招标答疑具体内容: 一、电气火灾报警系统(以三期为例) 1、清单中只计算了消防电气火灾监控系统图的监控探测器(型号PMC-T100);并没计算配电系统图其它功能配电箱的监控探测器(型号DTP300)。 答:配电箱监控探测器(型号DTP300)不在本次招标范围。不在招标范围但涉及有关消防验收等事项,中标单位需负责收集资料并组织验收工作,费用在投标报价中综合考虑。 2、配电系统图其它配电箱标示为“测量模块”是否也是电气火灾探测器?按照消防规范,这些配电箱也需电气火灾监控。 答:图纸中标示为“测量模块”属于建筑公共部分设设备监控计量管控系统,该系统不在本次招标范围。不在招标范围但涉及有关消防验收等事项,中标单位需负责收集资料并组织验收工作,费用在投标报价中综合考虑。 3、电气火灾监控系统图里没明确监控主机、分机,只在说明第(8)条说明“设备采购前必须同设计院进行施工交底.”,这是否由施工方按配电箱(柜)进行电气火灾监控深化,再确定整体方案,如果是,电气火灾监控系统造价不能确定。另外,电气火灾监控设备清单里只有一台电气火灾监控设备(在清单消防控制中心分部体现),并不符合电气火灾监控系统设备要求。 答:按照招标图纸所示每期采用一台消防主机控制(放置于消防控制中心),如需修改后期补充变更。 二、挡烟垂壁 1、没详细施工图,固定方式及支吊架材质不清、对造价有影响。 答:挡烟垂壁暂按单片防火玻璃,275.39元/米计入,如需修改后期补充变更。 三、人防区配套做法 1、按规范,穿人防区线管、线合、套管、风管、阀门施工及材料均要合符人防要求特殊做法,如阀门需采用特种防爆阀门等。清单未见显示。 答:清单按照招标图纸所示编制,如需修改后期补充变更。 四、防火卷帘 1、消防图纸未见标示防火卷帘布设平面图,没法确定樘数及面积,清单中数量应是按门窗表标示数量计算。如实际施工时需按分区布设增加樘数,增加部分如何结算? 答:防火卷帘详见招标图纸(建筑专业)。 五、其它 1、因图纸不详,如消防控中心控制线回路没具体标示,图纸不详部分如何结算。 答:消防控制中心出线段管线至地块一三期按最短距离117.303米计入,消防控制中心出线段管线至地块一四期按最短距离267.431米计入,消防控制中心出线段管线至地块一五期按最短距离451.663米计入。以上工程量为暂定量,结算时按竣工图纸计取。 2、气体灭火部分清单没有?按规范,气体灭火部分是必需施工的,气体灭火部分造价结算时如何界定。 答:气体灭火系统不在本次招标范围。不在招标范围但涉及有关消防验收等事项,中标单位需负责收集资料并组织验收工作,费用在投标报价中综合考虑。 珠海九控房地产有限公司 广东信仕德建设项目管理有限公司 2016年11月7日 |