益阳市中心医院医技综合大楼弱电系统安装及施工工程招标答疑及澄清文件
一、招标文件中第二章投标人须知前附表第10.1.1条款中类似项目是指弱电系统工程造价在500万以上的类似项目(时间以合同签订时间为准)。按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建建[2013]282号文件《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标投标人资格审查办法》要求:企业类似项目经历加分有效期为36个月,按工程竣工验收文件中建设单位签字的时间计算。请明确。
回复:严格按照湘建建[2013]282号文件《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标投标人资格审查办法》要求,类似项目业绩的有效时间以竣工验收文件中建设单位签字的时间为准。
二、★弱电系统工程主要设备及材料推荐品牌:弱电系统工程品牌为国内一线品牌及以上(设备材料具体参数见图纸要求)---如何界定?
回复:★弱电系统工程主要设备及材料符合招标文件技术参数及以上要求均可。
三、有关证书要求:
(1)24口千兆接入交换机 要求所投产品提供工信部3C证书
(2)24口千兆POE交换机 资质要求:提供工信部入网证书, 所采用的交换机品牌在中国大陆企业以太网交换机市场(非运营商市场) 2013年到2015年的份额至少排名前三(以第三方IDC数据统计为标准),并提供IDC报告证明复印件;提供原厂三年售后服务承诺函;
(3)“24口千兆接入交换机和24口千兆POE交换机”的交换容量2.56Tbps和转发性能108Mpps,要求过高,指向唯一厂家,建议修改。
(4)交换机放置于大楼内,设备良好接地后不需要达到7KV防雷等级,且要求提供官网截图和链接证明指向唯一厂家,建议修改。
(5)六类非屏蔽双绞线 需提供信产部关于六类线缆测试报告
(6)超五类非屏蔽双绞线 需提供信产部关于超五类线缆报告
(7)室内3类50对/100对大对数电缆 需提供信产部关于大对数电缆燃烧检测报告
(8)机柜(服务器、网络):提供投标产品第三方权威机构专项的承重检测报告。
回复:
(1)24口千兆接入交换机:要求所投产品提供工信部3C证书
(2)24口千兆POE交换机:要求提供工信部入网证书。提供原厂三年售后服务。
(3)交换容量≥256Gbps,转发性能≥42Mpps;以保证国内主流厂家皆可参与投标。
(4)要求产品具备累计防护能力,所投产品支持防雷等级≥7KV,要求提供厂家证明材料。
(5)六类非屏蔽双绞线:需提供信产部关于六类线缆测试报告
(6)超五类非屏蔽双绞线:需提供信产部关于超五类线缆报告
(7)室内3类50对/100对大对数电缆:需提供信产部关于大对数电缆燃烧检测报告。
(8)机柜(服务器、网络):提供投标产品第三方权威机构专项的承重检测报告。
(须按上述要求提供证明资料的复印件)
四、《招标文件》‘第七章 技术标准和要求’与《招标清单》‘附F新表1-1 单位工程工程量与造价表(一般计税法)’配置需求不同:
(1)《招标文件》:第七章 技术标准和要求,第111页‘汇聚交换机’:1.要求配置千兆电口≥24个,千兆SFP光口≥24个,SFP+万兆光口≥8个,单引擎,冗余双电源;
《招标清单》:附F新表1-1 单位工程工程量与造价表(一般计税法),第56项‘汇聚交换机’:1. (主机)1×(引擎)2×(电源)2×;2. 24端口千兆以太网电接口板(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC);3. 44端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口板(SFP+,LC);
(2)《招标清单》:附F新表1-1 单位工程工程量与造价表(一般计税法),第14项‘配线 光缆’的参数没有表示光纤芯数量、千兆或万兆、多模或单模。
(3)《招标清单》:附F新表1-1 单位工程工程量与造价表(一般计税法),第44项‘12芯室内千兆多模光纤,OM2’与《弱电设计图纸(最终)2004》:CAD系统图主干光缆‘12芯万兆单模光纤’不相符。
(4)《招标清单》:附F新表1-1 单位工程工程量与造价表(一般计税法),第105项‘配线 双绞屏蔽线’的参数没有表示双绞线对数,如2对双绞线或4对双绞线。
回复:(1)以招标文件技术标准和要求为准。
(2)以招标清单为准。
(3)以招标清单为准。
(4)4对双绞线。
五、《招标文件》P12,10.2条“招标控制价”。招标控制价为719.54元是否有误。
回复:招标控制价为719.54万元。
六、《招标文件》P5,3.5条“外省企业由企业所在地省级住房和城乡建设主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明或官方查询地址”。实际外省除了项目负责人可以在所在地省级住房和城乡建设主管部门开具无在建工程证明外,其余关键岗位人员(如五大员,项目技术负责人)无法在所在地省级住房和城乡建设主管部门开具无在建工程证明。这种情况该怎么处理。
回复:外省企业除项目负责人外,其他关键岗位人员如果无法提供在无建工程证明,必须提供以下其中一项无在建证明:(1)提供官方网站查询在建情况的查询结果,并提供查询网址;(2)其他关键岗位人员无在建工程承诺函。
七、技术负责人学历证书是否要求原件?
回复:按招标文件投标须知前附表要求规定,不要求提供。
八、投标人在缴纳投标保证金后,需到益阳市公共资源交易中心填写保证金缴纳通知单并换取收据?
回复:此项不要求投标人单独换取收据,统一由招标人或招标代理机构于开标前查询到账情况。
九、信用评审计分表按照湖南省住房及城乡建设厅湘建建[2013]282号文件《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》执行。其中各项奖项和省安全论证均不加分,具体如下:
信誉评审计分表
序号 |
项目 |
评 审 标 准 |
评审计分 |
|||
1 |
类似项目经历 |
每项工程加5分,最多合计加两项工程 |
|
|||
2 |
工程获奖情况 |
国家级 |
每项鲁班奖 |
5 |
/ |
|
每项AAA级安全文明标准化诚信工地或全国建筑工程装饰奖或全国金杯示范工程等 |
3 |
/ |
||||
省级 |
每项芙蓉奖工程 |
3 |
/ |
|||
每项省优质工程或省安全质量标准化示范工程 |
1 |
/ |
||||
每项省创建安全质量标准化示范工地 |
0.3 |
/ |
||||
3 |
企业通过
安全认证 |
省级 |
优秀 |
8 |
/ |
|
合格 |
6 |
/ |
||||
市级 |
优秀 |
5 |
/ |
|||
合格 |
3 |
/ |
||||
4 |
不良行为记录情况 |
拟任项目负责人
|
没有不良行为记录 |
25 |
|
|
每发生一次一般不良行为记录扣3分 |
|
|||||
每发生一次严重不良行为记录扣5分 |
|
|||||
投标人 |
没有不良行为记录 |
75 |
|
十、本项目工期要求:工期与主体装修同步完工,主体工程竣工时间为2017年7月18日 。
十一、本项目保修期为:三年
十二、本项目投标截止时间及开标时间、投标保证金递交时间为:2017年01月11日下午14:00时(开标时间)
益阳市中心医院
湖南长顺项目管理有限公司