包号 |
序号 |
商品名称 |
品牌 |
规格型号及技术要求 |
质保期(月) |
供货期(天) |
数量 |
采购单位 |
1 |
1 |
机房监控设备2 |
其他 |
微控产品:1.Android/IOS客户端,C/S架构(1套);机房3D效果图:1.三维效果图,模拟机房现场情况(1套);声光报警器:1.供电电源:9~15VDC、2.工作电流:300mA、3.声压指数:105DB、4.闪动次数/分钟:300±30、5.包装尺寸:580*240*450、6.本地声光报警7.要求三年原厂质保(1台);短信报警器:1.网络接口:符合IEEE 802.3 10/100M接口、2.串行接口:RS-232/422/485三合一自适应接口、3.串行接口速率:1200-230.4KBPS、4.数据流控:XON/XOFF或RTS/CTS、5.工作电压:9-30VDC、6.短信报警MODEM(不包含SIM卡)、7.要求三年原厂质保(1台);邮件报警软件模块(1套);电话报警软件模块(1套);多媒体及音响报警软件模块(1套);三相电量仪:1.供电电源:AC85-265V、2.测量范围:每相5-600VAC 0-5A、3.测量精度:±0.2%、4.输出形式:RS485、5.监测参数:电压、电流、总有功电能等、6.外型尺寸: 95 x 76 x 37 mm、7.安装方式:导轨安装、8.监测机房三相电量、9.要求三年原厂质保(2台);配电开关模块:1.安装方式: DIN 导轨卡装、2.供电电源:12VDC、3.工作电流:<100mA、4.输入信号:8路AC220交流电的接入和6路干接点状态、5.开关量转换输入:110VAC�D240VAC、6.开关量:100%准确、7.外型尺寸:104*72*27mm、监测8路220V开关状态和6路干接点,可用于监测空气开关跳闸和防雷器、8.要求三年原厂质保(1台); |
12 |
7 |
1套 |
延边州住房公积金管理中心 |
2 |
机房监控设备4 |
其他 |
智能监控系统(UPS):1.电源输入范围:9V~15VDC、2.工作电流:≤0.2A、3.传输速率:10M/100M 自适应、4.工作方式:TCP Server、TCP Client、虚拟串口、UDP Server、UDP Peer 等、5.接口方式:RS485/RS232 全兼容、6.环境温度:-10℃~40℃、7.环境湿度:10%~90%RH、8.需要提供通信接口和通信协议(UPS监测)、9.要求三年原厂质保(1台);消防系统监测:1.监测机房消防主机状态(提供消防主机干结点信号)、2.要求三年原厂质保(1台);网络红外彩色半球:1.1/2.7, CMOS,200万,阵列红外20-30米,2.8/4/6/8/12mm镜头可选,DC12V,IP66,背光补偿,数字宽动态,ROI,支持H.265、2.要求三年原厂质保(4台);硬盘像机:1.C/S架构,含3T硬盘、2.要求三年原厂质保(1台);摄像头电源:1.12VDC电源(4台);液晶电视:1.屏幕尺寸:70英寸、2.屏幕比例:16:9、3.屏幕分辨率:3840×2160、4.高清格式:2160P、5.面板类型:A+屏、6.屏幕刷新频率:60Hz、7.HDMI接口:2个、8.要求三年原厂质保(1台);专用电视架:1.材质铝合金和冷轧钢,白色,适合70寸液晶,产品尺寸1700*1600*1050MM,包装尺寸1250*600*230MM,特色上下升降调节、加厚面板,隐形束线,拉绳自锁,一体式听,360自由移动,孔位尺寸:200*200、400*200、400*400、600*400、600*600、800*600、100*600MM(1套);交换机:1.千兆以太网交换机、2.传输:10/100/1000Mbps、3.交换:存储-转发、4.应用:二层(1台); |
12 |
7 |
1套 |
3 |
机房监控设备1 |
其他 |
集中监控系统:1.B/S架构2.实时数据监测、电子地图功能(支持拖拽方式)3.历史数据小时统计、日统计、月统计、年统计4.历史数据查询、导出、历史曲线查询5.多点历史数据曲线分析6.站点离线数据查询7.告警饼图统计、柱状图统计8.定时巡检功能、定时通知功能9.站点访问权限功能10.短信访问权限11.更丰富的报表统计功能、监控系统多主机联网管理软件模块(B/S构架)12.所选的环境监控系统需通过省级或以上软件评测中心《源代码静态质量检验》13.所选的环境监控系统需通过省级或以上权威实验《EMC电磁兼容检测》14.所选的环境监控系统需通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检验15.所选的环境监控系统需通过中国人民解放军军用安全技术防范产品认证中心认证16.所选的环境监控系统需通过国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室出具的检验报告17.要求三年原厂质保(1套);机房环境监控系统:1.8个标准RJ45 485接口、2.8个标准RJ45 IO输入接口、3.1个RS232 DB9公口、4.1个MODEM接口、5.1路声光告警接口(12V输出)、6.2路12V输出控制、7.4路485扩展接口,螺钉紧固式接头、8.4路模拟量(4-20mA)接口、嵌入式低功耗一体机、9.要求三年原厂质保(1套); |
12 |
7 |
1套 |
4 |
机房监控设备3 |
其他 |
温湿度传感器:1.供电电源:12VDC或24VDC、2.测量范围:-10~50℃ 0~100%RH,测量精度:±3%RH ±0.5℃(25℃)、3.输出形式:RS485、4.监测参数:温度、湿度、5.最大尺寸:86×86×30mm、6.工作环境:-20 ~ 60 °C,0 ~ 100% RH、7.监测机房温度、湿度(带显示屏)、8.要求三年原厂质保(8台);水浸传感器:1.供电电源:12VDC、2.检测线缆: ASC-2100二芯正螺纹检测线缆、3.检测线缆长度:最大可接线缆长度为500米、4.塑料外壳:白色PVC,NEMA1,IP55、5.灵敏度:2mm-100mm可调(自来水)、6.响应时间:小于1秒、7.监测机房漏水(不含水浸线)、8.要求三年原厂质保(3台);水浸感应线:1.检测线缆直径:5.0mm、2.2条检测导线直径:1.0mm、3.检测导线外阻:5欧姆/200米、4.重量:18克/米、5.颜色:浅橙、6.最大暴露温度:85摄氏度、7.配合EMS-0100使用(可定制长度)、配合LDW-1A使用(可定制长度)、8.要求三年原厂质保(6×5米);智能监控系统(精密空调):1.电源输入范围:9V~15VDC、2.工作电流:≤0.2A、3.传输速率:10M/100M 自适应、4.工作方式:TCP Server、TCP Client、虚拟串口、UDP Server、UDP Peer 等、5.接口方式:RS485/RS232 全兼容、6.环境温度:-10℃~40℃、7.环境湿度:10%~90%RH、需要提供通信接口和通信协议(精密空调监测)、8.要求三年原厂质保(2台) |
12 |
7 |
1套 |
5 |
机房监控设备5 |
其他 |
机房空调室内机12.5K :1.输入电压允许波动范围:220/380V +15%-15%、2.频率:50HZ 2HZ、3.采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障产品的高寿命、高能效比、压缩机在室内机主内、4.制冷量:单台不得低于12500W,能效比:3.0,功率4.15KW,加热量:4KW、5.风机数量为1;风量大于等于(3100m3/h)、6.加湿选用适应恶劣水质的红外加湿器,加湿量:1.5KW。不允许用电极加湿、7.机组显热比0.9以上,具有更大的节能能力、8.机子应该具有微电脑控制器(LCD),操作简单、并且有多级密码保护功能,能记录主要部件的运行数据,能保存至少200条或者更多的告警信息、9.具有自动保护功能,即使停电后可以保存运行参数及告警等信息,具有来电自启动及延时设定功能、10.应该标配标准的监控接口,提供标准的通信协议,更好的接入监控单元(1台);机房空调室外机:1.随室内机配套及空调专用辅材(含专用铜管)(1台); |
12 |
7 |
1套 |
6 |
抗静电地板 |
其他 |
1.HDG.600.35.Q.G主要技术参数:集中荷载:度调整后,可通过拧紧罗母进行锁定,丝杆高度可调节。支架、横梁表面经镀锌处理,美观、防腐、≥2950N (挠度≤2mm,永久变形≤0.25mm)极限荷载:≥14500N 均布载荷:≥12500N/m2(挠度≤2mm)冲击荷载:试验区不能有任何塌陷,地板永久变形≤1.5mm 地板边载荷需大于地板中心载荷。表面平面度:≤0.5mm邻边垂直度:≤0.3mm边长公差:<0.3mm 系统电阻:静电耗散型:1.0×106-9Ω防火等级:A级,背板为“十字加强筋”专利结构,侧板需有地板品牌标示钢印。地板贴面:1.2mmHPL美亚贴面2010-8,防静电性能稳定,防静电指数106-109Ω,表面耐磨度≥3000转。支架轴向荷载≥20KN(只)、2.地板块自重约15kg、3.中标方负责拆除原有静电地板拆除,在拆除和铺装过程中必须保证机房内设备和网络能够安全、稳定的运行。(80平米) |
12 |
7 |
80平方米 |