1、第一章招标公告第1条原文为:本招标项目贵州省黔西南州公共安全视频监控建设联网应用项目勘察设计、施工、采购及运维总承包(EPC)(项目名称)已由黔西南州布依族苗族自治州发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以2018-522300-65-03-351420(号)(批文名称及编号)批准建设,招标人(项目业主)为贵州金义大数据开发有限公司_建设资金来自中央补助资金和社会筹措资金(资金来源),项目已具备招标条件,现进行公开招标。现将原文中“(项目业主)”删除;

2、第二章投标人须知前附表2.2.1投标人要求澄清招标文件(对招标文件提出异议)的截止时间,原文“应在投标截止时间15日前(即2018年9月23日前)”更正为“应在投标截止时间10日前(即2018年9月28日前)”;

3、第三章:评标办法(综合评估法)附件A:评标详细程序A4: 详细评审A4.4:项目管理机构评审和评分(C)项目人员,原文“施工人员:具备有效电气施工员证书人员”更正为“施工人员:具备有效施工员证书人员”
4、将“技术参数要求”185页“三层网络交换机”规格参数“华为24口网络交换机”改为“24口网络交换机”;


5、将“技术参数要求”第302页“市电进线柜AA1”规格参数“油机与市电互投配电柜,柜体采用施耐德授权盘厂柜。空开需采用施耐德空开。”改为“油机与市电互投配电柜,带柜体及空开”;


6、将“技术参数要求”第303页“市电输出柜AA2”规格参数“智能配电柜,柜体采用施耐德授权盘厂柜。空开需采用施耐德。需要检测到每个支路的配电参数”改为“智能配电柜,带柜体及空开。需要检测到每个支路的配电参数”;


7、将“技术参数要求”第303页“UPS输出柜UAA1”规格参数“智能配电柜,柜体采用施耐德授权盘厂柜。空开需采用施耐德。需要检测到每个支路的配电参数”改为“智能配电柜,带柜体及空开。需要检测到每个支路的配电参数”;


8、将“技术参数要求”第303页“配电列头柜”规格参数“柜体采用施耐德授权盘厂柜。空开需采用施耐德空开。”改为“带柜体及空开。”;将“技术参数要求”第303页“动力柜AP”规格参数“柜体采用施耐德授权盘厂柜。空开需采用施耐德空开。”改为“带柜体及空开。”;将“技术参数要求”第324页“市电进线柜AA1”规格参数“油机与市电互投配电柜,柜体采用施耐德授权盘厂柜。空开需采用施耐德空开。”改为“油机与市电互投配电柜,带柜体及空开”;

9、将“技术参数要求”第324页“市电输出柜AA2”规格参数“智能配电柜,柜体采用施耐德授权盘厂柜。空开需采用施耐德。需要检测到每个支路的配电参数”改为“智能配电柜,带柜体及空开。需要检测到每个支路的配电参数”;


10、将“技术参数要求”第325页“UPS输出柜UAA1”规格参数“智能配电柜,柜体采用施耐德授权盘厂柜。空开需采用施耐德。需要检测到每个支路的配电参数”改为“智能配电柜,带柜体及空开。需要检测到每个支路的配电参数”;