北京市门头沟区人民防空办公室所需2019年高点监控设备等项目招标公告
项目名称:北京市门头沟区人民防空办公室所需2019年高点监控设备等项目
招标文件下载时间:2019年4月15日9:00至4月23日17:00
开标时间:2019年5月9日10:00
项目编号:MC2019-7
采购单位名称:北京市门头沟区人民防空办公室
地址:北京市门头沟区新桥大街36号
联系人:罗强
电话:010-69842175-8013
采购代理机构全称:北京市门头沟区政府采购中心
地址:北京市门头沟区滨河路18号院住建委2层
电话:010-69828019
采购内容:北京市门头沟区人民防空办公室所需2019年高点监控设备等
简要技术要求:详见招标文件
采购用途:防空、防灾监控
预算金额:676790元
采购需求:
(一)项目总体概述:
本次招标的高点监控主要是用于对防空空域监控和对监控点周边总体情况全天候、全方位图像监控的特殊监控系统,为战时防空、平时防灾处置提供图像资料。
区人民防空办公室高点监控系统始建于2015年,经过三年的建设,截至2018年底门头沟区共建成了7个高点监控,并将高点监控图像全部接入门头沟区人防办地下指挥所,在指挥所内建成一套高点监控图像管理平台,实现统一管理,同时通过政务网或光缆将图像共享给区应急办和市人防办等地。本项目拟在门头沟区军庄镇惠通新苑小区12号楼建设1个高点监控,前端高点监控视频信号首先通过无线微波传输到军庄镇综合应急指挥中心楼顶再通过有线链路接入军庄镇政务网机房最后通过政务网链路传输至区人防办地下指挥所接入现有高点监控平台。
新建高点监控要求系统采用高清镜头、高清彩转黑摄像机结合使用,以及采用激光辅助照明系统,在白天天气晴朗情况下可监控周围不低于5公里范围,夜间可监控周围不低于3公里范围,白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样可监视,实现24小时全天候监控。
无线传输带宽不低于50M带宽,保障高清视频的稳定传输。
新增高点监控设备符合GB/T28181-2011标准要求,并可接入指挥所现有高点监控管理平台和NVR等设备,并将图像接入政务网,上传至北京市人防办528指挥中心和共享给区应急办等地。
(二)技术参数及要求:
序号商品名称规格要求数量单位
1远距离高清激光夜视仪焦距:12.5~750mm分辨率:200万像素高清镜头
CCD:1/1.8’电动二可变,自动光圈:F2.8-F16CCD:1/1.8’
支持H.265和H.264HighProfile编码输出FullHD1080p@30fps实时图像15W,810nm近红外激光,0.3°~20°f1.2~80mm超短焦变倍,照射距离3000m铝合金外壳,一体化双视窗设计,微晶超白光学玻璃,前保护玻璃采用双面多层AR增透膜、AF憎水膜、AS防污膜,内置自动温度控制,根据外界环境温度变化,实现加热器的自动开启与关闭,采用军工级航空插头,IP66防护等级;0°~360°水平连续旋转,水平旋转0.01~35°/秒,垂直旋转0.01~40°/秒,俯仰角在-60~+60°情况下可承载重量达到50KG,预置位256个,支持镜头变倍聚焦记忆,4条自动巡航轨迹,每条可设128个预置位,支持角度信息回传,自动扫描,自动巡航,螺旋扫描,360度步进扫描,守望,OSD菜单等功能1套
2宽温交换机2个1000M光口;8个1000M电口;-40℃~+85℃(工作温度);10/100/1000Mbps自适应,工作温度和冗余双电源输入1台
3防雷转换器6位滤波防雷防电涌过载保护电源线3米
自耦交流电源,220V10A1个
4电源避雷器响应时间<25ns,工作温度-40~+85温控断路,过流、过压双重自动保护电路1套
5信号避雷器工作温度-40~+80,最大放电电流20KA,4851套
6防锈设备箱规格≥600×500×300mm
IP67防护等级,采用SPCC优质冷轧钢板,厚度≥1.0,机柜箱体外部、底部均采用厚度≥1.0mm的冷轧钢板,箱体内的承重构件采用厚度≥1.5mm的冷轧钢板1个
7电源控制箱规格≥400×300×250mm
IP67防护等级,采用SPCC优质冷轧钢板,厚度≥1.0,机柜箱体外部、底部均采用厚度≥1.0mm的冷轧钢板,箱体内的承重构件采用厚度≥1.5mm的冷轧钢板1个
8漏电断路器导轨式2P额定电流50A220V1个
9电表单相导轨工作温度-20C~+55C1个
10加厚镀锌管¢25室外镀锌管1.2mm100米
11电源线RVV3*2.5全铜多股电源线100米
12金属软管¢25室外防水保护管10米
13铠装控制线KVVP2×0.5聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构10米
14网线超五类屏蔽双绞线100米
15小型铁塔现场焊接2.5米小型铁塔(山顶现场焊接铁塔,山顶基础底座水泥墩用水泥、沙子、水等现场浇注加固,支架与地面固定,50mm镀锌角钢,¢50镀锌圆管厚度1.5mm,1.2m×1.2m检修平台,现场浇筑500×300×300mm水泥墩1套
16现场防雷接地焊接楼顶钢架顶端现场焊接避雷针、接地带现场焊接,含¢16避雷针,及¢12圆钢接地,及接地检测1套
17安全网关支持命令行、WEB方式、SNMP、TR069等配置和管理方式,这些方式提供对设备的本地配置、远程维护、集中管理等多种手段,并提供完备的诊断、告警、测试等功能,多核处理器。全新下一代千兆防火墙,单电源,提供1个console接口;固化8个SFP接口,10个千兆电口;2个USB口1台
18无线网桥传输带宽≥50M,5.8GHz公共频段,调制/解码方式从QPSK到QAM256,以及QAM1024,双极化板状天线,接收灵敏度:-94dBm@10MHz2台
19防雷模块额定工作电压:5V;额定工作电流:200mA;放电电流:100A/3kA;
电压保护:24V/0.5kV;接口类型:RJ454个
20无线接收
支架楼顶现场定制焊接安装,主材:¢50镀锌钢管,50×50mm镀锌角钢,辅材:¢16避雷针(1.2米),¢12接地带1个
21现场防雷接地焊接楼顶钢架顶端现场焊接避雷针、接地带现场焊接,含¢16避雷针,及¢12圆钢接地,及接地检测1套
22视频流授权接入现有高点监控平台,1路高清视频流授权2个
23辅材管接、直接、弯头、防水胶泥、张塞、自贡钉、胶布、卡线卡等1批
24防雷检测费2处
本次项目建设除了要求系统具备传统监控系统的基本功能外(后端可控制云台转动,摄像系统聚焦、变焦,录像存储、录像查询等),系统还应满足如下技术要:
1.技术指标总体要求:
(1)前端摄像系统:
摄像系统可360度无限位旋转,扩大监控视野,云台载重不低于50kg;
摄像系统整体图像分辨率不低于1920×1080,白天监控距离为不低于5公里,夜间不低于3公里;
摄像系统设备防护等级不低于IP66,工作温度范围不低于-20℃至50℃,湿度不低于RH93%;
设备安装连接可靠并与监控点所在大楼保护接地相连接,做好防雷接地保护。
小型铁塔与整个高点监控系统捆绑招投标。
(2)传输系统:
系统采用无线微波和有线光缆相结合实现图像传输;
无线传输设备采用国家公共频点(5.8G频段)进行视频传输,设备最高传输带宽应不低于50M,且设备工作稳定可靠;
传输系统设备工作温度范围不低于:-35℃—60℃,湿度不低于RH93%;
(3)后端管理系统:
后端图像平台应符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011标准;
新增高点监控图像须通过指挥所现有政务网将图像须上传至北京市人防办528指挥中心,并接入北京市人防办现有高点监控系统管理平台,与现有高点监控平台相兼容。(投标人在投标文件中须附保证新增图像对接到市局现有高点监控系统平台和如产生费用由中标人负责的承诺书)若供应商在中标后无法履行此承诺视为未履行合同约定的主要义务。
2.应遵循的相关国家标准及行业规范:
《图像信息管理系统技术规范》DB11/T384.1-18-2009
《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94
《安全防范工程验收规则》GA/T308-2001
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007
《闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
《建筑智能化系统工程设计标准》DGJ32/D01-2003
《高耸结构设计规范》GB135-90
《通信设备安装工程验收规范》YD5079-99
安全防范系统雷电浪涌防护技术要求-GA/T670-2006
城市监控报警联网系统技术标准-GA/T669.1-2008
3.项目实施要求:
(1)投标方应提供详细的项目设计方案和施工组织方案,包括项目负责人相关资质证明;
(2)投标方应提供详细的项目安全保障措施等;
(3)项目完工期:合同签订后60个日历日内
(4)项目实施地点:门头沟区惠通新苑12号楼,门头沟区政府、区人防办地下指挥所及市人防办528指挥中心等。
4.项目验收要求:
(1)高点监控前端摄像系统整体图像分辨率不低于1080P,白天天气晴朗情况下可监控周围不低于5公里,夜间可监控周围不低于3公里,24小时全天候监控。
(2)图像需传回门头沟区人防办地下指挥所,接入现有高点监控管理平台,与现有高点监控图像实现统一管理,并接入现有NVR,图像存储时间不低于一个月。
(3)图像通过高点监控管理平台及政务网上传至北京市人防办高点监控图像平台,并接入北京市人防办现有显示系统。
(4)防雷检测:项目完成前,聘请北京市气象局认可的“北京市避雷装置安全检测中心”对高点监控楼顶支架和设备进行防雷检测,并出具气象局认可的防雷检测报告。
工程达到以上标准,方可通过验收。
5.项目培训要求:
项目结束后,要求对相关使用人员进行培训,并提供培训手册。如使用人员有人事调动,需要对调整后的使用人员再次进行培训,使受培训人员能够熟练掌握高点监控系统管理软件的操作以及机房设备故障排查,累计培训人数不少于4人次。
(三)售后服务:
1.质保期限:工程竣工终验通过之日起3年。
2.承诺免费送货、安装、调试,培训提供良好的技术支持。
3.对用户提供电话响应及免费上门服务。响应时间:接到甲方报修后30分钟内响应,6小时内到达现场,48小时内排除故障(无法排除故障的需要提供与原有设备性能相当的备用设备),对由于超出上述时间限定引发的维修、设备租借等费用,由中标商承担;
4.维护:质保期内定期对完工工程进行系统保障及设备巡检与维护,包括前后端设备的日常维护,系统设备清洁与维护等,保证系统良好运行。同时在必要时必须配备相应的技术人员提供现场技术保障。
5.提供原厂承诺保修函。
6.在北京市内设有常驻机构及定期进行常规服务。
7.为用户提供本公司其他优质服务内容。
投标人资格条件:
1.法人营业执照(加载统一社会信用代码);
2.企业统一社会信用代码证明复印件;
3.法定代表人授权书(格式);
4.投标人资格声明(格式);
5.投标承诺函(格式);
6.投标人的财务状况证明:会计师事务所出具的2018年度财务审计报告复印件或银行出具的资信证明;
7.社会保障资金缴纳记录:投标人参加本次招标活动半年内任意一个月缴纳证明材料复印件(单位自证无效);
8.税收证明:投标人参加本次招标活动半年内任意一个月缴纳证明材料复印件(单位自证无效);
9.投标人参加政府采购活动3年内,无重大违法记录的声明(格式);
10.信用记录查询证明材料:根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号),投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝其参与政府采购活动。
报名时间:2019年4月15日9:00至4月23日17:00
招标文件下载网址及报名网址:北京市门头沟区政府采购中心网
(http://www.bjmtg.gov.cn/bjmtg/zwxx/zfcg/cgex.shtml)
招标文件售价:0元
本公告期限:5个工作日
投标截止时间:2019年5月9日10:00
开标地点:住建委3层开标室
地址:北京市门头沟区滨河路18号院
项目联系人:任红兵、张力
电话:010-69828019
传真:010-61805154
注意事项:
本项目采用网上报名,详细报名程序见中心外网资料下载栏目《供应商操作手册》,请按操作手册要求进行投标报名。简要说明如下:
1.参加本项目首先要取得我中心认证,认证事宜请登录门头沟区政府采购中心网站。
2.请详细阅读招标文件和评分标准,确认参加本项目投标,需以用户名和密码登录《供应商》平台,进行报名。报名成功后,请打印《报名成功通知单》,递交投标文件时,需出示《报名成功通知单》才能参加投标。
北京市门头沟区政府采购中心
2019年4月11日