二、  采购内容:
品目
货物名称
数量
单位
主要技术规格及要求
预算单价(元)
预算金额(元)
电力系统
20kVA稳压电源(智能无触点式)
2
1.输入:稳压范围 三相AC380V±20%
2.输出:三相AC380V±5%(可设定)
3.稳压精度:±(1~5)%(可设定)
4.效率:≥98%
5.响应时间: 1s
6.环境温度:-5℃~40℃
7.波形失真:无附加的波形失真
8.启动功能:手动、自动可任意选择
9.海拔高度:满足各站址海拔高度使用要求。
10.可承受瞬时超载。当稳压器故障或维修时,具有电源直通供电功能。
11.具有过压、欠压、过流、短路、缺相、逆相等保护功能。
12.具有完善的缺相、过载、短路保护及故障后声光报警功能
13.具有LCD中文菜单显示,可显示工作状态及异常指示。
70000.00
474000.00
15kVAUPS电源(在线式)
2
1.输入指标:三相五线,电压范围380V±10%;单相,电压范围220V±10%
2.频率范围50Hz±10%,输入功率因数≥0.98
3.输出指标:纯净正弦波,三相五线,电压范围380V±5%可调;单相,电压范围单相220V±5%可调
4.电压精度1%,频率精度50Hz±0.2%
5.过载能力:125% 10分钟,150% 1分钟
6.效率:≥90%
7.环境温度:-5℃~40℃
8.相对湿度: 90%
9.电池后备时间:不少于30分钟
10.海拔高度:满足各站址海拔高度使用要求。
11. 具备面板显示运行工况,人机对话操作大屏幕中文LCD显示屏
12. UPS过载、过温、逆变器等故障时自动无间断切换到旁路
13.每台UPS标准配置静态旁路和手动维修旁路。
14. 具有并联冗余扩容功能。
15.能有效消除负载谐波,具有最强不平衡负载能力. 抗输出短路能力强,抗干扰性能。
16.UPS应由微处理器控制进行全自动操作。
17. 具有远程在线自诊断故障报警,远方监视控制、具有和外部计算机联接的多种通信接口并提供相关软件
18.具有智能电池检测和自动电池放电管理功能,检查电池温度,能实现浮充时自动温度补偿功能。
19. UPS电源设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝。
20. 配置的通信部件要求进行物理隔离,并要求提供通讯规约转换协议。
21 提供智能控制系统出现故障的解决方案。
22.蓄电池技术要求(电池的电压、容量)
22.1 后备延时:每台UPS需要单独配置全密闭铅酸免维护电池,满足后备时间30分钟。
22.2 蓄电池应符合IEC及IEEE标准,具有中国信息产业部进网证,通过UL试验室认可产品。
22.3 壳体采用阻燃材料,在充放电过程和日常工作中遇明火不得引爆。在正常工作情况下应没有酸雾溢出。壳体采用阻燃材料,在充放电过程和日常工作中遇明火不得引爆。在正常工作情况下应没有酸雾溢出。
22.4  25℃时80%放电的循环次数不得低于800次。
22.5 蓄电池应能承受50Kpa正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。
22.6所有电池间的联线和电池与UPS机组的联线均采用阻燃电缆。
22.7并联的电池组必须为每一组电池提供独立的开关,实现每组电池单独维护和检修。
120000.00
配电箱
2
1.材料:冷轧钢板,门2.0mm,箱体1.5mm
2.配电(柜)箱金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地。
3.元件部分:所有塑壳断路器、空开等均需选用国内著名品牌。双电源断路器选用产品厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。提供元件部分的厂家需有自己生产工厂,不可为贴牌产品。
4.其他元件、附件及材料均需选用国家或行业现行技术标准。
5.提供所有元件、导线的合格证及中文说明书。
6.配电箱内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。
7.电气元件、规格型号见系统图。
8.全部紧固件均采用镀锌件。
9.接线端子应与导线截面匹配。
10.电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在柜内安装架内。
10000.00
30kW柴油发电机
1
1.额定容量(KW/KVA):30KW
2.额定电压:400V / 230V
3.额定频率:50HZ
4.励磁方式:无刷,自励磁
5.电制:三相四线制交流输出
6.功率因数:0.8 (滞后)
7.电压调整率:稳态≤±0.5%,瞬态≤±15%
8.电压稳定时间≤1秒
9.电压波动率±1.5%
10.频率调整率:稳态≤±0-2%(可调)瞬态≤±3%
11.频率稳定时间≤3秒
12.频率波动率±0.5%
13.波形失真率≤1.5%
14.电压调节方式:AVR电子调压
15.绝缘等级/防护等级:H级/IP22
16.抑制无线电干扰优于N级
17.调速方式:电子调速
18.启动方式:24V电启动
20.海拔高度 :满足各站址海拔高度使用要求。
21  机组的控制保护功能
21.1参数显示:市电三相电压、发电机三相电压、三相电流、发电机功率、功率因数、频率、蓄电池电压、浮充电电流、运行时间计时等。
21.2状态显示:市电正常/故障、发电机运行/故障、市电/发电机带载。
22.3指示:市电电源指示、发电机机组电源指示、供电指示、水温指示、油位指示、各类故障报警指示。
22.4状态选择:自动/手动/试运行。
⑴自动控制功能:市电状态自动检测、机组自动启动、自动投网、自动退网、自动停机、故障自动跳闸、停机、报警。在自动状态,通过外开关信号,对市电状态自动长期检测、判别。一旦市电有故障(a、b、c任意一相缺相或故障)、失电、经系统3秒确认(时间可调),自动启动机组(启动三次为一个循环),机组启动运行正常后,发电机带载。自启动投网供电时间≤12S。市电恢复,经系统3秒确认(时间可调),市电带载,机组空载运行3分钟(时间可调)后自动停机,并自动进入下一个自动启动的准备状态。
⑵手动:手动启动、手动合闸、分闸、停机。
⑶试运行:在市电有电状态下,每周一次对机组实行自动化运行,确保机组在良好的备用状态。
22.5自动保护:
⑴具有过载、短路、高水温、低油压、欠电压、油高温、超速保护。
⑵具有自动跳闸、停机功能。
⑶具有过载、高水温、低油压、自启动失败、超速、油高温故障自动声光报警。
要求整个系统需采用高可靠性电气产品,自动控制、自动启动、自动停机等自动控制,工业电脑采用控制电脑系统,确保运行的可靠性
22.6要求低噪声,箱柜式
35000.00
50kW柴油发电机
1
1.额定容量(KW/KVA):50KW
1、 ZR-YJV22-0.6/1KV系列阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆执行GB/T12706-2002标准。具体规格型号必须标注在电缆的外套上。
ZR-YJV-0.6/1KV系列阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆执行GB/T12706-2002标准。具体规格型号必须标注在电缆的外套上。
ZR-BV系列阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线执行GB-T 5023.3-2008《额定电压450750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》。具体规格型号必须标注在电缆的外套上。
2、保护套管为镀锌钢管。
3、电气管线辅材包括除明确电气设备外所有辅料、辅材。
4、具体选型、数量详见电气施工图。
30000.00
暖通系统
立柜式弥散式机房专用1.5匹空调
2
1.1机房专用空调的电气性能应符合IEC标准;能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
1.2输入电压允许波动范围:220/380V±10%;
1.3频率:50HZ
1.4温度调节精度:1℃
1.5湿度调节精度:5%RH
1.6具有断电记忆功能,掉电再来电时,能按照掉电前状态自动启动工作。
1.7工作环境适应温度:在室外温度 -25℃~42℃范围内正常工作。
1.8所提供空调具有变频功能。
1.9所有型号空调是柜式空调。
显冷量10.0kW,显热比0.96,风量2100m³/h,风压130Pa,加湿量4.5kg/h,最大耗电量8.1kW(380V),噪音50.1dB(A),EER=,3.71W/W
10000.00
立柜式弥散式机房专用3匹空调
3
1.1空调的电气性能应符合IEC标准;能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
1.2输入电压允许波动范围:220/380V±10%;
1.3频率:50HZ
1.4温度调节精度:1℃
1.5湿度调节精度:5%RH
1.6具有断电记忆功能,掉电再来电时,能按照掉电前状态自动启动工作。
1.7工作环境适应温度:在室外温度 -25℃~42℃范围内正常工作。
1.8所提供空调具有变频功能。
1.9所有型号空调是挂式空调。
显冷量10.0kW,显热比0.96,风量2100m³/h,风压130Pa,加湿量4.5kg/h,最大耗电量8.1kW(380V),噪音50.1dB(A),EER=,3.71W/W
5000.00
立柜式弥散式机房专用5匹空调
2
1.离心式管道风机GDF4.0-6 风量3000m3/h,风压250Pa,功率0.9kW,380V(附带相应管道阀门、中效过滤器,防雨百叶、风口等附件)
2. 离心式管道风机GDF4.0-8 风量2000m3/h,风压250Pa,功率0.5kW,380V(附带相应管道阀门、中效过滤器,防雨百叶、风口等附件)
3.提供的通风机应具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、重量轻、寿命长的特点。
4.风机应能有效地防止灰尘、虫、鸟和雨的侵入。
5.安装要求:
5.1根据设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸、进风口、出风口的位置等是否与设计相符,叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定,进风口、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面、机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。
5.2风机搬运和吊装时,绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。
5.3风机安装的允许偏差应符合有关规定。
5.4风管与风机连接时,法兰面不得硬拉和别劲,机壳不应承受其它机件的质量,防止机壳变形。风机连接法兰应接帆布或其它软性接管,以利于风机与管道的隔振。
5.5安装前应接通电源试运转,检查叶轮旋转方向与铭牌箭头是否相同,并观察其有否碰壳,若有此情形,应立即予以调整。
5.6风机安装就位后,所有紧固件必须重新拧紧一次。
5.7通风项目完毕后,应对整个系统作外观检查和无生产负荷的试运转,通风机连续运转不得小于2小时。
6.风管
(1)风管采用镀锌钢板制作,壁厚及制作要求按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行, 风管及配件内表面应平整光滑,外表面应整齐美观,厚度均匀,边缘无毛刺,不得有气泡、分层现象。
(2)空调风管绝热层的最小热阻为0.74 m2.K/W。
20000.00
管线辅材
2
1、ZR-YJV22-0.6/1KV系列阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆执行GB/T12706-2002标准。支持分析TS流中AVS+视频的类标识号、级标识号;
支持分析TS流中AVS+视频的逐行序列标志
支持分析TS流中AVS+视频的水平尺寸、垂直尺寸
支持分析TS流中AVS+视频的色度格式
支持分析TS流中AVS+视频的样本精度
支持分析TS流中AVS+视频的宽高比
支持分析TS流中AVS+视频的帧率、比特率
支持分析TS流中AVS+视频的低延迟标志
支持分析TS流中AVS+视频的位留缓冲区尺寸
6000.00
4
MF47指针式、Flukel15B+数字万用表
2000.00
注:本项目只允许国产产品参与响应。
三、响应方式:本项目不接受联合体响应。响应报价为一次性不得更改的最终报价,每种货物只允许一个报价,任何有选择的报价都将被拒绝。
四、供应商应具备的基本资质条件:
1、具有独立承担民事责任能力的法人;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、所投货物(空调)需提供节能产品认证证书及入围财政部公布的最新一期节能产品清单;
7、所投货物(空调)须提供CCC认证证书;
五、询价通知书的购买:2017年11月2日至2017年11月6日(工作日内)上午08∶30――12∶00,下午14∶30――17∶30,在江西银信工程造价咨询有限公司购买,询价通知书资料费100元/本,询价通知书售后不退。
六、响应截止时间和询价时间、地点:2017年11月10日10:00(北京时间)。询价地点:江西银信工程造价咨询有限公司。届时请各响应供应商的响应代表携带响应文件及响应代表本人身份证明原件出席询价会,签到时间以递交响应文件及响应代表本人身份证明原件时间为准,逾期递交响应文件或响应代表本人身份证明原件或递交的响应文件不符合规定将不予受理,作无效响应处理。
七、响应保证金:响应供应商的响应保证金人民币玖仟元整(¥9000.00),须在询价会议的前一天17:00(北京时间)之前到账,从响应供应商的银行账户转入大余县公共资源交易中心(户名:大余县公共资源交易中心,开户行:中国建设银行大余支行,账号:36001175050052503062-0016);其中“-0016”为子账户代码,转账时如未写明子账户代码将无法入账或入错账户,请各响应供应商充分认识其重要性。)须注明项目编号,否则响应无效。
八、招标代理服务费:本项目将向成交供应商收取招标代理服务费,具体收费标准详见询价通知书。
九、政府采购政策:本项目采购将落实小微企业、监狱企业等政府采购政策,具体规定详见询价通知书。
十、联系方法
采购单位:大余县广播电视台
地址:大余县南安镇桥头市场
电话:13907971129
联系人:黄先生
代理机构:江西银信工程造价咨询有限公司
联系人:谢小梅
地址:大余县行政服务中心二楼
电话:17779739036
邮箱:17779739036@qq.com
开户行:江西省大余农村商业银行股份有限公司步行街支行
户名:江西银信工程造价咨询有限公司大余分公司
账号:1352 4928 5000 0163 25
网址:http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jxzbw/

同地区同业主性质招标

同地区推荐招标

地区其他招标