各投标人:

现将武陵源游客服务中心项目消防工程施工招标的答疑回复及相关事项补充如下:

一、招标答疑:

问题1.气体灭火缺项:1.2声光报警装置1.3现场启停控制装置1.4#2#栋气体灭火共2套,清单只一台气体灭火控制盘。

2.报警系统缺项:2.1报警主机1#楼一层)2.2广播控制盘2.3电话主机2.4缺图形(CRT)显示装置。

3.防火门系统缺项:3.1防火门监控主机3.2防火门监控分机/中继器

4.电气火灾:4.1设计说明在消防控制室设置有电气火灾监控主机,清单没有。

回复:以上1-4项如招标文件中没有工程量清单,不再补充,在结算时按实签证计价

问题24#5#应急照明工程是否为普通应急照明工程?水泵房柔性防水套管是否补充清单?

回复:应急照明为智能应急照明,柔性防水套管不补充清单。

问题3:因招标文件中,没有涉及项目材料品牌事宜,本项目招标所选用的材料是否为自选品牌?

回复:预算为一线品牌,招标人将指定三个以上一线品牌范围供中标人选择。

问题4:工程量清单报价中没有消防电气自动报警主机,是否需要补充工程量清单?

回复:不再补充,在结算时按实签证计价

问题5:工程量清单中有防火卷帘卷帘控制箱工程量,但没有防火卷帘,请明确防火卷帘是否在本次招标范围内?

回复:已经在土建工程中招标,不在本次招标范围内

问题6:工程量清单中只有防火门监控系统的现场设备,却没有防火门监控的控制主机,是否需要补充工程量清单?

回复:不再补充,在结算时按实签证计价

问题7:招标文件中有室外消防给水管道的图纸,而工程量清单中没有室外消防给水部分的工程量清单,请问室外消防给水是否在本次招标范围内,请明确?

回复:不在本次招标范围内。

问题8:工程量清单中所包含的电缆工程量清单、电源箱工程量清单、应急照明灯具工程量清单,图纸中没有反应请补充该部分内容的相关图纸。

回复:在电气设计图中

问题9:招标文件中要求项目的计划工期为:180日历天,是否包含与土建结构施工同步进行的消防工程预埋工期?此工期若包含与土建结构施工工期,该工期是否可行?

回复:土建结构施工已基本完成。

问题10:本项目消防工程招标文件中的工程量清单中只有应急照明控制主机,其他报警联动主机(报警联动各主机、电气火灾监控主机、防火门监控主机等)工程量清单。

回复:不再补充,在结算时按实签证计价

问题11:本项目消防工程招标文件中的工程量清单中除1#有部分消防专用线槽或桥架其它部分均无消防专用桥架(线槽),此项施工内容是否不包含本工程招标范围内?

回复:不在本次招标范围内。

问题12:请明确此项目消防工程设备配电(报警主机、消防风机、防火卷帘等设备)的施工范围界面?

回复:防火卷帘不在本次招标范围内,其它按设计图纸施工

问题13:是否只按招标文件工程量报价?如工程量清单与图纸设计缺项或少量是否均不考虑。

回复:按招标文件工程量报价,漏项、缺项在结算时按时签证计价

问题14:招标文件第116页的材料、机械台班单价采用一般计税法时执行除税单价,采用简易计税法时执行含税单价。请问是否包括主材?

回复:包括主材。

二、相关事项通知:

1、本项目投标文件递交的截止时间(投标截止时间)及开标时间均修改为2017670900分,其他内容不变。

2、本项目技术标文件一式七份统一采用湖南省公共资源交易中心提供的封面、插页、封底及压条,技术标封面、封底、插页、胶圈及内层密封袋等由潜在投标人自行在湖南省公共资源交易中心无记名购买。

 

 

 

 

 