作者: 发布日期:2017-08-28 18:15:32 查看次数:127 次
各投标人:
一、采购项目名称:音视频系统升级改造项目采购
二、采购项目编号:GXZC2017-G1-10859-CGZX
三、采购人名称:广西壮族自治区人民检察院
地址:南宁市凤翔路3号
联系人及电话: 赵秀军,0771-5506586;
四、采购代理机构:广西壮族自治区政府采购中心;
地 址:广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦;
项目联系人:贾尚鑫 联系电话:0771-5316253;
五、首次公告日期:2017年8月22日;
六、更正日期:2017年8月28日;
七、采购文件更正内容:
采购文件第二章招标项目采购需求中第六项“综合布线系统”相关参数部分更正:
1、删除第7项“铜地盒”要求;
2、第8项至第17项参数更正如下:
项号 |
名称 |
采购文件原技术参数要求 |
更正后参数技术参数要求 |
8 |
室内24芯光纤 |
1.全模块化设计,全正面化操作,可安装1-8套12芯的终端熔接一体化盘,熔接配线容量可达96芯; 集熔接与配线于一体,单元箱内有可靠的定位及限位装置;模块可抽出操作,并配有储纤模块,方便使用及维护; 熔接配线分区标识,清晰明了; 2左右均可进光缆,箱体背面配有光缆固定板,固定牢固可靠;适用于带状和非带状光缆;可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器; 3.适配器与设备在30°卡接式安装,既保证了跳线的弯曲曲 率半径,又可避免激光灼伤人眼; 光缆和尾纤均具有≥2m的盘储空间; 环境温度:-40℃~+60℃; 大气压力:70Kpa~106Kpa ; 相对湿度:≤95%(+40℃时); |
1.芯数: 24(多模); 2.用途: 桥架、穿管; 3.具有很好的机械性能和温度特性;光纤芯采用康宁或同档次产品, 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度; 管内充以特种油膏,对光纤进行关键性保护; 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩; 良好的抗压性和柔软性; 4、使用温度:-40℃~+60℃; 5、防护等级:≥IP65; 6、弯曲半径:静态10倍光缆外径;动态20倍光缆外径。 |
9 |
24口ODF跳线架 |
光纤连接器插入损耗:≤0.3dB ; 光纤连接器回波损耗PC型:≥40dB; UPC型:≥50dB;APC型:≥60dB; 光纤连接器插拔耐久性寿命≥1000次 |
1.全模块化设计,全正面化操作,可安装1-8套12芯的终端熔接一体化盘,熔接配线容量可达96芯; 集熔接与配线于一体,单元箱内有可靠的定位及限位装置;模块可抽出操作,并配有储纤模块,方便使用及维护; 熔接配线分区标识,清晰明了; 2左右均可进光缆,箱体背面配有光缆固定板,固定牢固可靠;适用于带状和非带状光缆;可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器; 3.适配器与设备在30°卡接式安装,既保证了跳线的弯曲曲 率半径,又可避免激光灼伤人眼; 光缆和尾纤均具有≥2m的盘储空间; 环境温度:-40℃~+60℃; 大气压力:70Kpa~106Kpa ; 相对湿度:≤95%(+40℃时); |
10 |
单工ST耦合器 |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格: ST-LC,多模双芯 长度:15米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
光纤连接器插入损耗:≤0.3dB ; 光纤连接器回波损耗PC型:≥40dB; UPC型:≥50dB;APC型:≥60dB; 光纤连接器插拔耐久性寿命≥1000次 |
11 |
15米ST-LC多模双芯跳线 |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格:ST-LC,多模双芯 长度:20米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格: ST-LC,多模双芯 长度:15米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
12 |
20米ST-LC多模双芯跳线 |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格: ST-LC,多模双芯 长度:25米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格:ST-LC,多模双芯 长度:20米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
13 |
25米ST-LC多模双芯跳线 |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格: ST-ST,多模双芯 长度:3米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格: ST-LC,多模双芯 长度:25米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
14 |
1.5米ST-ST多模双芯跳线 |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格: ST-LC,多模双芯 长度:3米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格: ST-ST,多模双芯 长度:1.5米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
15 |
3米ST-LC多模双芯跳线 |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格: LC-LC,多模双芯 长度:3米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格: ST-LC,多模双芯 长度:3米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
16 |
3米LC-LC多模双芯跳线 |
插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
产品名称: 跳线 基本功能: 光纤线缆两端都有光纤活动连接器,用来实现网路连接,一端有光纤活动连接器为尾纤;光纤芯采用康宁或同档次产品 规格: LC-LC,多模双芯 长度:3米; 插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
17 |
LC双口双工面板 |
根据实际场地情况现场制作。 |
插入损耗: ≤0.2dB 回波损耗: ≥50dB 重复性: ≤0.1dB 互换性: ≤0.1dB 拔插次数: ≥1000次 工作温度 -20~+60℃ 储存温度: -20~+60℃ |
其余不变,特此通知。
广西壮族自治区政府采购中心