数字智能消防巡检设备(国产产品)
|
1
|
套
|
(一)配置要求
1、响应供应商保证提供技术先进,结构合理、安全、成熟可靠的产品,以保证所供设备运行可靠、高效节能。
2、泵组应能时刻保证消防水压,随时均可启动消防水泵,如果发生火灾,打开消火栓就能放出所需压力的水流进行灭火。
3、消防控制设备应有完善和可靠的控制功能,水消防系统泵组的启动应具有压力控制自动启动装置,同时应有手动启停、消火栓启动按钮控制启动和集中控制室启停方式。
4、消防泵一经启动,应保证在火灾延续时间内连续工作,即需要停止水泵运行时,应用手动操作,不得采用自停控制。
5、消防工作泵不能启动运行时,备用泵应能自动投入运行。
6、消防巡检专用设备应能保证每天自动巡检水消防系统水泵各一次,持续时间为5分钟。巡检为低速巡检不应对管网增压。巡检时设备接到消防命令会立即停止巡检,瞬间启动消防泵。
7、消防巡检专用设备应有完善和可靠的显示和报警装置,显示消防水泵的启、停及工作故障状态并可以把以上信号的就地显示装置上显示。巡检时发生故障自动巡检装置会发出声光报警,具有数据记忆功能,可完成对故障时的参数记忆,便于维修、分析。可通过巡检界面显示巡检运行参数,具有上位电话报警及巡检时故障参数打印功能。
8、消防泵应能就地启停,并设自动/手动切换开关,并能够在就地控制盘指示相关设备状态和参数。
9、留有消防泵的远方及自动启动接口。
10、消防泵的启动和停止状态,应提供给消防系统无源常开、常闭接点各一对。
11、所有电器元件选用应保证产品质量可靠,元器件双电源及软启动器选用TH系列产品。
12、自动巡检设备为低频低速自动巡检方式,运行过程为:微机控制器中的巡检周期时钟启动巡检子程序后,设备中的巡检执行器输出一个较低的频率(设定)去逐一驱动消防水泵,水泵以低于300转/分钟(设定)的速度运转,不对管网增压和出水。巡检执行器驱动水泵,启动时水泵要求从零赫兹开始缓慢启动,此启动方式不能对水泵产生机械冲击。自动巡检功能不能对消防泵系统的正常运行造成影响,需与工况控制系统相协调。
(二)控制设备要求
1、消防控制柜应满足消防工艺系统的联锁和保护要求,实现消防泵的联锁控制。
2、消防控制柜应至少具有如下功能:
―控制系统应设计完善,满足无人值守的基本要求。
―消防泵组具有压力自动联锁、集中控制室消防盘手动、消防控制柜手动、就地手动起/停操作,在消防控制柜应设置选择开关和相应的操作控制接口。
―控制柜应具有备用泵自投功能,当工作泵故障或跳闸,备用泵自动投入。
―发生火灾时,消防泵可在集中控制室消防盘自动启动,当需要停止消防泵时,应采用手动操作,不得采用自停控制。
―消防控制柜应有完善和可靠的显示和报警信号,显示消防泵的启、停及工作故障状态。
―消防控制柜应留有消防泵起/停状态信号、故障信号的无源接点,用于向集中控制室远传。
3、消防泵控制回路的设计应保证在系统出现暂时低电压后恢复的情况下,消防泵能够自动启动恢复运行。
4、消防控制柜应布线合理,结构紧凑,柜型整齐,易于布置。防护等级为IP56。为防尘、防潮型、防盐雾腐蚀。柜体主要结构件如:立柱、横梁等需采用2.5mm厚的钢板制成,柜体面板采用2.5mm厚冷轧钢板。
5、控制回路导线应为耐热、防潮和阻燃型绝缘的多股铜铰线,导线截面应不小于1.5mm2。柜内端子排应留有30% 的备用端子。端子排应具有阻燃性能,端子排的额定值不小于10A、600V。每个端子排将标有编号,端子排安装位置要便于维修。端字排采用魏德米勒,每个端子只允许接一根线。
6、消防水泵应有自动控制和手动控制两种方式,正常运行为自动控制,根据管网压力启停。
7、巡检控制器选用优质的TH系列产品;巡检执行器及相应智能巡检软件,完成自动连锁和主备互联等功能;就地控制柜设置彩色智能巡检界面;智能巡检界面应能够显示设备运行状态、手自动状态、设备运行参数(电流、转速、系统压力、报警信息等等)。
8、消防泵低速巡检控制系统采用一套独立的系统控制;巡检执行器采用见配套产品及相应智能巡检软件,就地控制柜设置10寸彩色智能巡检界面;智能巡检界面应能够显示设备运行状态、手自动状态、设备运行参数(电流、转速、报警信息等);可在智能巡检界面上调整巡检参数如转速、间隔及报警值整定;TH巡检控制器系统能够接受来自消防报警系统的闭锁信号,或任一台消防泵启动时,巡检系统必须立即退出巡检状态并对整个巡检控制及动力系统断电;当消防报警系统没有闭锁信号且在就地控制盘上手动启动巡检系统后方可恢复其动力和控制电源;低速巡检电源和电动消防泵的巡检启动信号送至消防泵控制柜。巡检控制系统故障信号送至主控室。
(三)产品报告
1、应取得中华人民共和国国家标准 GB27898.2-2011 《固定消防给水设备》的强制检定报告;
2、应取得中华人民共和国国家标准 GB16806-2006 《消防联动控制系统》的强制检定报告;
3、应取得取得中华人民共和国国家标准GB-14549《电能质量_公用电网谐波》的谐波报告。
(四)规格数量
消防泵功率:11KW,两台;喷淋泵功率:37KW,两台。
|
182000.00
|
二
|
发电机组(国产产品)
|
1
|
套
|
输出功率(KW):250KW
功率因数:COS¢=0.8(滞后)
输出电压(V):400/230
接线方式:三相四线
频率(Hz):50
额定电流(KVA):540
柴油发动机数据
额定转速(rpm):1500
功率(KW):≥263
缸径/行程:≥135/150
气缸排列方式:≥6缸
燃油消耗率(g/kw.h):≤198
进气方式:增压中冷
发电机数据
功率因数:0.8(滞后)
绝缘等级:H
电压调整范围:≥±5%
稳态电压调整率:≤±1.5%
防护等级:IP21
自启动控制系统
控制器应显示参数如下:三相线电压,三相相电压,三相电流,转速,频率,水温,油压,有功功率,功率因素,运行时间,及其发电机电压、频率等参数。
发电机预报警、保护停机如下:低油压、高水温、超速、超频、起动失败、过流、电压过高或过低、电压不平衡、电流不平衡停机。
控制器具有自动启动、自动停机功能。
|
113000.00
|
合计金额(元):295000.00
|