜怎么配置监控点,清单和图纸都没有相应描述和配置。
答:待后期深化,系统预留接入能力。
72、      招标技术需求3.8.3章节要求实现对空调主机的管路水的流量、水压、进水温度、回水温度进行监测,这些参数是否对本工程不适用,动环监测内容是否以精密空调提供的通讯协议内容为准?
答:动环监控系统通过精密空调485接口读取空调各项运行数据。
73、      招标技术需求P75页要求:南京人民银行机房大屏显示系统设计在监控区和指挥中心分别配置了一套大屏显示系统,具体解决方案为采用12台55寸超窄边液晶屏拼接成6x2一组拼接墙,提供的LCD液晶拼接显示系统由以下部分组成:
招标文件其它区域和图纸都是12块大屏,但此表格中要求为16块,请问以那个为准?另表格第二条有单屏图像处理器16个,请问单屏图像处理器是指什么设备(清单和图纸都没有此设备),具体有什么功能?一般大屏显示系统配置一套大屏处理器(也就是上表的第3项视频综合平台)就完全能满足一般的显示要求。
答:以工程量清单为准。
74、      招标技术需求P58要求“各种报警方式——支持语音、电话语音、短信息、电子邮件、实时打印等各种报警方式。”但清单中没有实时打印所需的软件和打印机等设备,请问是否加上?本工程是否有配置实时打印功能的需求?
答:以工程量清单为准。不需要配置实时打印功能。
75、      招标清单【030501013002】管理主机的数量为1,对应的【030507014001】【030501017018】【030503001006】数量均为2,本次是否需要实现双机热备功能?如要实现双机热备功能,管理主机数量需要调整为2。
答:以工程量清单为准。
76、      视频监控系统清单缺少POE交换机,如果不是甲供是否应增加3台24口交换机和相应光模块?
答:NVR要求支持PoE供电。
77、      设备机柜尺寸问题:招标文件P72页要求“(2)运营商接入区:机柜数量不小于6台(600mm宽)”,P73页要求“南京人民银行中心机房的机柜主要用:主机房机柜800*1000*2000mm,运营商机柜式800*800*2000mm。”,平面图纸上的机柜尺寸为:“服务器机房800*1200*2000mm,运营商机房机柜为:600*600*2000mm;”机柜招标清单中尺寸为800*1100*2000mm,请问以哪项要求为准?
答:以工程量清单为准。
78、      通过平面图上核计机柜数量为:普通服务器机柜为94台,运营商机柜为6台,机柜招标清单中为92台,请给出准确机柜数量要求。
答:以工程量清单为准。
79、      招标文件P72页要求“每条PDU输入为IEC 309 32A 2P+E,输入线缆长度不小于3米,输出为20路IEC 320 C13 10A,4路IEC 320 C19 16A,满足整条PDU 32A的带载能力;“,但招标文件P112页要求”同品牌16A,8位以上PDU,2只。“请核实准确技术要求。
答:满足招标文件P72页要求。
80、      机柜招标清单中PDU数量为214个,与机柜数量不匹配,请核实PDU数量要求。
答:以工程量清单为准。
81、      招标文件P72页要求“规格:800*1200,42U,颜色编号:RAL7035。 “是白色,但招标文件P72页要求“800mm宽机柜造型图”为黑色,请用户核准颜色,最好机柜与冷通道颜色一致。
答:白色。
82、      招标文件清单汇总中有“机房外环境简装及家具暂估价”单位工程,而在招标清单中未提供工程量清单或专业暂估价金额,请提供工程量清单或专业暂估价金额。
答:为招标文件中本项目预留金140万。
83、      招标清单提供“空调通风工程”与“空调通风设备”两个单位工程清单,而招标清单汇总表中只有“空调通风工程”,是否可理解为“空调通风设备”须含在“空调通风工程”中报价?
答:招标文件P130页中“清单汇总表”第4项后面增加一列“空调通风设备”报价。
   招标文件P131页中“清单明细报价”第4项后面增加一列“空调通风设备”报价。
84、      招标文件第4页  13.要求提供社保证明(提供复印件)。  请问对相关人员社保证明缴纳的时间有无要求?
答:1年。
85、      招标文件第19页  12.1要求投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子文档均密封,且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。如果文件较多,投标文件是否可以正反打印?商务部分和技术部分是否要分开装订?投标文件封装格式是否有具体要求和标准?
答:以招标文件要求为准,不可以调改统一要求。
86、      招标文件第9页
除了对招标文件的逐项应答(包括第四、五、六章合同条款)外,投标人还应提供一份完整的合同文本,作为投标文件的一部分,该合同文本对于招标文件第四、五、六章合同条款的任何负偏离均将导致废标。
 
招标文件第33页  第四章合同协议书格式  下方
“用于授予合同后签署合同协议书的格式在此给出。投标人在投标时不需填写。”
   请问第四章、第五章、第六章的合同条款,是否需要应答填写?在投标文件中是否有规定的格式和顺序要求?
答:不需要填写。格式参照招标文件要求,顺序没有统一要求。
87、      招标文件第16页  7.1 要求
“3.    商务条款偏离表及技术需求偏离表(格式见附件)(如投标文件的商务或技术条款响应与招标文件有偏离,需在表中注明)”
其中技术需求偏离表,在招标文件第九章投标文件格式中没有体现,是否为投标格式中的投标产品品牌应答表?
答:是格式中的投标产品品牌应答表。
88、      招标文件第16页  7.1 要求  售后服务及相关承诺和招标文件要求需提供的其他文件和证书,在招标文件第九章投标文件格式中没有体现,是否有规定的格式和顺序要求?
答:没有规定格式和要求。
89、      技术响应部分包括深化设计方案、施工体系设计、技术方案设计、图纸等在投标文件文件格式中没有体现,是否有规定的格式、顺序及封装要求?
答:没有规定格式和要求。
90、      招标文件第28页,评分办法中要求 企业业绩  类似工程指①项目竣工报告时间须为2013年1月1日以后;②面积不小于1000m2,合同须为机房专业工程,不包含土木工程,合同金额不少于2500万元。
招标文件第208页, 格式7-11 2011年以来完成类似行业的机房工程施工业绩(企业业绩)情况一览表   其中有两列 一列合同金额,一列去除土木工程、UPS、空调、机柜、发电机组设备后的金额。
请明确具体规定。
答:该表格中2011年以来完成……更改为2013年以来完成……,其中的“去除土木工程、UPS、空调、机柜、发电机组设备后的金额”这一栏更改为“去除土木工程后的金额”。
91、      招标文件第28页,评分办法中要求项目经理业绩  在第九章投标文件格式中没有相应的格式要求,请明确。
答:招标文件P208页,“承建工程情况”表格中工程情况为企业和项目经理业绩统计。
92、      根据招标单位提供图纸、招标文件、清单中所提:
注:★为减少空调对机房室内、外面积的占用,机房行级精密空调机为无室外机的一体机,外形尺寸不得大于300×1100×2100mm。
是否对应选型列表中以下部位的空调:
 
如果以上空调配置方案无误,需招标单位澄清清单中的配置并提供对应的空调设计图纸和原理说明(主要说明气流组织方式)。
如果采用以上配置方案很可能会对电气部位造成很严重的安全隐患
答:请按照本次设计图纸要求进行。
93、      暖通技术要求中的:噪声的控制策略:声屏障,在图纸中未体现,请说明具体工艺要求
答:投标单位根据现场情况进行深化设计。
94、      招标文件中:
为维持机房区域房间的正压及保证工作人员身体健康,经计算及考虑将来的扩展,每层主机区共用一套新风系统,★风量1000M3/H的新风机一台,机外静压120PA左右,热交换效率不低于71%,新风机安装方式为吊顶式,新风在新风室经空调柜机温度预处理后,经送风管道送至精密空调的回风口上方附近,在空调机回风口负压引导下进入空调机,再一次经净化、调湿、调温后随空调送风主风流进入场地。根据消防要求新风室风管上设有电动防火调节阀,阀门与消防联动。
空调机柜是否指全热交换器?建议使用落地式空调处理箱,否则无法达到新风预处理效果。
答:新风机(全热交换器)风量为:1500m3/h。其他问题请看图纸核实。
95、      除湿机品牌是否由投标人自行选择?
答:除以下附表中设备/材料以如下品牌为准。其余所有品牌以招标文件中“投标产品品牌应答表中”为准:

设备/材料

参考品牌

设备/材料

参考品牌

网络桥架金属桥架

卡博菲、华鹏、OBO

母线排

施耐德、艾默生、ABB

除湿机

亚都、森井、百奥

双回路自动转换开关

施耐德、ABB、艾默生

母线排

施耐德、艾默生、ABB

列头柜

施耐德、ABB、艾默生、海德森

嵌入式监控主机

共济、万通、施耐德、中达电通

 

 




96、      工程量清单与品牌应答表中,行间空调的技术参数不同,请确认
答:行间空调指标的统一要求为:一体化风冷型行级制冷空调,冷量不小于5kw,送风量≥1080LPS:无室外机。机体宽度≤300mm。
97、      清单、图纸的桥架型号及数量对不上,希望明确具体数量型号及位置.
答:以工程量清单为准。
98、      清单中门禁系统指纹仪为52台,破碎按钮为26套,平面图中数量为25个门,系统图为26个门,项目需求书标为23个门,请明确数量及位置.
答:以工程量清单为准。
99、      清单中仅有12台四门门禁控制器,系统图中有单门门禁控制器及双门门禁控制器,请明确。
答:以清单为准,可提出合理化建议。
100、     门禁系统中磁力锁仅有单门磁力锁,为40台,是否单门磁力锁用在双门上,这样施工并不规范,请明确。
答:以清单为准。日常为一扇锁定;一扇开关。
101、    门禁系统并未给出大样图,按照常规做法,下列线材中有功能重复的,请确认型号及数量
 
六类4对非屏蔽双绞线LSZH(要十字架)
六类4对非屏蔽双绞线LSZH(要十字架)
1.材料要求详见需求书
2.穿管敷设
答:以清单为准。
102、     双鉴探测器清单中数量为27,系统图中为26,平面图中为27,请明确数量
答:以清单为准。
103、     双鉴探测器常规产品加上防拆功能应该一共接六芯线,请确认清单中用线的型号与数量
答:以清单为准。
104、     技术需求书中视频安防系统,对NVR的要求是“4个SATA接口,6G监控级硬盘”这里是否为“6T监控级硬盘”;清单中只有一台NVR,有13个6T硬盘,请确认数量。
答:以清单为准,可提出合理化建议。
105、     技术需求书中对视频安防系统要求为“录像存储天数30天,重要区域60天,并和门禁系统、110联动。”希望明确重要区域的位置以及以何种码率保存监控视频,以计算精确的硬盘容量
答:报从以清单为准。最终根据实际需求现场二次深化。
106、     技术需求书中对视频综合平台的输入要求是“8路DVI和2路HDMI”,系统图中为“8路DVI和4路HDMI”,请明确具体要求。
答:以清单为准。
107、     技术需求书设计要点第三条:计算机机房装饰间采用钢化玻璃隔断墙+彩钢板。清单中为钢化防火玻璃,市场上现有产品应为铯钾防火玻璃,请明确。
答:钢化玻璃。
108、     实施方案第3.1.3.2中:机房区内墙面及空调/管道区墙面采用彩钢板饰面,并做接地处理。图纸显示只用了30mm的橡树保温板,图纸上的工艺有明显的设计不合理,保温板如有破损易造成凝露,使保温层大面积脱落,请明确。
答:施工工艺问题不在本次招标解决范畴之内。
109、     技术规格书中彩钢板厚度为0.5mm,清单内为0.6mm,请明确
答:大于0.5mm。
110、     技术规格书中微孔铝板规格为300*1200*0.8.清单内为300*3600。清单内的600*600的微孔板技术规格书中没有具体参数。
答:金属微孔铝板厚度相同。
111、     招标文件中的品牌应答表与技术需求书中的技术规格书中有大量相同产品规定品牌不同,请明确品牌及技术参数,具体见下表:

产品

品牌应答表

技术规格书

80KW精密空调

艾默生、施耐德、海洛斯M系列

艾默生、施耐德、世图兹

50KW精密空调

艾默生、施耐德、海洛斯M系列

艾默生、施耐德、世图兹

20KW精密空调

艾默生、施耐德、海洛斯M系列

艾默生、施耐德、世图兹

行间空调

艾默生、施耐德、海洛斯

艾默生、施耐德、世图兹

除湿机

 

亚都、森井、百奥

列头柜

ABB、施耐德、西门子

施耐德、ABB、西门子、海德森

网格桥架

 

卡博菲、华鹏、OBO

机房环境与设备监控系统

万通、施耐德、中达电通

共济、施耐德、艾默生




另,技术规格书中对UPS系统有品牌及参数要求,品牌应答表中并无UPS的相关要求,请明确以上品牌要求。
答:见以上同类型问题回复。
112、     招标文件工程量清单编织说明中,本项目设预留金140万元,请问预留金额是否放入某个单位工程中即可,招标文件第八章清单汇总表也没有预留金额一栏。
答:招标文件清单汇总中有“机房外环境简装及家具暂估价”单位工程,为预留金。
113、     本次招标是否能提供未来软件版的工程量清单。
答:不提供。
114、     招标文件第九章投标文件格式,格式三“标价的工程量清单按招标文件第八章工程量清单格式编制”,其中:
(1)招标文件第八章清单汇总表中单位工程名称与所给工程量清单单位工程名称不一致,以哪个为准?
(2)投标报价已标价的工程量清单是否以软件导出的为准,还是必须按照招标文件第八章工程量清单格式编制?
答:请自行熟悉招标文件要求。
115、     招标文件要求,副本可以为复印件,请问副本是为正本盖章后的复印件,副本只需加盖骑缝章即可?
答:是的。
116、     投标文件是否可以双面打印?
答:不可以,以招标文件要求为准。
117、     招标文件要求投标人须提供近2年以来为法定代表人授权委托人和项目经理缴纳的养老保险缴纳凭证。请问是需要2年的连续养老保险缴纳凭证还是只需要近2年内所提供的养老保险的缴纳凭证?
答:连续保险。
118、     招标文件中精密空调品牌为艾默生、施耐德、海洛斯M系列,而技术文件中为艾默生、施耐德、世图兹请问以哪个为准?
答:艾默生、施耐德、海洛斯M系列。
119、     技术文件要求配电柜为原厂柜,可否理解为配电箱可以用ABB、施耐德、西门子元器件成套箱?
答:必须为原厂成套设备。
120、     技术文件技术性能要求中配电柜为ABB、施耐德、西门子,而在备注品牌里却是施耐德、ABB、艾默生,招标文件中也是如此,请问以哪个为准?
答:施耐德、ABB、艾默生。
121、     招标文件中列头柜品牌为:ABB、施耐德、西门子,技术文件中品牌为施耐德、ABB、西门子、海德森,请问以哪个为准?
答:施耐德、艾默生、ABB、海德森,需采用施耐德、艾默生、ABB开关且为原厂成套设备。投标产品品牌应答表中配电部分(除工业连接器外)需提供针对本项目授权函原件。
122、     技术文件网格桥架和金属桥架的品牌为卡博菲、华鹏、OBO,而招标文件对此没有品牌要求,请问以哪个为准?
答:卡博菲、华鹏、OBO。
123、     招标文件中机房环境与设备监控系统品牌要求为万通、施耐德、中达电通,而技术文件中为共济、施耐德、艾默生,请问以哪个为准?
答:共济、万通、施耐德、中达电通。
124、     招标文件中提出“提供投标产品的图片或产品彩页装订入投标文件内(技术白皮书备查)”请明确产品图片或产品彩页是单独成册做成技术白皮书还是做成文档放入投标文件正文中提交。
答:做成文档放入投标文件中。
125、     技术规格书与招标图纸上的设备规格参数不一致,请明确以何为准。
答:具体问题具体答疑。
126、     当出现清单设备数量与图纸数量不一致,请明确以何为准。
答:以清单为准。
127、     在技术需求书中有KVM系统设计,招标清单中无此清单项,请明确是否包含在本次标段内,若包含请提供KVM系统清单、技术要求等相关资料。
答:以清单为准,KVM利旧。
128、     拼接控制器参数在招标文件中为:“2路差分信号,8路DVI输入,2路HDMI输入,12DVI信号输出”,但是在图纸中参数为:8路DVI输入信号和4路HDMI输入信号,请明确以何为准。
答:以图纸为准。
129、     大屏显示子系统技术规格书中提到“系统包括单屏尺寸、拼接块数、多屏图形控制器、大屏幕控制软件、RGB矩阵、AV矩阵等内容”,但是清单中无RGB矩阵、AV矩阵,请明确是否包含RGB矩阵、AV矩阵,请提供清单项及相应技术要求等相关资料。
答:以清单为准。
130、     门禁系统图含有交换机,但是在清单中没有交换机项,请明确交换机是甲供设备还是需投标方提供?如为投标方提供,请明确具体配置及产品技术要求。
答:以清单为准。
131、     门禁系统清单中4门控制器的数量为12台,但是平面图中门的数量为25个门。根据门的数量,得出门禁控制器的数量不能满足所有门的控制,报价时是按严格按照清单报价,还是按照实际需求数量进行报价,需明确。
答:以清单为准,可提出合理化建议。
132、     门禁系统清单中指纹仪的数量为52,而根据平面图核出数量为50,请明确以何为准。
答:以清单为准。
133、     门禁系统清单中单门磁力锁的数量为40,而根据平面图核出数量为36,请明确以何为准。
答:以清单为准。
134、     门禁系统清单中紧急玻璃破碎按钮的数量为26,而根据平面图核出数量为25,请明确以何为准。
答:以清单为准。
135、     中国人民银行南京分行新机房招标文件-正式发售稿-第二章投标人须知前附表--序号14条款19.5--如发现下列情况之一的,其投标文件将可能被拒绝第3)项--投标人在投标文件中提供的技术应答不能满足招标文件《技术需求书》中的“*”号条款或不能提供实质性满足证明的;经核查在技术需求书中并未看到“*”条款,只看到有“★”条款,请问是否没有“*”条款或者标注有误?请明确。
答: 更正:《技术需求书》中的“*”号条款即为“★”条款。
136、     视频监控系统图纸中标注线缆采用CAT5e而清单中没有CAT5e的线缆,清单中采用六类网线,请明确。
答:以清单为准。
137、     招标清单中没有体现前端摄像机的供电线缆,且传输交换机也未要求为POE供电,请明确视频监控系统的供电方式
答:NVR支持PoE供电。
138、     视频监控系统招标清单中未包含系统传输设备,请明确是否在本标段内,若是,请提供相关设备数量及技术要求等相关资料。
答:机房内有计算机网络系统。
139、     技术需求书中—3.6综合布线子系统--3.6.2设计要点第5条…采用智能结构化综合布线系统…智能结构化是否可以理解为电子配线架结构?在清单和图纸中并未体现智能结构化综合布线系统,请明确是否采用电子配线架?
答:以清单为准
140、     机房环境与设备监控系统中电量检测仪的数量图纸11台,而在招标清单中却为26台,两者不一致,请明确以何为准。
答:以清单为准
141、     机房环境与设备监控系统中开关状态监测系统16路开关量采集模块,请明确其安装数量及所需采集的位置。
答:以清单为准,安装在网络机房。
142、     技术需求书3.3.3.3中提到“应急照明等比较分散的小容量用电负荷可以采用一路市电加EPS,也可采用一路电源与设备自带的(干)蓄电池(组)在设备处自动切换。”
而应急照明总箱ALE1的进线电源来自大楼应急照明总箱,请说明大楼应急照明总箱内是否有EPS或者其他后备电源,请明确。
若有,能否满足技术需求书所述的“应急照明能在停电情况下自动启动并自持照明60分钟以上”的要求,请明确。
答:大楼应急照明系统满足技术要求,其他问题请自行考虑。
143、     动力配电箱APE1及应急照明总箱ALE1的进线电源,根据图纸均来自“大楼应急照明配电箱”,请提供具体位置,方便计算两者的进线电缆。
答:电缆规格及长度以清单为准。
144、     UPS和电池架的型钢基础、UPS的交流进出线缆均在此次招标范围内,但招标文件没有确定UPS、蓄电池及电池开关柜、直流线缆的供货及施工是否在此次招标施工范围,请澄清。
答:以清单为准。
145、     招标图纸中没有提供配电柜AL4的配置,图纸“四层双电源互投配电箱系统图”的配电柜AL3是不是应该改为AL4?
答:以清单为准。
146、     1200A的封闭式母线槽,不能确定其在负一层配电房的始端,不能确定其走向和施工量,请澄清。
答:以清单为准。
147、     清单中提到的1600A的母线槽,在招标图纸中只有部分水平走向,系统图没有体现其起始端和终止端,不能确定施工量,请澄清。
答:以清单为准。
148、     招标图纸系统图中提到配电柜AL1至AL4,AL2至AL3的直连为600A的封闭母线,与平面图纸的1200A的封闭式母线槽不符,请澄清。
答:以清单为准。
149、     技术需求书的技术要求与图纸参数要求不符时,以哪个为准?
答:具体问题具体答疑。
150、     图纸技术说明与图纸系统图不符,以哪个为准?
答:具体问题具体答疑。
151、     技术规格书中对精密空调列有下列“机房专用空调应采用高效且不受水质影响的远红外型加湿器,加湿响应速度快,加湿过程稳定。为了方便维护,降低维护费用,加湿系统必须使用不锈钢水盘,可在现场反复清洗,重复使用。为了保证机组的安全性,加湿系统不得有带电部件与水直接接触。”“为保证换热效率,机组应采用模块化大面积“V型”蒸发器”此两条经我司核实,具有一定的品牌指向性,是否为一定满足的条款?请澄清。
答:本项目强调节能降耗并符合《GB4706规范》的安全要求,即:根据GB4706规范22.33条。选用远红外加湿方式,厂商可按照此要求增加该功能,属必须满足项。
大面积“V”型蒸发器也是充分考虑空调的换热效率。更改为大面积蒸发器,不对形状做出要求。
152、      



技术需求书中设备分布表格如上图所示,其中 CCPC一区的精密空调在清单中表明了制冷量为100kW、列间空调在清单中均标明了制冷量25kW,与此表不相对应;另UPS室1与UPS室2的空调配置与图纸不相符合,图纸中3层UPS室1为2台列间空调,4层UPS室2为2台下送风精密空调。该表内容是否有误,请澄清,便于作出准确的符合实际的点对点应答。
答:精密空调空调指标的最终统一要求为:
1、制冷量≥80KW,显冷量≥76KW,室内机采用下沉式EC风机,风量≥21000m3/h,电加热12KW,加湿量10kg/h,制冷剂为R22。
2、制冷量≥50KW,显冷量≥45KW,室内机采用下沉式EC风机,风量≥12400m3/h,电加热9KW,加湿量4.5kg/h,制冷剂为R22。
3、制冷量≥20KW,显冷量≥19.0KW,室内机采用下沉式EC风机,风量≥5500m3/h,电加热6KW,加湿量4.5kg/h,制冷剂为R22。
3层UPS室1为2台列间空调,单台冷量5KW。
153、     技术规格书中对行间空调的描述“ ★为减少空调对机房室内、外面积的占用,机房行级精密空调机为无室外机的一体机,外形尺寸不得大于300×1100×2100mm。”而清单中对行间空调的描述“带室外机,带延长组件,”对室外机描述不一致,请澄清。
答:机房行级精密空调机为无室外机的一体机,外形尺寸不得大于300×1100×2100mm。
154、     技术规格书中对新风全热交换器的描述“,★风量1000M3/H的新风机一台,机外静压120PA左右,热交换效率不低于71%”,其描述与清单中“风量1500m3/h,带液晶遥控器,带亚高效过滤箱”不一致,请澄清,便于作出准确的符合实际的点对点应答。
答:1500m3/h。
155、     根据招标技术要求,防静电地板下敷设30mmA级厚塑橡塑板保温材料,橡塑保温板材料防火等级为B1\B2级,是否符合招标文件需求。
答:采用B1级保温材料,数量以清单为准。
156、     根据招标技术要求和图纸,机房吊顶区域采用3600*300*0.8mm铝合金微孔条形吊顶,采用上述吊顶材质,是否存在易变形的问题。
答:施工工艺决定。
157、     根据招标技术要求,本次机房无需检修口,机房日后运维过程中检修问题如何处理。
答:无需。
158、     招标图纸中,机房每阶踏步高度为250mm,装饰工程清单中,每阶踏步的高度为150mm,两者存在冲突,请问以哪个为准。
答:250mm。
159、     装饰工程清单中,风口地板的通风率要求大于等于60%,若选用产品采用在风口地板下方加装旋转百叶,增加其通风率,那么风口地板的厚度将超过招标文件要求的32mm,请问如何处理。
答:请自行解决。
160、     装饰工程清单中出现网络地板一项,在图纸和招标技术文件中均未体现,请问其使用区域。
答:以清单为准。
161、     三层CCPC区地面与地板平面标高为500mm,而立面架空地板高度为750mm,两者有冲突,请问以哪个为准。
答:500mm。
162、     根据招标文件要求,电池室防静电地板架空200mm,而图纸电池室架空250mm,请问以哪个为准。
答:250mm。
163、     清单中楼地面防水卷材工程量为72.5m2,然而按照图纸计算,防水卷材(打斜线区域)工程量为141.1m2,清单中工程量统计是否有误。
答:以清单为准。
164、     清单中墙面装饰板(单面)工程量为476.08m2,而按照图纸计算工程量为413m2,清单中工程量统计是否有误。
答:以清单为准。
165、     清单中钢化玻璃隔断工程量为421.96m2,而按照图纸计算工程量为351m2,清单中工程量统计是否有误。
答:以清单为准。
166、     清单中吊顶天棚(矿棉吸音板)工程量为157.16m2,而按照图纸计算工程量为111m2,清单中工程量统计是否有误。
答:以清单为准。
167、     清单中格栅回风口工程量为71.98m2,而按照图纸计算工程量为27m2,清单中工程量统计是否有误。
答:以清单为准。
168、     清单中格栅回风口并未标明尺寸,是否有型号要求,若有请提供。
答:见装修部分大样图。
169、     根据招标文件技术要求,钢化玻璃隔断采用拉丝不锈钢板收边,而装饰工程清单中采用花纹不锈钢板收边,请问以哪个为准?玻璃与玻璃之间是否采用硅胶填缝处理?清单中玻璃门采用钢化防火玻璃,而玻璃隔断采用钢化玻璃,请问玻璃采用钢化玻璃还是钢化防火玻璃,请明确。
答:1.2mm发纹不锈钢包边;钢化玻璃。
170、     补充说明:
  关于招标文件P4页中,主要设备授权原件中的空调是指(非舒适性空调)。
  关于招标文件P5页中,第19条,需要提供厂家关于本项目的质保承诺函原件。
  关于招标文件P141页中,关于地板技术性能中要求德国原厂可耐福优质硫酸钙板芯,需要提供德国可耐福原厂证明资料。
  关于招标文件P185页中,关于55寸显示屏,需要提供原厂授权书。
  关于招标文件P28页中,价格分中评分要求第1条“缺漏项达到或超过15%均视为不实质性响应”修改为:“缺漏项视为不实质性响应;偏离预算15%的报价设定为异常低价。异常低价投标人必须对其价格构成做出合理解释,提交相关证据。”
  关于招标文件P30页中,评分要求第3条由投标人所投产品的品牌型号、质量、技术性能等打分:0-23分。补充说明:原机房装饰工程0-4分修改为 0-3分,原综合布线系统0-3分修改为0-2分。增加通风空调设备项 0-2分。
  关于招标文件P167页中,数据机柜技术性能要求中,“机柜需要提供UL认证”,不做必须项要求。
171、     本项目投标截止时间和开标时间定于2016年8月29日上午9:00整,投标文件递交地点和开标地点:江苏省公共资源交易中心分中心(南京市西康路7号16楼)开标室一。
 
二、本次招标联系事项:
(一)采购人:中国人民银行南京分行
地址:南京市建邺路88号
联系人:黄河
联系方式:025-84790251
传真:025-84790166
(二)采购代理机构:江苏省国际招标公司
地址:江苏省南京市西康路7号613室
联系人:孙烨
联系电话:025-83301084
传真:025-83240905
电子邮件:611zxf@163.com
 
 
 
江苏省国际招标公司
二�一六年八月十二日
 
 
四、其它补充事宜:
 
五、联系方式:
采购单位名称:中国人民银行南京分行
采购单位地址:南京市建邺路88号
采购单位联系方式:黄河   025-84790251
采购代理机构全称:江苏省国际招标公司
采购代理机构地址:西康路7号
采购代理机构联系方式:025-83301084
 

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标