null
null
null
您的位置:数字音视网/招标公告/详细

三明电视台高清非编网UPS及制冷系统恢复采购公告

2017-02-09 来源:三明市公共资源交易网

福建省亿达工程咨询有限公司关于FJYD2016-236#三明电视台高清非编网UPS及制冷系统恢复采购公告

经采购单位研究决定于2017 0113日在三明市政府采购网发布的FJYD2016-236#三明电视台高清非编网UPS及制冷系统项目暂停采购的公告,现恢复采购并作如下更正:

一、招标采购编号:FJYD2016-236

二、招标项目名称:高清非编网UPS及制冷系统采购

三、招标文件:

1. 第三章招标内容及要求,一、项目需求:“机柜可容纳不低于8个模块,配置的单个模块容量不小于20KVA

现更正为“模块化UPS额定容量160kVA,单个模块功率≥20kVA,为了保证系统的容灾能力,实际配置的模块数量≥5个”

2. 第三章招标内容及要求,三、设备清单及功能要求:

2

功率模块(总容量不小于160KVA

单个模块功率20KVA~30KVA

6~8

现更正为:

2

功率模块(总容量160KVA

单个模块功率20KVA

5

3.     第三章招标内容及要求:UPS主要技术功能要求:“1)配置的容量不小于160KVA,采用模块化UPS电源,机柜可容纳不低于8个模块 2系统功率模块为20KVA~30KVA,单机最大功率可增容到不小于200KVA

现更正为:“1)配置的容量不小于160KVA,采用模块化UPS电源; 2系统功率模块功率20kVA,单机最大功率可增容到不小于200KVA

4.   第三章招标内容及要求:UPS主要技术功能要求: “为提高电池的使用寿命,充电器必须采用三段式充电技术,请提供详细的原理说明,并请提供充电器(模块)的权威机构认可的证书;”

现更正为:“8)为提高电池的使用寿命,充电器必须采用三段式充电技术,请提供详细的原理说明,并请提供佐证(原产商盖章的证明、产品彩页、截图、认证、证书等);”

5.  评标标准和方法:B、技术部分评分

18

所投UPS产品须提供CNAS认证证书得2分,原件备查

2  

现更正为:

18

所投国产UPS产品须提供CNAS认证证书得2分,原件备查

2  

6.   原招标文件购买时间及网上报名时间:20161223日至20170104日(节假日除外)每天0800120014301730(北京时间)。

原开标时间:2017011709:00(北京时间)

原开标地点:三明市公共资源交易中心第三易厅(三明市崇桂新村86幢龙泉大厦三楼)

现更正为:招标文件购买时间及网上报名时间:20170206日至20170210日(节假日除外)每天0800120014301730(北京时间)。

开标时间:2017022309:30(北京时间)

开标地点:三明市公共资源交易中心第二易厅(三明市崇桂新村86幢龙泉大厦三楼)

四、其它招标内容不变。

本补充公告为招标代理机构及采购单位对招标文件的修改、补充和说明,与招标文件具有同等的法律效力。原招标文件内容与本补充公告内容不一致或矛盾时,以本补充公告内容为准。原招标文件的其他内容不变,请各投标人关注。

特此公告!

 

 

福建省亿达工程咨询有限公司

                                                              2017 0206

 

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标