福州市轨道交通6号线工程综合监控系统(含ISCS、BAS、ACS)采购项目标前更正公告
一、原公告项目名称:福州市轨道交通6号线工程综合监控系统(含ISCS、BAS、ACS)采购项目
二、原公告项目编号:[350100]ZJ[GK]2018057(榕地铁招2018023)
三、首次公告日期:2018-09-12
四、更正(补充)事项及内容:
(一)商务澄清部分
1、招标文件(第四章投标文件格式2.2.1设备分项报价表)第86页;表头“12设备总价(现场落地价)12=11价”;是否修改为“12设备总价(现场落地价)12=11×9”?
答:2.2.1设备分项报价表中表头12调整为“设备总价(现场落地价)12=11×9”。
2、招标文件P2“3.7本投标人接受联合体投标,联合体成员不得超过两个,联合体协办方须为国家工业和信息化部发布的2017年(第16届)中国软件业务收入前百家企业”
请澄清:上述国家和信息化部发布的2017年(第16届)中国软件业务收入前百家企业要求是否仅对联合体投标方式作要求?如本投标人独立投标,则不作要求?
答:如投标人以联合体形式投标,则联合体协办方必须满足“国家工业和信息化部发布的2017年(第16届)中国软件业务收入前百家企业”。如投标人独立投标则不受此限制。
3、招标文件P12“12.2投标人将投标文件上述第11条规定的顺序编排并装订成册。投标文件(除图纸外)应采用A4纸型,左侧胶装,应编制总目录及各章节目录,每一页均需编制页号,连续编号,中间不得丢页、少页。”
请澄清:投标文件组成为资格审查册、价格册、商务册、技术册,各册内部分册连续页码即可?还是以上4册之间也需要连续页码?需编制的总目录是否可以理解为每一分册的目录,即每一分册单独成一个目录?外购厂家提供的资料原件是否需要连续套打页码?
答:各分册编制连续页码即可;投标文件总目录需包含分册目录,各分册需包含各章节目录;厂家资料需编制连续页码。
4、招标文件“12.3投标文件单册文件厚度不得超过5cm,双面打印,超过厚度则分册装订,页码连续。”
请澄清:由于厂家提供的授权、检测报告等厂家资料均为单面打印,投标文件中厂家提供资料部分是否可以直接使用单面文件?
答:投标文件中可以直接使用单面文件,页码需连续。如以联合体投标,厂商授权书授权给联合体牵头方即可。
5、招标文件P78、P104“试运营证明材料(如有)(参考格式)
请澄清:我单位提供的合同及多份证明材料能够包含招标文件提供的试运营证明材料参考格式中要求证明的所有内容,可否替代招标文件给出的参考格式?
答:按招标文件执行。招标文件给出“试运营证明材料(如有)”格式仅为参考格式,具体详见相关注释。
6、P20招标文件第二章33节“投标人中标后,本项目的计量计价支付统一纳入招标人的“全过程造价管理系统”,软件使用费(约2000元)由中标人自理,具体以软件公司收费标准为准”请澄清:该费用支出至计量计价支付的具体功能作用是什么?
答:该费用支出用于:投标人中标后合同计量及费用支付申请审批系统费用。
7、P112招标文件第四章投标文件格式商务册附件11“售后服务机构设置情况:如无常驻售后服务机构,需书面承诺在中标后为本项目在福州市设置常驻售后服务机构”请澄清:所选购的设备厂商是否也需要提供售后服务机构设置情况说明材料,若主要设备厂商在本地无售后服务机构是否也需要承诺在中标后在福州市设置常驻售后服务机构?若需要以上材料,电子版或扫描版即可还是需要纸质版材料?
答:投标人如无常驻售后服务机构,需书面承诺中标后为本项目在福州市设置常驻售后服务机构。中标后本地化售后服务均需由投标人负责组织实施,各服务网点由投标人根据自身情况设定,但必须为投标人自身设立的售后服务机构,不得授权其他公司作为本项目售后服务机构。
8、P141招标文件第六章附表二备注第四点“本地化售后服务网点以独立投标人(含分子公司)或联合体双方(含分子公司)在福州市城区设立的售后服务网点营业执照为准”请澄清:若投标人是以联合体的方式,那本地化售后服务网点是需要联合体双方(含分子公司)均需要有设立还是只需要联合体中任意一家公司(含分子公司)在福州市城区设立即可?
答:若投标人是以联合体的方式,本地化售后服务网点只需联合体中任意一家公司(含分子公司)在福州市城区设立即可。
9、招标文件第108页,附件7:项目管理机构主要人员配置情况表格式,注:3、此表后须附除项目负责人之外的其他人员参加过类似项目的证明文件(合同或最终用户使用证明或竣工验收证明的复印件或扫描件,并加盖投标人单位章)。请问:此处是否应为“此表后须附除项目负责人、技术负责人之外的其他人员参加过类似项目的证明文件(合同或最终用户使用证明或竣工验收证明的复印件或扫描件,并加盖投标人单位章)”?
答:项目负责人和技术负责人需单独提供简历表及相关证明文件,招标文件第108页附件7表后仅需附除项目负责人和技术负责人之外的其他人员相关证明即可。
10、招标文件第12页,12投标文件格式要求“投标人将投标文件按上述第11条规定的顺序编排并装订成册”。
此项要求与招标文件第99页“商务部分投标主要内容摘录表要求装订在投标文件目录之后正文之前”;招标文件第117页“商务、合同条款响应表要求装订在商务部分投标主要内容摘录表之后”;招标文件第129页技术册“技术部分投标主要内容摘录表此表在投标文件目录之后、正文之前”;招标文件第124页“技术部分响应表装订在技术部分主要内容摘录表之后”;招标要求前后矛盾。
请问投标文件内容及标题编制是否以招标文件第四章投标文件格式为准,编排顺序由投标人根据招标要求理解自行安排。
答:按招标文件执行。投标文件各册的编制顺序依次为目录、商务/技术主要内容摘录表、商务合同/技术条款响应表......。
(二)技术澄清部分
1、通用技术要求招标文件用户需求书第24页4.1.2章节,要求“项目部应配备充足的合格胜任的人员,至少设置项目负责人1人、项目技术负责人1人、专业主管工程师(至少包括ISCS、PSCADA、BAS、ACS专业)各1名”。
本项目不含PSCADA系统,是否可不设置PSCADA专业主管工程师。
答:按招标文件要求执行。
2、招标文件(用户需求书(二)专用技术要求第一分册综合监控系统1.8.13.2电气性能)第75页;“15kVAUPS、20kVAUPS、30kVAUPS和50kVAUPS的输入电源为三相四线制(380V/220V)交流电源”
问题:招标文件设备清单中无20KVA的UPS请澄清是否需要20KVA的UPS?
答:按设备清单执行。
3、招标文件(用户需求书(二)专用技术要求第一分册综合监控系统1.8.13.3蓄电池组)第76页;“投标人须提供己方及电池厂家出具的UPS蓄电池不低于15年的原厂保修承诺函”
问题:蓄电池厂家极少提供15年的原厂售后保修,请问是否可更改为“投标人须提供己方及电池厂家出具的UPS蓄电池不低于10年的原厂保修承诺函”?
答:蓄电池原厂质保期承诺按本项目质保期提供,同时在中标后提供己方及蓄电池原厂针对质保期后15年保修承诺函。
4、(二)专用技术要求第一分册综合监控系统1.8.3.3磁盘阵列P38页原文描述:磁盘阵列:至少配24个15000rpm300GB硬盘,最大磁盘驱动器数量不少于572个。
请澄清:该条参数与后面的“本期配置≥6块缓存容量至少为64GB,单个磁盘配置为不少于600GB,磁盘转速≥10000rpm。”和“本期配置≥16块缓存容量至少为64GB,单个磁盘配置为不少于600GB,磁盘转速≥10000rpm。”相冲突,根据容量配置要求实际上是以后面的硬盘数量及容量要求为准,因此建议删除“至少配24个15000rpm300GB硬盘”的参数描述。
答:删除“至少配24个15000rpm300GB硬盘”的参数描述。
5、(二)专用技术要求第一分册综合监控系统2.1系统设备P11页
请澄清:设备配件、机柜及机箱中的配电箱是否指UPS电源配电箱?
答:设备配件、机柜及机箱中的配电箱指UPS电源配电箱。
6、福州市轨道交通6号线综合监控系统用户需求书(二)专用技术要求(1)综合监控系统中,P118供货清单在控制中心中和监控系统的25项中央控制室调度椅的数量为10张,但是在表述中P54的表格中提到调度座椅数量为20张。
请澄清:以哪个为准?
答:以P54调度座椅数量为准,数量为20张。
7、福州市轨道交通6号线综合监控系统用户需求书(二)专用技术要求(1)P122在停车场综合监控系统中的清单上第8项停车场操作台椅的规格尺寸并未提及;请澄清:请明确规格尺寸?
答:停车场操作台椅的规格尺寸参照车辆段操作台椅的规格尺寸。
8、P36用户需求书(二)专用技术要求第一分册综合监控系统ISCS-1.8.3.2服务器站级服务器“实际配置4个热插拔冗余电源,单电源≥500W”请澄清:一般车站级服务器配置2路服务器,只能配置2个冗余电源,已能完全满足电源稳定性需求,是否可以修改为“实际配置2个热插拔冗余电源,单电源≥500W”?
答:车站单个服务器配置2个热插拔电源(两个电源互为冗余)。
9、P39用户需求书(二)专用技术要求第一分册综合监控系统ISCS-1.8.3.3磁盘阵列、1.8.3.4磁带记录设备“备份服务器的外部磁盘阵列应可存储中央实时、历史服务器、车站级服务器、电调工作站、环调工作站的操作系统和应用软件,历史服务器中的数据库及相关的软件平台”请澄清:本项目已经配置备份服务器及备份磁盘阵列存储,再配置磁带记录设备,功能上重复了,且用磁盘阵列存储设备进行备份比磁带记录设备更快更稳定,请确认是否可以取消磁带记录设备?
答:按招标文件要求执行。
10、ISCS系统1.8.3.5网络设备1.控制中心交换机、调度终端交换机、机柜智能电源分配单元交换机、车站交换机、停车场交换机、车辆段交换机、维护管理交换机、培训管理交换机、软件测试平台交换机。
请问:用户需求书中未提及这些交换机是否需要满足三层交换?如不采用三层,则不能实现网络架构,对安全造成影响。
答:按招标文件要求执行。
11、专用技术要求综合监控系统招标文件用户需求书第40页1.8.3.5章节网络设备,第25行,要求“每台调度终端交换机应该提供至少6个1000Mbps的光纤接口、26个100/1000Mbps的RJ45接口,网络交换机背板处理能力应不小于32Gbps;”。招标文件用户需求书第117页2章节供货范围中并无调度终端交换机列项。供货范围一6号线控制中心综合监控系统“第20项调度大厅交换机2台”。
请问(1)调度终端交换机是否指的是供货范围中的调度大厅交换机?
(2)如不是,请提供调度终端交换机的数量要求和调度大厅交换机的配置要求。
答:调度终端交换机为供货范围中的调度大厅交换机。
12、专用技术要求综合监控系统招标文件用户需求书第16页1.4.3章节中央级综合监控系统要求“中央实时服务期和中央历史服务器通过冗余……连接中央级交换机”,“中央级工作站、前端处理器FEP、……连接到中央级交换机”。第117页2章节供货范围一6号线控制中心综合监控系统“第1项中央级交换机4台”,“第20项调度大厅交换机2台”。招标文件用户需求书第128页3.1章节综合监控系统总图图示中央设备房交换机2台,中央控制室交换机两台。招标供货范围与招标附图前后矛盾。
请问本项目控制中心综合监控系统是否仅包含中央级交换机4台,调度大厅交换机不在本项目供货范围内。
答:中央级交换机数量修正为2台;调度终端交换机为调度大厅交换机,数量为2台。
13、专用技术要求综合监控系统专用技术要求,第一册,综合监控系统,第1.8.3.5网络设备:“1)控制中心的每台中央交换机应该提供至少20个1000Mbps的光纤接口、32个100/1000Mbps的以太网RJ45接口,网络交换机背板处理能力应不小于88Gbps;”
请问:标书里列明的1000M端口数在52个,根据我们的了解,目前主流工业级交换机品牌的中央核心交换机1000M端口共48个。控制中心的每台中央交换机是否可以把“32个100/1000Mbps的以太网RJ45接口”改为28个,这样主流品牌交换机都符合此要求。
答:修正为“1)控制中心的每台中央交换机应该提供至少18个1000Mbps的光纤接口、30个100/1000Mbps的以太网RJ45接口,网络交换机背板处理能力应不小于88Gbps;”
14、专用技术要求综合监控系统招标文件用户需求书第15页1.4.2.1章节,第15行,要求“中央级综合监控系统硬件包含报表打印机”,招标文件用户需求书章节2.1供货清单中并无此设备。
请提供中央综合监控系统报表打印机的数量和技术要求。
答:中央不设报表打印机。
15、专用技术要求综合监控系统招标文件用户需求书第15页1.4.2.1章节,第27行,要求“车站级综合监控系统硬件包含事件打印机、报表打印机”,招标文件用户需求书章节2.1供货清单中并无此事件打印机和报表打印机。
请问车站综合监控系统配置哪种打印机及数量要求。
答:车站级不设打印机。
16、专用技术要求综合监控系统招标文件用户需求书第18页章节1.4.5,停车场、车辆段综合监控系统,要求“综合监控系统硬件包含事件打印机、报表打印机”,招标文件用户需求书章节2.1供货清单中并无此事件打印机和报表打印机。
请问停车场、车辆段综合监控系统配置哪种打印机及数量要求。
答:场段不设打印机。
17、专用技术要求综合监控系统招标文件用户需求书第32页章节1.8.3.1,第10行,要求“工作站液晶显示器明亮度不低于300cd/m2”,目前市面上主流显示器明亮度一般为250cd/m2。
请问显示器明亮度能否可改为250cd/m2?
答:显示器明亮度修正为250cd/m2。
18、专用技术要求综合监控系统招标文件用户需求书第32页章节1.8.3.1,第12行,要求“显示器带喇叭”,目前市面上主流显示器不配置喇叭。
请问显示器是否可采用配置外置音响。
答:按招标文件要求执行。
19、专用技术要求综合监控系统招标文件用户需求书第45页章节1.8.5.5,第7行,要求“提供软件测试平台模拟器”,但章节2.1供货清单中并无此描述的设备。
请问软件测试平台模拟器是否指供货清单中的仿真器?
答:供货清单中仿真器即为1.8.5.5章节中的软件测试平台模拟器。
20、专用技术要求综合监控系统招标文件用户需求书第85页,1.9.3章节数据库平台,要求“投标人应详细列明采购的数据库软件模块清单,提供的数据库应无用户限制,数据库原厂授权证明以及原厂服务证明。”。
请问是否可在项目实施阶段提供数据库正版授权证明及原厂服务证明。
答:按招标文件要求执行。
21、专用技术要求综合监控系统招标文件用户需求书第118页章节2.1,第18行,要求“中央设备配件、机柜及机箱(至少含9套机柜、2套配电箱)”。
请问其中2套配电箱,是否指UPS电源配电箱?
答:配电箱指UPS电源配电箱。
22、用户需求书(二)专用技术要求(2)环境与设备监控系统,P59流量变送器管径DN125~DN250P9234流量变送器个3*13,请明确此处设备的具体管径和对应管径的数量?
答:修正为:“流量变送器管径DN100~DN250”。13个车站流量变送器的规格型号及数量为12个DN250,1个DN200,26个DN150;3个预留车站流量变送器的规格型号及数量为2个DN250,1个DN200,4个DN150,1个DN125,1个DN100,具体型号及数量以环控专业施工图提资为准。相应描述在材料清单中修正。
23、(二)专用技术要求第二分册环境与设备监控系统7.1BAS主要设备表P91页
请澄清:BAS配电柜是否指UPS电源配电柜?
答:BAS配电柜指UPS电源配电柜。
24、(二)专用技术要求第二分册环境与设备监控系统4.2.9控制柜、控制箱、配电柜、配电箱P68页原文描述:配电柜(含电池柜)应经过CE认证。
请澄清:UPS电源配套的配电柜在国内市场经过的认证为3C认证,是否可以改为经过3C认证?
答:按招标文件要求执行。
25、专用技术要求环境与设备监控系统招标文件第73页,4.2.12章节维修工作站“采用与PLC同一品牌的触摸屏式17寸及以上的一体化工控机”,“维护工作站配置正版与PLC同品牌的工业监控软件”
(1)主流PLC厂家中西门子和施耐德没有触摸屏式17寸的一体化工控机,请问维护工作站是否可以和综合监控系统同一品牌?
(2)为了便于全线统一维护,请问:”维护工作站配置正版与综合监控同品牌的工业监控软件”
答:(1)按招标文件要求执行;
(2)按招标文件要求执行。
26、P63用户需求书(二)专用技术要求第二分册环境与设备监控系统BAS-4.2.7UPS及电池“投标人须提供己方及电池厂家分别出具的UPS蓄电池不低于15年的原厂保修承诺函。保修时间从入蓄电池到货入库或到工地开始计算。且出厂时间不超过3个月”请澄清:就目前地铁行业招标中从未有要求蓄电池提供15年的原厂保修承诺函,此处是否是笔误?
答:蓄电池原厂质保期承诺按本项目质保期提供,同时在中标后提供己方及蓄电池原厂针对质保期后15年保修承诺函。
27、专用技术要求环境与设备监控系统招标文件第50页4.2.3章节控制器要求
“全以太网方案:A端配置6块以太网模块(4块用于连接ISCS系统,2块用于连接远程I/O),B端配置2块以太网模块(用于连接远程I/O);
总线方案:A端配置6块以太网模块(4块用于连接ISCS系统,2块用于连接交换机),2块冗余总线模块用于连接远程I/O)。B端配置2块以太网模块用于连接主换机,2块冗余总线模块用于连接远程I/O。
IBP盘I/O设置2块以太网模块用于连接交换机。(如投标人在IBP盘内配置PLC,则PLC内置内存不小于2M,并配置不小于64M内存卡,该项调整不涉及费用调整。)”
(1)主流PLC品牌厂家,PLC与RI/O组网方式各异,招标针对PLC与RI/O通讯模块的配置不适用于各厂家方案,请问PLC与RI/O通讯接口可否按各品牌实际方案配置,功能需求按招标要求执行。
(2)IBP盘设置2块以太网模块用于连接交换机,根据供货范围中各车站“其他交换机共16台”,其中15台用于RI/O箱,1台用于IBP盘内。此处要求IBP盘设置两个通讯接口模块无明确用途,建议IBP盘内设置1块以太网通讯模块。
(3)另外IBP盘如设PLC是否可采用内置内存不小于1M,并配置不小于8M内存卡。
答:(1)按招标文件要求执行;
(2)按招标文件要求执行;
(3)修正为:“如投标人在IBP盘内配置PLC,则PLC内置内存不小于2M,并配置不小于8M内存卡,该项调整不涉及费用调整”。
28、专用技术要求环境与设备监控系统招标文件第54页,4.2.4I/O模块DI,DO模块“RI/O的模块密度为8点及8点以下”。
建议修改为DI,DO模块模块密度为16点及16点以下。
答:修正为:“RI/O的模块密度为16点及16点以下”。
29、专用技术要求环境与设备监控系统招标文件第75页,4.2.14章节工业以太网交换机:“交换机应支持IEEE1588PTP精确对时协议,可对整个网络进行时钟同步;”
BAS交换机可支持时钟同步的协议有很多,例如:NTP、SNTP、IRT等等协议,此处却仅仅要求支持IEEE1588PTP精确对时协议。
请问是否可以修改为:交换机应支持IEEE1588PTP精确对时协议或NTP\SNTP或IRT协议,可对整个网络进行时钟同步?
答:修正为“交换机应支持对时协议,可对整个网络进行时钟同步,精度达到毫秒级”。
30、专用技术要求门禁系统招标文件用户需求书第35页章节5.5.4,第9行,要求“每一个主控制器可管理就地控制器数量不少于48个”,但在章节7.2.3第53页供货清单中,要求主控制器“每套主控制器至少可带64个就地控制器”。
请问,主控制器可管理的就地控制器数量以哪个为准?
答:修正为:“主控制器可管理的就地控制器应为32个,可管理门的数量不少于64个”。
31、“4.2.14工业以太网交换机,用于连接综合监控端的冗余控制器的交换机要求至少2个100Mbps多模光纤接口,8个10/100M以太网电口端口,用于与其他设备连接的交换机,要求采用至少2个100Mbps多模光口。”
问:BAS系统与综合监控可通过冗余PLC上的以太网模块连接,请问是否可以采用光电转换器直接接入综合监控系统。
答:按招标文件要求执行。
32、招标文件(用户需求书(二)专用技术要求第三分册门禁系统5.1概述)第27页;2)生产厂家应具有ISO9001质量认证证书,产品符合UL、CE、CMA等国际标准。
问题:UL认证为美标认证,CE认证欧标认证,两者为具备同等权威效应与相似性的产品符合性评定认证体系,是否可以修改为“2)生产厂家应具有ISO9001质量认证证书,产品符合UL或CE、CMA等国际标准。”
答:修正为:“生产厂家应具有ISO9001质量认证证书,产品符合UL或CE等国际标准。”。
33、专用技术要求门禁系统招标文件用户需求书第27页章节5.1,第4行,要求“生产厂家应具有ISO9001质量认证证书,产品符合UL、CE、CMA等国际标准”,但在章节5.4-5.6中,对主控制器、就地控制器、读卡器、锁具等产品的认证要求与此不同或没有提及。
请问产品提供的认证以哪处要求为准?
答:以具体产品的具体要求为准。
34、(二)专用技术要求第三分册门禁系统7.2.3供货清单P54页
请澄清:(1)UPS主机、蓄电池组、UPS配电盘是否安装都安装在机箱内;
(2)该机箱是否指P54页第2项的机柜?还是由UPS厂家另外配置?
答:(1)UPS主机、蓄电池组、UPS配电盘都安装在机箱内。
(2)该机箱由UPS厂家配套配置。
35、P355.5.4主控制器
每一个主控制器不少于4个回路(4个环网或4个双总线)。
主控制器至少具有2个以太网口、1个RS-232并支持不少于4个独立的环网或4对独立总线的接入,满足网络通信及与现场设备通信的要求并考虑相应预留;
P618.2车站级门禁环网构成图;8.3车站级门禁双总线构成图
主控制器要求4个回路(4个环网或4个双总线),图纸示意图为2个回路(2个环网或2个双总线),请澄清:以哪一处为准?
答:每一个主控制器不少于4个回路(4个环网或4个双总线)。8.2车站级门禁环网构成图、8.3车站级门禁双总线构成图仅为网络拓扑示意,不特指具体数量。
36、P42用户需求书(二)专用技术要求第三分册门禁系统ACS-5.5.5不间断电源硬件要求“投标人须提供己方及电池厂家分别出具的UPS蓄电池不低于15年的原厂保修承诺函。保修时间从入蓄电池到货入库或到工地开始计算。且出厂时间不超过3个月”请澄清:就目前地铁行业招标中从未有要求蓄电池提供15年的原厂保修承诺函,此处是否是笔误?
答:蓄电池原厂质保期承诺按本项目质保期提供,同时在中标后提供己方及蓄电池原厂针对质保期后15年保修承诺函。
37、(二)专用技术要求第三分册门禁系统1.3投标要求总则7)ACS应具有先进性、开放性和可靠性。投标人应保证所提供的硬件设备全部为合格、成熟、可靠的正规、定型产品,同时保证所提供的产品在二十年内不被淘汰或可以用同类型产品代替,且不需要改变其它相关设备的硬件和软件,并保证设备的兼容性。系统应提供足够量的备品备件,以保证今后系统的正常运行。8)系统采用先进的、可靠的实时多任务、安全等级满足国家标准的32位窗口式操作软件。
(1)由于考虑到旧产品的技术性能和安全性,以及设备的更新换代、兼容性等问题。一般要求产品在十年内不被淘汰或可以用同类型产品代替。
(2)32位操作系统不能满足使用大容量内存的要求,并且已经趋于淘汰,建议采用64位操作系统。
答:(1)按招标文件要求执行;
(2)修正为“8)系统采用先进的、可靠的实时多任务、安全等级满足国家标准的32/64位窗口式操作软件。”
(三)招标文件修改部分
招标文件第一章招标公告8“招标公告同时在......福州市政府采购网(http://117.27.88.250:9306)......发布”修改为“招标公告同时在......福州市政府采购网(www.fzszfcg.gov.cn)......发布”。
其余按招标文件要求。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充、标前更正公告等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。本内容作为《招标文件》的组成部分,与《招标文件》具有同等法律效力。