产品名称
|
产品描述
|
数量
|
云新监控节点扩容
|
主机操作系统监测:
支持对Windows、Linux、HP-UX、HP OpenVMS、IBM AIX、AS400、
SUN Solaris等操作系统的监测;支持监控CPU、内存、进程、磁盘、网络端口、文件、目录、日志等类别的数据和故障监控。
虚拟化系统监测:
支持Nutanix、Docker、VMware、KVM虚拟化监测。
支持对Vcenter监测,监测内容包括:Vcenter纳管的ESXi主机、Vcenter事件、Vcenter告警、ESXi主机上的虚拟机、CPU、主机性能、磁盘、网络端口、主机硬件状态。
数据库系统监测:
支持通过JDBC协议对数据库进行监测,数据库类型要包括Oracle、Intersystems Cache、Sqlserver、MySQL、Sybase、DB2、Informix、MongoDB等多种数据库进行监控。对数据库工作状态、数据库表空间的利用情况、数据文件和数据设备的读写命中率、数据库的进程状态、数据库内存利用状态、死锁等属性监控。
中间件系统监测:
支持对J2EE(WebSphere、Weblogic、TOMCAT)、JBOSS、Tuxedo、Apache、Resin、IIS等中间件进行监控;监测范围至少应该包括:JDBC连接池、JVM、
Session、线程池、事物、队列等信息。
监测告警管理:
提供统一告警平台,集成不同地域不同节点产生的事件和告警,集成不同
消息源的各自事件和告警。以不同颜色表示不同类型的事件及严重程度,在同一窗口显示事件的来源、时间、原因等详细信息。
支持告警过滤功能:管理员能够通过定义告警过滤条件和通知规则,订阅自己关心的告警信息;
支持多种告警方式:支持通过短信、邮件、声音、弹出窗口等多种告警方式,当告警发生时自动将信息发送出去提醒相关人员。 |
150点
|
项目
|
配置
|
数量
|
鼎甲备份一体机功能扩展
|
现有一体机版本升级,
一体机对接磁带库复制和恢复功能模块,2张HBA光纤卡,厂家实施、培训,原厂维保三年
|
1
|
鼎甲定制-昆腾Scalar I6
|
2个全高LTO6驱动器,50个槽位,冗余电源,40盒LTO6数据磁带(100TB可用容量),单盒可用容量为2.5TB,2盒LTO清洁磁带,3年维保服务。
|
1
|
集成服务
|
完成鼎甲一体机到磁带库备份、恢复功能集成
|
1
|
软硬件指标项
|
指标说明以及具体要求
|
光纤(HBA)卡Qlogic
|
★配置1块双口8Gb/s,Qlogic光纤(HBA)卡,包含两个SFP光模块
|
原厂工程师现场人天服务
|
★原厂高级工程师现场3人天实施服务、培训服务
|
售后服务与保修
|
★3年原厂维保服务,交货时提供原厂供货证明和服务承诺函。
|
功能指标项
|
指标说明以及具体要求
|
本地化研发与服务
|
广东地区设立有研发机构,服务分支机构,能够快速响应服务需求
|
平台兼容性
|
★必须能直接读取与直接恢复采购人已有的、保存在各类介质上的业务系统数据备份。
|
客户端操作系统兼容性
|
支持跨平台、Client端支持各种主流操作系统,包括Windows、Linux、UNIX、AIX、Solaris、 HP-UX以及龙芯、飞腾架构下中标麒麟等
|
操作系统备份恢复
|
★操作系统恢复过程中提供驱动程序更换界面,允许客户针对不同的驱动程序做调整。(提供产品功能截图)
★支持把Windows 操作系统的备份数据直接生成为VMWare、KVM、H3C CAS等虚拟平台支持数据,通过挂载方式实现即时恢复。(提供产品功能截图)
|
高可用支持
|
★可支持共享型存储和镜像型存储的高可用集群,可支持一主多备模式集群(提供产品功能截图)
|
系统架构支持
|
备份软件支持LAN、WAN、SAN、IP-SAN等各种系统架构,
|
管理方式
|
采用先进的运维管理架构,要求所有功能的管理和监控,都采用同一可视化Web界面实现。在各种操作系统上均具有统一的中文图形化管理界面
|
支持基于HTTP RESTful接口接入第三方厂商,提供备份平台中各种事件的监控消息。
|
|
支持通过Web管理控制台,集中推送更新所有客户端,无须对每台客户端单独进行操作。
|
|
提供在Linux以及Windows等不同操作系统下相同的图形化安装、管理界面
|
|
报表分析工具
|
智能报表,能够自定义报表。自主选择字段来源以及需要显示的字段等,并能够自定义新字段。支持筛选,排序等动作。
|
审计工具
|
具备图形界面的审计功能,对备份恢复的各种操作,从时间、用户名、操作记录等多方面监控
|
存储介质池管理
|
提供客户端备份集管理策略,可以设置空间策略、时间策略、空间时间策略,可以设置删除备份集安全线;支持灵活添加存储池资源,存储池资源需支持本地池、共享池、重删池、磁带池与合成池等类型,存储池支持修改IP地址
|
备份集管理
|
对备份数据能够实现分级管理,能够在定义的时间将数据分别备份、迁移到合适的存储上,并能自动进行过期处理。
|
磁带支持
|
支持LAN-free备份架构。
|
支持包括物理带库、虚拟带库在内的多种磁带设备。
|
|
★提供对文件、操作系统、数据库、虚拟化的备份保护,支持D2T、D2D2T模式。支持直接备份到磁带或虚拟磁带库,当需要进行数据恢复时,可直接读取磁带库上存放的备份数据进行快速恢复。(需要提供软件系统截图)
|
|
预警功能
|
可对存储空间、备份故障等有清晰预警及警告信息,及时通知相应同事处理。细致的报警权限管理,可以指定每一个作业资源的报警发送对象。对同一报警信息,能够指定多位报警接受者
|
备份与恢复作业
|
支持断点续备,即在网络出现故障时,也可以断点续传,网络重连时间限制可自定义配置;支持文件、数据库、虚拟机、操作系统的备份与恢复作业断点续传。
|
备份客户端支持动态IP,支持备份恢复过程中IP变动的情况
|
|
备份策略
|
支持灵活备份策略的定制,包括:全备份、增量备份、日志备份、合成全备份等多种备份方式,并且针对不同的备份方式提供不同的备份策略
|
用户管理
|
具备完善的用户管理功能,能对用户的权限作细致划分,并能对用户的操作进行追踪审计
|
备份数据加密
|
能够进行备份数据的传输加密和存储加密,保证备份数据安全。
|
本次配置产品许可管理
|
★本次配置软件授权如下:
1.支持各类备份数据写入1台物理磁带库或虚拟磁带库;
2.不限制单盒磁带容量大小、不限制单台磁带驱动器数量、不限制单台磁带库总容量大小;
|
项目
|
招标人要求值
|
★实配驱动器
|
2个LTO-6全高驱动器,8Gb FC接口
|
★实配槽位数
|
≥50个槽位
|
★实配磁带
|
≥40盘LTO6磁带
≥2盘清洗带
|
实配导入导出槽数
|
≥10个
|
分区功能
|
≥15个
|
电源
|
配置2N全冗余电源,具备80 PLUS 认证电源
|
扩展能力
|
未来能扩展到22个驱动器
|
未来能扩展到680个槽
|
|
磁带数据一致性扫描
|
磁带库需要支持单独的分区用来配置专用于扫描的驱动器,并且根据定义的策略对磁带进行扫描,并生成磁带数据一致性报告。必须提供官网详细技术资料和磁带库的配置截图。
|
管理
|
要求内置管理监控功能,并可以进行基于Web的远程管理
|
可靠性
|
要求支持控制路径故障转移,为机械臂控制提供冗余连接
|
智能分析诊断
|
内置磁带库的前瞻性诊断功能,可监控主要子系统、运行自我诊断程序以及向系统管理员进行基于策略的报告
|
高级报表
|
磁带完整性分析报告、磁带使用报告、磁带机利用报告、磁带安全报告和磁带移除通知、具备自动报告创建和按分发列表提供的报告排程
|
培训
|
★提供原厂培训服务,不少于10人天。
|
兼容性
|
★满足与以上备份软件产品的兼容性适配
|
售后服务与保修
|
★3年原厂维保服务,交货时提供原厂供货证明和服务承诺函。
|