各投标人:
长沙市轨道交通4号线一期工程综合监控系统设备采购及集成项目正进行国内公开招标,现就本项目招标文件进行如下补充说明:
1、本项目投标截止时间及开标时间延期到2016年10月9日上午9:00时整,投标保证金递交截止时间相应顺延。
2、本项目澄清与答疑文件 二、对投标人疑问的回复 (二)技术部分问题21、25和26的答复修改如下:
问题21:1. 招标文件用户需求书 环境与设备监控系统 第49页,章节5.2.6,第2段,要求“IBP 盘远程 I/O 组件所采用的 I/O 模块与冗余 PLC 的远程 I/O 模块应为同一系列、 同一规格的产品”,而第50页第10、11段,要求“IBP盘内的RI/O的模块密度不低于32点,其余RI/O的模块密度不超过16点”,前后矛盾,应以何处为准?
答:招标文件用户需求书《环境与设备监控系统》中“同一系列”是指两者的远程I/O模块应选用相同系列的产品,不得选用不同系列的产品混用;“同一规格”是指各远程I/O模块的外形尺寸、同类功能的远程I/O模块的相关电气参数应相同,而不是要求所有远程I/O模块均采用同一型号产品。例如,包括32点和其它点数的所有DI模块可均选用24VDC电压,也可均选用220VAC电压,但不得部分模块选用24VDC,另部分选用220VAC。不同功能和点数模块的型号一定是不同的。请投标人按招标文件执行。
问题25:招标文件用户需求书 环境与设备监控系统 第78页 与综合监控接口,章节7.3.3 软件协议”:软件协议采用MODBUS TCP/IP协议。问题:请问可否采用Modbus TCP/IP以外的通信协议,如Ethernet/IP、Profinet等满足国际标准IEC61158的以太网TCP/IP?
答: 招标文件用户需求书《环境与设备监控系统》中“7.3.3 软件协议”所述“软件协议采用MODBUS TCP/IP协议。”是特指综合监控系统与环境设备监控系统之间的接口协议,对环境与设备监控系统内部的通信协议不作要求。请投标人按招标文件执行。
问题26:招标文件要求“蓄电池的折合浮充寿命应不低于15年”由于本项目要求需采用成熟的阀控式密封铅酸蓄电池。目前国内市场,12V铅酸蓄电池的设计寿命均不能达到15年,只有满足YD/T 1360-2005标准的阀控式密封胶体蓄电池才能达到15年。请问:此项目是否需要提供满足YD/T 1360-2005标准的15年胶体蓄电池?是否同时需要提供权威检测机构出具的第三方寿命报告?
答:招标文件用户需求书《综合监控系统(专用要求)》“1.8.10.3 蓄电池组”一节中“配置成熟的阀控式密封铅酸蓄电池,要求采用技术性能不低于阳光、荷贝克等的产品。”修改为“配置成熟的阀控式免维护密封胶体蓄电池,蓄电池应满足YD/T 1360-2005《通信用阀控式密封胶体蓄电池》的要求,并提供相应型式试验的检验报告复印件。”
上述问题的回复以本次补充公告发布内容为准。
长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司